建筑隐蔽工程有哪些?

林海 | 被浏览499次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-06-30 19:27

    建筑工程的隐蔽工程包括以下内容:   
    ⑴给排水工程;   
    ⑵电气管线工程;   
    ⑶地板基层;   
    ⑷护墙基层;   
    ⑸门窗套基层;   
    ⑹吊顶基层;   
    ⑺强电线缆;   
    ⑻网络综合布线线缆(网线,电话线,监控线,电梯通话线)。

    0 评论

  • 自命非凡 2016-06-29 09:34

      你好,这些工程有很多下面我为你列举一些:地基验槽工程、现场预制桩钢筋工程、预制桩的接头工程、混凝土灌注桩钢筋笼、钢筋混凝土工程、 砌体工程、钢结构工程、地面工程、门窗工程、幕墙工程、墙面工程、轻质隔墙工程、吊顶工程、细部工程、地下防水工程、屋面防水工程、 隔热保温工程。希望可以帮到您。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-06-28 15:55

    隐蔽工程:是指在施工过程中,上一道工序完成后移交至下一道工序进行施工,并即将被下道工序所要求掩盖,掩盖后其质量是否符合要求,不经破坏是无法再次进行复查的工程部位。在装饰装修验收规范章节中,针对每个分项工程的施工质量均有要求并提出什么分项工程需要做隐蔽。验收要想简单些、明确些看下个检验批表都检查什么项目、偏差多少就可以了(检验方法看规范上相关内容就行)。希望对你有帮助。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 求一份建筑电气隐蔽工程检查验收记录模板
    • yxh1213 回答:电气工程隐蔽验收记录 工程名称 分项工程名称 隐蔽验收部位 施工单位 项目负责人 专业工长 施工班组长 设计图号 单 位 数 量 检 查 验 收 情 况 附 图 及 说 明 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员: 项目专业质量(技术)负责人: 年 月 日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年 月 日 注:本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案饿各留一份。 四川省建设厅制
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 2年以前
  • 6 回答
    • 建筑隐蔽工程验收规范标准是什么
    • ddd_3192 回答:隐蔽工程验收是指隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。管线工程包括电器回路、给排水、煤气管道、空调系统等,结构工程指用于固定、支撑房屋荷载的内部构造。 验收标准 一、电路质量验收标准 1、强弱电分别布管穿线,线管内无接头、扭结,接头在接线盒内,如需分线,必须用分线盒。导线连接坚固,接线不受拉力,包扎紧密,不露线芯。 二、水路质量验收标准 1、管道安装应横平竖直,紧贴墙体、顶面走,铺设牢固、无晃动,每隔800 mm加固定卡1个或吊杆1个。 验收制度 折叠 编辑本段 为了进一步加强工程的质量管理,避免隐蔽工程可能造成的质量隐患,确保工程质量满足设计和规范要求,特制定《隐蔽工程验收制度》。 一、 验收人员:工程部分管人员、监理公司人员、施工单位施工员和质量检查员。 二、 验收时间:隐蔽工程应提前一天报验。 三、 验收内容:土建工程、桥梁工程、涵洞工程中的所有隐蔽工程。 四、 验收程序和规定: 1、 隐蔽工程自检合格后以书面形式通知监理人员和工程分管人员并注明验收时间和内容。 2、 隐蔽工程验收必须由工程分管人员、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收,有必要时要有下一程序施工班组参加。 3、 基底、基槽、桩基础工程要有勘察单位、设计单位相关负责人员和相关检测单位负责人参加。 4、 隐蔽工程验收合格后,由监理人员和工程分管人员签署隐蔽工程验收记录后,施工单位方可进行下一程序施工。 5、 隐蔽工程验收不合格的,经整改后必须重新验收,合格后方可签署隐蔽工程验收记录,允许下一程序的施工。 6、砌体拉接钢筋工程由监理人员或分管人员的日常检查进行抽查验收。 7、 隐蔽工程验收不合格的,限期必须整改,如未及时整改将对施工单位按"相关奖罚细则"予以警告或处罚。 五、 隐蔽工程验收程序 隐蔽工程在下一道工序开工前必须进行验收,按照《隐蔽工程验收控制程序》办理。 具体包括: 1、 基坑、基槽验收 建筑物基础或管道基槽按设计标高开挖后,项目经理要求监理单位组织验槽工作,项目工程部工程师、监理工程师、施工单位、勘察、设计单位要求尽快现场确认土质是否满足承载力的要求,如需加深处理则可通过工程联系单方式经设计方签字确认进行处理。基坑或基槽验收记录要经上述五方会签,验收后应尽快隐蔽,避免被雨水浸泡。 2、 基础回填隐蔽验收 基础回填工作要按设计图要求的土质或材料分层夯填,而且按《施工与验收规范》的要求,请质监站进行取土检查其密实性,夯实系数要达到设计要求。以确保回填土不产生较大沉降。 3、 砼工程的钢筋隐蔽验收 (1)对钢筋原材料进场前要进行检查是否有合格证,即合格证要注明钢材规格、型号、炉号、批号、数量及出厂日期、生产厂家。同时要取样进行物理性能和化学成分检验,合格方可批量进场。 (2)检查验收钢筋绑扎规格、数量、间距是否符合设计图纸的要求,同一截面接头数量及搭接长度必须符合《规范》的要求。对焊接头的钢筋,先试验焊工焊接质量,然后按《规范》的要求抽取样品进行焊接试件检验,对不合格焊接试件要按要求加倍取样检验,确保焊接接头质量达标。 (3)对钢筋保护层按设计要求验收。 (4) 对验收中存在不合要求的要发送监理整改通知单,直至完全合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意进行砼浇筑。 4、砼结构上预埋管、预埋铁件及水电管线的隐蔽验收。 砼结构上通常有防水套管、预埋铁件、电气管线、给排水管线需隐蔽,在砼浇筑封模板前要对其进行隐蔽验收,首先验收其原材料是否有合格证,是否有见证送检,只有合格材料才允许使用;然后要检查套管,铁件要加所用材料规格及加工是否符合设计设计要求;再次要核对其放置的标高、轴线等具体位置是否准确无误;并检查其固定方法是否可靠,能否确保砼浇筑过程中不变形不移位。水电管线埋没位置要根据使用特点检查其是否合理,能否满足要求。验收合格后方可在《隐蔽验收记录表》上签字同意隐蔽。 5砼结构及砌体工程装饰前的隐蔽验收 砼结构及砌体在装饰抹灰前均要进行隐蔽中间验收,砼结构需要查验所有材料合格证及砼试压报告,要进行现场强度回弹或钻孔取样试压,要检验砼表面密实度及结构几何尺寸是否符合设计要求。砌体要查验原材料合格证,砂浆配合比,砂浆试压报告等有关材料是否齐全,现场查验抗震构造拉接钢筋设置是否恰当,砌体砌筑方法及灰缝是否满足设计要求,砌体轴线、位置、厚度等是否符合图纸规定。 参加验收的主要有工程部工程师、市质量监督检查站工程师、监理工程师、设计单位代表、施工单位代表。验收合格后填写《隐蔽验收记录表》,共同会签,如验收存在问题,要发监理整改通知单限期整改,整改合格后在组织上述人员进行复检,复检合格后方可进行装饰抹灰隐蔽施工。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收单 2年以前
  • 3 回答
    • 求一份建筑电气隐蔽工程验收记录表模板~~~
    • 荣耀vvv 回答:建筑电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日 单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后) 检 查 验 收 意 见 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 专业施工技术负责人: 填表人:
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑电气隐蔽工程验收记录要如何填写?
    • 梦见了什么 回答:建筑电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日 单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。    • 建筑结构隐蔽工程验收记录要怎么填?
    • 随意夜风 回答:填写要求:幕墙工程隐检记录中要注明分项工程进行陷检记录,一分部(按玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙各分项工程进行隐检记录,一般情况下按楼层划分如一层或东立面1~2层等),主要材料的规格型号,预埋件具体位置,主体结构与立柱、立柱与横梁连接点安装及防腐处理;防雷节点的处理,防火、防水、保温情况等,将检查内容描述清楚。 (8) 钢结构隐蔽验收检查内容:依据钢结构设计施工图或深化施工图纸、有关施工验收规范要求和相关技术文件检查钢构件加工、除锈等失败隐蔽,现场埋入混凝土的钢构件、基底或支座处理、结构预埋件等构件安装隐蔽。 填写要求:钢结构工程隐检记录中要记录构件的名称,施工部位及标高,隐蔽钢构件的数量、计量单位,以及隐蔽日期,以及施工依据(钢结构施工图纸、相关规范),材质证明,施工质量情况 钢结构工程隐蔽以各分项为基础,每一验收批应符合钢结构施工方案已划分好的检验批,应及时嗖进土建施工进行钢结构隐蔽验收、并填写隐蔽验收记录 钢结构隐蔽工程完毕后,在施工单位自检合格基础上,报监理单位验收。钢结构隐蔽工程经验收合格后,方可进入下道工序施工。
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 2年以前