    应急照明的分类及设置要求
    应急照明也称事故照明,是指因正常照明的电源发生故障而启用的照明。根据国际照明委员会CIE NO.49号文应急照明包括备用照明、疏散照明和安全照明。
    (一)备用照明,是指正常照明失效时,为继续工作(或暂时继续工作)而设置的照明。继续工作的备用照明,通常设在配电室、消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机室等。暂时继续工作的备用照明,通常设在人员密集场所,如观众厅、建筑面积超过1500m2的展览厅、避难层及建筑面积超过200m2的演播室等。
    (二)疏散照明,是指为了人员在火灾情况下,能从室内撤离至室外(或某一安全地区)而设置的照明,包括安全出口标志灯、疏散指示标志灯和疏散照明灯三种。
    1安全出口标志灯,通常设置在疏散门口的上方。在首层的疏散楼梯应安装于楼梯口的里侧上方,其安装高度不应低于2米。
    2疏散指示标志灯,通常设在疏散走道及其转角处距地面1米以下的墙面上。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民规》) 24.7.6条规定:“走道上的指示标志灯间距不宜大于15m。”
    3疏散照明灯,通常设在高层公共建筑中的疏散走道和长度大于20m的内走道、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间及前室的顶棚或墙面上。
    (三)安全照明,是指正常照明突然中断时,为确保处于潜在危险的人员安全而设置的照明。如医院手术室照明,其照度不小于正常照度值。
    按规范要求薛城区广播电视中心须在大演播室设置疏散照明和暂时继续工作的备用照明;在配电室、消防控制室设置继续工作的备用照明;在楼梯间大门和门厅大门的顶部安装安全出口标志灯;在走廊内及楼梯间转角处安装疏散指示标志灯;在走廊和门厅天棚上安装疏散照明灯。

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-06-24 11:23

    1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
      2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
      3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
      4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20   小时的充电,才可进行放电。
      5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
      6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
    希望我的回答可以帮到你。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-23 21:56

    可以只装一个应急模块让一个灯亮。按你说的隔一盏灯装一个应急照明足够了。
    选购应急模块时除了注意型号和功率外,还要询问供应商是否与原灯具匹配。因为虽然应急模块上标有接线方式,但并非适用所有品牌的灯具。最好选购同一牌子。
    一般接线方式是一根火线经开关后接电子整流器电源侧L,零线接电子整流器电源侧N,电子整流器出线侧接灯两极   ,按整流器上的接线图接。这一路作为一般照明。
    还一路火线不经开关直接接应急模块电源侧L,零线接N。(注意牌子是否适用,接的时候要停电,不然,有可能会烧;还有一点,要先接电池,否则无负载会短路。)应急模块出线侧接线方式根据不同灯具品牌不一样,不要看了接线图盲目去接。最好事先拿个整流器到供应商那去试一下。
    市场上的应急模块一般有1个半小时到2小时的。
    灯具安装位置可以高于消防喷淋安装位置的。规定距离还真不知道。我看了下我们这的,最小水平距离在1米左右,垂直距离高于喷淋0.1米。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 消防应急标志灯布灯原则是什么
    • 倒叙_7629 回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。 2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯品牌排名前十的分别是什么
    • 倒叙_7629 回答:1、 中消CFE,成立于1997年,不仅提供高品质的消防产品,还为客户提供最专业的服务。 2、上海金盾集团是从事消防的专业性企业,是中国消防行业中产品种类最完备、规格最齐全的企业之一。集团公司创建于1986年,辖8大公司。 3、海湾公司是中国领先的火灾探测报警及灭火系统供应商。自1993年成立以来,海湾已经成为中国消防行业内的市场领导品牌,也是中国火灾探测报警系统行业内的“全国用户满意产品”。 4、首安工业消防有限公司创始人为李刚进。公司成立于1995年,注册资本一亿元,总部位于北京,在北京和天津建有一流的占地40亩的科研设计基地和占地200亩的产品生产基地。
    • 床垫排名前十 净水器排名前十 热水器排名前十名 6个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯电路原理是什么?
    • 忆苦思幻 回答:消防应急照明灯充放电试验合格。该项目不合格会影响电池循环使用寿命和电池容量,甚至有可能导致电池腐蚀或爆炸等。消防应急灯具用于火灾时人员疏散和灭火的必备设施,如过放电和过充电保护电路不合格,则容易造成隐患。原因是部分生产企业为了降低成本,减少电子元器件和线路。消防应急灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。 优点 :   具有工作可靠,稳定性高,寿命长等优点,适用于工厂,宾馆,商场,大厦等高层建筑,公共以备停电作应急照明之用,采用金属灯头或阻燃塑料灯头,具有壁挂式、手提式、吊式安装方式。应急时间≥90min   其原理可以参考电磁继电器原理,大同小异。
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯电路 6个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯工作原理是什么?
    • 清心_9036 回答:国内目前使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的消防应急照明灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。当应急照明分配电装置需独立放置时,可接收市电和EPS的供电,希望我的回答对您有用。
    • 应急工作灯 油水分离器工作原理 接近开关工作原理 6个月前