装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

zs1高压开关柜的原理是什么?

孙剑佛 | 被浏览270次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 聆听你的话 2016-07-02 09:39

    高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位哦。
    高压开关柜的“五防”
    1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔). 4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)
    希望我的回答可以帮助到您

    1 评论

  • xiaoguiMF 2016-07-02 15:05

    你好,10KV高压开关柜母联备自投的工作原理:
      母联备自投用于两路电源的自动快速互投。一般用在双电源系统中,两台进线电源柜供电时母联不投入,在一路电源进线停电时分断,并可自动投入母联开关,实现让一路电源带系统的所有设备。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-07-01 22:46

    一般高压配电柜的组成分为:高压进线柜/PT计量柜/避雷柜/母联柜/变压器柜/出线柜/电容补偿柜高压进线柜就是从电站过来的电源,首先进来的柜子,然后经过进线柜又分给各个用电设备或变压器。高压计量柜就是计算用电量的电能计量柜柜门要用铅封锁由电业局铅封母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合电容补偿柜:补偿无功功率,提高电能质量,降低损耗,同时提供配电运行数据。
    变压器柜:内装一台20或50KVA的变压器,那是供给变电所自己用电的变压器。提升柜:因为高压柜跟低压柜不同,高压柜的电气间隙都要大于低压柜,为了保证间隙,所以要加一台这样的提升柜(有的提升柜还加装隔离开关)出线柜:电源从此柜输出,一般具有分断、隔离作用和各种保护功能(过流、速断、过压、欠压、零序、差动、堵转等,可以根据被保护设备的需要来配置)。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高压开关柜的作用是什么
    • 家和往事兴 回答:答,其作用: 1、电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线过电压保护器的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。 (高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等) 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 高压开关柜 高压开关柜价格 继电器的作用是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 空气绝缘开关柜原理是什么?
    • 清水一掬 回答:空气绝缘开关柜原理:在高电压系统中,使用分离原件要求每相间距离较大,而水电站等多处于山区,难以找到大片的平整土地,由于GIS体积小,可以很好的解决这一问题。
    • 绝缘管 绝缘布 绝缘板 12个月前
  • 3 回答
    • 开关柜绝缘板的原理是什么
    • 言尔无心 回答:开关柜绝缘板的原理:当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
    • 绝缘管 绝缘布 绝缘板 10个月前
  • 3 回答
    • abb抽屉式开关柜的制作原理是什么
    • 倒叙_7629 回答:GCS-0.4型低压抽出式开关柜系三相交流50HZ、额定电压为400V(660 V) 、额定电流为4000A及以下的发电、供电系统中,可供配电、电动机等电器设施的集中控制、电抗器限流、无功功率补偿使用的低压配电装置.使用于发电厂、石油化工、冶金、纺织、高层建筑供电等行业,在大型发电厂石油化工等自动化程度较高的场所,开关柜留有与计算机接口,以便集中控制. 本开关柜符合GB/T7251、IEC60439等标准的要求,并通过“3C”认证. 2、结构特点: 主构架采用8MF开口型钢,在型钢的两侧面有摸数为20mm和100mm、Φ9.2 mm的安装孔; 主构架为两种,全组合式结构和部分焊接式结构; 装置各功能室严格分开,各功能室主要分为单元式、母线式、电缆式,各单元的作用相对独立; 水平母线采用框后平置式排列布置,以增加母线抗短路电流电动力的能力; 电缆间采用上下进出线方式;按三相五线制或三相四线制; 一个抽屉为一个单元,抽屉尺寸分为一单元、二单元、三单元、二分之一单元、四分之一单元,五个尺寸系列,各单元回路额定电流在630A及以下.抽屉尺寸的变化仅仅为高度的变化,其宽度、 深度不能变化,相同功能的单元可以互换; 每面柜最多可装11各单元的抽屉或22个二分之一单元或44四分之一单元的抽屉;抽屉单元具有分合试验和抽出位置的明显标志; 抽屉单元设有机械连锁.
    • 抽屉式衣柜 抽屉式开关柜 抽出式开关柜 9个月前