室内电缆沟支架要怎么安装?

马侃 | 被浏览337次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-06-22 17:46

    室内电缆沟支架安装。接地桩采用热镀锌角钢(50X5X2500),每隔20米打一根。桩顶距地面0.6米,接地线采用热镀锌扁钢(40X4)。电缆沟两侧接地线与电缆主架逐一焊接,每隔20米将接地线引出与接地桩焊接,同时将电缆沟内两侧接地线过沟底部连接,一般间距80cm。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-22 03:50

    安装步骤:
    一套支架包括玻璃钢立柱、托臂、销子(螺栓)和高分子固定帽,安装工具为普通电钻、钻头、扳手。
    1、立柱安装:立柱背面定位线带有安装孔,孔径Ф12.5,根据安装施工图及立柱安装孔位置,用M12膨胀螺栓将立柱固定在墙上,螺栓和立柱之间必须加装垫片,槽形立柱尽可能贴紧墙面。
    2、电缆:将电缆拖至电缆支架安装位置。
    3、托臂安装:根据托臂层间距要求,立柱两侧定位线上已预留有装配孔,孔径Ф8.5;用螺栓将托臂固定在槽型立柱上,螺栓松紧适度,螺栓和立柱之间注意必须加装垫片。
    4、电缆就位和固定:将电缆摆放在支架上并绑扎好,摆放时尽量将最重的电缆放在托臂根部。

    0 评论

  • 泽江_123 2016-06-21 22:46

    (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。
    (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。
    (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。
    (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。
    (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 室内电缆沟设计规范有哪些?
    • 流绪 回答:常规防火电线电缆标准: 一.交联聚乙烯绝缘电缆:GB1206、3-91、IEC60502-1997标准 二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土):GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准 三.架空绝缘电缆:GB12527-90,GB14049-93标准 四.预制分支电缆:Q/ZWD 007-2001标准 五.地铁(轻轨)用电缆:Q/ZWD J08.01-1998
    • 电缆 栏杆规范 水电安装规范 11个月前
  • 3 回答
    • 电缆沟施工工艺标准是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:一、电缆在电缆沟内,隧道内敷设时,不应有黄麻或其他可延燃的外被层。 二、在支架上敷设时,电力电缆应放在控制电缆的上层,但1000伏以下的电力电缆和控制电缆可并列敷设。 三、在电缆沟、隧道内,当两侧均有电缆支架时,1000伏以下的电力电缆和控制电缆应尽量与1000伏及以上的电力电缆分别敷设于不同支架上。 四、电缆隧道的高度一般为1.9米;有困难时,在局部地段可适当降低。 五、电缆支架的长度,在电缆沟内不应大于350毫米;在隧道内不应大于500毫米。 六、电缆在电缆沟、隧道内敷设时的净距,不应小于规定数值。 电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。
    • 住房公积金提取条件是什么 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆沟尺寸大概是多少?
    • 最亮的小太阳 回答:电缆沟设计尺寸米*米*米 设计数量块 设计砼数量 立方米 实际尺寸米*米*米 实际数量 块 实际砼数量 立方米 1.4*0.7*0.1 4 0.392 1.395*0.690*0.095 1 0.366 1.390*0.700*0.095 1 1.395*0.700*0.095 1 1.405*0.710*0.090 1 1.2*0.5*0.1 1 0.060 1.210*0.510*0.090 1 0.056 0.5*0.9*0.08 49 1.764 0.495*0.895*0.080 2 1.659 0.480*0.880*0.080 47 3.3*0.8*0.15 2 0.792 3.295*0.800*0.150 1 0.789 3.285*0.800*0.150 1 2.7*1.0*0.15 6 2.430 2.700*0.980*0.150 3 2.379 2.695*0.980*0150 3 3.28*1.0*0.15 6 2.952 3.270*0.985*0.150 3 2.891 3.265*0.985*0.150 2 3.275*0.985*0.150 1 1.95*1.025*0. 15 2 0.600 1.950*0.990*0.150 2 0.579 1.4*0.68*0.1 1 0.0952 1.390*0.695*0.095 1 0.092 1.0*0.5*0.1 28 1.400 1.000*0.500*0.095 28 1.330 2.0*1.6*0.15 32 15.360 2.000*1.580*0.150 1 13.902 1.990*1.580*0.145 9 1.990*1.590*0.150 1 1.980*1.585*0.145 8 1.990*1.585*0.145 12 1.990*1.600*0.145 1 2.9*1.0*0.15 7 3.045 2.900*0.975*0.150 1 2.982 2.900*0.980*0.150 6 3.0*0.8*0.15 2 0.720 3.000*0.800*0.150 2 0.720 1.6*1.1*0.1 1 0.176 1.600*1.100*0.095 1 0.1672 合计
    • 电缆 橡套电缆 控制电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆沟做法是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:首先是定电缆线,是需要架空的,或者是地埋的,进入控制柜要做到电缆线要与控制柜的进口绝缘、密封好,工艺上讲求横平竖直,如果电缆线多了,应编号,线接入空开,一定要把线头子用热缩管或者电胶带缠好,按照规矩接线,左中右分别用黄绿红接入,零线用蓝色线,地线用双色线--黄绿线,配电柜上要贴当心触电的标志,如果有必要还可以在配电柜里装防雷装置