消防喷淋聚热罩安装方法是什么?

戴建鑫 | 被浏览572次 6个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-07-06 22:59

    一、施工顺序
    施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋头安装→调试验收→系统验收。   
    二、消防、喷淋系统施工要点   
    1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时必须注意材料的切割及套丝的质量,检测公差配合的严密程度,并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础。
    2、施工时所用镀锌管件是材料把关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋系统施工进度快、质量优的关键,必须注意镀锌管件的订购及验收。   
    3、消防箱及消防器材的安装要精心施工,与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作,诸如报警阀,雨淋阀,消防箱等都需进行重点保护。   
    4、消防喷淋系统的试压和管道清洗工作是最后一环,也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行。   
    三、消防、喷淋管道试验与检测   
    1、水压试验的控制要求   
    (1)水压试验应采用洁净水作介质。   
    (2)系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽,待水灌满后关闭排气阀和进水阀。   
    (3)水压试验压力按设计规定执行,自动喷水灭水系统,消防管道试验压力为工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa。   
    (4)自动喷水灭火系统管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点,注水时,应将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏无变形,且压力降低不应大于0.05Mpa。   
    (5)自动喷水灭火系统管道水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏。

    1 评论

  • 倒叙_7629 2016-07-07 12:56

    将喷头螺纹旋入外罩内,然后一起拧入安装管内,并用专用扳手伸入外罩内将喷头拧紧在管道上。拧紧时注意不要碰喷头的玻璃球及反溅盘;更不能扳拧喷头的支撑臂,否则会使喷头变形而发生泄漏。
    最后,将内罩旋入外罩内(应特别注意:因为内罩与底盖之间是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金的焊接强度较低,所以在旋入的时候应特别小心,不要在底盖上用力过大,应按内罩上的几个按螺旋分布的点慢慢旋入外罩内。
    若用力过大,将造成易熔合金断裂,底盖与内罩脱落。安装时应使用本厂生产的专用扳手。如果喷头安装后不能密封,绝不允许在扳手上用加长套管安装。应检查管件是否合格),若管件不合格,请更换或修复管件螺纹以后再行安装,若强行安装可能造成喷头损坏。

    0 评论

  • -丶- 2016-07-06 12:26

    安装消防喷淋聚热罩的主要目的是提高喷头的反应灵敏度,提前进行喷头动作响应。因为着火时,火势往上窜,空间的温度最高值一般在吊顶、顶板区,但是受喷头的安装方式(侧喷)和安装位置(如地下室梁底,达不到喷头安装位置离顶板应小于等于15公分的要求)限制,不能在起火早期达到温度要求进行动作,所以要加集热罩来提高温度,让喷头在起火早期尽快动作。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋头集热罩的用途是什么?
    • 倒叙_7629 回答:如果房屋过高 顶部喷淋必须设置集热罩 喷淋头是有工作温度的 当温度达到规定值时 喷淋头动作 温度达不到不动作 屋顶过高热量散发过快下面发生火灾时喷淋头不能正常采集工作热量 致使不能正常工作不能达到作用 所以必须加载集热罩 1、溅水盘 在喷头的顶端,能使水流分洒成规定的洒水形状的元件。 2、玻璃球洒水喷头 释放机构中的热敏感元件为玻璃球的洒水喷头。喷头受热时,由于玻璃球内 的工作液发生作用,使球体炸裂而开启。
    • 集成材 吸顶灯罩 衣服防尘罩 8个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋集热罩的主要作用是什么?
    • Hzl_8542 回答:消防喷淋集热罩的作用; 1、溅水盘 在喷头的顶端,能使水流分洒成规定的洒水形状的元件。 2、玻璃球洒水喷头 释放机构中的热敏感元件为玻璃球的洒水喷头。喷头受热时,由于玻璃球内 的工作液发生作用,使球体炸裂而开启。
    • 集成材 吸顶灯罩 衣服防尘罩 7个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头防护罩的价格贵不贵?
    • xiaoping123 回答:上海竞安消防设备经营部消防喷淋头防护罩报价:3.00元上海竞安消防设备经营部经销的品种齐全、价格合理。上海竞安消防设备经营部实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。地址:中国上海嘉定区浏翔路1132号5幢319室 还有宁波市鄞州金源机械配件厂消防喷淋头防护罩报价:2.50元 以上价格来源于网络,仅供参考
    • 通贵竹地板 希贵电器 油漆贵不贵 5个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的作用是什么?
    • 一点留恋 回答:一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃ 、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。 二、信号阀 信号阀的工作状态为常开状态,当管网因整改或维修时人为进行关闭时把开关量信号转换成电信号反馈给火灾自动报警主机一个报警信号,提醒消防值班人员注意。 三、止回阀 止回阀也叫单向阀,控制水流只能向一个方向流动,反向截止。当阀下管网压力大于阀上压力时,阀芯在压力的作用下打开,对管网进行加压,当阀上压力大于阀下压力时,阀芯关闭对管网进行保压。 四、湿式报警阀 湿式报警阀在湿式喷水灭火系统中是非常关键的。安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网。它必须十分灵敏,当管网中即使有一个喷头喷水,破坏了阀门上下的静止平衡压力,就必须立即开启。平时阀芯前后水压相等,水通过导向杆中的水压平衡小孔保持阀板前后水压平衡,由于阀芯的自重和阀芯前后所受水的总压力不同,阀芯处于关闭状态(阀芯上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面的水压下降,此时阀下水压大于阀上水压,于是阀板开启,向系统管网及喷头供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力继电器及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防水泵等设施。 五、延时器 它是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间,用以防止由于水源压力突然发生变化而引起报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳作用,从而避免虚假报警,只有在火灾真正发生时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30S左右充满整个延时器,然后冲入水力警铃。 六、水力警铃 当湿式报警阀动作时,水力警铃在水压的推动下发出报警声音(长度不能超过6米,高度不能超过2米)。 七、压力开关 当湿式报警阀打开后,压力开关在水压的作用下动作,并给火灾自动报警主机报警信号联动喷淋水泵动作加压。 八、水流指示器 当发生火灾时,喷头爆裂,管网内水流推动水流指示器的桨片摆动,带动其电接点开关动作,并向火灾自动报警主机提供报警信号。 九、末端放水装置 喷淋管网的末端应设置末湍放水装置,主要用于检修或更换喷头时放空阀后管网余水及对系统进行定期放水检查,以确保系统是否工作正常。 十、联动关系 一般最常见的联动方式由压力开关报警联动水泵启动,但个别的地方水流指示器报警也联动水泵启动,大家在检测时一定要注意。 你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。
    • 室内新风系统 监控系统 消防斧 4个月前