空调室内挂机滴水要怎么办?

tulixia | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • prettygirl 2016-07-02 00:46

      最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。
      方法是:
      1,人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固。
      2,空调固定挂钩是否变形下垂。
      3,开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。 常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。
      4,管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。
      5,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西太高,使其与墙壁一致即可。

      0 评论

    • -丶- 2016-07-01 20:45

      1.机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高。   
      2.排水管不良:由于排水管松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅。
      3.配管上结露水:由于管路上的保温材料太差或过薄,当管内制冷剂通过时,引起结露。
      4.热交换器滴水:热交换器粘满灰尘引起热交换的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,落在接水盘外的水滴将滴入室内.

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-07-01 17:39

      你好,这样子你可以试试看下面的方法介绍
      空调挂机滴水主要是由空调化霜所产生的水。
      冷时,室内机因结露而化成水。如室内直接从挂机滴水到室内;在挂机板换下端有个水槽,槽内有个排水口与排水管连接;室内挂机滴水是由水槽的排水口因杂质污物堵塞。
      空调室内挂机滴水处理方法:
      (1):先把空调的滤网拆下来,在自来水(也可是矿泉水)下冲洗一遍!
      (2):外机上也有个滤网也要用刷子刷洗一下!
      (3):外机上有一根排水管,换一根(或者是冲洗下),再放上去!

      0 评论