装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑物防雷接地装置有哪些?

wangshan | 被浏览249次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoguiMF 2016-07-01 15:59

    你好,一般建筑物的防雷设施有针式和带式两大类,避雷针又可分为单支、双支、多支保护等几种形式。建筑物的防雷装置,一般由3个基本部分组成:
    1.接闪器:接闪器也叫做受雷装置,是接受雷电流的金属导体,即通常所指的避雷针、避雷带或避雷网。当建筑物由于美观上的要求,不允许装设避雷针时,可采用避雷带或避雷网。利用直接敷设在屋顶和房屋突出部分的金属条(圆钢或扁钢)作为接闪器。
    2.引下线:引下线又称引流器,它是把雷电流由接闪器引到接地装置的导体。一般敷设在外墙面或暗敷设于混凝土柱子内。
    3.接地装置:接地装置是埋在地下的接地导体(即水平连接线)和垂直打入地内的接地体的总称。其作用是把雷电流疏散到大地中去。
    接闪器、引下线、接地装置等各防雷部分都要按照有关规范的具体要求装置,才能防止雷击的危害。

    0 评论

  • 贾甘OOR 2016-07-01 13:25

    1.建筑物的防雷接地装置是由接闪器、引下线、接地体三大部分构成。 2.接地体大致分为人工接地体和利用深基础做接地体两种。
    (1)人工接地体:因房屋屋面大小不同而设置一至几组接地体,每组一至几根镀锌角钢∠50×50×5长2.5米,间隔3米打入潮湿的地下土里,顶部低于自然地面0.7米,以镀锌扁钢40×4焊连,覆盖回填土,并以镀锌元钢引出地上连接测试卡盒,上接引下线。
    (2)利用深基础做接地体:高层建筑,利用柱子钢筋做引下线,应不少于两根钢筋,与桩的纵向钢筋或筏板的钢筋相焊接,桩与桩间的地梁钢筋也必须焊连。凡焊连处,不少于两根Φ12,焊缝长不少于8d。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-30 18:06

    1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
    2)引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
    3)接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
    4)接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
    5)接地装置:接地线和接地体的总称。
    6)接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
    7)接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 保护接地和防雷接地怎么做
    • 可爱的橙子 回答:风电防雷接地 风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。
    • 接地 防雷器 防雷插座 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地装置包括哪几个部分?
    • 可爱的橙子 回答:1、接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。这个是打入地基以下土里面的,一般是用金属导体。 2、避雷引下线是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,也就是那个白铁。 3、建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结。就是在墙上离地大概50CM有个等电位盒,然后建筑外金属窗安装时又有个铜排线连接到那里。
    • 接地 过滤装置 防雷器 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑物防雷接地设计规范有哪些?
    • 芒果5270 回答:防雷接地桩的所应执行的标准是《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)。具体要求是: 第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定. 一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器. 二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置. 三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm.被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积. 四、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:S≥4.24k c2 (3.3.5) 式中 S - 钢筋表面积总和(m2). 五、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝±基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.3.5的规定. 六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接.单根钢筋或圆钢或外引颈埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接.构件之间必须连接成电气通路.。
    • 接地 防雷器 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与电气接地的区别是什么
    • 一追再追 回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
    • 电气安装 接地 硬屏和软屏的区别 1年以前
  • 3 回答