装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋管道安装规范有哪些?

zhaozhiyan | 被浏览631次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-06-18 23:02

    1、消防管道安装应具备下列条件:
    a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
    b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
    c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
    d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
    2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
    a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
    b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
    c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
    d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
    e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
    3、法兰连接应满足下列要求:
    a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
    b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
    c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
    d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
    4、阀门安装应符合下列要求
    a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
    b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
    c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
    d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
    e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
    消防管道验收标准:
    1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
    2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
    a) 管材材质单
    b) 特殊工种操作证复印件
    c) 隐蔽工程检查记录
    d) 防腐工程施工记录
    e) 管道系统强度及严密性试验
    f) 竣工图及排版图
    g)设计修改文件
    h)阀门试验确认表
    I)管道吹扫/清洗检验记录

    1 评论

  • 自命非凡 2016-06-17 16:03

      1室内供暖管道安装的基本要求

      (1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。

      (2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和最低处的脏物等。

      (3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足一下两个方面的条件:1)安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样做的主要作用就是保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,这样就不至于流到下层;2)安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15-20厘米。2室内采暖管道的安装步骤2.1室内采暖总管的安装室内采暖管道以入口阀门或建筑物外墙一米半为界。

    1 评论

  • -丶- 2016-06-16 17:42

    消防喷淋管道安装规范标准如下:
    1、主管位置正确,管卡配套位置准确,伸缩节固定完好。
      2、主管控制阀便于操作、拆卸。
      3、主管上支管三通位置准确,水表和表前控制阀必须试压后才能安装,同时形成阀门试验记录。
      4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
      5、排水管道必须准确留设坡度。
      6、管道支吊件制作安装应保证牢固、美观、排列整齐。安装支吊件、阻火圈应特别注意上层楼板防水。
      7、施工过程中,随时对排水管口进行临时封堵。
      8、安装中注意与土建施工的配合,严防穿楼板处漏水,尤其是穿管的套管与管之间的间隙。
      9、施工单位各工种和各分包施工单位必须对已施工的管道做好成品保护,保证交工时管道的整洁完好。
      10、所有管道施工完成后,由施工单位自检,自检完成后通知监理、甲方一起进行冲洗、通水、灌水、通球试验,并做好各种记录,若发现不合格及时处理。

    1 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋管道的价格是多少?
    • q747572634 回答:¥728.00 阳春 ISG立式管道泵 消防喷淋 喷泉供水 农田浇灌 管道增压 ¥859.00 SCL50-160B喷淋给水加压泵 单级增压泵消防稳压泵 立式离心管道泵 以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
    • 管道 暖气管道 管道阀门 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头验收规范是什么?
    • 热心网友 回答:消防喷淋头验收规范 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋施工规范是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。   消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。   发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。
    • 消防施工 栏杆规范 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管道安装规范标准是什么?
    • 勿忘初衷_5447 回答:1室内供暖管道安装的基本要求 (1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。    • 消防喷淋管道支架是如何计算的
    • 芒果5270 回答:其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。 1、支架的样式:支架主要的样式有\"门\"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。 2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。 3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。 4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。 所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
    • 管道 暖气管道 管道阀门 1年以前