空调室内机和室外机的作用分别是什么

梁琪 | 被浏览1376次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-06-21 12:53

    1.室内机就是一个送冷风的出风口,这与常规的家用空调实际上是一样的。常规家用空调一般是一个外机配一个内机。而中央空调一般一个外机可配多个内机。
    2.中央空调的内机一般情况下称作末端设备,有多种类型。
    3.一般家用的应该是采用风盘,内部由风机和表冷器组成与家用空调内机是相同的。
    14.室外机通常叫外机,也叫空调主机正是那个呼呼作响的设备.
    5.中央空调一般是一个室外机对一个室内机,商用空调带几个都有可能,最初的空调是一体的,噪音大。最后设计成把空调主机放在室外把冷气送到室内机部分经过风扇吹入室内。这样主要是为了降低室内噪音和节省空间。
    6.要看屋内有几个室内机看有几个出风口就知道了不用那么麻烦。(一个室内机对应有一个出风口)。
    希望我的回答对你有所帮助!

    2 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-21 02:07

    空调室内机
    室内机里有风机还有蒸发器,风机就是出风和回风的,蒸发器(和散热器一样)是吸取室内的热量的,制冷剂在蒸发器的管道里蒸发使蒸发器变冷,室外机里有压缩机和冷凝器(和室内蒸发器一样),
    空调室外机
    将由室内机中排出的高压高温气体在室外(通过风扇)降温散热,冷凝之后的制冷剂液体再经过毛细管送到室内机的蒸发器中去蒸发变成气体以吸收室内的热量,如此反复循环,室内的温度就会逐渐下降。简单说空调中的制冷剂在循环过程中所起的作用是--在室内吸热---在室外散热--散热之后又回到室内吸热.

    1 评论

  • dxjian 2016-06-22 08:38

    室外机产生的热量/冷量通过管道传输到末端盘管(即蒸发器),室内机就相当于一台电风扇的作用,是把风从盘管中间吹过,从而形成热风/冷风。所以,室内机和室外机是配套使用的,而且是必须配套用,否则就达不到制热或制冷的目的。我个人认为自己家里安装中央空调没必要。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 春兰空调室外机正常,室内机不运转是什么原因?
    • 小虎2643 回答:原因一、主控开关接触不良。 维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。 原因二、风扇电机线圈损坏。 维修方法:用万用表测量主控开关触点电阻,电阻太大或为零时,应作修复或更换处理。 原因三、风机的电机与风叶间紧定螺钉松脱。 维修方法:将紧定螺钉紧固。 原因四、风扇电容器断路或短路。 维修方法:检查电容器,更换相同规格的电容器。 以上就是原因和解决办法了,望采纳!
    • 空调分体机 空调室外机 空调室内机 1年以前
  • 5 回答
    • 空调室外机不工作是什么问题
    • 凌星弥梦 回答:空调内机正常运行外机不工作。 可能有的故障:1、电路板故障。2、元件故障。3、系统故障。处理办法:一:电路故障外机到电的启动过程。 (市电380V外机同时引220V到内机,内机的220V通过变压器后输出24V交流低压给电路板检测,检测后的24V提供给外机的交流接触器工作,交流接触器工作后外机启动运行) 根据启动过程一路排查元件和线路的好坏排查。 首先检测市电是否正常(线电压380V左右,相电压220V左右),在市电正常情况下停电用万用表欧姆档检测空调电路,先检测电源部分的低压部分供电是否正常(主要是空调内机变压器的好坏),变压器使用24V。检测办法是用万用表(200殴)检测,线圈的阻值(初级是13左右殴、次级6殴这样左右),超出范围或无限的可判断已坏。也可以带电测量,用万用表电压档检测查看有没有24V输出,有24V输出表示正常,如超出范围表示已损坏。变压器输出24V通过室内电路板检测后,传到外机交流接触器,如无输出就可能是电路板坏,电路板检测主要是检电路板的保险部分是否完好和输出给控制面板的直流5V(N5和T 口电压)否正常来判断。有24V到外机后还有检测交流接触器好坏(交流接触器主要检查线圈电阻是否在6殴左右和触电的好坏)才检测完线路和元件。 二:系统故障(系统压力过低或过高,低压保护开关和高压保护开关动作保护空调,外机不启动或启动平凡)检测办法首先用压力表检测系统静压压力,正常的静压在九到十公斤左右,如果低于表示压力过低,需充加制冷剂,如过高排出制冷剂。
    • 空调分体机 空调移机 空调室外机 1年以前
  • 3 回答
    • 空调室内机移机的方法步骤是什么
    • Hzl_8542 回答:空调室内机移机的方法: 1.开空调到制冷状态 2.关闭液管阀门   (细管) 3.五分钟后关闭气管阀门(粗管) 4.关闭空调   断开电源 5.拆除连接管和连接线 6.拆掉室内外机    7.移到新地方   反顺序安装好 8.用改锥顶住加液口芯   同时打开液管阀   等20秒   松开改锥    9.全部打开阀门   完成 10.如果是变频空调   不进行第8步骤以后的   按11步骤以后进行 11.用真空泵连接加液口    12.开启真空泵15分钟 13.关闭真空泵 14.开启所有阀门    15.取下真空泵    16.完成。
    • 空调移机 空调室内机 热水器移机 10个月前
  • 3 回答
    • 美的空调室内机结冰是什么故障?
    • clown_3715 回答:第一个可能就是又漏了,缺氟造成内机结霜结冰,第二个可能是内机鳞片和防尘网太脏,第三个可能是内风机转速偏慢。首先摸一下回气管,如果回气管不凉,那就是第一个可能,如果是凉的也结露,那就是二三的可能。 首先断开电源。让冰霜融化后,擦拭空调内部并除尘,室外机也要彻底除尘,尤其是风扇叶片上的灰尘必须清除干净。除尘时,不得使用利器以免损坏内部器件。最后通电即可。 还是结冰的话就用压力表检测下低压。r22一般在4-5kg/cm2左右。 如果制冷剂少可能结冰,缺得不是很少会结冰且不会调低压保护 节流处堵了也有可能,但长时间运行后,机器会跳保护。 希望我的回答对你有所帮助