装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

干挂抛光砖施工工艺是怎样的?

甄蕾 | 被浏览534次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-07-08 12:41

    1、瓷砖准备
      首先用比色法对瓷砖的颜色进行挑选分类;安装在同一面上的瓷砖的颜色保持一致,并根据设计尺寸和图纸的要求,将专用模具固定在台钻上,对石材进行打孔。随后在瓷砖背面刷不饱和树脂胶。瓷砖在刷第一遍胶前,先把编号写在瓷砖上,并将瓷砖上的浮灰及杂污清除干净。
      2、墙面分格放线及安装骨架
      首先清理干挂瓷砖部位的结构表面。然后将骨架的位置弹线到主体结构上,放线工作根据轴线及标高点进行。用经纬仪控制垂直度,用水准仪测定水平线,并将其标注到墙面和梁柱上。墙面上先弹出竖向槽钢的位置,确定竖向主龙骨的固定点,待竖向槽钢布置完毕,再将横向角钢位置弹在竖向槽钢上。骨架施工的重点为主龙骨与墙体预埋件的焊接质量、焊接变形及无预埋件部位的施工方法,并由业主、监理、质监站对其进行隐蔽验收。安装骨架的质量控制点:竖向、横向龙骨弹线位置;竖向龙骨是否在同一平面内。
      3、安装墙面瓷砖
      放线:从所在施工面部位的两端,由上至下吊出垂直线,投点在地面上或固定点上。找垂直时,一般按板背与基起始层挂装板材的基准,基层立面上按板材的大小和缝隙的宽度,弹出横平竖直的分格墨线。
      挂件安装:按放出的墨线和设计挂件的规格、数量的要求安装挂件,同时必须以测力板手检测膨胀螺和连接螺母的旋紧力度,使之达到设计质量的要求。
      板材连接:在板材端面的孔中,灌入适量的环氧树脂混合料并插入锚固销,环氧树脂混合料的配合比要保证有适当的凝固时间,应视具体而定,一般在4-8小时为宜,避免过早凝固而出现脆裂,过慢凝固而产生松动。
      板材安装:一般由主要的立面或主要的观赏面开始,由下而上依次按一个方面顺序安装,尽量避免交叉作业以减少偏差,并注意板材色泽的一致性。每层安装完成,应作一次外形误差的调校,并以测力板手对挂件螺栓旋紧力进行抽检复验。
      4、安装瓷砖底层板
    干挂瓷砖施工
      先根据固定在墙上的不锈钢锚固件位置,安装底层瓷砖。将瓷砖背板和锚固件固定销对位安置好,然后利用锚固件上的长方形螺栓孔,调节瓷砖的平整、垂直度及缝隙。再用锚固件将瓷砖固定牢固,并且用嵌固胶将锚固件填堵固定。
      5、安装上行板
      先往下一行板的背板槽内注入嵌固胶,擦净残余胶液后,将上一行瓷砖按照安装底层板的方法就位。检查安装质量,符合设计及规范要求以后进行固定。
      6、海棠角密封胶填缝
      瓷砖挂贴施工完毕后,进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘。在海棠角两侧的瓷砖上,靠缝粘贴10-15mm宽的塑料胶带,以防止打胶嵌缝时污染瓷砖面。然后用打胶枪填满密封胶。如果发现密封胶污染板面,必须立即擦净。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-08 03:08

    干挂抛光砖施工工艺
    1、按抛光砖的尺寸往上口10公分左右打膨胀钉,每块砖2颗,排列整齐,;
    2、用几块砖切割成3——5公分见方,把切割的小块用石材胶粘贴在每块砖的背面上口约10公分的地方;
    3、用细铜丝或不锈钢丝缠在粘贴好的小块上,扎紧留20公分左右长度;
    4、挂贴:从下到上,把缠好铜丝的砖背后的铜丝缠在预先打好的膨胀钉上,转的背后灌进水泥砂浆,一排挂完以后,把水泥砂浆灌满墙与砖之间的缝,稍干再挂贴第二排。
    5、这是个技术活,一边挂贴一边找平校直。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-07-08 02:27

    干挂抛光砖施工工艺;
    ①、根据设计图纸及分格线确定槽钢及角码的位置,在墙上标记出螺栓的孔位并进行钻孔,钻好孔位后,埋置膨胀螺栓或化学植筋。螺栓应埋置在实心砖砌体或混凝土墙、梁内,若基体为空心砖或加气混凝土砌块时,应在墙体中加设钢筋混凝土连系梁。
    ②、通过焊接将竖向槽钢固定在角码上,焊接时要求三面围焊,有效焊接长度≥10cm,焊缝高度hf≥5mm。根据分格线确定横向角钢的位置并将其两端焊接固定在竖向槽钢上。
    ③、钢构架安装前先刷两遍防锈漆,安装完毕后应在焊缝处补涂防锈漆。安装槽钢及角钢时,应先临时固定,再测量标高偏差及轴线偏差,符合要求后,再连续施焊,固定槽钢及角钢。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 墙砖干挂施工工艺是怎样的
    • 可爱的橙子 回答:干挂石材是建筑外墙的一种施工工艺,该工艺是利用耐腐蚀的螺栓和耐腐蚀的柔性连接件,将大理石、花岗石,人造大理石等饰面石材直接挂在建筑结构的外表面,石材与结构之间留出 40~50mm 的空腔。用此工艺做成的饰面,在风力和地震力的作用下允许产生适量的变位,以吸收部分风力和地震力,而不致出现裂纹和脱落。当风力地震力消失后,石材也随结构而复位。 石材干挂法又名空挂法。是当代饰面饰材装修中一种新型的施工工艺。该方法以金属挂件将饰面石材直接吊挂于墙面或空挂于钢架之上,不需再灌浆粘贴。其原理是在主体结构上设主要受力点,通过金属挂件将石材固定在建筑物上,形成石材装饰幕墙。 板材的固定方法有: 1、插销式干挂   通过专业的开孔设备,在瓷板棱边精确加工成一条圆孔,将销针植入孔中,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。    由于在瓷板棱边开孔,容易崩边,瓷板损耗大,施工工艺复杂,现已被淘汰,基本不采用。 2、开槽式干挂   通过专业的开槽设备,在瓷板棱边精确加工成一条凹槽,将挂件扣入槽中,通过连接件将瓷板固定在龙骨上。开槽式瓷板幕墙的不足    1、对瓷板厚度要求较高,一般瓷板不小于15mm厚。   2、开槽时容易崩边,损耗大。   3、需要安装钢龙骨,加大建筑物承重,且增加成本。    4、保温要单独安装,保温安装与幕墙安装交叉施工,安全隐患大。   5、板材的受力方式为点承重,抗震性能差,安全系数低。 3、背栓式干挂   通过专业的开孔设备,在瓷板背面精确加工里面大、外面小的锥形圆孔,把锚栓植入孔中,拧入螺杆,是锚栓底部完全展开,与锥形孔相吻合,形成一个无应力的凸型结合,通过连接件将瓷板固定在龙骨上    背栓式干挂幕墙的不足    1、需要安装钢龙骨,加大建筑物承重,且增加成本  2、保温要单独安装,保温安装与幕墙安装交叉施工,  3、安全隐患大    4、板材的受力方式为点承重,抗震性能差,安全系数低。该工艺与传统的湿作业工艺比较,免除了灌浆工序,可缩短施工周期,减轻建筑物自重,提高抗震性能,更重要的是有效地防止灌浆中的盐碱等色素对石材的渗透污染,提高其装饰质量和观感效果。传统的以灌浆为连接手段的饰面板,由于季节性室外温差变化引起的外饰面胀缩变形,使饰面板可能脱落,对人身安全造成威胁,相比之下,干挂石材的施工工艺可有效预防饰面板脱落伤人事故的发生。    这种干挂饰面板安装工艺亦可与玻璃幕墙或大玻璃窗、金属饰面板安装工艺等配套应用。现国内不少大型公共建筑的石材内外饰面板安装工程采取这种干挂石材的施工工艺。
    • 墙墙砖 干挂大理石施工工艺 外墙干挂石材 1年以前
  • 3 回答
    • 室内干挂墙砖施工工艺是什么?
    • 言尔无心 回答:⑴、根据干挂石材幕墙的造型,尺寸和图纸要求,在铝合金骨架体系与建筑结构之间设置连接固定支座。放样时,应使上下支座均在一条垂直线上,避免此位置上的立柱会发生歪斜。 ⑵、安装立住。在固定支座的两角钢间,用不锈钢对拉螺栓将立柱按安装标高要求固定好,立柱轴线的前后偏差和左右偏差分别不应大于2mm和3mm。支座的角钢和铝合金立柱接触处用柔性垫片进行隔离。立柱安装调整后,应及时紧固。立柱在加长时应用配套的专用芯管连接,上下柱之间应留有空隙,空隙宽度不宜小于10m,其接头应为活动接头,从而满足立柱在热胀冷缩时发生的变形需求。 ⑶、安装横梁。先确定各横梁在方柱上的标高位置,在此位置处用厚度不小于3mm的铝角将横梁与立柱连接起来,在横梁与立柱的接触处应设置弹性橡校垫。相邻两根横梁水平标高偏差不应大于1mm。同层横梁的标高偏差,当幕墙宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当幕墙宽度大于35m时,不应大于7mm,同一层横梁在安装时应由下而上进行。当一层高度的横梁装好后,应进行检查、调整、校正后再进行固定。
    • 干挂大理石施工工艺 外墙干挂石材 剪力墙是什么 11个月前
  • 3 回答
    • 墙面石材干挂施工工艺是什么?
    • 7bd7ff 回答:主要工序的施工方法 (1)结构偏差实测  实测结构的偏差,对结构的修整、二次设计的排板及板材加工等工作具有非常实际的指导意义。偏差实测采取经纬仪投测与垂直、水平挂线相结合的方法,挂线采用细钢丝;测量结果及时记录并绘制实测成果,提交技术负责人和翻样人员进行二次设计。 (2)施工图二次设计  接到完整的设计院图纸后,应认真阅览和理解图纸,将问题汇总并及时与业主、监理、设计院、质检部门进行会审交换意见,确定具体做法,扫清施工的图纸障碍。进行施工单位的二次图纸设计,尽早提交施工现场和厂方加工定货。 (3)放线  外墙面水平线以设计轴线为基准。要求各面大墙的结构外墙面在剔除胀模墙体或修补凹进墙面后,使外墙面距设计轴线误差不大于lcm。 放线的具体原则是:以设计各内墙轴线定窗口立线,以各层设计标高+50cm线定窗口上下水平线,弹出窗日井字线并根据二次设计图纸弹出型钢龙骨位置线。每个大角下吊垂线,给出大角垂直控制线。放线完成后,进行自检复线,复线无误再进行正式检查,合格后方可进行下步工序。 (4)连接件焊接与龙骨安装  连接件采用角钢与结构预埋铁三面围焊,为保证连接部位的耐久性,角钢厂缘增加一道焊缝,即实际为四面围焊。焊接完成,按规定除去药皮并进行焊缝隐检,合格后刷防锈漆三遍。连接件的固定位置按连接件弹线位置确定,采取水平跟线、中心对线、先点焊、确定无误后再施焊的方法。 假柱、挑檐等部位由于结构填充空心砌块围护墙或石材面距结构面的空隙过大,为满足建筑设计的外立面效果,需在硅结构外侧附加型钢龙骨。型钢龙骨通过角钢连接件与结构预埋件焊接,焊缝要求及检验、防腐做法同上。次龙骨与挂件的连接采用不锈钢螺栓,次龙骨根据螺栓位置开长孔,与舌板相互配合实现位置的调整。钢龙骨的安装位置必须符合挂板要求。 (5)挂件安装  待连接件或次龙骨焊接完成后,用不锈钢螺栓对不锈钢挂件进行连接。不锈钢销钉位置,T型不锈钢挂件位置通过挂件螺栓孔的自由度调整,板面垂直无误后,再拧紧螺栓,螺栓拧紧度以不锈钢弹簧垫完全压平为准,隐检合格后方可进行下道工序。 (6)肺面板安装  根据图纸做法干挂板材用挂件销接,自下而上分层托挂。板面原则上大面压小面,建筑物大角阳角及柱阳角为海棠角。板材开槽宽60mrn,孔深16mm,孔中距板材外表面:磨光板为12.5mm,烧毛板为12. 5mm。板材安装必须跟线,按规格按层找平、找方、找垂直。
    • 墙面漆施工工艺 干挂大理石施工工艺 外墙干挂石材 6个月前
  • 3 回答
    • 大理石干挂墙面施工工艺是什么?
    • 忆苦思幻 回答:一、量好距离,画好槽线。首先要在施工的墙面上找出垂直和水平线,留好间距,画好槽线。画好线后,开始打眼钻槽,眼深25毫米左右,用膨胀螺丝了固件固定,要注意避开墙内的钢筋。 二、石板的安装。安装要根据先下后上的原则进行,先安装底层,安装时根据槽线将石板安装平直,在孔内填好胶,进行填堵固定。安装上层石板时,现将胶填到下层插销孔里面,然后按照要求进行安装,注意要及时擦干净胶液。 三、做好密封,补好空间。全部石板挂帖完了以后,先用软布把石材表面和接缝地方擦干净,在石板侧面粘好塑料胶带,然后在缝隙中填满封胶,如果密封胶沾到石材上,要马上擦干净。最后揭去胶带,擦干净石板,打好蜡,抛个光,整个石材干挂工程正式结束,就可以收工了 希望我的回答对你有所帮助
    • 干挂大理石施工工艺 大理石墙面 外墙干挂石材 5个月前