消防喷淋头规格一般是多少?

纪萱卫 | 被浏览539次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 自命非凡 2016-06-22 21:57

      一般有两种,一种是DN15的,用DN25的管连接,连接采用变径。 一种是DN25的,是大流量的,用DN32的管连接,连接采用变径。

      消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米

    1 评论

  • Hzl_8542 2016-06-23 16:20

    消防喷淋头尺寸一般采用统一的花型喷雾
    消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
      喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-06-23 11:17

    除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
    当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
    密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋头距离是多少?
    • 请叫寡人大王 回答: 消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。   消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。   发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。希望我的回答能够让你满意。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头标准间距是多少?
    • 柚柚_7488 回答:不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米. 最大间距: 1.喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米. 2.喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米. 3.喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置 3.6米. 4.喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置 3.6米. 边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,中危一级3.0米.
    • 消防斧 消防闭门器 伸缩缝间距 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头标准尺寸是多少
    • xiaoping123 回答:喷头按不同特性分不同,按爆炸温度可分57~68~79~130或其它 按喷水特性可分k=80,115,200,360 按喷水性能可分直立型(向上装,喷水大部分向上,部分向下没有天花的空间如地下室)吊顶型(有天花场所,喷头向下,喷水性能大部分向下,部分向上喷)还有隐蔽性喷头(高档装修场所) 按玻离场直径大小分普能型与快速反应型。 此外还按口径大小区分普通型与扩大型,还有开式与闭式,还分边墙型,还有水幕,水喷雾喷头等各种喷头。
    • 地板标准尺寸 床的标准尺寸 推拉门标准尺寸 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头温度承受是多少?
    • Hzl_8542 回答:感温探测器一般在设定的阈值内50~80度内报警; 喷淋头根据你选用的型号玻璃球的温度报警,红色球-68度,黄色-79度,绿色-93度。当然还有别的易熔合金喷头(车库用)一般是白色的(80-107度),这些是用的最多的。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 11个月前