3条回答
贾甘OOR 2016-06-20 12:22
1、项目防火机构建立情况,防火责任制及防火制度建立落实情况; 2 、是否开展全员消防安全培训,普及消防安全知识; 3、 施工现场易燃易爆品的分类存放、保管制度的执行情况,与动火点、临时用电设施安全距离是否满足要求;警示标志是否齐全; 4、 临建生活区、办公区、仓库、施工现场灭火器材配备及定期检查制度执行情况; 5、 生活办公区临时用电负荷开关及负荷线缆的选用是否经过负荷计算、各回路负荷电流是否经过测试、调整,保证三相平衡;是否违规使用易发生火灾的电器;人走断电制度执行情况;室内用电器是否存在火灾隐患; 6 、施工现场办公区、生活食堂的用火、用电是否按照制度予以申报,使用是否规范; 7、 固定动火区消防措施是否齐全,安全距离是否满足规范要求;
L_4227_8482 2016-06-19 15:10
一、建筑工程消防设施施工应符合下列规定:
1、采用的主要原材料、系统组件和设备应进行进场验收,验收合格后方可在施工中应用。凡涉及安全、功能的原材料及组件应按本规范规定进行抽样复验,并应经监理工程师签证,复验合格后方可在施工中应用。
2、施工应符合法定机构认可的设计文件或变更文件的要求。
3、各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查和记录。
4、施工质量应符合本规范和相关专业验收规范的规定。
5、相关各专业工种之间,应进行交接检验,并形成记录;未经监理工程师检查认可,不得进行下道工序施工。
6、分部工程施工完工后,施工单位应按相关专业调试规定进行调试。
7、调试合格后,施工单位方可向建设单位提供各类施工记录、质量控制资料和检验(检测)调试报告及目录清单,申请验收。
二、建筑工程消防设施施工验收一般规范:
1、施工验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。
2、验收组织应符合本规范3.0.7规定,合格评定应符合本规范3.0.8规定。
3、承担复验的单位应具有市场准入制度要求的相应资质。
4、不能复验的产品,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。
5、验收检测采用计量、检测器具应经计量检定、校准合格并在有效期内。
6、隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收,并应形成验收文件。
7、工程的外观质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。