装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内满堂脚手架计算规则是什么

陈亮亨 | 被浏览1168次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-06-21 10:38

    室内高度超过3.6m的抹灰大棚或装饰面天棚。应计算满堂脚手架。满堂脚手架以水平面积计算,其面积按需用满堂脚手架施工的天棚水平投影面积计算,不扣除垛、柱、附墙烟囱所占面积;满堂脚手架的高度以室内地坪而至大棚底面高度(斜的天棚按平均高度)计算;满堂脚手架基本层以8m以内编制,当增加层高超过1m,方可按一个增加层高度计算。

    1 评论

  • -丶- 2016-06-21 15:40

    满堂脚手架,按实际塔设的水平投影面积计算,不扣除附墙柱、柱所占面积,其基本层高以3.6m以上至5.2m为准。凡超过3.6m、在5.2m以内的天棚抹灰及装饰装修,应计算满堂脚手架基本层;层高超过5.2m,每增加1.2m计算一个增加层,增加层的层数=(层高-5.2m)/1.2m,按四舍五入取整数。室内凡计算了满堂脚手架者,其内墙面装饰不再计算装饰架,只按每100㎡墙面垂直投影面积增加改架工1.28工日。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-20 01:03

    室内满堂脚手架计算规则
    在3.6m以上时,可计算满堂脚手架.满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.61~5.2m之间时,计算基本层.超过5.2m时,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计.增加层计算公式:满堂脚手架增加层=[室内净高度-5.2(m)]/1.2(m)

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消防栓的布置规则是什么?
    • 可爱的橙子 回答:室内消火栓应符合的要求: (1)设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓; (2)室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m2的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱; (3)室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施; (4)消防电梯前室应设室内消火栓; (5)室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角; (6)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内; (7)室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m。 (8)设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求: ①应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱; ②室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3; ③消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施; ④发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
    • 布置卧室 布置会议室 踢脚线计算规则 1年以前
  • 3 回答
    • 满堂脚手架验收时要注意哪些事项
    • hll961714764 回答:(1)搭设满堂脚手架应采用钢管或门架,并根据荷载、支撑高度、使用面积等进行结构、构造设计,编制专项施工方案,施工时严格按方案实施; (2)满堂脚手架的纵横距不应大于2m,立杆底部应设置木型板及底座,禁止使用砖及脆性材料铺垫;架体距墙或其他结构物边缘距离应小于0.5m,周围应设置栏杆。满堂脚手架中间设置通道时,通道处底层门架可不设纵横方向水平杆;但通道上部应每步设置水平加固杆,通道两侧门架应设斜撑加固杆; (3)满堂脚手架四周及中间每隔四跨设置一道纵向剪刀撑,立杆每增高2m增加一道水平支撑,每两步架设置一道水平剪刀撑; (4)满堂脚手架的搭设可采用逐列逐排和逐层搭设的方法,并应随打随设剪刀撑、水平加固杆、抛撑(或缆风绳)和通道板等安全防护构建。架设高度超过10m时,上下层门架间应设置锁臂,外侧应设置抛撑或缆风绳与地面拉结牢固; (5)搭设、拆除满堂脚手架时,施工操作层应铺设脚手板,工人应系安全带; (6)门架式满堂脚手架结构、构造设计,应根据荷载、支撑高度、使用面积等来确定;架体基础、门架承载力应按部颂JGJ128-2000规范规定进行要求和计算。可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过200m。当超过200m时,一榀门架承载力设计值,应根据可调底座调节螺杆伸出长度进行修正:伸出长度为300mm时,应乘以修正系数0.90;超过300mm时,应乘以修正系数0.80。架体构造的设计,宜让立杆直接传递荷载。当荷载对称作用于门架横杆上时,门架的承载能力应乘以折减系数:当荷载作用于立杆与加强杆范围内时,应取0.9;当荷载对称作用在坚强杆顶部时,应取0.7;当荷载集中作用于横杆中间时,应去0.30; (7)满堂承重脚手支架、高跨承重脚手排架等满堂脚手架因结构形式特殊,承重荷载较大,高度和跨度均超过普通满堂脚手架的范围时,实际是模板工程、网架工程的支撑系统,所以应视模板工程来要求,除应符合《混凝土结构工程(模板支承架)规程》的要求外,尚应符合建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定。
    • 脚手架管 装修要注意哪些事项 脚手架验收表 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙脚手架计算规则是什么?
    • 逆袭_8315 回答:计算规则: (1)外脚手架、里脚手架均按墙面垂直投影面积以平方米(m2)计算,门窗洞口及空洞面积以平方米(m2)计算,门窗洞口及空洞面积均不扣除。凡砌筑高度(除定额注明者外)在1.5m以上的各种砖石砌体均需计算脚手架。 (2)外墙脚手架的垂直投影面积以外墙的长度乘室外地面至墙中心线的顶面高度计算。内墙脚手架的垂直投影面积以内墙净长乘内墙净高计算,有山墙者以1/2高度为准。 (3)建筑物外墙沿高、内墙净高和围墙高度在3.6m以内的墙,按里脚手架计算。建筑物外墙沿高、内墙净高和围墙高度在3.6m以上的砌体,按外墙脚手架计算。山墙部分从室外地面(内墙以室内地面或楼层面层)至山尖的l/2处的高度超过3.6m时,其整个山墙部分按外脚手架计算;云墙高度从地面至云墙突出部的1/2高度超过3.6m者,整个云墙按外脚手架计算。
    • 脚手架管 脚手架验收表 踢脚线计算规则 1年以前
  • 3 回答
    • 满堂脚手架施工工艺是怎样的?
    • ag123456 回答:1、施工准备 (1)钢管:应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定;新钢管应有产品质量合格证;钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管外径偏差不得大于-0.5mm,壁厚偏差不得大于-0.5mm,端面切斜偏差不得大于1.7mm,钢管表面应刷防锈漆;旧钢管表面腐蚀深度不得大于0.5mm,超过规定的钢管不得使用。 (2)卡扣:采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定;旧卡扣使用前进行检查,不得有裂缝、变形,出现滑丝的螺栓必须更换;新、旧扣件必须刷好防锈漆。 (3)脚手板:采用4m长木脚手板;脚手板宽度不得小于200mm,厚度不小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道;腐朽的脚手板不得使用。 (4)安全网、油漆。 (5)以上构配件经验收合格后分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得积水。 2、脚手架的搭设及拆除 (1)脚手架搭设 1)工艺流程: 2)按要求进行定位放线;垫板(4m长、50厚脚手板)准确放置在定位线上。 3)扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座200mm处的立杆上;横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 4)开始搭设立杆时,应每隔6跨搭设一道抛撑,直到连墙件安装完毕,架体稳定后根据实际情况拆除抛撑。 5)立杆接长除顶层相临立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离不得500mm;各接头中心至主节点的距离不应大于500mm;立杆顶部高出女儿墙1m,高出檐口上皮1.5m;立杆钢管长度不应小于6m。 6)纵向水平杆设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨;纵向水平杆接长采用对接扣件连接;对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步或同跨内;各接头中心至最近主节点的距离不大于500mm。 7)横向水平杆:主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除;作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于750mm;横向水平杆两端应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。 8)横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直;横向水平杆端头伸出外立杆100mm,伸出内立杆500mm。 9)当搭设至连墙件位置时,在搭设完该处的立杆、水平杆后及时设置连墙件;连墙件宜采用菱形布置,水平间距为4.5m,竖向间距为3.6m(标准层每层楼板标高处);首层至三层在外墙柱中部加设一道连墙件;连墙件偏离主节点的距离不应大于300mm;由于脚手架搭设高度在24m以上,连墙件采用φ48钢管,与框架柱、梁固定。 10)由脚手架两端转角处开始设置剪刀撑,剪刀撑连续设置;剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm;钢管接长应用两只旋转扣件塔接,接头长度不小于1000mm;剪刀撑与地面夹角为50°;立杆每隔5跨设置一道剪刀撑;剪刀撑每节两端用旋转扣件与立杆或水平杆扣牢固。 11)脚手板:作业层脚手板必须满铺、铺稳,离开墙面200mm;脚手板可采用对接平铺或搭接;对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长度不大于150mm;采用搭接铺设时,接头必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200mm,其伸出横向水平杆的长度不小于100mm;作业层端部脚手板探头不应大于150mm。 12)翻脚手板时,应二人操作,配合协调一致,要按每档由里逐块向外翻,到最后一块时,站到邻近的脚手板上把外面一块翻上去。 13)外立杆内侧满挂绿色密目安全网,每隔四层满挂水平安全网一道。 14)脚手架的检查与验收 A脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:基础完工后及脚手架使用前;作业层上施加荷载前;每搭完10—13m高度后;达到最终高度后;遇到六级大风与大雨后。 B脚手架使用过程中,应定期检查下列项目:杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空;扣件螺栓是否松动;安全防护是否符合要求;是否超载。 (2)脚手架拆除 1)脚手架拆除前,应清除脚手架杂物及地面障碍物,并经相关部门批准后方可进行拆除。 2)拆除必须由上至下逐层进行,严禁上下同时作业;先拆除护身栏杆、脚手板和横向水平杆,再依次拆除剪刀撑的上部扣件;拆除全部剪刀撑以前,必须搭设临时加固支撑,防止脚手架倾倒。 3)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步。 4)拆除脚手架杆件,必须由2~3人协同操作,拆纵向水平杆时,应由站在中间的人向下传递,严禁抛掷。 5)拆除作业区的周围及进出口处,必须设警戒线,并派专人了望,严禁非作业人员进入危险区域;拆除大片架应加临时围栏;作业区内电线及其他设备有妨碍时,应事先与有关部门联系,以便采取相应措施。 6)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件; 7)拆除全过程中,分包队长、班长及项目部安全员、架子工长负责指挥和监护,并负责拆除撤料和监护操作人员的作业。 8)已拆下的材料必须及时清理,运至指定地点分类堆放。 (3)安全注意事项 1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工;取得合格证后,持证上岗;上岗人员应定期体检;患有心脏病、高血压、精神病、癫痫病等不适于从事高处作业人员,不得从事架子工作业。 2)架子工施工时必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3)脚手架的构配件质量与搭设质量,应通过检查,合格后方准使用。 4)装修脚手架允许施工荷载分别为2.0KN/m2,作业层上的施工荷载,不得超载,严禁悬挂起重设备。 5)当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天时应停止脚手架搭设与拆除作业;雨、雪后上架作业应有防滑措施。 6)为避免雷击,脚手架采取相应的避雷措施;利用工程预埋的避雷引下线,四个大角架子管与其很好的连接。 7)在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;连墙件。 8)不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准; 9)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守; 10)工地临时用电线路的架设等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行; 11)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。
    • 脚手架管 脚手架验收表 挑脚手架 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙综合脚手架计算规则是什么
    • Hzl_8542 回答:脚手架工程量计算规则及说明         一、工程量计算规则         脚手架分综合脚手架、单项脚手架两种形式。凡能计算建筑面积的、且由一个施工单位总承包的工业与民用建筑单位工程,均应执行综合脚手架定额;凡不能计算建筑面积而必须搭设脚手架的、或能计算建筑面积但建筑工程和装饰装修工程分别由若干个施工单位承包的单位工程和其他工程项目,可执行单项脚手架定额。      (一)综合脚手架         1.综合脚手架工程量,按建筑物的总建筑面积以m2计算。         2.综合脚手架定额项目中的单层建筑物是指一层和一层带地下室的单位工程,多层建筑物是指二层以上(不计地下室层)的单位工程。         3.影剧院、礼堂带有吊顶者,其吊顶高度在4.5m以上时,所需满堂脚手架,可按影剧院、礼堂增加满堂脚手架定额计算。         4.综合脚手架定额项目内不包括建筑物垂直封闭、垂直防护架及水平防护架、防护栏杆,实际需要时应另行计算。         5.按综合脚手架定额计算时,除以上规定可增加计算的单项脚手架外,不得再计算其他脚手架。      (二)单项脚手架         1.外脚手架及建筑物垂直封闭工程量按外墙外边线长度,乘以室外地坪至外墙顶高度以m2计算,突出墙外面宽度在24cm以内的墙垛,附墙烟囱等不展开计算脚手架工程量,超过24cm以外时按图示尺寸展开计算,并入外脚手架工程量之内。不扣除门窗洞口,空圈等所占的面积。         2.里脚手架工程量按墙面垂直投影面积计算。         3.独立柱按单排外脚手架定额项目计算,其工程量按图示柱结构外围周长另加3.60m乘高度以m2计算。         4.室内天棚装饰面距设计室内地坪在3.60m以上时,应计算满堂脚手架,计算满堂脚手架后,墙面装饰工程则不再计算脚手架。满堂脚手架工程量按室内净面积以m2计算,其高度在3.60~5.20m之间时,计算基本层,超过5.20m时,每增加1.20m按增加一层计算。计算式如下:   满堂脚手架增加层数=(室内净高度-5.20(m))/1.20(m)         5.架空运输脚手架工程量按搭设长度以延长m计算。         6.悬空脚手架工程量按搭设水平投影面积以m2计算。         7.斜道工程量按不同高度以座计算。         8.烟囱及水塔脚手架工程量按筒径和高度以座计算。         9.电梯井脚手架工程量按单孔以座计算。         10.水平防护架工程量按铺板的水平投影面积以m2计算。         12.垂直防护架工程量按室外地坪至最上一层横杆之间的搭设高度乘搭设长度以m2计算。         13.立挂式安全网工程量按架网部分的长度乘高度以m2计算。         14.挑出式安全网工程量按挑出安全网的水平投影面积以m2计算。         15.屋面防护栏杆按图示屋面檐口以延长米计算,楼层临边防护栏杆按图示临边长度以延长米计算。         16.楼梯防护栏杆按图示以水平投   影长度计算。         17.洞口垂直防护栏杆按图示洞口长度以延长米计算,洞口水平防护网按图示洞口长W宽度以m2计算。         18.挑脚手架工程量按搭设长度以延长米计算。
    • 脚手架管 脚手架验收表 踢脚线计算规则 1年以前