小区室外给排水工程设计要点是什么?

童思聪 | 被浏览326次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoguiMF 2016-06-19 13:03

    你好,熟悉施工图纸,减少施工图差错,提出修改方案,与设计人员沟通补充与完善施工图,确保施工质量和施工能够顺利进行,减少施工成本。
    设计要点有如下两方面:
    一、安装各专业之间相互的配合
    用电设备与电气专业预留的容量、位置的有无差错;
    各专业管道、线路等走向和敷设位置是否相互交错;
    各设备的电气线路等进出位置是否合理;
    各专业相互衔接和施工顺序是否明确;
    管道井内各专业管线布置是否合理,是否满足施工和维修。
    二、与土建专业间的配合
    1. 设计预留、预埋的管道、基础等与土建专业是否一致,有无错漏;
    2. 基础的尺寸、标高等是否能满足管道的施工要求;
    3. 管沟尺寸、位置、标高、坡度等能否满足管道的安装要求;
    4. 管道安装的位置、标高是否与土建专业的位置、标高有矛盾。

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-06-18 23:07

    建筑给排水工程管道功能设计

    1、防火设计

    目前市场使用较为普遍的排水管为塑料管,一旦发生火灾,无法阻止浓烟的蔓延和火焰的吞噬。而安装管道之间的孔洞还可将火烟传送至其他楼层或住
    户,造成更多更大的损失。因此,在各种明管穿越楼层的位置、排水支管接入立管的位置、穿越管井的位置等多处都应采取防止火烟贯穿的措施。在横管不得不跨越
    防火区墙体时,应在穿越墙体内外两侧采取防火灾贯穿措施。阻火圈和防火套管等配件的耐火极限不得小于管道内部建筑构件的耐火极限。阻火圈最宜采用阻燃膨胀
    剂制作,防火套管最宜采用无机耐火材料和化学阻燃剂制作,

    并都应有消防部门签发的合格证明文件。

    2.静音设计

    排水塑料管有诸多优点,如轻便、美观、无锈、光滑通畅等,但这并不代表它就是完美的。大多数塑料管的管壁都比较薄,因此造成隔音性能极差,只要
    有水流动时,就会产生很大噪音,尤其是在需要安静环境的夜晚,令人十分烦恼。为了克服塑料管道的这一缺点,在工程设计之初,应选隔音空壁管等隔音塑料排水
    管、内壁带螺旋塑料管或者芯层发泡管等排水管材,可在一定程度缓解噪音问题。此外,水流噪音和水流速度有关系,而水流速度与管道口径也有关系。在建筑给水
    排水规范中,已经明确了各种水流速度与管道口径的配套程度。因此,设计人员可根据建筑物的水流要求,选择适宜的管道尺寸,以降低住宅的给水噪音。

    建筑物室外给排水工程设计

    在市政给排水工程和建筑给排水工程之间,还存在一种小区室外给排水工程。从功能上讲,小区室外的给排水其实是应属于建筑给排水的一部分。这是一
    种牵涉极多规范规程的设计,需要考虑方方面面的问题,最能考察一位设计师的综合素质。设计的好坏直接与居民日后的生活息息相关,整个小区的使用、管理和日
    后的维护,环境卫生状况的好坏,也都与给排水最初的设计直接挂钩。然而,由于设计人员大多专职于常见的两种设计,对此类设计不够重视,更不够熟悉,室外给
    排水设计产品和质量往往差强人意。

    小区室外给排水设计,除了要符合国家相关法律规范的要求外,更多的需要设计师了解与设计相关的情况和资料。如附近污水处理厂位置、地质构造、供
    水情况、供水方式、水压等。尤其要了解小区内各栋楼的给排水情况和建筑图纸,道路和建筑的配置情况,分析各个给排水系统之间的关系和各种专业管线之间的关
    系,如燃气、弱电的分布等,以便做出符合室外排水要求的设计。在做好全部前期准备工作后,设计时仍应特别注意以下事项:

    要求单体建筑单位预留室外给排水系统的位置和方向,避免对后施工的单位带来施工困难;

    管线按作用分类,与其它专业管线的位置相错开。尤其要按照《城市工程管线综合规划规范》的要求布置各种管线的次序;

    小区检查井采用小方形井,以便减少管道铺设距离,加快排水速度;

    雨水口最好采用立箅式雨水口,这样有利于美化小区环境;

    在选材上,应以环保和长寿为主要依据,避免后期维修费用的负担。

    室外消火栓和水泵结合器的设计,也是小区室外给排水设计中应特别注意的问题。室外消火栓除满足室外消防扑救半径的要求外,还要满足距水泵接合器15~40 米内应设室外消火栓(或消防水池),几组水泵接器宜分点设置。

    尽量利用小区已有资源,减省造价,如消防水与景观水结合使用,利用已有消火栓资源,利用市网水压直接供水。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-18 18:45

    小区室外给排水管道工程设计在各地都是必不可少的。从大范围来讲,室外给排水管道工程设计首先要依据室外给排水设计规范、小区给排水规范、施工规范、消防规范、给水排水设计手册等相关规范和手册;然后要结合地区地理、气候特点及各地水司的运行规程等实际情况,从技术可行性、经济合理性出发综合考虑、设计。这里结合一些工作实践谈谈室外给排水管道工程设计中需要着重考虑的几点问题。
    1、管径确定
    管径确定时应考虑远近期结合,同时照顾经济性和可靠性。管径确定涉及设计供水量及经济流速的确定。
    设计供水量根据下列各种用水确定:
    (1)综合生活用水:包括居民生活用水和公共建筑用水。根据居民生活用水定额或综合生活用水定额及最高日时变化系数综合分析确定。
    (2)工业企业生产用水和工作人员生活用水:生产用水量根据生产工艺要求确定;工作人员生活用水量(含淋浴用水量)根据车间性质确定。
    (3)消防用水:消防用水量、水压及延续时间等根据现行有关规定确定。
    (4)浇洒道路和绿地用水:根据路面、绿化、气候和土壤等条件确定。
    (5)未预见水量及管网漏失水量:按最高日用水量的百分比计。二、排水管道工程设计
    2、   排水体制的选择
    排水工程设计应以批准的当地城镇(地区)总体规划和排水工程总体规划为主要依据。排水体制(分流制或合流制)的选择,应更根据城镇和工业企业规划、当地降雨情况和排放标准、原有排水设施、污水处理和利用情况、地形和水体等条件,综合考虑确定。新建地区的排水系统宜采用分流制。
    3、   排水量确定
    现就分流制体制的排水量确定进行分析。
    (1)   污水设计总流量Q(L/s)
    Q=Q1+Q2+Q3
    其中:1   Q1为居住区生活污水设计流量(L/s)。按下式计算
    Q1=n×N×Kz   /   (24×3600)
    n----污水定额(L/(人*d)),含居民生活污水定额和综合生活污水定额,可按当地用水定额的80%~90%采用。
    N   ----设计人口数
    Kz----生活污水量总变化系数,按《室外排水设计规范》有关规定计取或按实际数据采用。
    2   Q2为工业企业内生活污水量、淋浴污水量(L/s)。应与国家现行的《室外给水设计规范》的有关规定协调。
    3   Q3为工业企业的工业废水量(L/s)。工业废水量级及其总变化系数应根据工艺特点确定,并与国家现行的工业用水量有关规定协调。
    (2)   雨水设计流量Q(L/s)
    按下式计算:
    Q=F×q×ψ
    其中:1   F为汇水面积(ha)
    其划分应结合地形坡度、汇水面积的大小及雨水管道布置等情况划定。地形较平坦时,可按就近排入附近雨水管道的原则划分汇水面积;地形坡度较大时,应按地面雨水径流的水流方向划分汇水面积。
    2ψ为径流系数。按《室外排水设计规范》有关规定计取。
    3   q为设计暴雨强度(L   /(s*   ha))。按下列公式计算:
    q=167A1(1+ClgP)/(t+b)n
    式中   t---降雨历时(min)。t=t1+mt2,t1为地面集水时间,一般取5~15min;m为折减系数,暗管取2,明渠取1.2;t2为管渠内雨水流行时间。
    4、管材选用
    室外无压排水管一般很少采用金属管,只有当排水管道需要承受较高压力或对渗漏要求严格的地方(如污水泵站的进水管和出水管等)才采用金属管材。较为常见的为混凝土及钢筋混凝土管,近几年,双壁波纹管、HDPE高密度缠绕管等也在室外排水工程中得到较为广泛的应用。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 建筑给排水工程设计规范有哪些?
    • 花与少年cn 回答:常用:建筑给水排水设计规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范、自动喷水灭火水系统设计规范、室外给水/排水设计规范、给水排水管道工程施工及验收规范;次之:汽车库、修车库、停车场设计防火规范 ,气体灭火系统设计规范,建筑中水设计规范,建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范等。要全的在电驴搜 给排水规范大全
    • 排水板 上排水洗衣机 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 室外给排水施工验收规范是什么?
    • 梦见了什么 回答:  规范是: 管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同.1 施工过程质量控制3.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:1 在墙体两侧采取柔性连接。2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm 的净空。3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。.5 在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。.6 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:1 位置正确,埋设应平整牢固。2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。
    • 排水板 室外吊灯 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 室外给排水验收方法是什么
    • 清风颂_455h 回答:1.用电笔试全屋的插口是否通电,同时还可以插上风扇或者灯泡进行验证。 2.查看每个水龙头是否有水,水管给水是否畅通;水压是否可以驱动热水器;观察接头弯头位置是否出现有水珠或者渗漏;水管的验收必须在完工后有24小时的加压测试。 3.检查电视电话等信号线是否与电线近距离平行,正常情况下要求保持角度(非平行)或者保持20cm以上的距离。 4.对地面的防水进行闭水测试,方法是用胶袋等物件封闭排水地漏,同时在地漏边上和门口砌一个小墩以隔水,然后放1cm左右高度的水。24小时后,看楼下是否有水渗漏。要注意的是,这种测试的前提是你已经做了防水,而且要在贴瓷砖前进行测试。 5.检查家具油漆的表面是否平整、饱和。应确保没起泡、没裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽要一致。 6.木工项目要检查饰面板与夹板的粘合、木边的包裹是否严密。 7.用笔直的尺子查看墙面和地面是否平整。 8.装修过程中有各种的木工项目要做,油漆等工艺会增加有害气体的排放,所以装修后有必要进行空气检测以确保居住环境的空气安全。从省钱角度考虑,业主可以把所有家具搬进房子后再进行检测,假如有超出标准地方,可以请专业公司进行空气处理,那么,以后居住起来就更安全舒适了。
    • 排水板 室外吊灯 上排水洗衣机 10个月前
  • 3 回答
    • 高层住宅给排水设计要点是什么?
    • ddd_3192 回答:设计要点有如下两方面: 一、安装各专业之间相互的配合 用电设备与电气专业预留的容量、位置的有无差错; 各专业管道、线路等走向和敷设位置是否相互交错; 各设备的电气线路等进出位置是否合理; 各专业相互衔接和施工顺序是否明确; 管道井内各专业管线布置是否合理,是否满足施工和维修。 二、与土建专业间的配合 1. 设计预留、预埋的管道、基础等与土建专业是否一致,有无错漏; 2. 基础的尺寸、标高等是否能满足管道的施工要求; 3. 管沟尺寸、位置、标高、坡度等能否满足管道的安装要求; 4. 管道安装的位置、标高是否与土建专业的位置、标高有矛盾。
    • 排水板 上排水洗衣机 洗衣机不排水 10个月前
  • 3 回答
    • 室外给排水管道设计要点是什么?
    • dxjian 回答:一,设计区域用水量的确定 根据城市总体规划,结合区域用水实际,按照相关规范进行计算确定。用水量的确定直接影响设计区域的安全用水及工程的造价,因此,合理的确定设计区域的用水量成为给水设计中的重要课题。确定用水量不能死搬教条,只考虑城市总体规划和规范要求,但也不能脱离规划和规范,只看实际,要将规划与实际相结合,通过调查、计算合理确定用水量。 二、设计区域管网的平面布置 相关规范中提出配水管线尽量布置在道路外侧。实际工作中,城市规划部门出于对所有地下管线的综合考虑,有可能将给水管线安排在机动车道或慢车道下;还有一种情况是管线规划的位置由于现场障碍物太多或影响安全运行,这就需要设计单位到现场踏勘及时与规划部门协商调整。例如在石嘴山市第三水厂及供水管网改扩建工程-110国道给水管道设计中,规划管道位置处于过水路面水流方向下侧,如管道铺设在此,运行中管道极易被水流冲刷露出地表。在这次设计中及时与规划协商进行了调整,从而保证了工程设计质量和今后的安全运行。 一般在城市规划和城市配水管网的初步设计中,较少考虑铺设复线。实际上在交通密集路段、道路横断面较宽路段(规范规定大于50米)以及市区输水干线管径较大的路段,都应考虑铺设复线,如果给水管线布置在车行道下面,最好尽量减少在车行道上做井。除必不可少的阀门井、排气井外,像消防井应尽量设到便道上。 三、管径的确定 市政给水管道管径选择一般根据规划用水量和管网平差计算结果来确定。居住小区内室外给水管道管径选择,一般根据小区建设规模,依据《建筑给水排水设计规范》、《居住小区给水排水设计规范》等规范中居民用水定额、用水量等相关内容来确定。要注意区分最大小时流量与设计秒流量的应用范围,《居住小区给水排水设计规范》中的3.5.2条,对此作出了界定。
    • 室外吊灯 空调室外机 室外音响 7个月前