装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋头安装标准间距大概是多少?

韶烨霖 | 被浏览384次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • -丶- 2016-06-24 16:33

    消防喷淋头安装规范
    1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米
    2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;
    3.喷淋头距墙不能小于300mm;
    4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;
    消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

    1 评论

  • 请叫我雷锋 2016-07-19 00:44

    安装消防喷淋头标准间距是有规定的,见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2005,喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的,要以上两个规范。

    0 评论

  • 柚柚_7488 2016-06-26 21:16

    不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米.
    最大间距:
    1.喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米.
    2.喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米.
    3.喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置 3.6米.
    4.喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置 3.6米.

    边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,中危一级3.0米.

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-06-24 08:08

    视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。希望对你有帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋管支架安装间距是多少?
    • dxjian 回答:消防喷淋支架安装的距离是:   1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。   2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。   3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。   4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 7个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头安装标准是什么?
    • dxjian 回答:消防喷淋头安装规范 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 7个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头安装距离大概是多少?
    • -丶- 回答:消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。   消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。   发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。希望我的回答能够让你满意。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 6个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头标准间距是多少?
    • 柚柚_7488 回答:不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米. 最大间距: 1.喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米. 2.喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米. 3.喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置 3.6米. 4.喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置 3.6米. 边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,中危一级3.0米.
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 6个月前