分体空调室内机滴水要怎么办?

许国民 | 被浏览690次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoguiMF 2016-06-19 10:05

    你好,很简单的,一是检查排水管是否损坏,排水管是与内机到外机的管路一起出墙的,在墙外很容易看到,如果不滴水了就是堵塞或者房间里的一段塑料管破损漏水,处理好即可。
    二是内机的集水槽被灰尘堵塞,这个集水槽在内机的最下部,打开盖子可以看到,用长刷子刷掉灰尘即可。必要的话,可以将内机往排水孔位置方向倾斜一点,有利排水。
    也可以打厂家维修站电话,会收几十元上门检查费,跟师傅客气点,帮你换排水管不算修理机器,也就不会收你钱的。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-18 16:32

    分体空调室内机滴水要怎么办
    1、排水管堵死、脱落或破损;
    2、安装不水平;   
    3、搬运及碰撞后造成接水盘移位;   
    4、室外的接水容器已装满水,出水管被水堵住(实际是室外的大气压将管内的水压住)。将水倒掉即可。
    5、当室内空气湿度大时,室内机出风框、摆风叶片上或连接管表面有一层水珠,这是正常现象。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-18 14:53

    1、外机的位置比室内的机子高,这样室内机器产生的凝结水不能向外排出。将室外机较室内机安装的低一些就行。
    2、室内机里面排凝结水的管子堵塞或被挤压,要把室内机拆下,然后疏通管路就不往室内滴水了。
    3、室内滴水大多是灰尘堵塞排水口,清洗一下空调滤网并擦拭空调机水道、水槽及水管。
    4、另外,空调室内机安装倾斜,排水口较高,凝结水越出排水槽从机缝漏出。将空调室内机扶正,或重新射钉挂正就好。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 空调室内机滴水怎么办
    • v121033706 回答:由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水现象。其次,引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。 空调内机滴水怎么办:联系厂商或者有资质的维修商更换排水管。 空调内机滴水的原因:配管上结露水 由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。 空调内机滴水怎么办:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,我们首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
    • 空调分体机 空调移机 空调室内机 2年以前
  • 4 回答
    • 空调室内机为何滴水
    • Standby凡 回答:首先,如果确定是空调的室内机是已经使用好几年后再开始滴水的,那就基本可以排除是安装不当造成的原因。空调室内机漏水滴水这很可能是室内机里面的接水盘的出水口堵塞或者排水管堵塞。这两种故障都属于比较轻微的故障,只要把堵塞物清理掉即可。平时应该多注意空调的清洁保养工作。 如果发现不是接水盘的出水口和排水管堵塞,而且空调滴水感觉制冷能力下降,那就可能是空调的蒸发器出问题。这是需要联系专业的维修人员上门维修。同时,如果空调系统内制冷剂不足会引起室内机结冰,冰融化形成的水珠不直接滴入接水盘内也会造成空调滴水。 由于空调长时间滴水会容易造成腐蚀电路板,这会引起更多的故障问题,而且更加难修。因此,如果发现空调有滴水的情况出现,应该及时排查原因修复。涉及重要零部件的故障应该及时请专业的维修人员上门维修。
    • 空调分体机 空调移机 空调室内机 1年以前
  • 3 回答
    • 空调室内机滴水是什么原因?
    • Hzl_8542 回答:漏水原因      1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。      解决方法:      重新水平调整固定挂墙板角度。      2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;      解决方法:      重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。      3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。      解决方法:      提高挂墙板高度。