中央空调怎么排水?

冯涵菡 | 被浏览265次 7个月前 |

想问下,集成灶的优缺点有哪些?专业人士来说下咯

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-06-22 12:44

    中央空调室内机的排水是直接排到厨房或者卫生间的排水管道里面,中央空调与传统的分体式空调排水是不一样的,而普通分体式空调是直接从室内机排到室外去。
    冷凝水就近排放,原则上与铜管分开走管、吊装、穿孔,都是隐藏在吊顶内的,立管在卫生间开槽埋放即可

    0 评论

  • xiaoguiMF 2016-06-22 08:52

    你好,1、在过道装修前预留一根 至少25的UPVC管,重要的一点是要留有尽可能大的排水陂度。(不推荐,时间长以后可能会有堵塞的可能,而且很难清理)
    2、安装中央空调(带排水泵型的最好),排水管可以走到过道的吊顶上面。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-21 17:25

    中央空调排水的方法:中央空调水系统在运行过程中会有大量水垢、淤泥、铁锈等腐蚀产物和藻类生物粘泥产生,这些污垢沉积在换热器铜管表面,严重影响中央空调的制冷效果和使用寿命,因此,我们需要在中央空调冷却水系统和冷媒水系统定期投加各种水处理药剂。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 中央空调要怎么排水?
    • prettygirl 回答:中央空调室内机的排水是直接排到厨房或者卫生间的排水管道里面,中央空调与传统的分体式空调排水是不一样的,而普通分体式空调是直接从室内机排到室外去。 这样排水的好处: 1.直接排水到室外会影响到楼下的住户或者行人; 2.排水到排水管道可以少在梁上开孔或者减小开孔尺寸; 3.方便室内机的自由摆放,使摆放位置不受太多限制,更有利于与装修融为一体; 4.节省排水管材料,缩短排水距离。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 1年以前
  • 3 回答
    • 小天鹅全自动洗衣机排水阀不排水是怎么回事?
    • -丶- 回答:小天鹅全自动洗衣机不排水的处理方法: 1,首先检查马达式排水牵引器。在牵引器接线端直接加上220V电压,牵引器不动作,可能牵引器损坏。建议更换即可。 2,更换牵引器后试机,仍不能排水。这说明洗衣机微处理主板也有问题。由于该机能按程序进行进水、洗衣,判断主板CPU正常,故障点应在主板上CPU与排水牵引器之间的接口电路上。 3,拆开洗衣机仔细检查主板(微处理主板完全被防水胶围裹,需用刀片剥开防水胶),发现连接牵引器插座与元件Q19(型号为AC03F)第{2}脚间的敷铜板已烧断裂。拆下Q19,用万用表测量,发现已被击穿。该元件型号市场上少见,分析实物电路判断其为双向可控硅。因其负载牵引器电流仅30MA,试用常见的双向可控硅MAC97A6代换,并用导线连通敷铜线的断裂处后,试机工作正常。
    • 上排水洗衣机 洗衣机不排水 洗衣机排水 6个月前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • upvc管排水和pvc排水有什么区别?
    • Hzl_8542 回答:PVC-u又叫UPVC(硬聚氯乙烯),U表示添加塑化剂,PVC-u的氯不会释放出来。管子有一定力度,但是耐冲击力较小,多用于生活用水的给排水。    PVC-U和PVC的区别如下:    1.upvc与pvc的材质相同,用途相同,两者不分轩轾。    2.upvc中的u,它的原文是「unplasticized」,在制造PVC原料未添加『塑化剂』,的PVC原料称UPVC或PVCU。没有添『塑化剂』,PVC原料中的氯(Cl)会全部挥发掉,而添加『塑化剂』的PVC原料,有许多残余的氯(Cl)无法挥发掉。    3.upvc的水管没有残余氯释放。pvc的水管会有残余氯释放。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 5个月前