室内给排水怎么安装?要注意什么

袁强 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • dxjian 2016-06-21 20:48

      ( 一) 给排水立管安装方式分析。
      1 . 立管安装在厨房、 卫生间的墙角处。在以往的住宅设计 中较多采用这种敷设方式, 它施工方便, 但明露管道有碍居室 美观, 住户在二次装修时大多会用轻质材料掩盖起来。管道明 装在室内时, 应不影响厨房、 卫生间等各卫生设备的正常使用。
      2 . 立管敷设在管道井内。这种方式居室洁净美观, 而且 在卫生间设立集中管道井 , 把给排水管等管道都集中在管道 井里布置, 已经成为现代住宅厨房卫生间居住文明的重要体 现。但这种方式需要的管道井 占用了有效建筑面积 、 且管道施工和维修都比较困难,施工中也是应该注意的问题。
      3 . 立管装在建筑物外墙阴角处。立管要尽量避免管道全天暴露在阳光直射下 , 因为在常用的塑料管线长时间在阳 光下暴晒极易老化 , 会由此影响住户的正常生活。而且, 管道 在外墙敷设 , 会影响建筑美观 , 也不便于维修 , 一般不建议采 用此种敷设方式。
      ( 二) 给水支管。住宅给水支管的管径一般外径不大于4 o mm或内径不大于 3 2 r a m, 目前采用较多的为塑料材质的管道 , 这种管材性价比比较高, 而且安装很方便。但小管径的塑料给水管呈弯曲状态 , 且热稳定性较差, 故住宅给水支管提倡采用埋墙暗设的方式一般来说 , 小管径给水支管外径不大 于 2 0 咖 的 , 可暗设在楼( 地) 面找平层里。工时在楼( 地) 板面上开管槽, 槽宽为支管外径再加 1 0 r m, 深为外径值的一 半, 这管道半嵌入管槽里, 并用管卡将管子予以固定, 施工 效果简单、 美观。需要注意的是: 体内埋水管, 要做到合理 布局; 槽内抹灰要圆滑 , 并需要在管槽内刷防水涂料; 施工完 毕后, 最好应由土建统一抹灰, 在墙体上统一用红油漆或水泥浆把管道走向做出清晰标记, 方便住户二次装修。
      ( 三) 排水横支管的设置。
      1 . 厨房。排水横支管可以在本层楼板面上接入排水立管, 具 体方法为厨房地漏选用侧墙式敷设或者取消地漏, 洗菜池的S型 存水弯也安装在楼板地面上, 这样整个厨房的排水支管就不会落 在下层空间, 既可增大厨房的使用空间, 也便于住户维修。
      2 . 卫生间。排水横支管在本层敷设具体措施: ( 1 ) 卫生 间地面楼板下沉, 污水横管设于下沉室内。这种方式对排水 管道的施工较为方便, 但检修管道则十分不易。在实际工程 使用过程中, 经常发生下层住户靠卫生间处楼板及侧墙发生 渗漏现象。由于无法查找出漏水的原因, 上层住户只能将整 个卫生间地面凿开重新翻修。因此, 应严格做好卫生间地面 的防水处理及下沉室四周的防水处理; 卫生间内所有给排水 管道应经严格试压注水试验后方可暗封管道。建议在下沉室 侧面设置侧排地漏, 以排除可能出现的积水。( 2 ) 采用侧排 方式。卫生间采用后出水式座便器, 侧排地漏, 将浴盆或淋浴 房垫高, 各生器具排水横支管沿卫生问地面墙脚处引至外 墙, 接人排水立管。采用这种方式应注意: 尽可能将洁具特别 是座便器设于靠外墙处。

      0 评论

    • xiaoguiMF 2016-06-21 17:54

      你好,管道敷设安装管道时,不得有轴向扭曲,穿墙或穿楼时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其他金属管道平行敷设时,净距离不宜小于 100mm。且聚丙烯管宜在金属管道的内侧。
      室内明装管道在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。
      管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水设施。
      埋地管道回填时,管周回填土不得夹杂坚硬物,应先用沙土回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填原土。
      管道在穿越基础墙时,应设置金属套管。套管与基础墙预留孔上方的净空高度不应小于100mm。
      热熔连接应按下列步骤进行:
      热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始工作,机内装有恒温器,温度控制在240~260度。
      切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。
      管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。热熔深度应符合技术要求。
      支吊架安装
      管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确、管卡与管道接触应紧密,但不得损伤管道表面。
      采用金属管卡或吊架时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端。
      支吊加管卡的最小尺寸应按管径确定。当公称外径小于等于De63时,最小管卡宽度为16mm;公称外径为De75和De90时,最小管卡宽度为20mm。
      清洗、消毒
      给水管道系统在验收前,应进行通水清洗。冲洗水流速易大于2m/s,冲洗时,应不留死角,每个配水点龙头应打开,系统最低点应设放水口,清洗时间控制在冲洗口处排水的水质与进水相当为止。
      生活饮用水系统净冲洗后还可应用含20~30mg/l的游离氯的水灌满管道,进行消毒。含氯水在管中应滞留24小时以上。
      管道消毒后,再用饮用水冲洗,并经卫生监督管理部门取样检验,水质符合现行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后,方可交付使用。

      0 评论

    • -丶- 2016-06-21 02:05

      1.1主要施工程序
        安装准备→管道、管件和器具检验→测量与定位→预留孔洞、预埋件→总出水横管安装与实验→管卡安装→立管、水平主干管安装→分支管安装→给水管道水压试验→排水及雨水管道通球试验、灌水试验→卫生器具安装与连接→通水试验→交工验收。
        1.2施工方法与技术措施
        1)安装准备。管道安装前,必须熟悉设计施工图纸、安装技术资料与施工验收规范的技术要求。同时,编制施工预算、工程进度计划与施工方案,准备好材料、机具配备与劳动力,确保工程顺利开工和实施。
        2)室内给水管道安装。a.按设计施工图进行管道预埋和预留孔洞工作。根据施工图给定管道穿管坐标、标高,在基础、墙、地面及屋面上预埋孔洞。管道在穿过承重墙或基础时,应配合土建做好预留孔洞,预留孔洞的大小为管道外径加100mm。套管预埋好后,进行浇筑时,派专人看护,防止木合或套管移位和堵塞。b.管卡安装。室内管道安装前应先设置管卡,要求位置准确,埋设平整牢固。选用管材生产厂家推荐的定型管卡,确保安装时不损伤管道表面。c.立管、水平管安装。根据图纸要求及所选管材按照设计要求的连接方式,依据规范合理安装。在各配水点及受力处,增设管卡,以使管道能可靠固定。d.给水管道水压试验。对施工完毕的给水管道系统,进行严格的水压试验。给水系统管道水压试验压力为工作压力的1.5倍,且不小于0.6mpa。试压前在管道末端或系统的最高点安装临时排气阀以便在管道注水时能排除管道内空气。水压试验按建筑物内各独立给水系统进行。试压前将管道系统所有的开口封堵,阀门处于开启状态。e.管道冲洗与消毒。所有的室内给水管道在使用前必须进行管道的冲洗,以保证管道内洁净、卫生,特殊要求时可做管道消毒工作。
        3)室内排水安装。a.按照设计施工图进行管道预埋和预留孔洞工作。b.排水干管、立支管的安装。c.排水管道在完毕后应对系统进行通球试验,试验应达到规范规定的要求并做好记录。
        4)成品保护。a.材料设备进场后,应放于专门的堆放地点,堆放整齐,并有专人负责。b.安装好的管道设备及其他成品,应与施工人员交底,在施工过程中注意配合,必要时采取专人看护。
        2室外给水排水管道安装
        室外管道安装前,对图中室外给排水管道的接口位置及标高等,根据现场的实际情况进行核对无误后方可开始施工。如出现管线的尺寸及标高与施工现场有所冲突的现象时,应将有关情况报告给现场监理和设计代表,在取得现场监理和设计代表的认可后,根据现场的实际情况加以适当调整。
        2.1室外给排水管道敷设顺序
        安装准备→管道、管件检验→测量与定位→管槽开挖、垫层处理→下管前管道装配→检查井基础施工→下管连接→试压、闭水试验→覆土回填→交工验收。
        2.2室外给排水管道敷设施工
        1)管道基础。给排水管道应敷设在未经扰动的原状土层上,当给水管敷设在多石土层上或地下水位高于管底时,管道下可铺厚度不小于100mm的粗砂垫层基础。
        2)管道插接技术要求与方法。
        3)排水加筋管的连接与安装。
        4)水表井、阀门井、检查井等井室的施工与安装。
      5)排水管灌水、闭水试验。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 17小时前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   