建筑电气隐蔽工程主要有哪些?

王宏亮 | 被浏览296次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-07-08 22:11

    家装室内的装修隐蔽工程主要有:
    家装隐蔽工程1:地板基层。
    家装隐蔽工程2:护墙基层。
    家装隐蔽工程3:门窗套基层。
    家装隐蔽工程4:电器管线。
    家装隐蔽工程5:给排水。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-08 21:18

    建筑电气隐蔽工程主要有:电气配管、避雷装置、电缆、电气接地装置、幕墙及金属门窗避雷装置、电气等电位连接、桥架、电气穿线等等.基本上建筑电气都属于隐蔽工程。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-07-08 19:07

    土建:地基验槽、土方工程、支护工程、钢筋混凝土灌注桩工程、地下防水工程、钢筋工程、外墙(内)外保温、楼地面工程、抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、饰面板(砖)工程、屋面工程、幕墙工程、钢结构工程
    水电:
    1、直埋于地下或结构中,暗敷设于沟槽内、管井、不进入顶内的给水、排水、雨水、采暖、消防管道和相关设备,以及有防水要求的套管
    2、有保温隔热、防腐要求的给水、排水、采暖、消防、喷淋管道和相关设备
    3、埋地的采暖、热水管道
    4、埋于结构内的各种电线导管
    5、利用结构钢筋做法的避雷引下线
    6、等电位及均压环暗埋
    7、接地极装置埋设
    8、外金属门窗、幕墙与避雷引下线的连接
    9、埋地导管、电缆

    0 评论

相关问题

  • 7 回答
    • 水电隐蔽工程验收主要是验什么?
    • 凉心 回答:一、 隐蔽工程的验收。 在工程进行的前提,应对完工的隐蔽工程,例如水电项目进行预验收。这是因为这些项目基本上是完工时不可见的。所以必须在其没有封闭前进行验收。 验收隐蔽工程主要分为三部分的内容: 1、 水管给水是否畅通?观察接头弯头位置是否出现有水珠或者渗漏。水管的验收必须在完工后,有24小时的加压测试。 2、 照明和插座是否正常?可买一个带座的普通的白炽灯进行测试。观察所有的电线都是否已经套管。 3、 电视讯号是否清析?有没有雪花和干扰?最理想的做法是拿一台小电视进行测试。当然,如果你没有改动电视插座的位置,这个步骤一般可免。 4、 电话讯号是否正常?有没有噪声?这个可以通过电话机进行测试。 5、 网络线路是否正常?除了用带有modem的笔记本电脑外,市面上有一种几十元的专用测试器,可以在不需要拨号的情况测试出信号是否畅通。 6、 应检查电视电话等信号线是否与电线近距离平行,正常情况下要求保持角度(非平行)或者保持20cm以上距离。 7、 地面防水。需要对地面的防水进行闭水测试。方法是用胶袋等封闭排水地漏,同时在地漏边上和门口砌一个小墩以隔水。然后放1cm左右的水,隔24小时后,看楼下是否有水渗漏。要注意的是:这种测试的前提是你已经做了防水,而且在贴瓷砖前进行测试。 二、 木工的验收。 木工的验收主要是体现在: 1) 构造是否直平?无论水平方向,还是垂直方向,正确的木工做法都应是直平的。 2) 转角是否准确。正常的转角都是90度的,设计因素除外。 3) 拼花是否严密准确?正确的木质拼花,要做到缝隙无间或者保持统一的间隔距离。 4) 弧度与圆度是否顺畅规圆?除了单个要保证其看上去顺畅外,多个同样造型的还要确保造型的一致性。 5) 柜体柜门开关是否正常?柜门开启时,应表现出操作轻便、没有异声。 6) 固定的柜体一般接墙部应没有缝隙。 7) 木工项目是否存在破缺情况?应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。 8) 对称性木工项目是否正确对称。 9) 木工项目的装饰面板钉眼有没有补好?当然这是油漆工的活,但由于存在于木工项目中,所以就此一提。 10) 天花角线接驳处理顺畅,没有明显不对纹和 11) 地脚线安装平直,离地准确。 12)铝扣板、PVC扣板等洗手间厨房部分的天花板平整没有变形现象。 13)柜门把手锁具安装位置正确,开启正常。 14)卧室及其他空间门扇开启正常,关闭状态时,上左右门缝严密,下门缝隙适度。一般以0.5cm为佳。 三、 油漆的验收 1) 家具混油的表面是否平整饱和?应确保没有起泡,没有裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽一致。 2) 家具清漆的表面要厚度一致,漆面饱和,干净没有颗粒。 3) 墙面乳胶漆应表面平整、反光均匀。没有空鼓、起泡、开裂现象。 4) 木质和石膏板天花的油漆一般为乳胶漆,应表面平整,板接处没有裂缝。 5) 天花角线接驳处理顺畅,没有明显不对纹和变形。 6) 墙纸拼缝准确,没有扯裂现象。带图案的纹理拼纹准确,没有错位现象。 7) 墙面没有污染,没有脏迹存在。 四、 泥工的验收 1) 砖面平正,没有倾斜现象。 2) 砖面缝隙规整一致。 3) 洗手间、阳台及有地漏的厨房地面砖有足够的自排水倾斜度。 4) 砖面没有破碎崩角现象。 5) 带图案的瓷砖方向正确,没有反转现象。 6) 花砖和腰线位置正确,没有偏位或高度错误现象。 五、 金工的验收 1) 金属体构造平直,如是窗体部分,要求胶条等封闭件完整。 2) 金属窗体操作灵活,没有阻碍。 3) 防盗网防盗门等管体焊点经过抛光,落点牢,没有松动现象。 4) 规格、管壁厚度达到要求厚度。 5) 窗体与窗洞间有没有发生渗漏雨水现象? 六、 杂项的验收 1) 按照合同项目的规定,逐条审核工程项目是否全部完成。 2) 灯具是否全部亮着? 3) 检查工程垃圾是否已经全部清除? 4) 洁具及其他安装品是否安装准确,马桶包括储水及冲水是否正常?洗手盆排水是否正常? 5) 地漏有没有堵塞
    • 隐蔽工程 验房费用 工程验收单 1年以前
  • 5 回答
    • 求一份建筑电气隐蔽工程检查验收记录模板
    • yxh1213 回答:电气工程隐蔽验收记录 工程名称 分项工程名称 隐蔽验收部位 施工单位 项目负责人 专业工长 施工班组长 设计图号 单 位 数 量 检 查 验 收 情 况 附 图 及 说 明 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 注:本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案饿各留一份。 四川省建设厅制
    • 电气安装 隐蔽工程 工程验收单 1年以前
  • 5 回答
  • 3 回答
    • 求一份建筑电气隐蔽工程验收记录表模板~~~
    • 荣耀vvv 回答:建筑电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日 单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后) 检 查 验 收 意 见 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 专业施工技术负责人: 填表人:
    • 隐蔽工程 燃气表 工程验收单 1年以前
  • 5 回答
    • 安装隐蔽工程验收记录主要有哪些
    • 繁华尽落 回答:安装隐蔽工程验收 1.土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高情况等。   3.桩基工程:检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔情况等。   4.地下防水工程:检查混凝土变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、埋设件等设置的形式和构造。人防出口止水做法。防水层基层、防水材料规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等。   5.结构工程(基础、主体):检查用于绑扎的钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈、除污情况、钢筋代用变更及胡子筋处理等。   检查钢筋连接型式、连接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式、焊缝长度、厚度及表面清渣和连接质量等。   6.预应力工程:检查预留孔道的规格、数量、位置、形状、端部预埋垫板;预应力筋下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性;锚具、夹具、连接点组装等。   7.钢结构工程:检查地脚螺栓规格、数量、位置、埋设方法、紧固等。   8.外墙内、外保温构造节点做法。