    • dxjian 2016-06-18 22:22

      1)质量目标: 确保工程合格,争创优良工程。
      (2)工期目标:确保合同规定的总工期,创一流施工速度。
      (3)安全目标:以安全第一的方针作指导,认真组织施工安全工作,杜绝伤亡事 故发生,轻伤频率小于20‰。
      (4)文明施工目标: 加强施工现场标准化管理,争创文明施工现场。 第四章、施工工期组织 1、 施工工期网络进度计划: 根据工程施工条件,本着以土建提供的条件为基础,积极创造施工条件的原则,合理进行施工布署
      2、施工工期组织原则: ①、坚持集中力量保证工程施工的原则,集中公司优势力量,在技术人员和后勤、机具、资金上确保工程的顺利进行。 ②、坚持与其它施工单位密切配合的原则,互创工作面,组织好流水交叉作业与多条平行施工作业,见缝插针安排安装作业。 ③、以施工进度网络图为指导,确保网络图中关键线路的工期。在施工中,随实际情况,不断调整和优化网络图的各节点的施工时间,以确保工程总工期。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-06-17 15:05

      给水排水安装施工方案
      (一)、材料质量要求
      1、材料的验收
      1)   给水PE管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。
      2)阀门、法兰及其它设备应具有质量合格证,且无裂纹、开关灵活严密、铸造规矩,手轮良好。
      3)管卡、油、麻、垫、生胶带等应仔细验收合格。
      二、管道安装铺设的一般规定
      1)管道不得铺设在冻土上。
      2)管道应由下游向上游依次安装,承插口连接管道的承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。
      3)管道穿越公路等有荷载应设套管,在套管内不得有接口,套管宜比管道外径大两号。
      4)管道安装和铺设工程中断时,应用木塞或其它盖堵将管口封闭,防止杂物进入。
      5)给水管道上所采用的阀门、管件等其压力等级不应低于管道设计工作压力,且满足管道的水压试验压力要求。
      6)在管道施工前,要掌握管线沿途的地下其它管线的布置情况。与相邻管线管线之间的水平净距不宜小于施工及维护要求的开槽宽度及设置阀门井等附属构筑物要求的宽度,饮用水管道不得敷设在排水管道和污水管道下面。
      三、管道敷设前的准备工作
      1)管道铺设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在铺设管道前要对管材、管件、橡胶圈、阀门、等作一次外观检查,发现有问题的不得使用。
      2)准备好下管的机具及绳索,并进行安全检查。对于管径在150mm以上的管道可用撬压绳法下管。对捻口连接的管道要对接口采取保护措施。
      3)如需设置管道支敦的,支敦设置应已施工完毕。
      4)管道安装前应用压缩空气或其它气体吹扫管道内腔,使管道内部清洁。
      安装准备
      管道连接(粘接、胶圈连接、热熔连接、捻口连接)
      管道清理管道及附件铺设就位支敦设置
      管道防腐(保温)
      管沟验收
      管道定位试压、冲洗、消du
      四、管道的敷设
      1)管道应敷设在原状土地基上或开挖后经过回填处理达到设计要求的回填层上。对高于原状地面的填埋试管道,管底的回填处理层必须落在达到支撑能力的原状土层上。
      2)敷设管道时,可将管材沿管线方向排放在沟槽边上,依次放入沟底。为减少地沟内的操作量,热熔连接的管材在地面连接一定长度,养护合格后下管,粘接连接连接一定长度后用弹性敷管法下管;橡胶圈柔性连接宜在沟槽内连接。  
      3)管道下管时,下管方法可分为人工下管和机械下管、集中下管和分散下管、单节下管和组合下管等方式。下管方法的选择可根据管径大小、管道长度和重量、管材和接口强度、沟槽和现场情况及拥有的机械设备量等条件确定。下管时应精心操作,搬运过程中应慢起轻落,对捻口连接的管道要保护。  
      4)在沟槽内施工的管道连接处,便于操作要挖操作坑,其操作坑的尺寸见本标准管沟开挖。  
      5)塑料管道施工中须切割时,切割面要平直。插入式接头的插口管端应削倒角,倒角坡口后管端厚度一般为管壁厚的1/3~1/2,倒角一般为15℃。完成后应将残屑清除干净,不留毛刺。  
      6)采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2°  
      7)管道安装完毕后应按设计要求防腐,如设计无要求参照本工艺质量标准部分防腐。  
      五、阀门的安装  
      1)阀门安装前应核对阀门的规格型号和检查阀门的外观质量。  
      2)阀门安装前应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不应少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门试压宜在专用的试压台上进行。  
      3)阀门的强度和严密性试验,应符合下列规定:阀门的强度试验压力为工称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无 渗漏。
      4)阀门的连接工艺参照管道的连接工艺。  
      5)井室内的阀门安装距井室四周的距离符合质量标准的规定。大于DN50以上的阀门要有支托装置。  
      6)阀门法兰的衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜,不得安装双垫或偏垫。  
      7)连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。
      六、管道水压试验及消du一般规定  
      (1)水压试验应在回填土前进行。  
      (2)对粘接连接的管道,水压试验必须在粘接连接安装24h后进行。  
      (3)对捻口连接的铸铁管道,宜在不大于工作压力的条件下充分浸泡再进行试压,浸泡时间应符合下列规定:  
      无水泥砂浆衬里,不少于24h;  
      有水泥砂浆衬里,不少于48h。  
      (4)水压试验前,对试压管段应采取有效的固定和保护措施,但接头部位必须明露。当承插给水铸铁管管径不大于350mm时,试验压力不大于1.0Mpa时,在弯头或三通处可不作支敦。  
      (5)水压试验管段长度一般不要超过1000m,超过长度宜分段试压,并应在管件支敦达到强度后方可进行。  
      (6)试压管段不得采用闸阀做堵板,不得与消火栓、水泵接合器等附件相连,已设置这类附件的要设置堵板,各类阀门在试压过程中要全部处于开启状态。  
      (7)管道水压试验前后要做好水源引进及排水疏导路线的设计。  
      (8)管道灌水应从下游缓慢灌入。灌入时,在试验管段的上游管顶及管段中的凸起点应设排气阀将管道内的气体排除。 
      (9)冬季进行水压试验应采取防冻措施。试压完毕后及时放水。  
      (10)水压试验的压力表应校正,弹簧压力计的精度不应低于1.5级,最大量程宜为试验压力的1.3~1.5倍,表壳的公称直径不应小于150mm,压力表至少要有两块。  
      试压及消du程序如下:  
      (1)按本标准有关工艺,按下简图铺设连接试验管道,进水管段,安装阀门、试压泵、压力表等。(2)缓慢充水,冲水后应把管内空气全部排尽。  
      (3)空气排尽后,将检查阀门关闭好,进行加缓慢加压,先升至工作压力检查,再升至试压压力观察,然后降至工作压力读表,符合本标准质量标准为合格。  
      (4)升压过程中,若发现弹簧压力计表针摆动、不稳、且升压缓慢则气体没排尽,应重新排气后再升压。  
      (5)试压过程中,全部检查若发现接口渗漏,应作出明显标记,待压力降至零后,制定修补措施全面修补,再重新试验,直至合格。  
      (6)试验合格后,进行冲洗,冲洗合格后,应立即办理验收手续,组织回填。  
      (7)新建室外给水管道于室内管道连接前,应经室内外全部冲洗合格后方可连接,。  
      (8)冲洗标准当设计无规定时,以出口的水色和透明度与入口处的进水目测一致为合格。  
      (9)饮用水管道在使用前的消du用每升水含20~30mg的游离氯的清水灌满后消du。含氯水在管道中应静置24h以上,消du后再用水冲洗。常用的消du剂为漂白粉,进行消du处理时,把漂白粉放入水桶内,加水搅拌溶解,随同管道充水一起加入管段,浸泡24小时后,放水冲洗。

      0 评论

    • -丶- 2016-06-16 21:51

      1、给水引入管穿越承重墙或基础时,预留洞口,一般管顶上部净空不小于0.15米,而且室外给水管道或坡向闸门井、水表井,其坡度不小于0.003,均需安装泄水闸门,给水引入管穿越沉降缝或伸缩缝时,大管径采用橡胶接头连接,小管径采用丝扣弯头连接。
      2、给排水管穿越建筑外墙,天面板及厨房板处,应预埋水管套(详见国标S312页8-81V型刚性防水套管),其余穿越处可预埋一般套管,UPVC管具体安装详见国标96S341页13。
      3、管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接),管道穿过伸缩缝处应设置伸缩节。
      4、螺纹连接时,管道螺纹应规范,断丝或缺丝不得大于螺纹全扣数的10%,并应一次拧紧,不得倒回;只露出2~3牙螺纹并作防锈处理。
      5、给水立管的固定应符合规范的要求,阀门的安装位置要考虑便于开启和检修。
      6、给水支管安装支架位置应正确,配水口应平行于墙面,暗配支管应先试压后隐蔽。
      7、采用丝接时接口的麻丝不能露于管道的内部,以防日久腐化,影响设备的工作特性。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。