装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

排水管道顶管施工方案求一份?

L | 被浏览140次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 柚柚_7488 2016-06-26 22:38

    1、安装前认真熟悉图纸,参看士建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各PVC排水管管道的坐标高是否有交叉,管道排列所占的空间是否合理,有问题及时与设计和的关人员研究解决,办理变更洽商记录。   
    2、道断管要平齐,用专用的断管工具(剪刀、切割机)粘接前应对承插口先进入试验,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,试插合格后,用棉布将承口需粘接部分的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需乙丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将承口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘接牢固。牢固后立即将溢处的粘接剂擦拭干净。   
    3、PVC排水管安装时应按设计坐标、标高,现场拉线确定排水方向坡度做好托、吊架。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。干管安装完成后应作闭水试验,合格后将预留口封严和堵洞。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-06-25 13:15

    主要包括,测量放线、开挖沟槽、平整沟底、打管基管座、铺设管道、抹管带、砌井、回填土方,(以下这些是根据道路的设计标准来决定的)灰土路基、水泥稳定碎石、粗粒式混凝土、细粒式混凝土上面这些是混凝土管道的大概工艺流程,PE管道的相对简单一些,没有管基、管带

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-25 04:23

    排水管道顶管施工方案
    平铺排水管道施工方法

    (一)、排水管道槽土方工程 施工顺序:管道线路测量.定位 → 沟槽开挖

    (1)土方开挖时设专人管理,不得扰动天然地基,槽底高程控制在±20mm 以内。

    (2)土方开挖前,由专职测量人按设计给定的高程和规划线位,计算出挖方断面图,在现场用仪器、钢尺将开工线画出,用白灰撒线,作为挖槽依据。

    (3)土方开挖前应对地下排水管网进行详细调查,弄清管线之间的相互关系,开槽挖方须拆除部分管渠时,应尽量利用其它管线对管渠中的污雨水进行导流。

    (4)土方采用机械挖方,测量人员跟班作业,随挖随定出中心线和基础高程桩,机械挖方严禁超挖,在挖方时槽底留10cm-30cm用人工清理,一旦有超挖部分,严禁用原土回填,要用水撼砂进行回填处理。

    a. 槽底宽度为0.5m(施工作业面)+B(设计基础宽度)+0.5m(施工作业面)。

    b. 沟槽边坡按1:0.5考虑。

    (5)在沟槽形成后,要及时进行工序交接验收,并及时请监理人员和质检部门进行验收检查,否则不准进行下一道工序的施工。土方挖土后要及时将多余的土方运出并将回填土方堆放在沟槽的一侧,另一侧作为施工用作业面。

    (6)施工开挖基础遇淤泥全部挖出换撼砂处理。

    (二)平基法铺设

    1)施工顺序: 支平基模板→浇平基混凝土→下管→安管→支管座模板→浇注管座混凝土→抹带接口→养护。

    2)浇注平基施工要点

    ① 基础砼 a.基础模板采用钢模板。模板安装偏差控制在-20mm~+10mm之内。 b.砼采用流态砼,罐车运输到现场,用吊车或砼流子下到基础模内。砼浇注时用插入式震捣器震捣,砼表面用长木方搓压,木抹压平。 c.底板养生采用塑料膜履盖洒水养生,强度达到5mPa以上方可进行下管。

    ②验槽合格后,应及时浇筑平基混凝土,减少地基扰动的可能;

    ③应严格控制基础顶面高程,不能高于设计高程,低于设计高程不起过10mm; ④基础砼终凝前不得泡水,应覆盖、洒水进行养护;

    3)下管、安管施工要点

    ①平基砼强度达到5mPa(50#)以上时,方可直接下管;

    ②下管时采用边线法控制安管中心线;

    ③安管的对口间隙可不留。

    ④管子安好后,应用干净石子或碎石卡牢,并及时灌筑混凝土管座。

    4)模板

    ① 对于管径小于600mm的砼管,基础厚度小于90mm,模板采用6cm×9cm木方,木方两侧用木楔钉牢,待砼浇灌后拔除内侧木楔,并用砼填平。

    ② 管径大于600mm时,采用50mm木板做模板。

    (三).雨水管道接口

    ①抹带接口的程序 浇管座混凝土→勾捻管座部分管内缝→管带与管外皮及基础结合处凿毛清洗→管座上部内缝支垫托→抹带→勾捻管座以上内缝→接口养护。

    ②抹带接口操作要点 抹带前将管口及管带覆盖到和管处皮洗干净,并刷水泥浆一道抹 第一层砂浆时,应注意找正使管缝居中,厚度约为带厚1/3,压实 使之与管壁粘结牢固。在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待 第一层砂浆初凝后抹第二层,用弧形抹子捋准确无误成形,凝后 再用抹子赶光压实;带、基相接处三角灰要坐实;

    ③养护:管带抹好后,立即用湿纸带覆盖上,并铺以草帘,3~4小 时后,要洒水养护,避免裂缝与脱落现象。

    ④小于700mm管,应配合浇筑管座,用麻袋球在管内来回拖动, 将 流入管内的杰浆拉平。

    (四).污水管道接口

    ①钢丝网抹带接口的程序 浇管座混凝土→勾捻管座部分管内缝→管带与管外皮及基础结合处凿毛清洗→管座上部内缝支垫托→抹带→勾捻管座以上内缝→接口养护。

    ②抹带接口操作要点 抹带前将管口及管带覆盖到和管处皮洗干净,并刷水泥浆一道抹 第一层砂浆时,应注意找正使管缝居中,厚度约为带厚1/3,压实 使之与管壁粘结牢固。在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待 第一层砂浆初凝后抹第二层前,铺钢丝网,一定要铺平、压实后,抹 第二层砂浆,用弧形抹子捋准确无误 成形,凝后再用抹子赶光压实; 带、基相接处三角灰要坐实;

    ③养护:管带抹好后,立即用湿纸带覆盖上,并铺以草帘,3~4小时后,要洒水养护,避免裂缝与脱落现象。

    ④小于700mm管,应配合浇筑管座,用麻袋球在管内来回拖动, 将 流入管内的杰浆拉平。

    (五).砼排水管道的吊装

    1)砼管下管采用16t或25t吊车、人工配合的方法吊装。

    2)吊装时砼管长向轴线与底板纵向轴线垂直。

    3)砼管铺设前应对基础高程进行复测。如有误差,及时调整。

    4)砼管下管时采用吊车下管,人工配合的施工方法。

    5)砼管下管前须进行管口凿毛处理。凿毛后砼管口处不能有砼光面。

    6)平口砼管接口处包结按刚性处理砼管接口处不漏水。

    7)包接砼模板应顺直,包接砼应保证结构尺寸。 (六).检查井 1)井墙用m7.5水泥砂浆砌U10砖,无地下水时可用m5.0混合砂 浆砌U10红砖。 2)抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆,并应密实、 平整。 3)接入支管超挖部分用级配砂石,混凝土或砌砖填实。

    (七).沟槽土方回填

    1)排水管道工程施工结束后,经监理人员或质检部门进行隐蔽工程验 收合格后方可进行沟槽回填土的施工。

    2)按要求管上皮覆土大雨0.7m米,在回填时要从管两侧同时 进行,以达到设计要求的密实度为准,如实际不能满足0.7米的 覆土时,对连接管进行加固处理。

    3)上层土方的回填要分层进行,并用压路机分层碾压,以保证路 基的密实度。

    4)管线不在路床内不须撼砂,回填土方要从管两侧同时进行,回 填要分层进行,并用压路机分层碾压,以保证路基的密实度,回填 到道路结构层。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份排水管道施工方案?
    • gjb1259599539 回答:  平铺排水管道施工方法 (一)、排水管道槽土方工程 施工顺序:管道线路测量.定位 → 沟槽开挖 (1)土方开挖时设专人管理,不得扰动天然地基,槽底高程控制在±20mm 以内。 (二)平基法铺设 1)施工顺序: 支平基模板→浇平基混凝土→下管→安管→支管座模板→浇注管座混凝土→抹带接口→养护。 2)浇注平基施工要点 ① 基础砼 a.基础模板采用钢模板。模板安装偏差控制在-20mm~+10mm之内。 b.砼采用流态砼,罐车运输到现场,用吊车或砼流子下到基础模内。砼浇注时用插入式震捣器震捣,砼表面用长木方搓压,木抹压平。 c.底板养生采用塑料膜履盖洒水养生,强度达到5mPa以上方可进行下管。 ②验槽合格后,应及时浇筑平基混凝土,减少地基扰动的可能; ③应严格控制基础顶面高程,不能高于设计高程,低于设计高程不起过10mm; ④基础砼终凝前不得泡水,应覆盖、洒水进行养护; 3)下管、安管施工要点 ①平基砼强度达到5mPa(50#)以上时,方可直接下管; ②下管时采用边线法控制安管中心线; ③安管的对口间隙可不留。 ④管子安好后,应用干净石子或碎石卡牢,并及时灌筑混凝土管座。 4)模板 ① 对于管径小于600mm的砼管,基础厚度小于90mm,模板采用6cm×9cm木方,木方两侧用木楔钉牢,待砼浇灌后拔除内侧木楔,并用砼填平。 ② 管径大于600mm时,采用50mm木板做模板。 (三).雨水管道接口 ①抹带接口的程序 浇管座混凝土→勾捻管座部分管内缝→管带与管外皮及基础结合处凿毛清洗→管座上部内缝支垫托→抹带→勾捻管座以上内缝→接口养护。 ②抹带接口操作要点 抹带前将管口及管带覆盖到和管处皮洗干净,并刷水泥浆一道抹 第一层砂浆时,应注意找正使管缝居中,厚度约为带厚1/3,压实 使之与管壁粘结牢固。在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待 第一层砂浆初凝后抹第二层,用弧形抹子捋准确无误成形,凝后 再用抹子赶光压实;带、基相接处三角灰要坐实; ③养护:管带抹好后,立即用湿纸带覆盖上,并铺以草帘,3~4小 时后,要洒水养护,避免裂缝与脱落现象。 ④小于700mm管,应配合浇筑管座,用麻袋球在管内来回拖动, 将 流入管内的杰浆拉平。 (四).污水管道接口 ①钢丝网抹带接口的程序 浇管座混凝土→勾捻管座部分管内缝→管带与管外皮及基础结合处凿毛清洗→管座上部内缝支垫托→抹带→勾捻管座以上内缝→接口养护。 ②抹带接口操作要点 抹带前将管口及管带覆盖到和管处皮洗干净,并刷水泥浆一道抹 第一层砂浆时,应注意找正使管缝居中,厚度约为带厚1/3,压实 使之与管壁粘结牢固。在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待 第一层砂浆初凝后抹第二层前,铺钢丝网,一定要铺平、压实后,抹 第二层砂浆,用弧形抹子捋准确无误 成形,凝后再用抹子赶光压实; 带、基相接处三角灰要坐实; ③养护:管带抹好后,立即用湿纸带覆盖上,并铺以草帘,3~4小时后,要洒水养护,避免裂缝与脱落现象。 ④小于700mm管,应配合浇筑管座,用麻袋球在管内来回拖动, 将 流入管内的杰浆拉平。 (五).砼排水管道的吊装 1)砼管下管采用16t或25t吊车、人工配合的方法吊装。 (七).沟槽土方回填 1)排水管道工程施工结束后,经监理人员或质检部门进行隐蔽工程验 收合格后方可进行沟槽回填土的施工。    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水管道安装施工方案求一份?
    • 荣耀vvv 回答:平铺排水管道施工方法 (一)、排水管道槽土方工程 施工顺序:管道线路测量.定位 → 沟槽开挖 (1)土方开挖时设专人管理,不得扰动天然地基,槽底高程控制在±20mm 以内。    • 混凝土顶管施工方案求一份?
    • 奋斗_9500 回答:施工方案: 1、工具管接触或切入土层后,应自上而下分层开挖,工具管迎面的超挖量应根据土质条件确定; 混凝土顶管制作现场混凝土顶管制作现场图册2、在允许超挖的稳定土层中正常钢筋混凝土顶进时,管下部。范围内不得超挖;管顶以上超挖量不得大于1.5cm,管前超挖量应根据具体情况确定,并制定安全保护措施。 3、在对混凝土顶施工中,当两管端接近时,可在两端中心先掏小洞通视调整偏差量。 采用触变泥浆减阻时,应编制施工方案,并应包括泥浆配合比例、压浆数量及压力的确定;制备和输送泥浆的设备及其安装规定;注浆工艺、注浆系统及注浆孔的布置;顶进洞口封闭泥浆的措施;泥浆的置换;注浆孔的布置。 在施工操作时,必须“先压浆后顶管,边压浆边顶进,停顶进勤补浆”的办法维持泥浆 套的性能。
    • 施工 混凝土 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 求份钢筋混凝土顶管施工方案?
    • q747572634 回答:施工顺序: 拆除原有隔热层防水层→清理干净→铺SBS防水层→恢复隔热层 一、防水层施工 1) 作业条件 a.施工前掌握施工图纸的要求,选择防水工程专业队。 b.屋面施工按照施工工序进行检验,找平层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,不得有起砂、开裂和空鼓等缺陷。表面不得有积水现象。 SBS卷材施工: 工艺流程: 基层清理-涂刷冷底子油-附加层处理-铺贴防水卷材-收头处理、节点密封-清理、检查-隔热层施工 基层清理:铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把灰土清理干净,检查找平层的质量及干燥程度,干燥程度的简易检验方法为:将1m2卷材平坦地干铺在找坡层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺贴。 SBS防水层:冷底子油均匀涂刷,要求涂刷均匀一致,不得漏涂,用毛刷将屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油施工时注意: u 层处理剂涂刷后宜当天铺完防水层。 u 基层处理剂干燥后方可铺贴卷材。 附加层施工:在所有结构阴阳角、管根处、都必须增加附加层,要求进行满粘,不得空鼓。阴阳角的附加层宽度为500mm。阴角附加层采用全粘实铺,阳角采用空铺。 铺SBS防水卷材:屋面、女儿墙采用满粘法施工。找平层分格缝处采用空铺,空铺宽度过为100mm。女儿墙收口处做法详见特殊部位细部做法。 先确定卷材铺贴方向,卷材平行屋脊铺贴。铺贴顺序为先平面后立面,从上往下。将防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Ф30的管穿入卷心,卷材端头与起点比齐,点燃汽油灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300-500mm左右的距离,往返喷烤、观察,当卷材沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀,铺设掌握好压边宽度。卷材与卷材之间的粘贴采用满粘法,不得空鼓。长边、短边搭接均为100mm。热熔封边:卷材接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 9个月前
  • 3 回答
    • 塑料排水管道施工方案求一份?
    • dxjian 回答:一、塑料排水安装工程施工方案及主要技术措施 本工程给排水安装工程,主要包括生活给水管道系统、热水管道系统、排水管道系统、雨水排水系统。本工程为综合区住宅小区,生活给水管道采用纳米抗菌不锈钢塑料复合管,采用热熔或法兰连接;压力排水管道采用涂塑钢管,丝扣连接;雨水排水管道采用承压塑料排水管,承插胶水粘接;污水立管道采用UPVC排水管、干管采用柔性铸铁排水管,法兰胶圉连接;空调冷凝水管采用UPVC排水管。 1、给排水安装工程施工顺序 1给排水管道安装施工顺序为:从下向上进行施工,主管→干管→支管→试压→油漆→保温→与设备连接。 2给水设备安装施工顺序:按设计图进行基础验收→放线→设备拖运吊装→设备就位→设备校正→清洗→装配→单机试车。 2、给排水安装施工前准备 1资料的准备:认真收集与给排水安装工程有关的施工及验收规范、施工图纸、标准图集、质量验评标准等。 2给排水施工技术员,开工前认真熟悉施工图纸,核对管道的标高、坐标有无矛盾,并形成读图记录,作为图纸会审的记录。 3做好施工技术交底,针对给排水工程特点,在操作方法、安全事项、质量要求、自检记录、限额领料等方面,编制详细的施工技术方案,以保证暖卫安装工程施工顺利进行。 操作方法:班组在施工过程中,按设计图纸的要求、技术变更通知书、给排水安装工程施工及验收规范、质量检验评定标准等要求进行施工。
    • 塑料 塑料椅子 塑料衣架 6个月前