防静电地板施工价格求一份?

陈正权 | 被浏览279次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-06-28 20:40

    防静电地板安装分防静电平涂地板和防静电自流平地板两种工艺。防静电平涂地板包工包料48元之间,防静电自流平地板包工包料85元。以上价格来源于网络,仅供参考

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-06-23 16:10

    1.安装费:房间方正,切割不多,一般安装12元/平米以内(要看你本地专业做这个的多不多,外地的费用要高)。
    2.拆除费:主要看搬运条件,方便拆除的话费用5元/平米以内。
    以上费用倒是其次:
    1.老机房的地板使用一段时间后肯定变形,老地板贴合原来老位置的横梁。换到新机房,很难做到支架、横梁与原机房统一,会出现地板翘边、松动等不平整问题。
    2.新机房与老机房的户型和尺寸肯定有差别,原来的收边地板基本作废,还要考虑面积、配件增加的问题。折腾下来,我估计新机房地板不仅损耗不少,后遗症也多,过段时间还是要逐步更换。所以要综合比较:安装拆除费用+新增地板配件费用+后期维修成本,比较重新购买安装的费用。
    以上价格来源于网络,仅供参考

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-23 13:47

    防静电地板施工价格
    防静电地板包工包料每平米40元,防静电自流平地板包工包料价格70元每平米;
    防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。
    价格来源网络仅供参考

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份机房防静电地板施工方案
    • zsysandman 回答:方案: 1、抗静电效果优良持久、不受时间、温度、湿度等影响; 2、选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成; 3、表面平滑、美观、防潮、达镜面效果; 4、耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀,特别是耐强碱性能好; 5、耐磨、耐压、耐冲击、有一定弹性 施工工艺: 1.基面处理 2.涂刷封闭底漆 3.铺设铜线,割槽 4.刮涂导电中层漆
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 地板施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电瓷砖施工方案求一份?
    • 布拉克丶 回答:防静电瓷砖施工方法,1)基层处理:将尘土、杂物彻底清扫干净,不得有孔鼓、开裂及起砂等缺陷。2)     弹线:施工前在墙体四周弹出标高控制线,在地面弹出十字线,以控制地砖分隔尺寸。3)预铺:首先应在图纸设计要求的基础上,对地砖色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选,然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换,直至达到最佳效果,按铺贴顺序堆放整齐备用。4)铺贴:铺设选用1     ︰4干硬性水泥砂浆,砂浆厚度25mm     左右。铺贴前应将瓷砖背面湿润,需正面干燥为宜。把瓷砖按要求放在水泥砂浆上,用橡皮锤轻敲瓷砖饰面直至密实平整达到要求。5)     勾缝、清理:瓷砖铺完后24     小时进行清理勾缝,勾缝前应先将瓷砖缝隙内杂物擦净,用1     ︰1水泥砂浆勾缝。当水泥浆凝固后再用棉纱等物对瓷砖表面进行清理。6)     成品保护:铺设48     小时内禁止上人。如需要在上作业时,需48     小时后进行,并应在地面铺塑料布或层板,以免破坏地面。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电地板国家施工规范是什么?
    • xiaoping123 回答:1.1一般规定 1.1.1防静电聚氯乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称)贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。 ?? 1.1.2施工现场温度应10-35℃间;相对温度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。 1.2材料、设备与工具 1.2.1施工用材料应符合以下要求: 1、贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于 1.0×106Ω,静电耗散型面板的电阻值就应在为1.0×106-1.0×109Ω。 2、导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/M2 3、塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。 ??4、导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm,宽宜为20mm。 1.2.2贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。 1.2.3常用施工设备(含工具)应包括开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。 1.3施工准备 1.3.1熟悉设计施工图并勘察施工现场。 1.3.2制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。 1.3.3根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具,并摆放整齐。 1.3.4地面面积大于140m2时,在正式施工前应做示范性铺设。 1.3.5施工场地应符合如下要求;引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。 1.3.6确定接地端子位置:面积在100m2以内,接地端子应不少于1个;面积每增加100m2,应增设接地端子1-2个。 1.3.7施工前应彻底清扫基层地面,地面不得留有浮渣、尘土等 1.4施工 1.4.1划定基准线,应视房间几何形状合理确定。 1.4.2应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。 1.4.3配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100重量比配置,并搅拌均匀。 1.4.4刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面,涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。 1.4.5铺贴贴面板:待涂有脱水的地面晾干至不粘手时,应产即开始铺贴.铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线,铺贴应迅速快捷.板与板之间应留有1-2mm缝隙,缝隙宽度应保持基本一致.用橡胶锤均匀敲打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固.地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准贴面板用割刀切割而成。 1.4.6当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。 1.4.7整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽3±0.2mm为宜。 1.4.8应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴面板表面。 1.4.9接地系统施工应包括涂导电胶层,导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接 地引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。 1.4.10铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电地板漆施工方案求一份?
    • -丶- 回答:1、施工前,将被施涂表面清理干净,以喷砂除锈方法将氧化皮、铁锈及其他杂质清除干净,喷砂处理至Sa2.5级。 2、两个组分在施工前按重量比兑好,搅拌均匀,20分钟后施涂。 3、油漆随配随用,混合好的油漆,须在6小时内用完, 4、两涂层间的施涂要待下层干燥后进行。 希望可以帮到您!
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 地板施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板施工的方法是怎样的?
    • 言尔无心 回答:机房防静电地板施工的方法 1.工艺流程 基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡 2.基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
    • 机房防静电地板价格 机房防静电地板 机房防静电 1年以前