装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

给水排水安装施工方案是什么?

崔之 | 被浏览167次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-06-18 22:22

    1)质量目标: 确保工程合格,争创优良工程。
    (2)工期目标:确保合同规定的总工期,创一流施工速度。
    (3)安全目标:以安全第一的方针作指导,认真组织施工安全工作,杜绝伤亡事 故发生,轻伤频率小于20‰。
    (4)文明施工目标: 加强施工现场标准化管理,争创文明施工现场。 第四章、施工工期组织 1、 施工工期网络进度计划: 根据工程施工条件,本着以土建提供的条件为基础,积极创造施工条件的原则,合理进行施工布署
    2、施工工期组织原则: ①、坚持集中力量保证工程施工的原则,集中公司优势力量,在技术人员和后勤、机具、资金上确保工程的顺利进行。 ②、坚持与其它施工单位密切配合的原则,互创工作面,组织好流水交叉作业与多条平行施工作业,见缝插针安排安装作业。 ③、以施工进度网络图为指导,确保网络图中关键线路的工期。在施工中,随实际情况,不断调整和优化网络图的各节点的施工时间,以确保工程总工期。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-17 15:05

    给水排水安装施工方案
    (一)、材料质量要求
    1、材料的验收
    1)   给水PE管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。
    2)阀门、法兰及其它设备应具有质量合格证,且无裂纹、开关灵活严密、铸造规矩,手轮良好。
    3)管卡、油、麻、垫、生胶带等应仔细验收合格。
    二、管道安装铺设的一般规定
    1)管道不得铺设在冻土上。
    2)管道应由下游向上游依次安装,承插口连接管道的承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。
    3)管道穿越公路等有荷载应设套管,在套管内不得有接口,套管宜比管道外径大两号。
    4)管道安装和铺设工程中断时,应用木塞或其它盖堵将管口封闭,防止杂物进入。
    5)给水管道上所采用的阀门、管件等其压力等级不应低于管道设计工作压力,且满足管道的水压试验压力要求。
    6)在管道施工前,要掌握管线沿途的地下其它管线的布置情况。与相邻管线管线之间的水平净距不宜小于施工及维护要求的开槽宽度及设置阀门井等附属构筑物要求的宽度,饮用水管道不得敷设在排水管道和污水管道下面。
    三、管道敷设前的准备工作
    1)管道铺设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在铺设管道前要对管材、管件、橡胶圈、阀门、等作一次外观检查,发现有问题的不得使用。
    2)准备好下管的机具及绳索,并进行安全检查。对于管径在150mm以上的管道可用撬压绳法下管。对捻口连接的管道要对接口采取保护措施。
    3)如需设置管道支敦的,支敦设置应已施工完毕。
    4)管道安装前应用压缩空气或其它气体吹扫管道内腔,使管道内部清洁。
    安装准备
    管道连接(粘接、胶圈连接、热熔连接、捻口连接)
    管道清理管道及附件铺设就位支敦设置
    管道防腐(保温)
    管沟验收
    管道定位试压、冲洗、消du
    四、管道的敷设
    1)管道应敷设在原状土地基上或开挖后经过回填处理达到设计要求的回填层上。对高于原状地面的填埋试管道,管底的回填处理层必须落在达到支撑能力的原状土层上。
    2)敷设管道时,可将管材沿管线方向排放在沟槽边上,依次放入沟底。为减少地沟内的操作量,热熔连接的管材在地面连接一定长度,养护合格后下管,粘接连接连接一定长度后用弹性敷管法下管;橡胶圈柔性连接宜在沟槽内连接。  
    3)管道下管时,下管方法可分为人工下管和机械下管、集中下管和分散下管、单节下管和组合下管等方式。下管方法的选择可根据管径大小、管道长度和重量、管材和接口强度、沟槽和现场情况及拥有的机械设备量等条件确定。下管时应精心操作,搬运过程中应慢起轻落,对捻口连接的管道要保护。  
    4)在沟槽内施工的管道连接处,便于操作要挖操作坑,其操作坑的尺寸见本标准管沟开挖。  
    5)塑料管道施工中须切割时,切割面要平直。插入式接头的插口管端应削倒角,倒角坡口后管端厚度一般为管壁厚的1/3~1/2,倒角一般为15℃。完成后应将残屑清除干净,不留毛刺。  
    6)采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2°  
    7)管道安装完毕后应按设计要求防腐,如设计无要求参照本工艺质量标准部分防腐。  
    五、阀门的安装  
    1)阀门安装前应核对阀门的规格型号和检查阀门的外观质量。  
    2)阀门安装前应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不应少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门试压宜在专用的试压台上进行。  
    3)阀门的强度和严密性试验,应符合下列规定:阀门的强度试验压力为工称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无 渗漏。
    4)阀门的连接工艺参照管道的连接工艺。  
    5)井室内的阀门安装距井室四周的距离符合质量标准的规定。大于DN50以上的阀门要有支托装置。  
    6)阀门法兰的衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜,不得安装双垫或偏垫。  
    7)连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。
    六、管道水压试验及消du一般规定  
    (1)水压试验应在回填土前进行。  
    (2)对粘接连接的管道,水压试验必须在粘接连接安装24h后进行。  
    (3)对捻口连接的铸铁管道,宜在不大于工作压力的条件下充分浸泡再进行试压,浸泡时间应符合下列规定:  
    无水泥砂浆衬里,不少于24h;  
    有水泥砂浆衬里,不少于48h。  
    (4)水压试验前,对试压管段应采取有效的固定和保护措施,但接头部位必须明露。当承插给水铸铁管管径不大于350mm时,试验压力不大于1.0Mpa时,在弯头或三通处可不作支敦。  
    (5)水压试验管段长度一般不要超过1000m,超过长度宜分段试压,并应在管件支敦达到强度后方可进行。  
    (6)试压管段不得采用闸阀做堵板,不得与消火栓、水泵接合器等附件相连,已设置这类附件的要设置堵板,各类阀门在试压过程中要全部处于开启状态。  
    (7)管道水压试验前后要做好水源引进及排水疏导路线的设计。  
    (8)管道灌水应从下游缓慢灌入。灌入时,在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点应设排气阀将管道内的气体排除。 
    (9)冬季进行水压试验应采取防冻措施。试压完毕后及时放水。  
    (10)水压试验的压力表应校正,弹簧压力计的精度不应低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不应小于150mm,压力表至少要有两块。  
    试压及消du程序如下:  
    (1)按本标准有关工艺,按下简图铺设连接试验管道,进水管段,安装阀门、试压泵、压力表等。(2)缓慢充水,冲水后应把管内空气全部排尽。  
    (3)空气排尽后,将检查阀门关闭好,进行加缓慢加压,先升至工作压力检查,再升至试压压力观察,然后降至工作压力读表,符合本标准质量标准为合格。  
    (4)升压过程中,若发现弹簧压力计表针摆动、不稳、且升压缓慢则气体没排尽,应重新排气后再升压。  
    (5)试压过程中,全部检查若发现接口渗漏,应作出明显标记,待压力降至零后,制定修补措施全面修补,再重新试验,直至合格。  
    (6)试验合格后,进行冲洗,冲洗合格后,应立即办理验收手续,组织回填。  
    (7)新建室外给水管道于室内管道连接前,应经室内外全部冲洗合格后方可连接,。  
    (8)冲洗标准当设计无规定时,以出口的水色和透明度与入口处的进水目测一致为合格。  
    (9)饮用水管道在使用前的消du用每升水含20~30mg的游离氯的清水灌满后消du。含氯水在管道中应静置24h以上,消du后再用水冲洗。常用的消du剂为漂白粉,进行消du处理时,把漂白粉放入水桶内,加水搅拌溶解,随同管道充水一起加入管段,浸泡24小时后,放水冲洗。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-16 21:51

    1、给水引入管穿越承重墙或基础时,预留洞口,一般管顶上部净空不小于0.15米,而且室外给水管道或坡向闸门井、水表井,其坡度不小于0.003,均需安装泄水闸门,给水引入管穿越沉降缝或伸缩缝时,大管径采用橡胶接头连接,小管径采用丝扣弯头连接。
    2、给排水管穿越建筑外墙,天面板及厨房板处,应预埋水管套(详见国标S312页8-81V型刚性防水套管),其余穿越处可预埋一般套管,UPVC管具体安装详见国标96S341页13。
    3、管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接),管道穿过伸缩缝处应设置伸缩节。
    4、螺纹连接时,管道螺纹应规范,断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10%,并应一次拧紧,不得倒回;只露出2~3牙螺纹并作防锈处理。
    5、给水立管的固定应符合规范的要求,阀门的安装位置要考虑便于开启和检修。
    6、给水支管安装支架位置应正确,配水口应平行于墙面,暗配支管应先试压后隐蔽。
    7、采用丝接时接口的麻丝不能露于管道的内部,以防日久腐化,影响设备的工作特性。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 建筑给水排水设计规范是什么
    • 范式兵仔 回答:常用:建筑给水排水设计规范、建筑设计防火规范、高层民用建筑设计防火规范、自动喷水灭火水系统设计规范、室外给水/排水设计规范、给水排水管道工程施工及验收规范;次之:汽车库、修车库、停车场设计防火规范 ,气体灭火系统设计规范,建筑中水设计规范,建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范等。要全的在电驴搜 给排水规范大全
    • 排水板 栏杆规范 给水管材 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给水排水及施工质量验收规范是什么?
    • AN拉勾勾 回答:建筑给水排水及施工质量验收规范:  一、建筑给水排水施工存在的问题   (一)给水管材选用不合适。有些设计给水管段还是采用镀锌钢管,而出现易锈蚀,使用寿命短,生活用水不能满足水质卫生标准等问题。排水立管和横支管产生的噪音会破坏居民的生活环境。   (二)新型管材有待研发。新型减压、稳压设备的研制与应用还有很大的发展空间。特别是低成本高效能的新型管道材料开发与应用。   (三)水表的空转问题。水表空转是指没有水流从水表通过时,水表转动记数的现象。产生这一问题,必然会损坏用户的利益。产生这一问题的原因一是由水表质量不合格产生,二是在水表安装过程中施工不当造成的。   (四)渗漏问题。由于楼板开设孔洞过多,尤其是卫生间地面,这样既破坏了楼板的整体性,又增加了防水施工的难度,并且在使用过程中易发生渗漏。   (五)管道安装缺乏有效防护。管道安装中断期间,其他工种作业时,如地面找平、清扫建筑垃圾时,有水泥砂浆等杂物进入管道,遇水后聚积成块停留在管道的弯头、三通等处,堵塞管道,造成管道堵塞。   (六)地漏安装带来的影响。地漏是国内的室内排水系统应用极为广泛的建筑配件之一。国内90%以上采用的是钟罩式地漏,它是一种水封式地漏。地漏中的积水还会滋生一些害虫,会滋扰居民生活和传播疾病。   (七)排水横支管和排水立管均采用明管敷设,不仅占用了室内有效空间,而且很不雅观,严重影响室内合理布局和装修美化,需要额外包装而增加了装修费用。   二、给排水常见质量通病的防治   (一)管道堵塞的防治   针对管道堵塞问题的原因,应做好下列预防工作:1.管道特别是立管安装中断时,在管道敞开的断口用麻袋裹紧缠好,管道井内的立管安装中断时,管道井的上方应盖上厚木板,防止大块杂物进入。2.安装排水管道时,不仅要按图施工,还要考虑实际使用要求,对管径有疑问时提请设计变更。3.加强对施工作业的指导和管理工作。   (二)水表空转的防治   建筑安装工程验收规范中明确规定:水表前必须有30厘米的直管。如果不能严格按照这一要求施工,当有水流经过给水立管时,给水支管管道内会产生共振,引起水表空转。预防和处理这一问题的方法主要就是严格控制水表的质量,和按照验收规范的要求施工。   (三)管道渗漏的防治   一是要严格控制材料采购。对于各批次的管材、管件的使用情况做好记录,一旦发现问题及时更换;二是加强成品保护。管道安装后,应和其他工种的作业人员加强沟通,在管道和其他管道、设备交叉处注明管道的位置,避免损坏。定期检查,发现损坏后及时维修;三是对施工人员进行相关培训,交代技术要点,把责任落实到人;四是对PPR管材安装,应对其的伸缩性采取措施进行预防。   (四)采用同层排水技术   同层排水技术是指卫生器具排水管不穿越楼板,而排水横支管在本层与排水立管连接的排水方式。同层排水技术的优点是管道维修不干扰下层住户,卫生间卫生器具布置灵活、安装方便、排水噪声小、管道不结露、节省通气立管、减少室内开洞、避免卫生死角等。   (五)合理选择管材   给水方面:新型建筑给排水管材要做到合理选材、灵活运用、扬长避短。总的来说,金属管具有使用寿命长等优点,还应用于消防给排水系统,尤其是自动喷水灭火系统中。复合管材是管径≥300毫米以上给排水管道最理想的管材,因为它兼有金属管材强度大,刚性好和非金属管材耐腐蚀的优点。排水管材:UPVC排水管具有运输搬运方便、节省空间、美观多样、排水能力强、造价低和安装工效高等优点,但存在着隔音及防震效果差、防火性能低、抗拉抗弯强度低等缺点。柔性接口铸铁排水管具有抗拉抗弯强度比较高、噪音小、使用寿命长(一般在50年以上)等优点,但造价比较高,安装工效相对UPVC排水管也比较低。建议应该从建筑物的使用功能上考虑选取合适的排水管材:在超高层建筑、住宅和宾馆中应首先考虑采用柔性接口铸铁排水管;在对噪声环境、防火和防震要求较高的建筑中应强制采用柔性接口铸铁排水管;而在办公楼、学校、商场等对噪声要求不高的多层和百米以下高层建筑中应考虑采用UPVC排水管。   (六)地漏的水封处理   《建筑给水排水设计规范》规定“地漏水封深度不得小于50毫米”,其目的是防止水封被破坏后,污水管道内的有害气体窜人室内污染室内环境卫生。但在建设及施工中,一些单位为了降低造价,采购一些低廉的地漏,水封高度满足不了要求;另外,居民在装修房子时,在市场上买一些美观但水封很浅的不锈钢地漏,排水时,地漏的水封由于压方被破坏臭气进人,影响室内环境。因此,在设计施工时,建议采用高水封。
    • 栏杆规范 给水管材 鞋柜及屏风 1年以前
  • 3 回答
    • 给水排水验收规范是什么?
    • kitty1235 回答:  1、给排水管材、管件的质量必须符合标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材、件。   2、施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。   3、排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道。   4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。   5、安装的各种阀门位置应符合设计要求,便于使用及维修。   6、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合要求。   7、各种管道不得改变管道的原有性质。   8、管道应使用专用工具安装,在装接时管口处必须用标准绞刀在铝塑管上作开坡口处理,防止损坏铜接头内部双层护圈,不得出现渗漏。   9、管道与管道、阀门连接处应严密,管道采用螺纹连接,在连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,不得有渗漏现象。   10、阀门、水龙头安装位置宜端正,使用灵活方便,出水畅通无阻,水表运转正常。在满足使用的前提下,阀门、水表等可处于相对隐蔽的位置或适当进行表面装饰。
    • 排水板 栏杆规范 给水管材 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑给水排水施工质量验收规范是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:,验收规范如下: 1   通气管应高出屋面300mrn,但必须大于最大积雪厚度。 2   在通气管出口   4m以内有门、窃时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。 3   在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置。 4   屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。 检验方法:观察和尺量检查。
    • 排水板 栏杆规范 给水管材 1年以前
  • 3 回答
    • 给水排水管道工程施工及验收规范是什么?
    • 福贵_3382 回答:总则 1.0.3 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 基本规定 3.1.9 工程所用的管材、管道附件、构(配)件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行进场验收并妥善保管。进场验收时应检查每批产品的订购合同、质量合格证书、性能检验报告、使用说明书、进口产品的商检报告及证件等,并按国家有关标准规定进行复验,验收合格后方可使用。 3.1.15 给排水管道工程施工质量控制应符合下列规定: 1 各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,每分项工程完成后,必须进行检验; 2 相关各分项工程之间,必须进行交接检验,所有隐蔽分项工程必须进行隐蔽验收,未经检验或验收不合格不得进行下道分项工程。 3.2.8 通过返修或加固处理仍不能满足结构安全或使用功能要求的分部(子分部)工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 管道功能性试验 9.1.10 给水管道必须水压试验合格,并网运行前进行冲洗与消毒,经检验水质达到标准后,方可允许并网通水投入运行。 9.1.11 污水、雨污水合流管道及温陷土、膨胀土、流砂土区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。
    • 工程验收单 栏杆规范 给水管材 1年以前