空调室内机排水管怎么安装

阿南 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-06-20 17:24

      1.连接排水管时,最好在连接处涂上防水胶,并用防水胶布缠好。
      2.要保证排水管有一定向下的坡度,以便水流在重力作用下排到室外或指定位置。
      3.如排水管较长,每3米左右设置一个排气孔,以平衡管内压力,避免凝水倒灌。
      4.若有多台空调排水管汇集到主排水管,每条分支管应该错开接入,避免凝水倒灌。
      5.安装好后要进行排水测试,确保水管沿程都没有漏水。
      6.排水管出口不能放置在下水道或浸泡于水内,否则除了异味进入室内外,还可能会使凝水倒灌到室内。

      1 评论

    • xiaoping123 2016-06-21 20:19

      ⑴排水管不小于1/100的倾斜度。
      ⑵水平排水管必须避免对冲现象,以免出现倒坡和排水不畅。
      ⑶排水管最高点应设通气孔,以保证冷凝水顺利排出,排气口必须朝下,以免污物进入管道内。
      ⑷管道连接完成后,应做通水试验和满水试验,一方面检查排水是否畅通,另一方面检查管道系统是否漏水。
      ⑸保温材料接缝处,必须用专用胶粘接,然后缠橡塑胶带,橡塑胶带宽度不小50mm,保证牢固,防止凝露。
      ⑹空调机排水管必须同建筑中其它污水管、雨水管、排水管分开安装。
      ⑺不同排水形式的室内机不能共用同一集中排水管。
      ⑻吊架间距:通常横管0.8m-1m,立管1.5m-2.0m,每支立管不得少于两个,横管间距过大会产生挠曲,而产生气阻。
      ⑼静压值比较大、自然排水室内机必须做存水弯,避免运行时产生负压导致排水不畅或者把水吹出风口。

      0 评论

    • -丶- 2016-06-21 03:57

      外墙的排水管应该可以打孔,你可以找个烙铁直接烫个洞洞,按照水管的大小差不多就行。
      卧室的可以把水管加长,引到那个长管子里面,加长水管直接接到你可以排水的地方就行,这中间最好是一直往下走水管,不要让中间有存水的地方,就行了。