消防喷淋水池一般有多大?

李楠 | 被浏览1021次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-06-25 00:01

    消防喷淋时尚水池 MNJHYUGBVFCD ¥600
    消防喷淋水池 MNBHGTYFVCDXS ¥700
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格已购买时为准。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-24 02:41

    如果喷淋是中危险一级,喷水强度6l/s.m2 ,是20l/s流量,只能是72立方,怎么出来的75立方呢,喷淋是按照一小时考虑的灭火用水量的,中危险2级是8l/s.m2,流量是30l/s(多层最少25l/s),怎么也是90立方或者是108立方,哪来的75立方,按照设置自动喷淋系统消火栓减少的计算,也不对啊,

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-23 23:35

    1当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
    2市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
    8.6.2消防水池应符合下列规定:
    1当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
    当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
    2补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
    3消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
    4容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
    5供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
    与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
    6消防水池的保护半径不应大于150m;
    7消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
    8严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋管道材料有哪些?
    • Eternally 回答:管道安装的喷淋需要用到材料:喷头,镀锌钢管、闸阀、蝶阀、信号阀、止回阀、湿式报警装置、水流指示器、末端试水装置、试水装置、管件(弯头、三通、四通、大小头等)。 希望我的回答对您有帮助,望采纳。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 4个月前
  • 3 回答
    • 北京消防喷淋改造公司哪家好?
    • 牛逼123 回答:北京消防喷淋改造北京中加大成公司比较专业。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
    • 北京水电改造 北京装修设计公司 北京室内设计公司 3个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋安装间距是多少?
    • Hzl_8542 回答:管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个。
    • 消防斧 消防闭门器 伸缩缝间距 3个月前
  • 3 回答
    • 消防自动喷淋系统安装规范是什么?
    • 倒叙_7629 回答:新消防法关于安装喷淋系统要求:下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房; 2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外); 3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
    • 消防斧 栏杆规范 水电安装规范 3个月前