消防喷淋头安装标准间距大概是多少?

酱酱讲家装 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • -丶- 2016-06-24 16:33

      消防喷淋头安装规范
      1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米
      2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;
      3.喷淋头距墙不能小于300mm;
      4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;
      消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

      5 评论

    • 请叫我雷锋 2016-07-19 00:44

      安装消防喷淋头标准间距是有规定的,见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2005,喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的,要以上两个规范。

      1 评论

    • 柚柚_7488 2016-06-26 21:16

      不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米.
      最大间距:
      1.喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米.
      2.喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米.
      3.喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置 3.6米.
      4.喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置 3.6米.

      边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,中危一级3.0米.

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-06-24 08:08

      视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。希望对你有帮助。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 8天以前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 2个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物
      • 雨水排水系统 地板行业 PP板材 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。