砌块墙体裂缝处理方法是什么

于奇 | 被浏览455次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-06-22 08:42

    1、墙面结构开裂

    墙体本身结构层开裂也会导致表面墙面出现裂纹。包括两种情况,其一,原墙面本身已有裂缝,在后期装修过程中未采取适当的处理措施;其二,原墙面在装修时尚无开裂,在后期因地基沉降不均匀、温度变化大等原因而产生裂缝。

    处理方法:这种开裂普通装修方法无法修复,必须找专业建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。

    2、接缝处开裂

    墙面接缝基层处开裂会导致墙面表层出现裂缝。接缝处开裂主要发生在钢筋混凝土剪力墙与陶粒砖的接缝处、钢筋混凝土梁与陶粒砖接缝处、后堵砌的门口处、石膏板隔墙与原有墙体接缝处。接缝处开裂主要是由于受周边环境或者外力影响,石膏板、预制隔墙板和预制楼板会出现收缩、位置变动,导致接缝处裂缝,一般为垂直缝或者水平缝。

    处理方法:建议等整个楼体变形趋于稳定之后修复,短时间之内的修复容易出现反复。

    3、腻子层开裂

    墙面刮腻子能够使得墙面更加光滑细腻,平整度远高于水泥墙面,使墙面上漆效果更佳,同时也节省漆料。腻子层如果产生裂纹,也容易导致表层出现开裂。因此施工的时候要注意避免使腻子层产生裂纹。

    处理方法:如果裂缝已经深入腻子层,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。

    4、抹灰层开裂

    墙面抹灰层裂缝又分为正常开裂和非正常开裂两种,正常开裂主要指由于水泥砂浆收缩引起的抹灰层出现裂缝;非正常开裂主要是由于材料或者施工工艺不当引起的裂缝。正常开裂很难避免,但是非正常开裂情况就可以注意避免。

    处理方法:如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆。不过,这样处理后造价会相对提高。如果只是出现小面积开裂,没有翻砂、空鼓、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆。

    5、漆层开裂

    墙面漆漆层产生开裂导致的墙面表面出现裂纹,其原因主要有墙面漆产品质量不过关以及墙面漆施工过程中的不当操作造成的。

    处理方法:如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,选择颜色相同的墙面漆,重新涂刷就可以。

    0 评论

  • Standby凡 2016-06-21 21:17

    解决方案1:灌浆加固方法:
    前提条件:裂缝较细、缝数量较少、裂缝已基本稳定
    具体做法:用同样的材料做两个或四个试验砌体柱。分为两组,一组用压力机先压裂,再灌浆,然后对两组砌体柱做破坏试验进行对比,如灌浆补强的砌体与原砌体强度基本相同,则认为补强合格。对于宽度为3.0mm左右的裂缝可以灌实;实际裂缝宽度大于5.0mm时,可采用水泥砂浆;裂缝细小时,可采用压力灌浆。
    解决方案2:嵌补法
    前提条件:裂缝较宽但数量不多
    具体做法:可在裂缝相交的灰缝中,用高标号砂浆和细钢筋填缝,也可以用块体嵌补法,即在裂缝两端及中部用钢筋混凝土楔子或扒锯加固。楔子或扒锯可与墙体等厚,或为墙体厚度的1/2或1/3。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-21 19:03

    第一步,用切割机将裂缝处割开,成20MM宽的槽口,深约10MM,切割时注意开槽深度,不得将里面的钢丝网破坏;
    第二步,将槽内的砂浆清理、洗刷干净,去掉表面的浮灰和松散物,让其自然风干;
    第三步,用封底涂料或光油封底,待干,用灰刀批二层弹性腻子,第二层腻子要在第一层腻子完成后两天后进行,让其基本完成收缩,第二层腻子要凸出原粉刷面2MM,能保证其干透后基本与粉刷面平;
    第四步,以裂缝为中心线,粘贴绑带,绑带用胶水与基层贴牢;
    第五步,用与大面相同的腻子重新批嵌,完成裂缝处理。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 小高层墙体裂缝的原因是什么,要如何处理
    • zhengruigang 回答: 最为常见的裂缝有以下几方面: (1)地基不均匀沉降引起的裂缝   地基不均匀沉降裂缝的形态是多种多样的,有些裂缝尚随时间长期变化,裂缝宽度较宽,有时宽至数厘米。裂缝主要分为剪切裂缝和弯曲裂缝。地基不均匀沉降裂缝常见的有:正八字裂缝和斜向裂缝。沉降裂缝多出现在房屋中下部且发生于房屋中下部的裂缝较上部宽度大。   一般在建筑物下部,由下往上发展,呈“八”字、倒“八”字、水平及竖缝。当长条形的建筑物中部沉降过大,则在房屋两端由下往上形成正“八”字缝,且首先在窗对角突破;反之,当两端沉降过大,则形成的两端首先在窗对角突破,还可在底层中部窗台处突破形成由上至下竖缝;当某一端下沉过大时,则在某端形成沉降端高的斜裂缝;当纵横墙交点处沉降过大,则在窗台下角形成上宽下窄的竖缝,有时还有沿窗台下角的水平缝;当外纵墙凹凸设计时,由于一侧的不均匀沉降,还可导致在此处产生水平推力而组成力偶,从而导致此交接处的竖缝。   (2)温度变化引起的裂缝   最常见的温度裂缝出现在混凝土平屋盖房屋的顶层两端墙体和山墙上。如在门窗洞边的正“八”字斜裂缝、山墙上部的斜裂缝、平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖(块)灰缝的水平裂缝、以及水平包角裂缝(包括女儿墙)等。温度裂缝是造成墙体早期裂缝的主要原因。这些裂缝一般经过一个冬夏之后才逐渐稳定,不再继续发展,裂缝的宽度随着温度变化而略有变化。温度裂缝有明显的规律性:两端重中间轻,顶层重往下轻,阳面重阴面轻。热胀冷缩是绝大多数物体的基本物理性能,墙体也不例外。由于温度变化不均匀使墙体产生不均匀收缩,或 者墙体的伸缩受到不均匀的约束,温度应力超过墙体强度,而引起墙体开裂。常见的是墙体长度过长,墙体伸缩在上层大而在基础处小而引起开裂。故应按规范要求设置伸缩缝。此外,由于混凝土屋盖,混凝土圈梁与墙体的温度膨胀系数不同在温度变化时会使墙体产生裂缝。   (3)特殊砌体材料产生的裂缝   如混凝土小型空心砌块、灰砂砖等的砌体,前者致裂的主要原因是竖缝砂浆难以饱满以及特殊的构造要求未能跟上。后者一般使用南方地区蒸压灰砂砖,由于其本身对温差敏感、表面光滑等特殊性,虽然外观、尺寸指标均较好,但在实际使用中对严格的灰砂墙体施工规程不熟悉,缺少使用经验,导致除存在粘土砖常见裂缝外,还常见在较长墙段中及外墙窗台下的竖斜裂缝。 一般在保修期内,建设单位土建负责维修的,一般开裂有楼层下降导致;和粉刷层开裂,一般危及不了整装大楼的安全。如果物业履修不好,请告知业委会,出维修基金大幅度的修补一回。
    • 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 热水器打不着火的原因 冰箱不制冷的原因是什么 2年以前
  • 3 回答
    • 加气块墙体裂缝处理方法是什么?
    • kitty1235 回答:剪力墙与加气混凝土砌块填充墙进行内墙抹灰出现裂缝的处理方法如下: 第一步,用切割机将裂缝处割开,成20MM宽的槽口,深约10MM,切割时注意开槽深度,不得将里面的钢丝网破坏; 第二步,将槽内的砂浆清理、洗刷干净,去掉表面的浮灰和松散物,让其自然风干; 第三步,用封底涂料或光油封底,待干,用灰刀批二层弹性腻子,第二层腻子要在第一层腻子完成后两天后进行,让其基本完成收缩,第二层腻子要凸出原粉刷面2MM,能保证其干透后基本与粉刷面平; 第四步,以裂缝为中心线,粘贴绑带,绑带用胶水与基层贴牢; 第五步,用与大面相同的腻子重新批嵌,完成裂缝处理。
    • 砌块墙体 加气混凝土砌块价格 蒸压加气混凝土砌块 2年以前
  • 3 回答
    • 室内墙体裂缝处理方法是什么?
    • Lin_4987 回答:各种不同裂缝的处理方法: 1、温度性裂缝-最常见的房屋裂缝,对房屋结构安全影响不大,这种裂缝,只影响房屋室内的外观,不会影响房屋的安全性,可适当采取一些补救措施:在裂缝处贴无纺布、粘贴PVC网格布或用砂浆堵缝,再用涂料进行粉刷修补。 2、沉降裂缝-当沉降裂缝发生后沉降发展较为缓慢且有减弱趋势时,应在裂缝稳定后对裂缝修复。新建房屋的地基在2-5年内才会逐渐稳定,修补好裂缝后,这其间墙体还是有可能会由于地基下沉而开裂,对此您也不必过于担心。如果裂缝对房屋整体美观影响不大,第一次修补后可隔久一点再修补。 修复一般用水泥砂浆、聚合物砂浆填缝或弹性腻子、石膏填充,嵌缝带粘贴。 3、结构性裂缝-普通装修方法无法修复,必须找专业建筑结构人员根据实际情况,采取相应措施。 4、表面乳胶漆裂缝 壁纸裂缝:如果只是表面漆膜的龟裂,用细砂纸将裂纹打磨掉,重新涂刷就可以了。 壁纸如果是接缝处开裂,用温水湿润,重新涂刷壁纸胶粘贴即可。 5、腻子找平层裂缝:如果裂缝已经深入腻子层,可先用尖锐工具将裂缝扩大到一个改锥大小,填入嵌缝石膏并进行打磨找平,贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后按照正常的工序刷漆或者贴壁纸都可。 6、水泥砂浆抹灰层裂缝:如果抹灰层出现大面积空鼓,应该敲掉原有抹灰层,重新做一次水泥沙浆的抹灰层,找平后再按正常工序刷漆或者贴壁纸。不过,这样处理后造价会相对提高,业主可根据自己的经济能力选择修补方式。如果只是出现大面积开裂,没有翻砂、空鼓、脱落情况,可以满墙贴的确良布,再按正常工序刷漆或者贴壁纸。 造价相对较低的方式是,直接在原有墙面上钉一层石膏板,需要环保乳白胶和钢钉同时使用。 7、接缝处裂缝:建议等整个楼体变形趋于稳定之后修复,短时间之内的修复容易出现反复。
    • 墙面裂缝 地板裂缝 剪力墙裂缝 1年以前
  • 3 回答
    • 加气混凝土砌块裂缝有哪些原因?怎么处理
    • 胜利de微笑 回答:加气混凝土 加气混凝土设备 加气混凝土砌块 新型墙体材料 加气混凝土砌块尺寸 加气混凝土材料指在细砂、矿渣粉和水泥中加入一定量的发气剂、气泡稳定剂和调节剂,制成的各种制品,比如墙板、楼板等。具有容重小,保温、隔热和施工快等许多优点,是一种良好的轻质建筑材料。 加气混凝土砌块具有质轻、保温性能好、便于施工等优点,推广应用加气混凝土砌块,对于节约能源、保护土地资源、利用“三废”,具有重要的意义。目前,人们对它的认识尚不深刻,在设计、施工和质量管理等方面尚缺乏足够的经验,有时会出现加气混凝土砌块墙面裂缝:一是墙体变形裂缝,二是抹灰层裂缝与脱壳。具体现象有: (1)竖向裂缝指沿框架柱、钢筋混凝土墙板边的垂直裂缝,离柱边1m左右的加气混凝土砌块的墙上垂直裂缝 (2)框架梁底的水平裂缝 (3)门窗上角的裂缝 加气混凝土砌块填充墙裂缝原因分析 (1)柱边、板边的竖向裂缝,主要是砌筑时的砌块含水量大,干燥收缩值大0.5 --0.6mm,则墙宽3m的横向收缩值达1.5mm左右,即产生竖向裂缝。离柱边的垂直裂缝,大部分是穿管线的槽没有补好,或者塑料管胀缩产生裂缝。 (2)框架梁底水平裂缝产生的原因是对加气混凝土砌块的性能没有掌握好,如吸水性强,导湿性和解湿性差。加气棍凝土砌块的内部充满细小气孔结构,吸水率可达70%一80%;又因气孔是封闭形的,它阻碍了加气砌块的毛细作用,因此,导湿性和解湿性差,解湿速度约为普通猫土砖的1/4。由于湿变形大,其干燥收缩值为0.5一0.8mm随着含水量的减少,收缩值也相应减少。(砌体工程施工及验收规范)(GB 50203-98)中规定:粉煤灰加气混凝土制品的含水率宜小于20%但很多施工现场使用的加气砌块都在现场露天堆放,下雨淋、地面吸湿,加大了含水率。使用含水率高的加气砌块,当水分蒸发后干燥收缩,则产生沿框架梁底的收缩裂缝。若施工不规范,如填充墙是从地面一次砌到底,有的顶层加气砌块与框架梁、板接触处的灰缝中是没全角嵌进砂浆的裂缝;或灰缝较大,当砂浆干缩与沉缩时,则造成水平裂缝。 (3)门窗孔上口斜裂缝产生的主要原因有:加气混凝土砌块的抗压强度低,若抗剪强度为0.05 -- 0.08kPa,为同标号砂浆砌筑的混凝土砖砌体抗压强度的1/4左右;钢筋混凝土过梁板短,两头搁置长度不足,加气砌块的局部承压力不够而被剪裂;过梁板安装两端头搁置不平、造成斜裂缝。 加气混凝土墙体裂缝处理办法: (1)延长加气砌块墙体的抹灰时间,待加气砌块的含水率小于18%时再使用。待干燥收缩基本完成时,将已经开裂的缝隙中脱壳的砂浆刮除,扫刷干净,喷水湿润,隔天用混合砂浆(水泥:石灰:砂=1:1:6)的混合砂浆补嵌密实。再刮粉头度灰,沿缝隙铺贴宽度为200mm的玻璃纤维网格布。然后,按设计规定做好抹灰层; (2)门窗孔上斜裂缝的处理方法:如门窗过梁长度不足,需更换合格的过梁,最好搁置长度不少于200mm;如因过梁安装不标准.须拆除后重新安装,确保搁置处平整密实;如过梁底的加气砌块强度不足,应拆除后更换合格加气砌块。 (3)加强施工管理: 1)施工前要对进场的加气混凝土砌块,对照质量标准认真组织检查验收,主要技术指标和外观质量不合格的产品,不得用于工程中;严格控制加气砌块的含水率,不应大于20%。进场堆放于现场的加气砌块,应防止雨淋。在砌筑时,应向砌筑面适量浇水。 2)加气混凝土砌块墙与框架结构的连接构造、配筋带的设置一与构造、门窗框固定方法与过梁做法,以及附墙固定件做法等,均应符合设计规定。当设计无具体要求时,填充墙与承重墙或柱交接处,应沿墙高1m左右设置2:6结钢筋.伸人墙内长度不得小于500mm,墙体洞口下部应放置2:6钢筋.伸过洞口两边长度外边不得小于500mm。必须确保钢筋平直地埋入加气砌块的水平灰缝中。 3)认真按配合比计算搅拌砂浆。砌筑砂浆的分层不应大于30mm,稠度控制在60mm左右。拌好的砂浆必须在3h内用完。 4)砌筑时要上下错缝,搭接长度要大于砌块长度的1/3,并不小于150mm。灰缝应横平竖直,砂浆应饱满,水平灰缝厚变不大于15mm,垂直灰缝不大于20mm;宜用内外临时夹板灌缝。
    • 混凝土砌块 加气混凝土砌块价格 蒸压加气混凝土砌块 1年以前