机房防静电地板施工的方法是怎样的?

谈双玉 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 那么爱你 2016-07-04 21:43

      机房防静电地板施工的方法
      1.工艺流程
      基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡
      2.基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。
      3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况:
      A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。
      B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。
      C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
      根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。
      4.安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。
      5.铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。
      6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

      0 评论

    • 自命非凡 2016-07-04 20:55

        防静电地板工程施工方法

        一、移动式安装:

        地板与地板之间用厂家配套的专用连接带粘接成一体,地板与地板面不粘接,可以随意将PVC地板卷起或移开,方便移动。

        二、固定式安装:

        1.半固定式:专用双面胶带,地板与地板之间用厂家配套的专用双面胶带带粘接成一体,同时地板与地面也连接在一起粘接,可以有效防止地板因剧烈运动而发生移动,开缝,也方便日后因有需要而做整个场地移动。

        2.局部粘接:在地面上以地板的边缘为基准向内刷20cm的胶粘接。

        3.满胶粘接:在即将铺设的地面上全部刷胶粘接。

      0 评论

    • prettygirl 2016-07-04 17:34

      防静电地板施工方案
      一、准备工作
      1、楼面处理:将地面之垃圾、灰尘、泥渣等一切物清理干净,地面如有凸凹物,必须填平或铲除,保持地面平坦。则施工品质较优。
      2、估料:丈量现场,估算架空地板、支架等安装物品(含损耗料)需多少量。
      3、进料:数量确定后,依序进料。
      4、选定基准:确定施工基准,依基点方向施工。
      5、铺设基座与地板:按基点方向依序铺设基座与地板。
      6、收边:当遇至墙壁、柱子等不能整块放置时,可以切割做收边处理。
      7、开孔:施工人员按规定要求和数量开孔。
      8、调整:整个工程施作完毕后,施工人员会重新审视,遇不妥之处,视状态调整地板,务必达到规定要求为止,同时进行成品保护,以免表面 受损。
      二、施工工艺
      1、地板的安装
      1.1测量建筑物面积,确认与蓝图相符。
      1.2确认楼面所有区域高度变化,以利地板之铺设。
      1.3建立起始点,根据经纬仪测试结果,在用墨斗线划出两条垂直基准线,以决定地板铺设起始位置。
      1.4装设基座,有激光水平仪为基准,校准基座水平,以确保在三米范围内, 其完成高度水平误差不得超越±1.5mm,且整层楼面不得超±2.5mm,然后装设基座与压铸铝头。
      1.5装设架空地板,沿着地线装四块地板,再一次确认楼面与基座和面板垂直于底线。
      2、切割周边地板
      每一种收边地板在地板与墙壁、柱子或其它端面处切割时,地板必须先测 量好,使得切割好的地板能符合且紧密结合在墙面之外廓线,墙面和切割好的地板之间的间隙必须在1.5mm,地板需不规则切割以配合柱子或圆管时,必须精确测量,以保证地板与圆弧面的配合。同时,确认所有的切割地板都必须与基座固定(如有需要可多用额外的基座)且保持水平、平整和排列整齐。
      3、装设附件
      装设规定的地板附件,附件必须符合地板系列之设计规范和标准。
      三、注意事项
      1、注意事项
      1.1地板安装不可与其它工程同时进行。
      1.2检查要安装架空地板之楼面,这个区域必须相当干净,无尘土及残留物, 更不可有水气。如果楼面上已铺装混凝土以外的材料,必须在多处地方检查基座粘合剂以确认基座粘合剂与其结合兼容程度。
      1.3如果楼面不平且适合安装架空地板,应通知业主或承建商,要求在安装地板之前先修正。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 21天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。