蹲便器开关要怎么更换?

杨雨嘉 | 被浏览301次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoguiMF 2016-07-02 20:36

    你好,蹲便一般要换的话,因为要砸掉一部分砖,防水是一定破坏了,为了日后的安全,建议LZ把旧的蹲便取下来以后,周围处理干净,在做一便防水比较保险,如果是马桶就不用的,大致的情况就是这样的,希望我的回答对您会有所帮助!

    0 评论

  • dxjian 2016-07-02 20:33

    1、坐便下面的排水管是110的直弯,(这个很难更改),所以一般坐便器都是带有存水弯   的。
    2、坐便改蹲便,那么所使用的蹲便器也必须要是带有存水弯的。
    3、由于坐便器是直接安装在地面的,所以地面无需抬高。
    4、如果改蹲便那么地面就要抬高,高度以蹲便器安装在110排水孔上后蹲便器的上部平为准。 5、蹲便器固定后接上给水管,管的直径要32左右,中间安装阀门,可以是延时放水阀也可以   是普通阀门。
    6、按蹲便器上部高度低2cm砌砖,蹲便器周围填砂,砂的高度比砖面低3cm夯实,砂表面覆   盖3cm的混凝土层。
    7、贴瓷片。
    8、如果卫生间的门是向外开那么可以在门口直接砌砖,贴瓷片后能开关门即可。
    9、如果门是向内开,那么要么改门,要么切的砖要留出位置以方便开关门。
    10、地漏,及洗手盆的排污管也要做相应的改动。
    11、如果卫生间是下沉式的,(沉箱的高度各地不一样)那么就要打开沉箱,按   蹲便器面到地面的距离,锯短110排水立管,将蹲便器安上去。如果在管的   最低   位置蹲便器的面仍高于地面那么就要抬高地面了。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-07-02 11:23

    你好,请不要着急,解决方法如下,请你参考一下:
    1.关闭总水管开关;
    2.瞧见该蹲便器开关旋钮上面的接头了吗?用扳手松开它;
    3.然后就可以旋出下面的开关了。
    希望我的回答可帮到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 蹲座便器改坐便器?
    • 距离_5082 回答:蹲便器改坐便器注意事项一 下水管道甩口尺寸不一致。带水箱坐便下水管甩口距净墙面是400mm,蹲便器下水管距净墙面为600mm,如何使坐便器下水管装入原蹲便下水管上呢?其方法是用钢板制作连箱,钢板两端各焊直径为100mm的管子,其高度不超过100mm,上一端与坐便器连接,下一端与蹲便器存水弯的承口相连接。与蹲便器相连的管子,可在钢板上开孔后再焊牢;与坐便器相接的管子,则应在管子上开出与管子截面积相当的弧形槽,此槽应位于蹲便器下水口的上游。为防止水流外溢,应将钢板四周及顶部予以焊接密封,并在其内外刷以沥青漆。坐便器就位时,上下接口处用油灰封闭,以防漏水。 蹲便器改坐便器注意事项二 排水不畅的问题。蹲便器存水弯与大气相通,冲洗大便时,比较容易排水,而坐便器本身带有里S弯,两个存水弯就会出现排水不畅的毛病,这主要是由于气体阻滞引起的。消除方法是在排水管上钻12mm的孔,将外径10mm的钢管插入孔内并焊牢,再在管子外面绑扎一节内径10mm的塑料软管,软管要高出地坪,管口弯向下,防止脏物落入软管内,以利排气。采取以上措施后,“气塞”现象即会消失,坐便器即可正常使用。
    • 蹲便器 感应蹲便器 蹲便器改坐便器 2个月前