消防喷淋管道安装规范有哪些?

zhaozhiyan | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-06-16 17:42

      消防喷淋管道安装规范标准如下:
      1、主管位置正确,管卡配套位置准确,伸缩节固定完好。
        2、主管控制阀便于操作、拆卸。
        3、主管上支管三通位置准确,水表和表前控制阀必须试压后才能安装,同时形成阀门试验记录。
        4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
        5、排水管道必须准确留设坡度。
        6、管道支吊件制作安装应保证牢固、美观、排列整齐。安装支吊件、阻火圈应特别注意上层楼板防水。
        7、施工过程中,随时对排水管口进行临时封堵。
        8、安装中注意与土建施工的配合,严防穿楼板处漏水,尤其是穿管的套管与管之间的间隙。
        9、施工单位各工种和各分包施工单位必须对已施工的管道做好成品保护,保证交工时管道的整洁完好。
        10、所有管道施工完成后,由施工单位自检,自检完成后通知监理、甲方一起进行冲洗、通水、灌水、通球试验,并做好各种记录,若发现不合格及时处理。

      3 评论

    • dxjian 2016-06-18 23:02

      1、消防管道安装应具备下列条件:
      a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
      b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
      c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
      d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
      2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
      a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
      b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
      c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
      d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
      e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
      3、法兰连接应满足下列要求:
      a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
      b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
      c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
      d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
      4、阀门安装应符合下列要求
      a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
      b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
      c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
      d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
      e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
      消防管道验收标准:
      1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
      2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
      a) 管材材质单
      b) 特殊工种操作证复印件
      c) 隐蔽工程检查记录
      d) 防腐工程施工记录
      e) 管道系统强度及严密性试验
      f) 竣工图及排版图
      g)设计修改文件
      h)阀门试验确认表
      I)管道吹扫/清洗检验记录

      2 评论

    • 自命非凡 2016-06-17 16:03

        1室内供暖管道安装的基本要求

        (1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。

        (2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和最低处的脏物等。

        (3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足一下两个方面的条件:1)安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样做的主要作用就是保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,这样就不至于流到下层;2)安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15-20厘米。2室内采暖管道的安装步骤2.1室内采暖总管的安装室内采暖管道以入口阀门或建筑物外墙一米半为界。

      2 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 15天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 26天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 26天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。