日光灯应急装置要怎么接线

肖之英 | 被浏览1713次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫我雷锋 2016-06-17 23:08

    1、日光灯应急装置要怎么接线:
    ①——连接火线   L
    ②——连接零线   N
    ③④——连接光源(适合内置驱动的LED光源)
    ③④——连接驱动电源,再接光源(适合外置驱动的LED光源);
    ⑤—— 连接墙壁开关线,开关线的另一端,进火线①端口,
    墙壁开关只控制市电照明,不影响应急照明;
    白插座——连接电池组。
    2、应急电源不可空载,无论是检测应急照明功能、或是检测逆变器充电功能,都必须在负载光源 的状态下再进行,
    3、主电源线:火线L和零线N,直接接进总电源线路,该二条线路禁止接开关;
    4、试验按钮:测试电池是否能够应急照明,在有电状态下,按住试验开关按钮,即可转为应急照明状态,松开按钮,随即进入市电照明状态。
    5、光源开始应急照明以后,不受开关控制。

    4 评论

  • Hzl_8542 2016-06-18 16:09

    应急日光灯的电源接线方法可按这样几个方面区别接法:1、应急日光灯的电源都是采用直流电,所以有极性之分,即“+”极和“-”极应预以区别;2、工作电压:最常用的工作电压是12V,另外还有24V、36V、48V等;3、有的接线方式采用了鳄鱼夹直接夹上蓄电池的引出柱,也有用莲花插头的(就要用莲花插座来插);4、有的应急日光灯还备有极性保护的,即接错极性不会烧坏应急日光灯。

    1 评论

  • 这妞很酷 2016-06-18 17:45

    荧光灯自动应急装置左侧标识6伏直流电源;右侧共6个接线桩头,从下往上依次为:
    1、交流电源零线
    2、交流电源火线
    3、电子镇流器电容一侧
    4、电子镇流器电容另一侧
    5、荧光灯灯管一端
    6、荧光灯灯管另一端

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 应急单管日光灯的价格谁能告知
    • 疾风剑豪 回答:应急单管日光灯的价格在10到50元左右,保养 1、不要过于频繁的开关灯。过于频繁的点灯会导致灯管的两端过早的变黑,影响灯管的输出功率,而且要注意在关灯后重新启动灯要等5—15分钟。 2、如果电压很低,灯管的两极会在点亮的开始阶段发射出钨,从而让灯管内部产生许多点状的污染物,成为灯管损害的原因之一,所以,建议尽量在高电压的条件下开灯。 3、荧光灯的线路较多,需要辅助器件,因此必须与相应的变压器、电容器等配合使用,以保证灯管启动到适合的功率。 4、注意要保持一个通风的环境,不只是带走灰尘,也可以降低灯管的温度,以便延长灯管的寿命。
    • 日光灯 应急日光灯 一体化日光灯 1年以前
  • 3 回答
    • 荧光灯自动应急装置怎么接线
    • prettygirl 回答:一、先将电子镇流器接线,接线端子有三组线,均按端子标志接好,留适当长度, 灯脚线编码方便理解: 1、一组电源(2线或三线)——分清电源线L、N或接地; 2、正常时一组接灯脚(2线)——A; 3、正常时一组接另一灯脚(2线)——B; 二、与控制器连接: 1、镇流器A组2线接至控制器2#与3#端子,任意接; 2、镇流器B组2线接至一端灯脚,灯脚的任意一根线再与控制器1#端子连接; 3、控制器的4#线与5#线接至另一端灯脚,任意接。
    • 过滤装置 荧光灯应急 应急荧光灯价格 1年以前