格力空调室内挂机漏水要怎么办?

卓雨丝 | 被浏览175次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-06-16 23:05

    空调室内机漏水原因解决方法总结:
    1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
    解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。
    2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
    解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
    3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
    解决方法: 提高挂墙板高度。
    4. 问题:冷凝水盘积灰太多,排水孔堵塞
    解决方案:清除接水盘,使排水孔通畅
    5. 问题:冷凝水排水管折弯或压扁
    解决方案:检查排水管,有损坏时更换新的

    0 评论

  • L_4227_8482 2016-06-16 22:10

    格力空调室内挂机漏水修法
    1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。
    2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。   
    3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-16 17:06

    1、个查看一下内机的水平。有没有左边低右边高,或是右边低左边高,如果有一点不水平,可能就会导致漏水。
    2、室内室外温差是否相差较大,或是室内室温较高,开启空调后,把温度打到最低,那样室内机可以一下子冷却,就会在机器的风机处产生水珠,这个物理现象我想你应该懂吧。
    3、内机有点外翘。水是贴着墙壁流下来的。看下内机的安装有没有问题。
    这三点如没问题了,再漏水。那就要拆下来看下内机的出水管有没有破或是有没有插紧了。
    希望可以帮到你   。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 格力空调2匹挂机价格表求份?
    • abbe96 回答:格力空调2匹挂机绿满园KFR-50GW/(50556)B1(工程专用) 品牌:格力/GREE|型号:KFR-50GW/(50556)B1|空调种类:壁挂式 报价:4800.00元/个Gree/格力 KFR-50GW/(50556)FNDC-3 格力变频空调 2匹挂机 品牌/型号:格力/Gree/格力 KFR-50GW/(50556)FNDC-3 格力变频空调 2匹挂机|型号:Gree/格力 KFR-50GW/(50556)FNDC-3 格力变频空调 2匹挂机|品牌:格力 报价:6588.00元 以上的价格均为网络上的价格,所以只是给大家做一下参考,具体的价格还是已购买的时候为准,希望可以原谅。