  • xiaoguiMF 2016-07-02 22:21

    你好,老款应急灯 发生故障,一般是电池问题,不建议维修 一个电池目前市场价大概25-30左右,现在市场上卖的新国标应急灯才50元左右,旧标的才30左右 ,维修一个 不如买一个了,而且更换上去的电池 一般只能使用半年左右 有一年算是好的;

    2 评论

  • prettygirl 2016-06-28 10:18

    1.接通开关SA1后应急灯不亮
    断开SA1,用万用表直流1A档(若无此档,也可用500mA档速测)并在SA1两端,正常时电流应在500-V 600mA左右。注意,此时开关SA2应在\\\"点燃\\\"位置。若电流正常,说明SA1损坏,需更换:若无电流,应重点检查T2的绕组L4, L5,可用万用表欧姆档测量判断:最后再焊下VT测其性能是否良好,需更换时可用β值在120以上的中功率管。若仍无电流,再用万用表分别检查电阻R2、 R3是否变值或断路,VD7. C2是否短路。经上述检修处理后,接通开关SA1,灯管应能正常点亮。
    2.市电供电正常但指示灯不亮
    此故障多为发光二极管损坏所致,可焊下VD5用万用表判断其是否完好。限流电阻R1阻值变大或开路也会导致VD5不亮。
    3.市电停电时,指示灯仍亮
    该故障是VD6反向特性变差或击穿所致。只要更换一只IN4004整流二极管,故障即可排除.
    4.停电后灯管正常工作片刻即亮度下降
    这表明蓄电池可能有故障。由于该电路无防止蓄电池过放电的保护措施,若市电停电时间过长,蓄电池过放电至端电压10V时,未能断开SA1,将使蓄电池过放电而导致其极板过早损坏。
    解决蓄电池过放电的办法最好是设置保护电路。该电路较简单,在应急照明过程中,当蓄电池放电至端电压低于lOV时,VD截止,继电器KA释放,切断蓄电池负载回路,避免过放电而缩短其使用寿命。KA可选用国产JRX-13F型高灵敏度继电器,其吸合电流为8mA,吸合电压为6V。稳压二极管稳压值为5V.
    5.灯管点燃电路故障
    该应急灯电路中开关SA2的作用是:当SA1闭合,SA2置于\\\"启动\\\"位置时,振荡变压器T2绕组L1上的电压通过SA2和电源地(蓄电池)加到灯管一端的灯丝上,而绕组L3上的电压加在灯管另一端的灯丝上,经过约三秒的预热后,开关SA2拨到\\\"点燃\\\"位置,此时,绕组L2上感应的高频脉冲电压加在灯管两端,灯管被点亮。
    根据上述工作原理,在检修灯管点燃方面的故障时,首先应检查开关SA2的接触是否良好,然后再检查灯管的灯丝是否完好,可用万用表RX1档测其阻值。由于该应急灯的灯管灯丝均有预热且有电容C3改善电压波形,一般较少出现灯管一端发黑的现象。
    希望我的回答对您有帮助。

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-06-27 13:37

    消防应急灯故障报警原因:
    1)、电池未装好(电池的连接线接触不良),电池短路或电池失效时,应急灯具面板部分的黄色故障指示灯以3Hz的频率闪烁,并且发送报警声音,以每分钟响一次,每次报警持续时间2-3秒钟。此时断开市电或排除故障后可以切断报警的声音;
    2)、直流保险管开路时,也会产生报警声,消防应急灯面板的故障指示灯以1Hz的频率闪烁;
    3)、应急灯具的光源短路或光源开路时,故障指示灯以1Hz的频率闪烁,报警声音同时发生;
    4)、当应急灯具的年自检应急时间小于30分钟时,报警响起,故障指示灯常亮。希望有所帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急照明灯维修方法有哪些?
    • dxjian 回答:维修方法:看看那个故障指示灯是否亮着,查看灯泡是否烧了,然后看看电池是否损坏,这种灯充了一天的电后应该将电发掉,就是晚上不用电的时候将电源断掉,让其消耗掉,如果不放电,一年三百六十五天都是充电那就不好了,大大减小电池寿命,打个比方,就是吃了不排,撑死!应该一天放电一次。
    • 移动照明灯 浴霸照明灯泡 应急照明灯安装 10个月前
  • 3 回答
    • 消防应急照明灯价格谁知道?
    • 龙刃5916 回答:对于消防应急照明灯的参考价格如下: 1、东莞市塘厦莞达五金电器商行的品牌/型号:劳士/L058,价格是36.00元 2、温州凡光电气科技有限公司的品牌:凡光电气,价格是135.00元 3、深圳市宝安区沙井华麟五金电子工具商行的品牌/型号:本邦/BB-ZFZD-E2W,价格是65.00元 (以上价格来源于网络,仅供参考)
    • 移动照明灯 浴霸照明灯泡 应急照明灯安装 9个月前
  • 3 回答
    • 消防应急照明灯检查方法有哪些?
    • 倒叙_7629 回答:断电后灯亮,并要求达到标准亮度30分钟以上的照明时间,即为合格。 安全标志灯先检查安装部位,是否符合安装标准,察看表面是否存在玻璃破碎或外壳破损 然后看标志的指示方向,是否指向正确的逃生路线;再查看标志灯的指示灯情况,如果故障灯亮的话就说明有问题,再按下测试按钮,查看灯的转换功能
    • 移动照明灯 浴霸照明灯泡 应急照明灯安装 9个月前