室内热力管道安装要求有哪些?

汤冠尹 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-06-26 14:20

      1.隐蔽管道和整个采暖系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
      检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。
      2.管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定。
      检验方法:观察和对照设计图纸检查。
      3伸缩器的安装位置必须符合设计要求,并应按有关规定进行预拉伸。
      检验方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录。
      4管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架边线必须大于50mm。
      检验方法:观察和尺量检查。
      5.除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。
      检验方法:解体检查。

      1 评论

    • 倒叙_7629 2016-06-27 13:19

      管材、管件和阀门均应严格按照设计文件要求的规格、材质、等级进行选用,各种材料必须具有质量证明
      安装施工前,应对施工图纸进行审查,组织编制管道安装施工技术方案并绘制管段安装单线图
      安装施工前,应对施工人员进行施工技术交底,使施工人员熟悉掌握工程施工方法、施工程序、工艺技术措施和质量控制要求
      热力管道预制时,必须充分考虑预制管段的预留位置和预制管段的吊装措施,热力管道上放空放净开孔均应在地面预制时完成。
      管线在吊装之前应完成管托的安装及管道、管托的油漆工作,预留焊口位置不刷油
      如设计要求补偿器安装时做预拉伸(压缩)时,则预拉伸(压缩)工作必须在膨胀节两侧的固定支架施工结束后方可进行膨胀节的预拉伸(压缩)
      U型或π型补偿器预拉伸(压缩)安装时,应在补偿器安装就位且最后一道焊口未焊接前测量该焊口之间的间距,作为预拉伸(压缩)的数值。
      蒸汽热力管道安装时的坡度值应符合设计要求,当设计未规定时,取0.003,坡度应流向管道的疏水点
      热水管道系统应在所有的高点和低点加置放空和放净点,蒸汽系统应在所有的低点加置放净点或疏水点
      安全阀的出入口的支架应牢固可靠。安全阀出口如果直接排入大气,则应在出口处加置凝液排放孔
      热力管道系统的弹簧支架必须经预压缩(拉伸)合格后,在锁死状态下进行安装,并应保证弹簧支架的安装高度。弹簧支架的锁紧块应在系统投用前再拆除。
      热力管道支架必须严格按照设计规定进行安装。在两个膨胀节之间必须设置一个固定支架,固定支架应牢固可靠
      导向支架或滑动支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。其安装位置应从支撑面中心向位移反方向偏移,偏移量应为位移值的1/2。
      水压试验之前应检查待试压的管道系统,所有高点和低点应有放空点和放净点
      热力管道系统试压,必须在管道安装结束、所有焊口的无损检验合格,管道安装质量经检查达到设计质量标准后,方可热力管道的水压试验
      蒸汽吹扫之前的暖管阶段应及时组织施工人员对管道法兰进行热紧,管道热紧一般应在热紧温度下运行2h后进行,但在系统引入蒸汽后应时刻监视管道系统的运行状态,发现有泄漏的法兰应马上进行紧固,避免泄漏引起垫片损坏,难以更换
      蒸汽管道吹扫时应对所有的疏水器性能进行检验,疏水器的疏水性能应良好。蒸汽管道系统进行吹扫时,应将所有的疏水器前的放净阀打开,待各个放净点无大量凝结水时再关闭放净阀,以使疏水器正常投用
      法兰平行度垂直度应符合允许偏差值
      预制后的预制管段管口和安装后的管线上的各个敞口应采取防护措施进行封堵,避免杂物进入管道内部

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-06-25 19:26

      热力管道的安装要求:   
      1、热力管道通常采用架空或地沟敷设,为了便于排水和放气,管道安装时应设坡度,室内0.002,室外0.003,蒸汽管道的坡度应和介质流向相同,以避免噪声。每段管道最低点应设放水装置,最高点应设排气装置。与管道共设的蒸汽管道,常年或季节性连续供热的可不设坡度。但应装疏水装置,疏水器应装在管道的最低点,冷凝水容易集结的地方,流量孔板的前面。
      2、补偿器竖直安装时,如管道输送的是热水,应在补偿器的最高点安装放气阀,最低点装放水阀,如果输送的是蒸汽,应在最低点装疏水器或防水阀。
      3、两个补偿器之间(一般20--40m)以及每一个补偿器的两侧,应设置固定支架,两个固定支架之间应设导向支架。补偿器第一个支架应为活动支架,不设置导向支架和固定支架。
      4、管道的底部应用点焊的形式装上高滑动托架,托架高度稍大于保温层的厚度。安装托架两侧的导向支架时要使滑槽与托架之间有3--5mm的间隙。
      5、安装导向支架和活动支架的托架时,应考虑支架中心与托架中心一致,不能使活动支架热胀后偏移,靠近补偿器两侧的几个支架安装时应装偏心,其偏心的长度应是该点距固定点的管道热伸量的一半。偏心的方向都应以补偿器的中心为基准。
      6、弹簧支架一般应装在有垂直膨胀伸缩而无横向膨胀伸缩之处,安装时必须保证弹簧能自由伸缩,弹簧吊架一般安装在垂直膨胀的横向、纵向均有伸缩处,吊架安装时,应偏向膨胀方向相反的一边。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5天以前

    手机设计本