3条回答
倒叙_7629 2016-07-07 12:56
将喷头螺纹旋入外罩内,然后一起拧入安装管内,并用专用扳手伸入外罩内将喷头拧紧在管道上。拧紧时注意不要碰喷头的玻璃球及反溅盘;更不能扳拧喷头的支撑臂,否则会使喷头变形而发生泄漏。
最后,将内罩旋入外罩内(应特别注意:因为内罩与底盖之间是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金的焊接强度较低,所以在旋入的时候应特别小心,不要在底盖上用力过大,应按内罩上的几个按螺旋分布的点慢慢旋入外罩内。
若用力过大,将造成易熔合金断裂,底盖与内罩脱落。安装时应使用本厂生产的专用扳手。如果喷头安装后不能密封,绝不允许在扳手上用加长套管安装。应检查管件是否合格),若管件不合格,请更换或修复管件螺纹以后再行安装,若强行安装可能造成喷头损坏。
Hzl_8542 2016-07-06 22:59
一、施工顺序
施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋头安装→调试验收→系统验收。
二、消防、喷淋系统施工要点
1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时必须注意材料的切割及套丝的质量,检测公差配合的严密程度,并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础。
2、施工时所用镀锌管件是材料把关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋系统施工进度快、质量优的关键,必须注意镀锌管件的订购及验收。
3、消防箱及消防器材的安装要精心施工,与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作,诸如报警阀,雨淋阀,消防箱等都需进行重点保护。
4、消防喷淋系统的试压和管道清洗工作是最后一环,也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行。
三、消防、喷淋管道试验与检测
1、水压试验的控制要求
(1)水压试验应采用洁净水作介质。
(2)系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽,待水灌满后关闭排气阀和进水阀。
(3)水压试验压力按设计规定执行,自动喷水灭水系统,消防管道试验压力为工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa。
(4)自动喷水灭火系统管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点,注水时,应将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏无变形,且压力降低不应大于0.05Mpa。
(5)自动喷水灭火系统管道水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.