消防喷淋水池一般有多大?

李楠 | 被浏览589次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-06-25 00:01

    消防喷淋时尚水池 MNJHYUGBVFCD ¥600
    消防喷淋水池 MNBHGTYFVCDXS ¥700
    以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格已购买时为准。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-24 02:41

    如果喷淋是中危险一级,喷水强度6l/s.m2 ,是20l/s流量,只能是72立方,怎么出来的75立方呢,喷淋是按照一小时考虑的灭火用水量的,中危险2级是8l/s.m2,流量是30l/s(多层最少25l/s),怎么也是90立方或者是108立方,哪来的75立方,按照设置自动喷淋系统消火栓减少的计算,也不对啊,

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-23 23:35

    1当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
    2市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
    8.6.2消防水池应符合下列规定:
    1当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
    当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
    2补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
    3消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
    4容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
    5供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
    与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
    6消防水池的保护半径不应大于150m;
    7消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
    8严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防水池用什么防水材料好?
    • 丽丽abc 回答:用JS渗透结晶~做一道在用JS灰浆做一次` 二道设防清理防水涂层基面上的杂物和浮泥沙浆,对严重凹凸不平的混凝土基面进行修补。 2、对水泥基砼结构防水面上的油圬、杂物铲除清理,然后用清水冲刷,在湿基面上进行施工涂刷防水材料。 3、如果发现基面有严重渗漏处,应先采用堵漏材料施工,再使用本材料,才能确保工程质量。 4、水灰比为0.3∶1,用量在1.2~1.5kg/m2,厚度为0.85mm.,(±0.05mm)为标准
    • 消防斧 水池防水材料 厨房水池 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室消防水池防水做法是什么
    • ag123456 回答:一、基层处理: 1、基层应力求平整、牢固、清洁、干净,不得有浮灰、污渍等,符合设计要求及验收规范。 2、到地下水位较高时,池底及池壁外部应做盲沟式滤水层。 二、防水层施工: 1、在基层处理达到要求后,在找平层上稍用劲刮涂厚度约1-1.5mm的PA-A型高分子益胶泥稀浆作为界面层,水灰比=0.4:1(重量比)。 2、底涂层初凝前即可刮涂一道PA-C型益胶泥作为防水层,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比),待第一道防水层终凝后才能进行第二道防水层的施工。 3、二道防水层刮涂方向与第一道应相互垂直,抹压密实,厚度约2~3mm,水灰比为0.25~0.3:1(重量比)第二道防水直接贴砖,更省钱。 4、防水层的施工应墙身后池底,阴角处应做成圆弧形,要求池底沿壁一次性整体刮涂,不留接头,不得漏涂,如果必须留接头,应留在壁上高约300~500mm处,并高于原混凝土施工缝接头,池底防水层与池壁防水层应交圈。 5、若是在地面上水池类则在迎水面、背水面各刮涂一道PA-C型和PA-A型益胶泥做为防水层。 6、采用高分子益胶泥作水池类的防水粘贴饰面砖可参照卫生间的做法。 7、防水层和饰面砖施工完毕,需在常温下养护5-7天,养护期内不得蓄水。 注意事项: a、灰浆应有专人配制,搅拌最好使用电动搅拌器,不得有生粉团。施工前基层可以湿润但不得有明水。 b、拌好的灰浆需放置5-10分钟后使用。 c、使用的容器工具应保持清洁、干净。 d、使用时最好随拌随用,拌匀的益胶泥应在6h以内用完,以免硬化结块造成浪费。 e、防水层刮好后,若气候过于干燥,涂层表面发白,可用花洒轻轻洒水养护。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 消防水池防水做法是什么?
    • Blackmagic 回答:消防水池内部防水做法如下: 消防水池地面和侧壁做法: ①15厚1:3水泥砂浆找平 ②1.5厚JSⅡ型防水涂料,转角处加无纺布增强处理,上反250,平面延伸250 ③20厚1:3水泥砂浆保护层 ④玻璃钢内衬(三布五油。布为玻璃纤维布,油为环氧树脂防水涂料)。 为防止凝结水对顶板结构的腐蚀,消防水池顶部也需做防水,做法为 15厚1:3水泥砂浆找平,玻璃钢内衬(三布五油)。
    • 窗帘的做法 水池防水材料 厨房水池 9个月前
  • 3 回答
    • 消防水池套管价格多少?
    • clown_3715 回答:您好,很高兴为您解答。消防防水套管单价因不同的品种规格差距很大,20~780元都有。影响单价的因素有二: 1.管子通径大小; 2.防水套管的长度。 刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水;柔性防水套管除了外部翼环,内部还有档圈之类的,法兰内丝,有成套卖的,也可自己加工,用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时。 希望对您有用。
    • 消防斧 水池防水材料 厨房水池 4个月前