  • cmh1996 2016-06-29 11:56

    6 给水排水、消防和污水处理

    6.1 一般规定

    6.1.1 医院新建、扩建和改建时应对医院院区范围内的给水、排水、消防和污水处理工程进行统一规划设计。 6.1.2 医院建筑的给水排水、消防和污水处理等工程设计时除执行本规范本章的有关规定外,还应执行现行的国家有关标准和规范。

    6.1.3 给水排水管道不应架空穿越洁净室、强电和弱电机房、CT和核磁共振等无菌或重要设备室,当必须穿越时管道应采取防漏措施。

    6.2 给水

    6.2.1 医院生活给水水质应符合《生活饮用水卫生标准》GB5749和卫生部制定的《生活饮用水水质卫生规范》等标准的规定。

    6.2.2 医院生活用水量定额应符合表6.2.2 的规定。

    6.2.3 医院锅炉用水和空调用水等应根据工艺确定。

    6.2.4 烧伤病房、中心供应等部位的用水点或冲洗水龙头应根据医院工艺要求设置给水管道或者冲洗水龙头。

    6.2.5 下列场所的用水点应采用非接触性或非手动开关,并应防止污水外溅,具体要求如下:

    1 公共卫生间的洗手盆、小便斗、公共卫生间的大便器;

    2 产房、手术刷手池室、护士站室、治疗室、洁净无菌室、供应中心、ICU、血液病房和烧伤病房等房间的洗手盆;

    3 诊室、检验科和配方室等房间的洗手盆;

    4 其他其他有无菌要求或需要防止交叉感染的场所的卫生器具。

    6.2.6 采用非接触性或非手动开关的用水点宜符合下列要求:

    1 公共卫生间的洗手盆应采用感应自动水龙头、小便斗应采用自动冲洗阀,,蹲式大便器宜采用脚踏式自闭冲洗阀或感应冲洗阀;

    2 产房、手术刷手池、护士站、治疗室、洁净室和消毒供应中心、ICU和烧伤病房,等房间的洗手盆应采用感应自动水龙头、膝动或肘动开关水龙头;

    3 其他有无菌要求或防止交叉感染场所的卫生器具应按照上述要求选择水龙头或冲洗阀。

    4 传染病房或传染病门急诊的洗手盆水龙头应采用感应自动水龙头。

    6.2.7 X线片洗片池的漂洗池,应持续从池底进水,池面溢水。

    6.3 排水

    6.3.1 医院医疗区污废水的排放应与非医疗区污废水分流排放,非医疗区污废水可直接排入城市污水排水管道。

    6.3.2 当医院病床数不小于100床、病房设有卫生间和淋浴,且医疗区生活污水最终排入有城市污水处理厂的城市污水排水管道时,医院医疗区污水排水管道宜采用污(粪便污水)、废分流制的排水系统。

    6.3.3 医院医疗区下列场所应采用独立的排水系统或间接排放:

    1 综合医院的传染病门急诊和病房的污水应单独收集处理;

    2 放射性废水应单独收集处理; 3 牙科废水应单独收集处理;

    4 医院专用锅炉排污、中心供应消毒凝结水等应单独收集并设置降温池或降温井。

    5 医院检验科等处分析化验采用的有腐蚀性的化学试剂应单独收集综合处理再排入院区污水管道或回收利用。

    6 其他医疗设备或设施的排水管道为防止污染而采用间接排水。

    6.3.4 当医院病房为暗卫生间或建筑高度超过10层时,卫生间的排水系统宜采用专用通气立管系统;医院公共卫生间排水横管超过10m或大便器超过3个时,宜采用环行通气管;当卫生间对卫生间空气质量要求较高时,卫生间排水系统宜时可采用器具通气系统。

    6.3.5 中心供应室、中药加工室、外科、口腔科的场所的排水管管径不得小于DN75。

    6.3.6 排放含有放射性污水的管道应采用机制铸铁(含铅)管道,立管并应安装在壁厚不小于150mm的混凝土管道井内。

    6.3.7 医院地面排水地漏的设置宜符合下列要求:

    1 地漏应宜采用带过滤网的无水封直通型地漏加存水弯,存水弯的水封不得小于50mm,且不得大于100mm,地漏的通水能力应满足地面排水的要求;

    2 卫生间、浴室和空调机房等经常有水流的房间应设置地漏;

    3 护士站室、诊室和医生办公室等地面不宜产生水流的场所不宜设置地漏;

    4 对于空调机房等季节性地面排水,以及需要排放冲洗地面冲洗废水的场所如手术室、急诊抢救室等房间应采用可开启式密封地漏;

    5 地漏附近有洗手盆处时,宜采用洗手盆的排水给地漏水封补水。

    6.4 热水

    6.4.1 医院生活热水用水量定额及其计算温度应符合下列要求:

    1 医院生活热水用水量定额宜应符合表6.4.1的规定,医疗用水用水量应根据工艺确定。

    2 食堂、洗衣等洗涤用热水的水温按65℃计,医疗用热水温度应根据工艺确定,其他用途的热水水温按60℃计。

    6.4.2 医院生活热水系统的能源,在有条件的情况下可优先采用太阳能,也可采用市政蒸汽、高温热水、自备锅炉或电能,当采用太阳能热水系统时,宜采用可自动控制的其他补助能源。

    6.4.3 采用太阳能热水系统宜符合下列要求:

    1 太阳能热水系统所产热水宜通过电直接加热或二次换热后供应到用水点。

    2 太阳能系统的传热介质的闪点不应大于28℃。

    3 太阳能热水系统的储热量宜是系统最大日用水量的70%至90%。

    6.4.4 热水系统的水加热器宜采用效率较高的弹性管束、浮动盘管半容积式水加热器。

    6.4.5 医院热水系统的热水制备设备不应少于2台,当一台检修时,其余设备应能供应60%的设计用水量。

    6.4.6 水加热器生活热水的温度不应低于60℃。

    6.4.7 医院病房冷、热水供水压力应平衡,当不平衡时应设置平衡阀;。

    6.4.8 当热水系统医院有防止烫伤要求时,淋浴或浴缸用水点应设置冷、热水混合水温控制装置,使用水点且最高出水温度在任何时间都不应大于49℃。原则是随用随配

    6.4.9 医院热水系统任何用水点在打开用水开关后宜在5s内出热水。

    6.4.10 洗婴池、手术室等处集中盥洗室的水龙头应采用恒温供水,供水温度宜为30℃。手术室等处集中盥洗室的水龙头应采用恒温供水,供水温度宜为30℃~35℃。

    6.4.11 洗婴池的供水应根据当地风俗习惯确定,当采用集中热水供应时,应防止烫伤或冻伤,一般供水温度宜为37℃。 6.5 饮用水

    6.5.1 当医院饮用水采用开水系统时,宜符合下列要求:

    1 采用蒸汽间接加热时蒸汽开水炉宜集中设置。

    2 采用电开水器时,可每层或每个护理单元、每个科室设置电开水器;

    3 自来水进开水器前应设置机械过滤器,且机械过滤器具有定期清洗的功能;

    4 医院开水系统也可采用瓶装水饮水机。

    6.5.2 当医院采用管道直饮水系统时,宜满足下列要求:

    1 管道直饮水水处理工艺为:一级砂滤+二至三级膜过滤(最后一级0.20--0.45(的膜)+紫外线和O3联合消毒+蓄水箱+变频供水泵;

    2 直饮水应循环,循环水的流速不应小于0.6m/s,回水经膜滤和消毒后再用;管网末端盲管的最大长度不宜超过0.5m;

    3 设有直饮水系统的医院应有水质分析室,直饮水水质分析每班不应小于2次;

    4 管道直饮水蓄水箱的有效容积不宜小于最大日用水量的1.2倍;

    5 设有直饮水系统的医院应有水质分析室,直饮水水质分析每班不应小于2次;

    6.5.3 饮用水设备和龙头应设置在卫生条件良好通风的房间或场所,不应设置在卫生间或盥洗间内。

    6.6 制药和医疗用水

    6.6.1 制药和医疗用水应根据《国家药典》的要求或医疗工艺要求确定。

    6.7 消防

    6.7.1 设有消火栓系统的医院建筑,室内消火栓的布置宜符合下列要求:

    1 消火栓的布置应保证2股水柱同时到达任何位置,消火栓的首选位置是楼梯出口附近;

    2 手术室区域的消火栓宜设置在清洁区域的楼梯出口附近或走廊,当必须设置在洁净区域时,应能满足洁净区域的卫生要求;

    3 病房楼护士站处宜设置消防软管卷盘。

    6.7.2 设有集中空调系统的医院、高层医院或高级医院应设置自动喷水灭火系统,并应符合下列要求:

    1 设置自动喷水灭火系统的建筑物除与水发生剧烈反应或不宜用水扑救的场所外的所有场所均应设置自动喷水喷头;

    2 病房应采用快速反应喷头;

    3 手术室洁净和清洁走廊宜采用隐蔽型喷头;

    4 贵重药房或建筑面积小于80m2的病案室宜设置预作用自动喷水灭火系统。

    6.7.3 医院的贵重设备房,如CT、核磁共振、直线加速器和肠胃造影等贵重设备室,以及面积大于80m2的病案、信息中心(网络)机房室应设置七氟丙烷、一碘三氟甲烷和惰性气体等自动灭火系统,但有创伤面的设备机房不应设置自动灭火系统。

    6.8 污水、污物

    6.8.1 医院医疗区污水的水质应满足《综合污水排放标准》中关于医院污水的排放的规定,并符合下列要求:

    1 当医院医疗区污水排入有城市污水处理厂的城市排水管道时可仅采用消毒处理;

    2 当医院医疗区污水直接或间接排入自然水体时,宜采用生化污水处理工艺; 3 医院医疗区污水不得作为中水水源;

    4 综合医院的传染病门诊和病房的污水宜单独收集处理,经灭活消毒二级生化消毒处理后再排入城市污水管道。

    6.8.2 放射性污水的排放应符合《电离辐射放射卫生防护与辐射源安全基本标准》GB4792GB18871-2002的要求。

    6.8.3 医院污物的处理应符合下列规定:

    1 医院污物的处理应满足医疗机构污物处理管理条例《医疗废弃物处理管理条例》;

    2 医院手术中产生的医疗污物应就地或集中处理;

    3 手术室、治疗室等场所含细菌和病毒的废弃污物应进行焚烧处理。

    6.9 管材

    6.9.1 给水和热水系统的管材应根据医院的投资充裕程度确定,依次采用紫铜管、不锈钢管、塑料管(铝塑复合管、PPR、PEX等)和热浸锌镀锌钢管。

    6.9.2排水系统的管材应根据医院的投资充裕程度确定,依次采用机制排水铸铁管和塑料管。

    6.9.3开水系统管材应根据医院的投资充裕程度确定,依次采用不锈钢管和热浸锌镀锌钢管。

    6.9.4 在有屏蔽的场所应采用紫铜管和塑料管等。

    6.9.5 座式大便器采用两档冲洗水箱的有效储水容积不应小于6L且不应大于13L,宜采用9L。

    1 评论

  • L_4227_8482 2016-06-24 15:10

    1.1.
    管道工程应根据住户要求安装,完工后必须进行试压,检查合格后,才可进行其他装饰工程。
    1.2.
    管道安装必须横平竖直。排水管道必须畅通。
    2.
    技术要求及验收标准
    2.1.
    冷热水管道的位置是左冷右热。
    2.2.
    浴缸龙头接头的高度一般应距离浴缸安装后高度150㎜,两接头之间的距离为150㎜±5㎜。
    2.3.
    台式洗脸盆进水管接距离地面的高度应为450㎜±20㎜,冷热水管接的间距为100㎜--120㎜。
    2.4.
    坐厕进水管接距离地面的高度应为250㎜,与坐厕中心位置的偏差为200㎜。
    2.5.
    所有出墙连接设备的管接(内丝直角弯头)必须与墙面垂直。管接安装平面与墙面(含面砖的伸缩偏差在3---5㎜的范围内。
    2.6.
    冲淋龙头接头的高度一般应距离地面800---900㎜,两接头之间的距离为150㎜±10㎜。
    2.7.
    热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。
    2.8.
    明装进水管道必须使用管卡进行固定,管卡间距应不大于600㎜。
    2.9.
    金属热水管道应有保温层。
    2.10.
    进水管道管径的标准选择,即PPR水管为标称规格D25,金属水管为标称规格D20。
    2.11.
    安装浴缸必须要保留检修口,严禁使用塑料软管连接的浴缸落水,浴缸落水口必须对准地面的浴缸下水,并必须作好密封。安装好以后,应经过盛水实验,合格后,才可以封检修口。
    2.12.
    水龙头一但安装好以后,严禁对水管道系统进行高压试压,水龙头的最高允许压力为5KG/CM2。
    2.13.
    暗埋及明装排水或下水管道一律使用PVC管,不得使用软管,接口处必须密封不渗水。
    2.14.
    大容量的用水设备(浴缸、污水盆)排水管的管径应不小于50㎜,普通排水管的管径必须不小于40㎜,排水管的连接处必须牢固,不渗水;排水管与排水口的连接必须密封不渗水。
    2.15.
    排水横管(D40㎜—D50㎜)的标准坡度为0.035,最小坡度为0.025,及每米的管道落差最小为25㎜,长度小于1.5㎜,可相应降低标准。
    2.16.
    煤气管道应用镀锌铁管;煤气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的煤气管道不得有接有,如却需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方可施工。

    0 评论

  • 四月1234 2016-06-23 13:28

    医院排水设计的一般原则
    根据医院总体规划、道路和建筑的布置、地形高程、污雨水去向等因素,按照管线最短、埋深最小、尽量自流排出的原则。
    在高层病房楼的设计中,将不同分区的给水、热水、回水、饮用水、消防等水平干管,分别设置于不同楼层的吊顶中,可以避免顶层或某些楼层吊顶内的给排水管道过多,影响走廊吊顶高度。
    医院同位素诊疗区域,含有放射性的污水应单独排放,选用铸铁排水管柔性接口,并设置混凝土专用防护管井,经贮存衰变达标后排入院区污水管。
    排水管道宜沿道路和建筑物的周边呈平行敷设,尽量减少相互间以及和其它管线的交叉。
    排水管道敷设时,相互间以及与其它管线的水平距离和垂直净距,应根据两种管道的类型、埋深、施工检修的相互影响、管道上附属构筑物的大小和当地有关规定等因素确定。
    当医院污水直接排入水体时其水质必须经过处理,当各项水质指标均达到国家排放标准时才能排放。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 幼儿园给排水设计规范是什么
    • 可爱的橙子 回答:1.四个班以上应有独立基地、服务半径为300m。三班以下可设在住宅底层,但应有独立出入口,室外游戏场地及安全防护措施。附设高层建筑内时,应设在首层或二、三层,并应设独立出入口。 2.必须设置各班专用游戏场地,面积不应小于60m2。全园场地面积不小于180+20(N-1)。 3.全园共用活动场地30米跑道、沙坑、水深不超过0.3米的戏水池。 4.托幼园活动室、寝室净高2.8(特殊形状的顶棚最低处≥2.2m。音乐活动室的净高3.6米。 5.托幼建筑生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3h。窗地面积比不小于1/5。 6.幼儿园单侧采光的活动室,进深不宜超过6.0米。 7.主体建筑走廊净宽:生活用房双面1.8m,单面1.5m;其他用房双面1.5m,单面1.3m。 8.幼儿楼梯踏步150×260;楼梯靠墙一侧幼儿扶手高度不大于0.6m;楼梯栏杆垂直杆件净距不应大于0.11m,楼梯井净宽不应大于0.2m。 9.活动室、寝室、音体室应设双扇平开门,宽度≥1.2m。疏散通道不应设转门、弹簧门和推拉门。 10.幼儿疏散和经常出入的通道上,不应设有台阶。必要时可设防滑坡道,其坡度不应大于1:12。
    • 幼儿园床 栏杆规范 房子过户给子女 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份消防给排水设计规范
    • 木子星生 回答:消防给排水设计规范: 1.1. 管道工程应根据住户要求安装,完工后必须进行试压,检查合格后,才可进行其他装饰工程。 1.2. 管道安装必须横平竖直。排水管道必须畅通。 2. 技术要求及验收标准 2.1. 冷热水管道的位置是左冷右热。 2.2. 浴缸龙头接头的高度一般应距离浴缸安装后高度150㎜,两接头之间的距离为150㎜±5㎜。 2.3. 台式洗脸盆进水管接距离地面的高度应为450㎜±20㎜,冷热水管接的间距为100㎜--120㎜。 2.4. 坐厕进水管接距离地面的高度应为250㎜,与坐厕中心位置的偏差为200㎜。 2.5. 所有出墙连接设备的管接(内丝直角弯头)必须与墙面垂直。管接安装平面与墙面(含面砖的伸缩偏差在3---5㎜的范围内。 2.6. 冲淋龙头接头的高度一般应距离地面800---900㎜,两接头之间的距离为150㎜±10㎜。 2.7. 热水器(电热水器)进水口前应安装阀门。 2.8. 明装进水管道必须使用管卡进行固定,管卡间距应不大于600㎜。 2.9. 金属热水管道应有保温层。 2.10. 进水管道管径的标准选择,即PPR水管为标称规格D25,金属水管为标称规格D20。 2.11. 安装浴缸必须要保留检修口,严禁使用塑料软管连接的浴缸落水,浴缸落水口必须对准地面的浴缸下水,并必须作好密封。安装好以后,应经过盛水实验,合格后,才可以封检修口。 2.12. 水龙头一但安装好以后,严禁对水管道系统进行高压试压,水龙头的最高允许压力为5KG/CM2。 2.13. 暗埋及明装排水或下水管道一律使用PVC管,不得使用软管,接口处必须密封不渗水。 2.14. 大容量的用水设备(浴缸、污水盆)排水管的管径应不小于50㎜,普通排水管的管径必须不小于40㎜,排水管的连接处必须牢固,不渗水;排水管与排水口的连接必须密封不渗水。 2.15. 排水横管(D40㎜—D50㎜)的标准坡度为0.035,最小坡度为0.025,及每米的管道落差最小为25㎜,长度小于1.5㎜,可相应降低标准。 2.16. 煤气管道应用镀锌铁管;煤气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的煤气管道不得有接有,如却需移动表具,应由业主向燃气主管部门提出申请,经同意后方可施工。 希望对你有帮助
    • 消防斧 栏杆规范 房子过户给子女 1年以前
  • 3 回答
    • 高层给排水设计规范有哪些?
    • ag123456 回答:1、分质给水方案的选用和竖向分区的划分; 2、热水系统注意节能设计; 3、排水系统分流与通气设计; 4、中水水量平衡的计算; 5、雨水的回收利用; 6、建筑消防等级的确定,室内外消防用水量符合消防规范。 7、消火栓系统的分区和保护距离计算。 8、喷淋等级的确定,分区和水力计算。 9、中庭消防泡,机房水喷雾,气体灭火系统的设计。 总之,高层给排水系统要求高,系统复杂,应有详细可靠的计算书,才能确保是安全,可靠和经济实用的设计。
    • 高层露台 栏杆规范 房子过户给子女 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅建筑给排水设计规范求一份?
    • dxjian 回答:给排水 (一) 说明 1. 本设计要求适用于住宅项目,按照给水系统、排水系统、消防系统、设备要求等方面制定。 2. 本设计要求中安装高度均指到建筑完成面的距离。 3. 除特别注明外,标高以m计,其余均以mm计。 4. 当地若有特殊要求或习惯性做法时,按当地要求执行;否则,按本设计要求执行。 (二) 给水系统 1 管材选型 1.1 室外部分 (1)市政给水管DN≥100采用水泥砂浆衬里球墨铸铁管,DN<100采用衬塑钢管。 (2)加压给水管埋地部分采用衬塑钢管,DN≤100丝扣连接,DN>100沟槽式卡箍连接,应视 具体情况考虑防腐。 1.2 室内部分 户内水表前采用衬塑钢管,表后冷水采用冷水PP-R管,热水采用专用热水PP-R管,管材必须经过8760h热稳定性试验。 1.3 水池、水泵房管材 水泵吸水管(自与吸水总管连接处或水泵吸水管的阀门至伸入水池部分)、水池补水管(伸入水池部分)、水池溢流排水管及放空排污管采用薄壁不锈钢管,其他采用衬塑钢管或厂家配套的不锈钢管。 1.4 绿化、喷灌管材 采用PVC-U给水管,管道阀门DN≤50采用铸铁截止阀,DN>50采用铸铁闸阀。 1.5 水景管材 水泵出水管、埋地部分及水池补水管均采用PVC-U给水管。
    • 栏杆规范 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 11个月前
  • 3 回答
    • 室外给排水设计规范是怎样的?
    • dys19951122 回答:设计规范: 1.小区污水重力排入城市污水管道系统时设计计算中注意 当小区位于市区之内或地形坡度许可小区污水能直接排入市政污水管道时,这时小区污水管道可按接管进行水力计算,计算方法通常是列表计算,不过在设计参数选择时应该充分考虑到小区污水管道排出点城市污水干管的埋深,合理运用落差以减小管道的管径。最后小河能否重力排入城市污水管道系统,校核结果若不能排入,可适当放大某些管道的管径,适当减小敷设坡度以达到排入目的;如果接入管道落差太大则可设计跌水井。 2.室外管材 (1)室外无压排水管一般很少采用金属管,只有当排水管需要承受较高压力或对渗漏要求严格的地方(污水泵站的进水管和出水管)才采用金属管材,较为罕见的为混凝土及钢筋混凝土管,双壁波纹管,HDPE高密度缠绕管在室外得到广泛应用。 (2)钢筋混凝土管的管口形式常用的有平口管,企口管,承插口管,借口一般分为柔性接口,刚性接口,半柔性接口。 柔性接口:橡胶圈接口,沥青油膏,石棉沥青卷材料。 刚性接口:水泥砂浆,钢丝网水泥砂浆抹带接口。 半柔性接口:石棉水泥接口 对于接口要求强度较高,严密性闭水性较好的污水管宜采用柔性或半柔性接口。 纵向管线布置:电力,电讯,煤气,给水,热力,雨水,污水 3.污水检查井管径间距 不大于160mm不大于30m大于200mm不大于40m
    • 室外吊灯 栏杆规范 房子过户给子女 11个月前