地下室渗漏处理方法是什么?

苗弘雅 | 被浏览181次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • cmh1996 2016-06-24 14:35

    从理论上讲,地下室产生渗漏并不是难修补的,无非是对防水混凝土的外观进行认真仔细的检查,先看一看墙面有没有蜂窝、麻面、孔洞、露肋等影响工程质量的缺陷,对于细部构造是否处理得恰到好处,防水层是否形成一个整体。对于渗漏的部位是否找准了渗漏点,如果这几项工作作好了,就可以进行堵漏, 作防水处理了。堵漏目前常用的材料有防水宝、堵漏能、堵漏灵、确保时 等无机防水材料。对于裂缝较复杂的工程可以采用打孔预埋喷嘴和压力注浆的方法,材料可选用丙烯酰胺类、氰凝、环氧树脂及高水速凝固化充填材料进行修补,直到无渗漏为止。在实际修补的过程中,尽管有正确的理论作指导,但关键的问题是要将理论与现场经验充分结合起来,以达到最终的防水目的。
    希望我的回答可以帮到您。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-06-24 08:30

    很简单,这个的话有以下的方法地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算(违反GB50108-2001第4.1.6条),地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带(违反GB50010-2002第9.1.1条),后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基(违反GB50011-2001第3.3.4条),此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。地下室整体超长,应采取相应措施,防止裂缝开展,采取的主要措施:   
    ①补偿收缩混凝土,即在混凝土中渗入UEA、HEA等微膨胀剂。以混凝土的膨胀值减去混凝土的最终收缩值的差值大于或等于混凝土的极限拉伸即可控制裂缝。   
    ②膨胀带,由于混凝土中膨胀剂的膨胀变形不会与混凝土的早期收缩变形完全补偿,为了实现混凝土连续浇注无缝施工而设置的补偿收缩混凝土带,根据一些工程实践,一般超过60m设置膨胀加强带。   
    ③后浇带,作为混凝土早期短时期释放约束力的一种技术措施,较长久性变形缝已有很大的改进并广泛任用。   
    ④提高钢筋混凝土的抗拉能力,混凝土应考虑增加抗变形钢筋,对于侧壁,增加水平温度筋,在混凝土面层起强化作用。侧壁受底板和顶板的约束,混凝土胀缩不一致,可在墙体中部设一道水平暗梁抵抗拉力。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-23 21:17

    1、对墙根部位的渗水情况:首先,在砌筑地下室墙体时,要保证砌体砂浆的饱满度,避免从砖缝漏水;其次,在外墙内外侧抹灰前,应将根部处理干净,保证根部抹灰密实、到位,必要时在墙外侧与基础交接的阴角部位做成八字角;其次,要保证墙外侧防水砂浆的底部标高比地下室室内标高低,外墙铺贴柔性防水层时,也对墙根部位进行特别处理,一定要铺贴到位。   
    2、对变形缝处:常采用在缝内侧用泡沫板填塞,再用沥青麻丝封堵,外侧再用油膏做二布三涂的做法,既保证变形缝的变形量,同时也保证防水效果,在防水层外要砌筑保护墙,宽度比防水层每侧宽120,并将保护墙的防水层之间的缝隙用水泥砂浆填实,以免基坑回填时破坏防水层。   
      3、管道穿越地下室的穿墙洞,待管道安装完毕后,四周用干硬性水泥砂浆或素水泥砸实,然后外侧抹防水砂浆,待防水砂浆干燥后,在大于管道外径35mm的范围内刷两遍聚氨脂防水涂膜。   
    4、暖气管穿越地下室的穿墙洞,要考虑到管道的热胀冷缩现象,待管道安装完毕后,用沥青麻丝将墙洞砸实,墙外侧抹水泥砂浆,同样刷两遍聚氨酷防水膜。   
    5、对于散水部位处的渗水,应使外墙防水砂浆高出散水150mm左右或做到勒脚顶侧,保证散水部位的防潮层不断开,并做好散水与勒脚处的油膏填缝;为保证防潮效果,避免渗水,地下室墙必须用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室渗漏处理方案方法是什么
    • 一颗柠檬_4908 回答:地下室工程结构复杂,一般不是用单一防水堵漏材料能够解决。传统堵漏的工法难以取得根治成效。解决地下室渗漏问题需要全面分析,认真对待,堵、防结合,综合治理才能成功。地下室结构常见渗漏形式分:顶板裂缝渗漏,侧墙裂缝或点漏,后浇带渗漏、沉降缝变形缝渗漏、施工缝渗漏、混凝土浇注、钢筋拉片点漏、各种预埋管道周围渗漏、降水基坑、消防池渗漏、局部砖混结构渗漏情况。你上面说的方法只是只是能够处理一些混凝土面板中间的裂纹渗漏,如果是结构上的渗漏就不能彻底处理好。我们有30多年防水堵漏结构补强施工经验,做过多个铁路遂涵的渗水堵漏,不但堵得是结构缝渗漏,而且还要防止火车通过强烈震动引起的重新开裂渗漏,我们还帮助好多朋友整治好就像用你说的方法整治不好的地下工程,今年刚刚做完包头的两个地下工程疑难渗漏整治。并有录像视频记录。如果有意向咨询,我们可以免费提供堵漏样板,觉得满意后再谈其他合作。免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询,配套介绍优质堵漏材料。免除今天修,明天漏,年年修,年年漏的烦恼。
    • 地下室装修 地下室防水 地面处理 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板渗漏的原因是什么?
    • 可爱的橙子 回答:地下室顶板和底板的渗漏水概况   通常而言,设置在住宅楼的地下室就是根据整体建筑物的地质勘探数据和相关资料而确定的。在施工过程中建筑师在建设时的设计、施工和建材的选用等几方面可能不太注意,因此一旦遇到了阴雨天气或者地下室的水位淹没了相应的地下室的墙体时,就会产生地下室底板或者顶板的渗漏水现象,虽然说现在这种渗漏的问题暂时不会危及到整个建筑物的安全,但是这样的渗水问题可降低人们对于建筑物的使用寿命和使用的质量,与此同时还会严重影响着地下室的正常使用情况。   2 造成地下室顶板与地板渗水的主要原因分析   伴随着目前地下室建筑的逐渐增多,很多的地下室结构在建成之后因为渗漏问题的严重而不能发挥其应有的效益,成为了地下室使用过程中目前存在的通病。   2.1 地下室顶板和底板结构的设计不合理   (1)在勘察的过程中地下水可能会低于工程地理位置的深度,所以可能会因为设计过程中并未考虑到防水的根本措施,或者存在着防水层的高度可能是按照了当时的地下水位进行设计,但是在使用后的过程中可能会使相关的低下水位上升,因为之前的工程并未预设好防水层或者防水的高度不够而导致了地下室顶板和底板出现渗漏的问题。   (2)对建筑物整体的地下室结构中的自防水与附加层的防水设施中的结构作用认识不清楚,因为各自的作用不能够被充分地发挥出来,所以可能会在后期的使用过程中造成了严重渗漏问题。建筑师在设计时应该很好地注意结构的厚度不应该使之小于250mm,并且同时应该根据相关的条件也相应选择一些较厚的壁厚结构作为顶板和底板结构。   2.2 地下室顶板和底板防水层材料的选择和使用不当   (1)建筑师在施工过程中可能会误认为高标号的混凝土材料就是防水的混凝土材料,因此一些设计只表明了300号或者250号的混凝土材料,就可能被误认为是防水的混凝土材料,进一步进行顶板和底板的施工建筑工程,这样导致了结果就不少采用了相应高标号的混凝土材料,进一步造成了地下室顶板和底板出现了渗漏的现象。   (2)伴随着目前商品的混凝土材料不断被推广和应用,防水的混凝土材料其相应配置的原则就很难得以实现,尤其是泵送的混凝土材料,因为其塌落度一般较大,所以建设而成顶板和底板的水灰比通常情况下会超过限值,所以一些则以增加相关水泥的用量手段来不断满足大塌落度的标准和要求,这样就导致混凝土的收缩增大,所以顶板和底板产生了裂缝而造成了渗漏。   (3)对于新型的防水材料中的性能、作用怎样认识尚不清楚。一般情况下的地下室顶板和地板的结构墙体比较潮湿,相应的一些防水材料就需要设置好基层的干燥防水系统,一般情况下要求含水率不应该超过10%,假如在建设过程中勉强进行施工,但是相关的材料和基层不能够很好进行粘结,结果顶板和底板的设计上虽有两道的复合防水层,但是还是会出现渗漏的问题。   2.3 地下室的施工不善   在地下室在施工方面的原因也具有较大的影响。一般在实际的施工过程中建筑材料和设计、施工工程都有着密不可分的紧密联系,相关设计能够牵涉到其顶板和底板选用、施工过程中牵涉到质量及配置使用的问题。带有相应地下室的建筑物。无论是条形或者还是板式的钢筋混凝土材料,混凝土材料在浇筑过程中都会留有施工缝,即使是在抗渗混凝土材料中有的也容易造成忽视施工缝的处理。   2.4 因地基结构不均匀而引起的渗水问题   一般在使用过程中建筑物经过长时间后总会产生一定程度上的的沉降,因为地基结构不均匀或者地基软弱的土地结构中,建筑物整体的地下室结构更容易产生相应的不均匀沉降现象,因此导致建筑物结构受损产生裂缝,继而伤害了防水层结构,造成渗水现象。在过程中的原因主要是因为严重的不均匀的地基沉降容易导致结构开裂与破坏,造成了相关建筑物的地下室结构的顶板和底板各处渗水或者下水道的堵塞不畅等严重问题,严重了影响建筑物的正常使用。   3 地下室顶板和底板的渗漏水问题的预防和治理   3.1 地下室顶板与底板结构设计应该合理化   要想做好地下室顶板和底板的防渗措施,尤其是地面市政景观施工大型机械超负荷问题中的渗水现象的防治措施,就需要充分地切断地下室顶板和底板周边的渗水源。这项工程的设计是基础性质的工作,施工人员应按相应的地下工程防水的等级、构造状况、应用的部位、作用和要求以及相关设施的耐用年限来详细确定好地下工程的防水方案。在决定了防水方案之后,管理人员还应考虑工程中涉及到的地质、结构与形成、抗震的烈度、环境的条件、施工工艺技术和顶板底板的施工材料来源进行进一步的合理确定。   选择相关的混凝土自防水为主设计之后,就不仅应该满足建筑顶板与底板的结构计算要求,同时还应该满足混凝土材料的整体防水要求。采用了刚柔结合的防水体系之后,即使用整体的防水系统为主,在靠近水面的位置附加柔性防水层,与此同时还应该按照地下工程的防水难度相应情况来详细确定防水设防的层数。   3.2 地下室顶板和底板的材料选择应该恰当化   施工的过程中,管理人员应该对地下室顶板和底板的选材进行严格把握,掌握好防水材料的进货质量,从而才能够实行质量的双控制。对于任何防水材料的使用,一般应该首先是建委主管部门的首推产品,在材料进场后进行抽检,在检查合格后才可使用。按照了顶板和底板的防水的等级进行合理选择防水材料的工作。   3.3 完善地下室结构中施工质量   在建筑物设计地下室的过程中,管理人员可以将地下室的底板外侧和外墙外侧的钢筋保护层适当进行加厚,支模、绑扎钢筋、浇注相应的混凝土材料时,一定要严格地按规范进行施工,尽量避免了胀模所造成的钢筋没有保护层的情况发生。   3.4 保证施工过程中地基结构的均匀   在地基结构进行施工的过程中,水泥砂浆的防水材料进行防水层施工之时,应该首先去除地基层表面的污物、刷洗并且清理干净,并且一定要保持潮湿、清洁、粗糙、坚实的环境,局部的不平整现象应先剔凿掉,再洗净干净,使用水泥的砂浆分层进行修整找平。砂浆材料的一定要选用洁净的粗砂,粗砂的粒径也不应该小于0.5 mm,含泥量一定保证不大于3%。回填相应的砂土时,一定要使用串筒与溜管,不能够直接的用车往槽坑里面翻倒砂石,确保避免砸坏相关防水层。
    • 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室防水基层处理方法是什么?
    • 没有昵称_0108 回答:(1)当设计最高地下水位低于地下室底板0.30~0.50m,且地基范围内的土及回填土无形成上层滞水可能时,可采用防潮做法,否则应进行防水处理。 (2)特殊部位的防水处理特殊部位一般系指金属管穿越地下室墙体、地下室变形缝等处。这些部位是引起渗漏的薄弱环节,一定要认真处理好。1)当有金属管穿越地下室墙体时,一般应尽量避免穿越防水层,其位置尽可能高于地下室最高水位处,以确保防水层的防水效果。管线穿越地下室墙体的防水处理有两种方式:一是固定式,就是将管道和墙体固结在一起,适用于结构不变形、管道无伸缩的情况;二是活动式,就是当结构有一定变形或有热力管穿越地下室墙体时常采用的方式。因为这种方式下,管道和墙体是脱开的,能适应一定的变形需要。 2)变形缝对地下室防水不太有利,应尽量避免设置。如必须设置变形缝时,应对变形缝处的沉降量加以适当控制;同时,做好墙身、地坪变形缝的防水处理。 3)窗井、穿墙管沟、埋件、变形缝及墙身角隅等处,无论地下室采用防水或防潮做法均应有严密的防水措施。 4)地下管道、地漏、窗井等处应有防止涌水、倒灌的措施。楼地面、楼地面沟槽、管道穿楼板及楼板接墙面处应严密防水、防渗漏。
    • 地下室装修 地下室防水 地面处理 9个月前
  • 3 回答
    • 地下室渗漏治理方案是什么?
    • ag123456 回答:建议您可以采用做卫生间的方法,即用防水布(很便宜的,就算用国标的4mm厚,也不贵,大概几块钱一个平凡,不知道您当地贵不,)贴面,在砌墙,不过水的压力好大,们之前做过一个类似的,(不是满铺设)结果水沿着防水布向上爬,到没有防水布的墙体后,集中涌出,导致墙面在该处大量渗水,您可以考虑下水量大不大?,您这个情况应该问题不大,您可以请专门做卫生间防水的师傅去看下,看能做不了,也请各位高手指点下,相互学习,共同进步。
    • 地下室装修 地下室防水 8个月前