3条回答
xiaoguiMF 2016-07-01 15:59
你好,一般建筑物的防雷设施有针式和带式两大类,避雷针又可分为单支、双支、多支保护等几种形式。建筑物的防雷装置,一般由3个基本部分组成:
1.接闪器:接闪器也叫做受雷装置,是接受雷电流的金属导体,即通常所指的避雷针、避雷带或避雷网。当建筑物由于美观上的要求,不允许装设避雷针时,可采用避雷带或避雷网。利用直接敷设在屋顶和房屋突出部分的金属条(圆钢或扁钢)作为接闪器。
2.引下线:引下线又称引流器,它是把雷电流由接闪器引到接地装置的导体。一般敷设在外墙面或暗敷设于混凝土柱子内。
3.接地装置:接地装置是埋在地下的接地导体(即水平连接线)和垂直打入地内的接地体的总称。其作用是把雷电流疏散到大地中去。
接闪器、引下线、接地装置等各防雷部分都要按照有关规范的具体要求装置,才能防止雷击的危害。
贾甘OOR 2016-07-01 13:25
1.建筑物的防雷接地装置是由接闪器、引下线、接地体三大部分构成。 2.接地体大致分为人工接地体和利用深基础做接地体两种。
(1)人工接地体:因房屋屋面大小不同而设置一至几组接地体,每组一至几根镀锌角钢∠50×50×5长2.5米,间隔3米打入潮湿的地下土里,顶部低于自然地面0.7米,以镀锌扁钢40×4焊连,覆盖回填土,并以镀锌元钢引出地上连接测试卡盒,上接引下线。
(2)利用深基础做接地体:高层建筑,利用柱子钢筋做引下线,应不少于两根钢筋,与桩的纵向钢筋或筏板的钢筋相焊接,桩与桩间的地梁钢筋也必须焊连。凡焊连处,不少于两根Φ12,焊缝长不少于8d。
-丶- 2016-06-30 18:06
1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
2)引下线:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
3)接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。
4)接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体,称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体。
5)接地装置:接地线和接地体的总称。
6)接地网:由垂直和水平接地体组成的具有泄流和均压作用的网状接地装置。
7)接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,成为接地装置的接地电阻,其数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是恒量接地装置水平的标志。