防火门丙级是什么标准?

万齐 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-06-21 03:46

      丙级防火门的防火标准时间是在半个小时左右。丙级防火门基本用龙骨架组成框,内部填充防火材料,两面用防火板粘和,大吨位压机压制,表面可以根据需求制作造型,一般夹板饰面。

      1 评论

    • 科长110 2016-06-21 11:37

      防火门是消防设备中的重要组成部分,是社会防火中的重要一环,
      因此防火门的质量和使用问题是关系着防火成败的关键。
      防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火隔热性、耐火完整性大于等于以下数值:甲级应为1.20h;乙级应为0.9h;丙级应为0.6h。——《防火门新标准》GB12955-2008,4.5.1.2条下表1的规定。
      规范中对该条的解释:
      5.4.1 防火门、窗是建筑物防火分隔的措施之一,通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管井开口部位,要求能隔烟、火。防火门、窗对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起重要
      作用,因此,必须对其有严格要求。日本对防火门的规定是比较严格的,将防火门分为甲、
      乙两种,
      甲种防火门的耐火极限为1.50~2.00h;乙种防火门为0.50~1.50h。
      根据建筑设计
      防火规范,防火门定为甲、乙、丙三级,并对其最低耐火极限作了规定,即甲级1.20h,乙级0.90h,丙级0.60h。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-06-20 01:43

      防火门分为甲乙丙三个级别,  
      甲级钢质防火门1.2h50mm1.2~1.5mm0.8~1.2mm珍珠岩防火板   
      乙级钢质防火门0.9h50mm1.2~1.5mm0.8~1.2mm珍珠岩防火板   
      丙级钢质防火门0.6h45mm1.2~1.5mm0.8~1.2mm珍珠岩防火板
      希望对你有帮助
       
        

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • PP模块式水池雨水收集系统行业标准?
      • 兔友_GPUQ08 回答:现在雨水收集系统工程蓄水池很多都使用PP模块。它具有不占地、节能环保的优势正在得到大幅度的普及。这种安装比较简单。 确定蓄水量后,模块系统以蓄水量的105﹪确定,挖掘方面考虑到蓄水,在模块系统周围包上防水材料,同时向周围回填软土,填土宽度至少50cm,在模块系统上层添加土工布, 如果雨水计划渗透到土壤中,可以用可渗透的土工织物