装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

家用漏电保护开关接线方法是什么?

仇问凝 | 被浏览313次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 四月1234 2016-07-18 19:44

    家庭用漏电保护开关接线方法:漏电开关的关电动力正是来自这个磁力。开关的上下各一个线圈(火线和零线各接一个),通常在正确使用电器时零火线都有电流通过,上下两个线圈都有磁性平衡力,所以开关不自动断开,但是一旦发生漏电(漏电的就是火线通过一个导电物体而不回流零线。

    0 评论

  • xiaoguiMF 2016-06-23 09:07

    你好,漏电开关, 有接线标识 L是火线 N是零线 上口是进线 下口是接负荷的。
    漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

    0 评论

  • 聆听你的话 2016-06-22 16:49

    1.标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。   
    2.安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保护措施。
    3.安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。
    4.工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。
    5.采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
    希望我的回答可以帮助到您

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-21 20:49

    家用漏电保护开关接线方法:中间的是一个双极开关,可以作为总断路器使用(倒下位置,把它放在最左边),电源进线火线接在左边上口,零线(N)接在右边上口,右边下口出来的N线接至箱上面的N排,电源进来的PE线接至箱上面的PE排。把漏电开关放中间位置,上口的L端接至总开关的左下口,上口的N端接至总开关的右下口。漏电开关的下端N端子送至房间插座的左孔(面向插座正面板),下端的L端子(在N端子的旁边)送至插座的右孔,从上面PE排上送至插座的上孔(保护地线)。单极开关作为照明控制开关,其上口接至总开关的左下口(火线),下口送至灯的墙壁开关,灯的零线从上面N排取得。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 家用漏电保护开关器要如何选购?
    • 有烟无火80 回答:漏电开关断开的是回路对地由于绝缘不良造成的泄漏电流,所以保护动作电流很小,一般都是几十到几百毫安,开关的开断电流也很小。但是空气开关不仅要断开回路的正常运行电流,还要能够开断回路的短路电流,其电流值可以到几个到几十个千安,所以两个开关的性能不是一个等量级的,选购时尽量选择大品牌,质量有保证,价钱虽高但是安全。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 1年以前
  • 3 回答
    • 漏电保护器的接线方法是什么
    • 荣耀vvv 回答:漏电保护器接线方法:   1.   标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2.   安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保措施。    3.   安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。    4.   工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。    5.   采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
    • 保护器 漏电保护开关 万和热水器漏电保护 10个月前
  • 3 回答
    • 漏电保护开关如何接线?
    • 奋斗_9500 回答:1. 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源断而断电,以致长时间通电而烧毁。 2. 安装漏电保护器不得拆除或放弃原有的安全防护措施,漏电保护器只能作为电气安全防护系统中的附加保措施。 3. 安装漏电保护器时,必须严格区分中性线和保护线。使用三极四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线接入漏电保护器。经过漏电保护器的中性线不得作为保护线。 4. 工作零线不得在漏电保护器负荷侧重复接地,否则漏电保护器不能正常工作。 5. 采用漏电保护器的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
    • 漏电保护开关 漏电开关 万和热水器漏电保护 9个月前
  • 3 回答
    • 带漏电保护的空气开关要怎么接线?
    • 倒叙_7629 回答:零线接最左端的N标记端子了,另外三个都是火线端子,接地线接箱体接地极。 如果是有六个接线柱的话三个大桩头接电源,合上开关,小桩头常闭接控制回路中。另一小头是故障报警用的,可不接 标有电源侧和负荷侧的漏电保护器不得接反。如果接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。
    • 漏电保护开关 漏电开关 万和热水器漏电保护 5个月前