zs1高压开关柜的原理是什么?

孙剑佛 | 被浏览398次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 聆听你的话 2016-07-02 09:39

    高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位哦。
    高压开关柜的“五防”
    1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔). 4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)
    希望我的回答可以帮助到您

    1 评论

  • xiaoguiMF 2016-07-02 15:05

    你好,10KV高压开关柜母联备自投的工作原理:
      母联备自投用于两路电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-07-01 22:46

    一般高压配电柜的组成分为:高压进线柜/PT计量柜/避雷柜/母联柜/变压器柜/出线柜/电容补偿柜高压进线柜就是从电站过来的电源,首先进来的柜子,然后经过进线柜又分给各个用电设备或变压器。高压计量柜就是计算用电量的电能计量柜柜门要用铅封锁由电业局铅封母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合电容补偿柜:补偿无功功率,提高电能质量,降低损耗,同时提供配电运行数据。
    变压器柜:内装一台20或50KVA的变压器,那是供给变电所自己用电的变压器。提升柜:因为高压柜跟低压柜不同,高压柜的电气间隙都要大于低压柜,为了保证间隙,所以要加一台这样的提升柜(有的提升柜还加装隔离开关)出线柜:电源从此柜输出,一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可以根据被保护设备的需要来配置)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高压开关柜的作用是什么
    • 家和往事兴 回答:答,其作用: 1、电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线过电压保护器的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。 (高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等) 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 1年以前
  • 3 回答
    • 中置式高压开关柜是什么东西
    • L_4227_8482 回答:中置式开关柜,全称为金属铠装中置移开式开关设备。属于高压配电装置,系三相交流50Hz单母线分段系统或双母线分段系统的户内成套配电装置。用于接受和配3.6-12kV的网络电能,并对电力电路实行控制保护、监视和测量。 中置式开关柜主要用于发电厂,中小型发电机的送电,电力系统二次变电所的受电、送电,工矿企事业单位的配电。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 1年以前
  • 3 回答
    • 高压开关柜五防是什么?
    • huang记忆的颜色 回答:高压开关柜五防: 1.防止误分误合断路器 对于有人值守的变电站,可采用不同编号的红绿翻牌来实现(转换开关上有红绿翻牌,现在一般不用)。即每台断路器均对应唯一编号的红绿翻牌,平时红绿翻牌置于控制屏上。对于无人值守的变电站,由于断路器的分合均从远方操作,无法应用红绿翻牌方法,只能加入电气联锁。高压开关柜仪表室门上一般装有分合闸转换开关(KK 转换开关),其仪表室内装有程序锁,当开关柜正常运行时,取下程序锁钥匙,关上仪表室门,防止误分误合断路器,但现在一般在仪表门上装带钥匙的转换开关(KK 转换开关),当开关柜正常运行时,取下钥匙,防止误分误合断路器。 2.防止带负荷分合上下隔离开关或带负荷推入拉出断路器手车。 采用机械联锁进行强制性联锁。这一要求的原因是隔离开关和手车动静触头之间不具备分断和关合正常负荷电流的能力。万一误操作,会烧毁隔离开关和手车动静触头,事故还可能进一步扩大。KYN28-12 开关柜通过当断路器合闸时断路器手车通机械联锁(通过连板 和底盘车上连锁板联锁,使其断路器合闸时压住底盘车丝杠)锁定在工作位置或试验位置,同时断路器手车不在工作位置或试验位置时(连板上提,顶住轴上塑料卡子,使其不能合闸),断路器手车不能合闸 3.防止带电操合接地开关或挂接临时接地线。 这一功能要求用机械联锁,因为它关系到人为短路接地。断路器处于工作位置,电缆室带电时,手车位置挡板 (6mm 厚)同底盘车联锁而不能伸出,接地开关联锁不能下压,接地开关操作轴孔被遮挡,接地开关操作轴不能伸进,防止带电合接地开关。同时南京地区(或有特殊要求的)还加闭锁电磁锁或闭锁电磁铁,当断路器处于工作位置带电时,电磁锁杆伸出挡住接地开关联锁板使其不能下压,从而保证不能合接地开关 4.防止带有临时接地线或接地开关合闸时送电。 KYN28-12 开关柜接地开关合上时,通过手车位置挡板同底盘车联锁而使断路器手车无法摇到工作位置,从而不能合闸送电。这一功能要求机械连锁,目的也是为了防止人为短路接地。开关柜接地开关和上时,通过手车位置挡板同底盘车连锁而 断路器手车无法摇到工作位置,从而不能合闸送电。 5.防止人误入带电间隔 这一功能一般也采用机械联锁,目的是为了防止操作人员触电。高压开关柜仪表室、母线室、手车室、电缆室相互隔开,当拉开手车时,活门(绝缘板或铝板)自动关闭,一次静触头被完全隔离,并且开关柜仪表室装有带电显示器,KYN28柜不带接地开关时后下门均装有电磁锁,当带电时,电磁锁杆伸出,通过和后侧板上固定的小支件联锁,使后门不能打开,带接地开关方案当带电时通过接地开关大轴后部的后门联锁件同后下门联锁,使其后门不能打开。另外手车在工作位置时,二次插头锁定不能拔出。
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 10kv高压开关柜 7个月前