    操作工艺:
    1. 工艺流程
    基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡
    2. 基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石 楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦 干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。
    3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选 择板块铺设方向,具体有以下几种情况:
    A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。
    B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面 尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由 内向外铺设。
    C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。
    根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划 在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上 面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动 地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。
    4. 安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可 调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支 柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。
    5. 铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活 动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以 保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根 据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树 脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材 镶嵌后方可安装。 与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料 镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。
    6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-18 20:11

    机房防静电地板施工工艺

      一、对铺设场地的要求向利防静电地板

      1.地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行

      2.地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;

      3.布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;

      4.重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;

      5.施工现场备有220V/50HZ电源和水源。

      二、地板安装工具向利防静电地板

      1.专业切割锯

      2.激光水平测定仪

      3.水泡水平仪、卷尺、墨线

      4.吸板器、螺母调节扳手、十字螺丝刀;

      5.吸尘器、笤帚、墩布;

      三、施工步骤向利防静电地板

      1.认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,应向甲方有关部门提出;

      2.拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的网格线;

      3.将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;

      4.用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;

      5.用吸板器在组装好的横梁上放置地板;

      6.若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割地板的方法进行拼补;

      7.在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,地板的高度靠支架调节;

      8.在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形;

      9.活动地板需要切割或者开孔时,应在开口拐角处应用电钻打6-8圆孔,防止贴面断裂。

      四、地板铺设验收标准向利防静电地板

      1.活动地板的下面和地板表面应清洁、无灰尘、遗物;

      2.地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损;

      3.铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响;

      4.地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm;

      5.相邻地板块的高度差不大于1mm。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-18 19:28

    机房防静电木地板工程施工工艺
    a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通;
      b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通;
      c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。
      3、铺设地板:
      a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶;
      b、         待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距;
      c、继续镘涂导电胶,涂满地板,直到铺完整个应施工地面
      d、在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过
      e、用焊枪将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。
      f、将焊条凸出部分用美术刀切割掉,完成整个地面施工
      g、施工过程,中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。
      h、地板铺设完后表面,表面必须清理干净。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 古建筑工程施工工艺标准谁知道?
    • 勿忘初衷_5447 回答: 古建筑台基工程施工工艺标准有哪些? 适用范围   本工艺标准适用古建筑修建工程的台基和露台工程。包括磉石、阶沿石、侧塘石、石级、须弥座、毛石、料石驳岸(挡墙)等。   施工准备   2.1 材料及主要机具:   2.1.1磉石、阶沿石、侧塘石、阶沿石、须弥座毛石、料石驳岸(挡墙)等:品种、规格、质量应符合设计要求和有关施工规范的规定,应有出厂合格证……   2.1.2 砂:宜用粗、中砂。用5mm孔径筛过筛,配制小于M5的砂浆,砂的含泥量不得超过10%;等于或大于M5的砂浆,砂的含泥量不得超过5%,不得含有草根等杂物。   2.1.3 水泥:一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。有出厂证明及复试单。如出厂日期超过三个月,应按复验结果使用。   2.1.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。   2.1.5 白灰:熟化时间不少于7d.   2.1.6 其它材料:拉结件,预埋件,垫铁应做好防腐处理。   2.1.7 主要机具:应备有搅拌机、石材切割机、垫铁、筛子、铁锨、小手锤、小撬棒、大铲、托线板、线坠、水平尺、钢卷尺、小白线、半截大桶、扫帚、工具袋、手推车、皮数杆、杠棒、棕索等。   2.2 作业条件:   2.2.1 基础、垫层已施工完毕,并已办完隐检手续。   2.2.2 基础、垫层表面已弹好轴线及墙身线,转角处应设皮数杆,皮数杆上应注明砌筑皮数及砌筑高度等。   2.2.3 砌筑前拉线检查基础、垫层表面,标高尺寸是否符合设计要求,如第一皮水平灰缝厚度超过20mm时,应用细石混凝土找平,不得用砂浆掺石子代替。   2.2.4 砂浆配合比由试验室确定,计量设备经检验,砂浆试模已经备好。   操作工艺   3.1 工艺流程   砂浆搅拌:作业准备 → 试排撂底 →石作安装 →稳固石体 →做缝 → 验评   3.2 砌筑前,应对弹好的线进行复查,位置、尺寸应符合设计要求,根据进场石作的规格、尺寸、颜色进行试排、撂底,确定安装顺序。   3.3 砂浆拌制   3.3.1 砂浆配合比应用重量比,水泥计量精度在±2%以内。   3.3.2 宜采用机械搅拌,投料顺序为砂子→水泥→掺合料→水。搅拌时间不少于90s.   3.3.3 应随拌随用,拌制后应在3h内使用完毕,如气温超过30℃,应在2h内用完,严禁用过夜砂浆。   3.3.4 砂浆试块:基础按一个楼层或250m3砌体每台搅拌机做一组试块(每组6块),如材料配合比有变更时,还应做试块。   3.4 石作安装   3.4.1 侧塘石、阶沿石、须弥座组砌方法应正确,内外搭砌,上下错缝,拉结石和侧塘石交错设置,必要时需采用拉结件固定。   3.4.2 磉石、阶沿石、石级安装:   1. 平水挂线:根据图纸设计标高从基准点引出水平点,进行纵横拴线拉通;   2. 石体就位:铺设坐底灰,根据轴线和标高线进行石作就位;   3. 稳固石体:当轴线和标高调整好后,用片石或垫铁塞紧四周,并用灰浆塞满四周空隙。   3.4.3 料石砌体水平灰缝厚度,应按料石种类确定,细料石砌体不宜大于5mm;半细料石砌体不宜大于10mm;粗料石砌体不宜大于20mm.   质量标准   4.1保证项目:   4.1.1石料的质量必须符合设计要求和施工规范的规定。   4.1.2石作安装的轴线标高必须符合设计要求和施工规范的规定。   4.2允许偏差项目   台基、露台、挡墙允许偏差和检验方法应符合下表规定: 台基、露台允许偏差和检验方法 项目 允许偏差(mm) 检验方法 半细料石 细料石 阶沿石 平整度 7 5 用2m直尺和楔形塞尺检查 宽度 ±3 ±2 尺量检查 厚度 ±3 ±2 尺量检查 标高 ±3 ±3 用水准仪和尺量检查 侧塘石 垂直度 3 2 用经纬仪或吊线和尺量检查 平整度 7 5 用2m直尺和楔形塞尺检查 磉石 标高 +3 +3 用水准仪和尺量检查 中心线位移 ±3 ±3 尺量检查 平面尺寸 ±3 ±2 尺量检查 平整度 ±3 ±3 用直尺和楔形塞尺检查 石级 平整度 7 5 用直尺和楔形塞尺检查 标高 ±3 ±3 用水准仪和尺量检查 宽度 ±3 ±2 尺量检查 级高 ±3 ±2 尺量检查 级宽 ±3 ±2 尺量检查   检验数量:台基四周侧墙每开间和进深检查一处,每处3延米,但不应少于3处。 石驳岸砌筑的允许偏差和检验方法 项目 允许偏差(mm) 检验方法 毛石驳岸 料石驳岸 毛料石 粗料石 细料石 轴线位置偏移 15 15 10 10 用经纬仪或拉线和尺量检查 驳岸厚度 +20 -10 +20 -10 +10 -5 +10 -5 尺量检查 垂直度 H在5M以内 20 20 15 15 用经纬仪或吊线和尺量检查 H在5M以上 30 30 20 20 表面平整度 20 20 10 7 用2m直尺和楔形塞尺检查 水平灰缝平直度 10 7 拉10m线和尺量检查 锁口石顶面标高 ±15 ±15 ±15 ±10 用水准仪和尺量检查   施工中应注意的问题   5.1施工中应注意的质量问题:   5.1.1磉石安装时应注意檐柱山柱有无侧脚;   5.1.2阶沿石、石级、露台石作安装时应注意排水坡向;   5.1.3阶沿石、石级每间应为单数,中间一块应对中。   5.1.4石驳岸砌作时注意:   1. 石料的纹理应符合受力要求;   2. 连接铁件的品种、材质、规格及安放位置,应符合设计要求;   3. 石驳岸的盖桩石,锁口石,挑筋石,镂孔石的安放位置,组砌方法,收势应符合设计要求;   4. 驳岸出水口的设置应符合设计要求和传统作法。   5.2主要安全技术措施:   5.2.1由于石材自重较大,采用人工杠抬时,必须对使用的杠棒索具脚手或跳板进行检查,必要时使用机械;   5.2.2使用石材切割机时必须戴好安全防护眼镜和防尘口罩;   5.2.3施工用电须按照相关规定执行。   成品保护   6.1阶沿石、石级、露台安装后,如用作施工通道时,须采用木板护角;   6.2粉刷、油漆涂料工程进行前,须对石作表面进行覆盖。   质量记录   本工艺标准应具备以下质量记录:   7.1 材料(料石、水泥、砂等)出厂合格证及复试报告。   7.2 砂浆试块试验报告。   7.3 分项工程质量检验评定。   7.4 隐检、预检记录。   7.5 冬期施工记录。   7.6 设计变更及洽商记录。   7.7 其它技术资料。
    • 施工工艺 道闸 木器漆施工工艺 1年以前
  • 5 回答
    • 机房防静电地板施工工艺如何?
    • Scheming丶 回答:施工工艺: 基层清理 → 弹线、找平 → 端部辅助支架安装 → 安装支柱架 → 安装搁栅 → 找平、调平 → 活动地板安装 → 收边条安装。 详细流程: 1、 首先清理地面。 防静电地板施工工艺 2、 观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。 防静电地板施工工艺2 3、 选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条平行墙面的腊线,此腊线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。 防静电地板施工工艺3 4、 平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。 防静电地板施工工艺4 5、 第一块调水平后,按腊线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。 防静电地板施工工艺5 6、 垂直二排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。 7、 铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。 防静电地板施工工艺6 8、 固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。 防静电地板施工工艺7 9、 防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。 防静电地板施工工艺8 10、 地板铺完后,须及时检查,调整好不平之处,最后墙角边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。 11、 若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带或寒带地区)时,则所有的收边处,都应预留约3 mm空隙以适应热涨冷缩。 验收: 当防静电活动地板全部铺设完成以后,要求对整个工程进行全面细致的检查,对不完善的地方进行改进。 1、 活动地板安装完后行走必须无声响,无摆动,牢固性好; 2、 表面清洁,图案清淅,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,板块无裂纹、掉角、起泡和缺边等现象; 3、 各种面层邻接处镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 机房防静电地毯价格谁知道?
    • 请叫我雷锋 回答:1.化纤办公室地毯写字楼地毯卧室满铺防火阻燃地毯机房防静电 21.25 2.化纤办公室地毯写字楼地毯卧室满铺防火阻燃地毯机房防静电热卖 20 3.化纤办公室地毯写字楼卧室满铺防火阻燃地毯机房防静电防滑质量好 50 价格来源于网络,仅供参考,以具体实地为主
    • 道闸 机房空调 空调机房 12个月前
  • 3 回答
    • 防静电架空地板施工工艺谁知道?
    • YR依然 回答:  防静电架空地板施工工艺   1、首先清理地面。   2、安装防静电地板,接着观察房间的布局,安装好红外线水平扫描仪,在四周的墙面上打好半腰水平,然后找出房间的最低点和最高点,计算地面到板面的平均值(此平均值等于甲方要求的安装高度),计算并调节好支架高度。   3、选一个墙角作为出发点,在墙面上找好水平,按照墙面水平需要高度,距墙面595mm处拴两条水平墙面的拉线,此拉线不易断裂和延伸,两条必须垂直分布。   4、平行线拉好后,拧好四付支架。确定高度,铺好第一块板,一定要拧紧横梁与支架的固定螺丝,然后用水平尺调平板,最后锁紧支架上的螺母。   5、第一块调水平后,按拉线方向垂直铺设好两排地板。注:板与板之间必须黑色胶边对齐,对直。   6、垂直两排地板铺完后,认准一个方向,(不能再垂直铺设)须一排接一排平行铺设,直至最后一排。注:四周都须留下一排到最后收尾切割铺设,铺设途中,板面不得任意踩动,以免影响平整度。   7、铺完最后一排后,应先固定四周墙角的角铁,再切割四周的地板。注:角铁的水平须跟已安装好的地板水平一致,角铁的背面须有支撑物(木方支撑或三角铁支撑)。   8、固定角铁后,精量需切割的小块地板面积,然后切割地板面积,然后切割地板铺设,如需安装地插座,则用切割机按实际尺寸开孔。   9、防静电地板收边,在墙边或门框、柱子处,视实际尺寸以电锯切割主板,或安装适当的收边零件。封门用不锈钢或角铝(直角型)以玻璃胶粘合或拉钉紧固。   10、地板铺完后,须及时检查,调整好不平之车,最后墙边用玻璃胶填充切割时留下的空隙。   11、若施工场地位于日夜温差大环境(如高海拔、温带货寒带地区)时,则所有的收边外,都应预留约3mm空隙以适应热胀冷缩。
    • 防静电地板 麦道地板 架空地板 10个月前