日光灯应急装置要怎么接线

肖之英 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫我雷锋 2016-06-17 23:08

      1、日光灯应急装置要怎么接线:
      ①——连接火线   L
      ②——连接零线   N
      ③④——连接光源(适合内置驱动的LED光源)
      ③④——连接驱动电源,再接光源(适合外置驱动的LED光源);
      ⑤—— 连接墙壁开关线,开关线的另一端,进火线①端口,
      墙壁开关只控制市电照明,不影响应急照明;
      白插座——连接电池组。
      2、应急电源不可空载,无论是检测应急照明功能、或是检测逆变器充电功能,都必须在负载光源 的状态下再进行,
      3、主电源线:火线L和零线N,直接接进总电源线路,该二条线路禁止接开关;
      4、试验按钮:测试电池是否能够应急照明,在有电状态下,按住试验开关按钮,即可转为应急照明状态,松开按钮,随即进入市电照明状态。
      5、光源开始应急照明以后,不受开关控制。

      4 评论

    • Hzl_8542 2016-06-18 16:09

      应急日光灯的电源接线方法可按这样几个方面区别接法:1、应急日光灯的电源都是采用直流电,所以有极性之分,即“ ”极和“-”极应预以区别;2、工作电压:最常用的工作电压是12V,另外还有24V、36V、48V等;3、有的接线方式采用了鳄鱼夹直接夹上蓄电池的引出柱,也有用莲花插头的(就要用莲花插座来插);4、有的应急日光灯还备有极性保护的,即接错极性不会烧坏应急日光灯。

      2 评论

    • 这妞很酷 2016-06-18 17:45

      荧光灯自动应急装置左侧标识6伏直流电源;右侧共6个接线桩头,从下往上依次为:
      1、交流电源零线
      2、交流电源火线
      3、电子镇流器电容一侧
      4、电子镇流器电容另一侧
      5、荧光灯灯管一端
      6、荧光灯灯管另一端

      0 评论