消防喷淋水池一般有多大?

该用户已注销 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • dxjian 2016-06-25 00:01

      消防喷淋时尚水池 MNJHYUGBVFCD ¥600
      消防喷淋水池 MNBHGTYFVCDXS ¥700
      以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格已购买时为准。

      0 评论

    • -丶- 2016-06-24 02:41

      如果喷淋是中危险一级,喷水强度6l/s.m2 ,是20l/s流量,只能是72立方,怎么出来的75立方呢,喷淋是按照一小时考虑的灭火用水量的,中危险2级是8l/s.m2,流量是30l/s(多层最少25l/s),怎么也是90立方或者是108立方,哪来的75立方,按照设置自动喷淋系统消火栓减少的计算,也不对啊,

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-06-23 23:35

      1当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
      2市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
      8.6.2消防水池应符合下列规定:
      1当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
      当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
      2补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
      3消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
      4容量大于500m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
      5供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
      与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
      6消防水池的保护半径不应大于150m;
      7消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
      8严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。