漏电保护开关合不上的原因是什么?

阿飞 | 被浏览346次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-07-08 10:29

    1.按下复位按钮再推手柄。
    2.线路有漏电或短路。
    3.断路器已损坏。
    4.过载发热跳闸。
    解决方法:把漏电断路器出线端线拆掉,能合上就说明线路有问题,就要检查线路排除问题。 如果合不上就是断路器坏了,须更换。如果是过载跳闸,断路器摸上去很热,这时 也是合不上的,就要等一会儿再合上,如果是这种情况就换一个稍大点的断路器。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-07-07 23:44

    想办法查到零线从哪里开始有电的,零线带有电代表它是跟火线有连接(也就是说你家里应该是有短路的地方,所以漏电保护器合不上),那里出现这种情况基本就是代表那里有问题,找到问题后再想办法解决吧。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-07 18:43

    家里漏电保护器合不上闸的原因有几种:
    1.家用电器漏电
    2.线路老化或有地方漏电接地
    3.漏电开关损坏误动作
    建议先检查用电器和线路情况如都没问题,因为通常都是这两个原因导致漏电.如果都没问题再检查漏电开关,如果是漏电开关坏了的话,为了人身安全还是换一个新的比较好!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 三相漏电保护器跳闸的原因是什么
    • 可爱的橙子 回答:你先把漏电开关控制的电器都从插座上拔下来,看看漏电开关还跳不跳,要是跳就 是这路线路有问题,找个懂电的给你查查. 要是不跳,就把电器一个一个插上运行实验.(实验下一个的时候把前一个拔下来) 直到跳了为止,以次来判断是哪个电器的问题. 还有就是所有的电器的电流是不是超过了开关的额定电流.是不是开关老化也要 考虑.
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 1年以前
  • 3 回答
    • 冰箱漏电保护器总跳闸的原因是什么
    • 可爱的橙子 回答:一。电流过大引起: 压机匝间短路, 压机启动绕组开路, 启动器坏,启动不起来导致电流过大, 连线之间或其他元器件短路, 电压过高或过低,导致启动或运行电流过大。 二。漏电引起: 1。压机绕组接地, 2.温控器,风机等接地、 还有一种故障,就是电脑风冷冰箱每运行7.8个小时,就会跳闸,这主要是化霜加热丝接地漏电。因为冰箱每隔8小时左右就有一次化霜过程,这时加热丝得电,引起跳闸。检查办法:将加热丝插头从主控板拔出,测量接地电阻,大于2M欧就是好的。 以上只是说明冰箱原因,符合原题,其他与冰箱无关联。
    • 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 热水器漏电保护器 冰箱不制冷的原因是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器老是跳闸的原因是什么?
    • ddd_3192 回答:一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。   二是电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动:   1,由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。   2,当电源开关合闸送电时,会产生冲击信号造成漏电保护器误动。   3,多分支漏电之和可以造成越级误动。   4,中性线重复接地可能造成串流误动 不过实际的家用漏电保护器,以下3种情况比较常见1、外线路漏电(尤其是厨房的线路)2、漏电保护额定电流偏小(主要是厨房电器和空调是常见大功率用电器) 3、漏电保护器坏了(这种情况相对1和2来说,很少发生。)
    • 热水器漏电保护器 漏电保护器工作原理 漏电保护器报价 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器不跳闸的原因是什么?
    • -丶- 回答:具体如下:1.人在地上接触到火线,火线、人和大地形成回路这时属于漏电,漏电保护器就会跳闸(漏电电流达到漏电保护器跳闸的电流强度,一般为30mA。如果达不到30mA漏电保护器也不会跳闸,但是人这时有触电的感觉,还是能挣脱的)。2.人站在绝缘的物体上或穿着绝缘鞋,而人体同时接触到两根火线或一根火线和一根零线时,人体这时相当于用电器,因为没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。 由于漏电保护器的原理是流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流相等,漏电保护器就正常工作,流入漏电保护器和流出漏电保护器的电流不相等,漏电保护器就动作断电。触电一般有两种。