建筑物防雷接地系统要怎么做?

印君昊 | 被浏览908次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoguiMF 2016-06-22 09:39

    你好,建筑物防雷接地系统做法如下: 
    防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。
      一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。
      

      二、供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。工作点接地指零线接地,接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。工作接地和保护接地在配电室独立引出,系统可并为一个。工作方式,如地线和零线分开,也可合为一引到用电系统(或设备)。接地系统须重复接地。也有独立分开的方式,TN-C系统。零地不能再合为一。
      三、仪器仪表接地系统。该系统接地电阻小于1欧。不能与防雷接地连接。
      四、防静电接地,如油管等,每隔(弯头)35米就得有一处可靠接地(可系统也可独立),电阻小于30欧。

    1 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-22 04:51

    建筑物防雷接地系统:
    1、民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网,当不具备条件时,宜采用圆钢、钢管、角钢或扁钢等金属体作人工接地极。
    2、垂直埋设的接地极,宜采用圆钢、钢管、角钢等。水平埋设的接地极宜采用扁钢、圆钢等。人工接地极的最小尺寸应符合本规范表12.5.1的规定。
    3、接地极及其连接导体应热镀锌,焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的土壤中,还应适当加大其截面或采取其他防腐措施。
    4、垂直接地体的长宜为2.5m。垂直接地极间的距离及水平接地极间的距离宜为5m,当受场所限制时可减小。
    5、接地极埋设深度不宜小于0.6m,接地极应远离由于高温影响使土壤电阻率升高的地方。
    6、当防雷装置引下线大于或等于两根时,每根引下线的冲击接地电阻均应满足对该建筑物所规定的防直击雷冲击接地电阻值。

    1 评论

  • -丶- 2016-06-21 17:11

    1、利用防水底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。再将柱内主筋(不少于2根φ16mm或4根φ10)底部与底板钢筋搭接焊好,跨接处应采用不小于F10的圆钢,不能采用螺纹钢;并在室外地面以下将主筋焊好连接板,消除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。
    2、   利用柱形桩基及平台钢筋做好接地体,按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根φ16mm或4根φ10)焊好,并在室外地面以下,将主筋预埋好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。

    1 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 建筑物防雷措施有哪些?
    • 叫我明哥 回答:按《石油化工企业设计防火规范》第9.2.2条的规定执行,条文如下:“工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线保护,但必须设防雷接地。”一般蒸馏塔的顶板厚度大于4mm,防雷接地是必须的。防直击雷宜在建筑物屋角、屋檐、女儿墙或屋脊上装设避雷带或避雷针(见附录D.3),当采用避雷带保护时,应在屋面上装设不大于20m×20m的网格。采用避雷针保护时,被保护的建筑物及突出屋面的物体均应处于接闪器的保护范围内。 防直击雷装置的引下线应优先利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋,但应符合本章第12.8.6条的要求。 防直击雷装置引下线的数量和间距规定如下: 为防雷装置专设引下线时,其引下线的数量不宜少于两根,间距不应大于25m。 当利用建筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷装置引下线时,其引下线的数量不做具体规定,间距不应大于25m。建筑物外廓易受雷击的几个角上的柱子钢筋宜被利用。 构筑物的防直击雷装置引下线一般可为一根,但其高度超过40m时,应在相对称的位置上装设两根。钢筋混凝土结构的构筑物中的钢筋,当符合本章第12.8.6条的要求时,可作为引下线。 防直击雷装置每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω,其接地装置宜和电气设备等接地装置共用,防雷接地装置宜与埋地金属管道及不共用的电气设备接地装置相连。 在共用接地装置并与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。当符合本章第12.9.8条的要求时,应利用基础和圈梁作为环形接地体。 防雷电波侵入的措施,应符合下列要求: 对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。如电缆转换为架空线,则应在转换处装设避雷器、避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。 对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并与绝缘子铁脚连在一起接到电气设备的接地装置上。当多回路进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设避雷器或其他形式的过电压保护器,但绝缘子铁脚仍应接到接地装置上。 进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到防雷和电气设备的接地装置上。 装设在建筑物上的避雷带或避雷针的引下线和接地装置,距周围架空线及架空管道的空气距离应满足公式12.4.5-1或12.4.5-2的要求,距周围地下各种金属管道及其他各种接地装置的距离应满足公式12.3.6-4的要求,但不应小于2m。如达不到时,应将各种接地连在一起。 进出建筑物的各种金属管道及电气设备的接地装置,应在进出处与防雷接地装置连接。
    • 防雷器 施工措施 房屋建筑物 2年以前
  • 3 回答
    • 保护接地和防雷接地怎么做
    • 可爱的橙子 回答:风电防雷接地 风力发电场通常选址在丘陵或山脊上,处于旷野开阔地,土壤电阻率高,接地土质条件较差,这样的土壤环境,非常不利于降低接地电阻值,直接影响对雷电流的散流。如果风场的地网不理想,对于的风电机组来说,即使采取了雷电防护措施,也不可能完全避免遭受雷击。可以说风电机组的防雷,应该把重点放在遭受雷击时如何迅速将雷电流引入大地,尽可能地减少由雷电导入设备的电流,最大限度地保障设备和人员的安全,使风电机组损失降低到最小的程度。因此,风力发电机组的塔桶接地的质量,对于风机防雷具有非常重要的意义。
    • 接地 防雷器 接地刀 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑物防雷接地设计规范有哪些?
    • 芒果5270 回答:防雷接地桩的所应执行的标准是《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)。具体要求是: 第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定. 一、建筑物宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器. 二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置. 三、敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm.被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积. 四、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求:S≥4.24k c2 (3.3.5) 式中 S - 钢筋表面积总和(m2). 五、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝±基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.3.5的规定. 六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接.单根钢筋或圆钢或外引颈埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接.构件之间必须连接成电气通路.。
    • 接地 防雷器 房屋建筑物 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与电气接地的区别是什么
    • 一追再追 回答:防雷接地与电气接地的区别:保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。 工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地;防雷接地与电气接地可以连接在一起。但是不能把防雷引下线和保护接引下线在地面上连成一体后与接地极相连,因为雷击时雷电流通过防雷引下线入地的同时,也会由PE线分流到设备上,人员触及会遭到雷击。
    • 接地 防雷器 接地刀 1年以前
  • 3 回答
    • 防雷接地与保护接地必须分开吗
    • 橙熟_9638 回答:不一定的,理论上应该分开,主要为了防止地电位反击。 但是要看设备对电磁干扰的敏感性;如果是计算机类的电器设备最好是应该分开的,因如果是一般的用电设备就没必要了
    • 接地 防雷器 接地刀 1年以前