装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防自动报警系统报价多少?

唐琰 | 被浏览594次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 言尔无心 2016-06-25 20:28

    消防自动报警系统JB-TG-AY5000      
    20000元
    消防自动报警系统CFT-MN300   
    4500元
    消防自动报警系统CFT-MN300      
    25000元
    网上报价,仅供参考

    0 评论

  • xiaoguiMF 2016-06-23 14:37

    你好,下面是我了解到的该产品的价格,你可以对比参考一下:
    品牌:安吉斯,型号:JB-TB-CA2000S ,
    报价:2800元/件
    品牌:Hikvision海康威视,型号:惠发高科888
    报价:1326.33元/件
    品牌:海湾,型号:6569 报价:1000元/件
    以上价格来源网络,具体以实际购买时为准,仅供参考。

    0 评论

  • 自命非凡 2016-06-22 21:38

      据我所知,消防自动报警系统报价如下:

      1、 深圳普哲斯科技有限公司,报价:2800元/件

      2、郑州惠发电子科技有限公司,报价:136.33万元

      3、济南凯屹建筑技术有限公司,报价:1000元/包

      以上价格来源于网络,仅供参考,希望我的回答对你有帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统布线有哪些要求
    • 荣耀vvv 回答:一般接线盒由盒盖、盒体、接线端子、二极管、连接线、连接器几大部分组成。 外壳要具有强烈的抗老化、耐紫外线能力;符合室外恶劣环境条件下的使用要求; 自锁功能使连接方式更加便捷、牢固; 必须应有防水密封设计、科学的防触电绝缘保护,具有更好的安全性能; 接线端子安装要牢固,与汇流带有良好的焊接性。 二极管的主要功能是单向导通功能。 连接器、连接线:具有良好的绝缘性能,公母插头带有自锁功能是太阳能电池板与电气连接更便捷可靠。
    • 布线 综合布线 电磁炉报警不加热 1年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统技术交底求一份,谢谢!
    • 可爱的橙子 回答:火灾自动报警系统的操作规程 一、 消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、 消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、 工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明书》, 并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、 消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、 本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心时 可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需 要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。 此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应 急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。 六、 紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要手 动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、 当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中心 启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、 确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位“按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、 系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可按“复 位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、 当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记录后, 如需停止消防主机报警音,按“音响停止”按钮。并及时通知检修单位。 十一、 火警电话:119
    • 交底 空调技术 电磁炉报警不加热 1年以前
  • 3 回答
    • 火灾自动报警系统布线要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:消防中心的设备除了火灾自动报警主机外,还要有联动控制设备(包括对水灭火系统,防排烟系统,正压送风系统,重要部位或区域所设置的固定灭火系统,以及与灭火系统紧密关联的空调新风系统,防火卷帘,水幕保护、隔离,电梯,防火门,非消防电源,应急照明及紧急疏散照明指示系统等系统和设施的状况的监视与控制),以及消防紧急广播系统和消防电话通讯系统的主机。设备的布置按照规范的要求设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5米;双列布置时不应小于2米,至墙的距离不应小于3米,面盘后的维修距离不宜小于1米,设备面盘排列长度大于4米时,其两端应设置宽度不小于1米的通道。火灾报警主机壁挂式安装时,其底边距地高度宜为1.3-1.5米,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5米,正面操作距离不应小于1.2米,以保证值班人员和维修人员工作操作需要留有足够的空间。同时要根据实际情况安排值班人员休息的位置,既不能太近影响了正常操作,又不能太远对系统报警不能及时做出反应。安装前必须检查好设备的功能,安装位置要做到既符合规范的要求又便于值班人员操作。柜内接线时要注意:不同电压等级,不同电流等级的端子要明确分开,并要有明显的标志,线的端部要有标志,并要根据走向和监控对象分扎成束,以便于查找。对没有CRT或模拟盘自动显示的系统,设备的附近明显处,施工单位要将消防设备的平面图特别是探测器编码位置平面图或表格张贴或悬挂,以做到一目了然、方便查找。以上工作要按照设计规范的第6章6.2节和施工规范的第二章第六节的规定来做。 没有警报装置的系统不是完整的火灾自动报警系统,即使是最小的区域报警系统,也应当安装警报装置,而在控制中心报警的系统中,因为已经安装了火灾应急广播系统,它可作为补充或不安装。设计规范的5.5节有明确的规定,其原则是在发出警报时能很响亮地提起人们的注意。如果采用的是没有联动功能的报警主机,报警装置的控制线要另加,以便实现按要求的联动控制。
    • 布线 综合布线 电磁炉报警不加热 1年以前
  • 3 回答
    • 消防自动报警系统设计规范是什么?
    • 我就是我d 回答:根据GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范 下列场所应单独划分探测区域: 1 敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间; 2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道; 3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道; 4 建筑物闷顶、夹层。
    • 消防斧 栏杆规范 电磁炉报警不加热 1年以前
  • 3 回答
    • 消防报警系统施工方案谁有?
    • Hzl_8542 回答:线路的敷设方式   1、一般原则   第一,在火灾自动报警系统中,任何用途的导线都不允许架空敷设。   第二,屋内线路的布线设计,应路线短捷,安全可靠,减少与其他管线交叉跨越,避开环境条件恶劣场所,并便于施工、维护。   第三,系统布线应注意避开火灾时有可能形成“烟囱效应”的部位。   2、保护方式   系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、阻燃型硬质塑料管或封闭式线槽保护。   3、电源、消防控制线路的敷设方式   电源、消防控制线路应符合耐火、耐热要求,火灾发生后,在一定时间内应不会被烧毁,仍能正常工作。   第一,当采用乙烯树脂绝缘导线时,导线应穿入金属管内或阻燃型的硬质塑料管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内(如混凝土楼、地板或墙砖内),其保护层厚度不应小于   3cm   。当土建条件难以满足这一要求时,可以采用明敷,此时应采用金属管或金属线槽保护,并应采取防火保护措施。   第二,当采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,不同的敷设方式可做如下处理:当电缆敷设在电缆竖井内或电缆沟道内时,电缆无需穿入管内,电缆竖井及电缆沟道应符合防火技术要求。   第三,对于敷设在电缆竖井内或电缆沟道内的非阻燃性材料制作的电缆,除做好竖井和沟道的防火构造和措施外,同时要注意防止由于电缆本身事故造成火灾的危害,采取的措施是在电缆外表涂上防火材料。
    • 消防斧 消防施工 电磁炉报警不加热 1年以前