autoreset压力开关怎么调试?

杜娇 | 被浏览628次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-06-17 17:50

    你好,方法如下
    1: 对于autoreset压力开关来说, 当设置1no, 2no时, 在压力输出范围内红绿输出信号灯要亮.

    2: 压力值输出数值设置一般要求: P1﹤ P2﹤ P3﹤ P4。 压力在 P1 至 P2 范围内绿灯亮, 压力在 P3 至 P4 范围内红灯亮, 相应的信号灯在范围外不亮。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-16 20:55

    调试方法
    接电源后.把正极并到一个24中间继电器的线圈正极,把输出信号接到中继的负极,这样有报警信号时,中继就会动作,中继的触点再去控制电磁阀,达到你想要的功能.既然是NPN开关量,接进PLC也可以.只是要修改PLC程序了.

    0 评论

  • dxjian 2016-06-16 20:07

    autoreset压力开关调试方法如下:  
    顺(逆)时针调节调压螺丝,闭合压力和断开压力同时增大(减小);如:现开关设定为5~7Kgf/cm2当顺时针调节调压螺丝,闭合压力增大至6Kgf/cm2,断开压力则相应增大至8Kgf/cm2当逆时针调节调压螺丝,闭合压力减小至4Kgf/cm2,断开压力则相应减小至6Kgf/cm2。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 压力开关和压力变送器的区别是什么?
    • Hzl_8542 回答:简单的区别:压力开关输出是开关量,主要用于联锁和保护;而压力变送器输出的是模拟量,主要用于参数的显示、调节控制。压力变送器的输出信号是数字或模拟信号,而压力开关的输出信号则是开关量信号,这在联锁方面都有运用,具体怎样运用要看什么等级的联锁。对于上述两种信号的使用为了增强其联锁的可靠性并排除其误动率,一般可以加什么三选二进行表决,或者关联其它信号,但在实际运用中重要的联锁一般还是以压力开关信号优先。
    • 压力变送器 压力开关 真空压力开关 11个月前
  • 3 回答
    • 压力开关和压力继电器有什么区别?
    • -丶- 回答:压力继电器是通过控制液压来启闭电气触点的液电开关信号转换元件。它主要由压力—位移装换部件、微动开关两部分组成。按照不同的标准就有不同的分类。以压力—位移转换部件的结构类型为标准可分:柱塞式、弹簧式、膜片式和波纹管式。其中,柱塞式又可分单柱塞式和双柱塞式两种。单柱塞式压力继电器又可细分为柱塞、差动柱塞和柱塞—杠杆三种类型。以触点为标准有:单触点和双触点。 压力开关是在压力达到预设值时,自动启闭功能开关。这点与压力继电器一样,都是只能通过在给定的压力下启闭开关来进行简单的位式控制。但是,压力继电器比压力开关提供更多的输出节点和节点类型。当被测压力达到额定值时压力开关就会发出信号。
    • 压力开关 真空压力开关 压力锅的压力开关 9个月前
  • 3 回答
    • 高压隔离开关调试是怎样的
    • 感受你的存在_4805 回答:你好,高压隔离开关调试如下: ①如果是防误装置(电磁锁、机械闭锁、电气回路闭锁、程序锁)失灵,运行人员应检查其操作程序是否正确。如果程序正确,应立即停止操作,汇报变电站站长,判断确定为防误装置失灵,才能解除其闭锁进行操作,或作为缺陷处理,带检修人员处理正常后,方可操作。 ②若是电动操作机构的闸刀不能分、合,应用万用表测量电机电源是否有电,如果电源正常、接触器正常,可能是电机故障,需拉开电机电源,改为手动操作。 ③如果是因为隔离开关本省的传动机械故障不能操作,应汇报调度,将故障的隔离开关转为检修,等检修人员处理。 ④因冰冻或设备锈蚀造成不能正常操作,不能用很大的冲击力操作,而是应用较小的推动力来回晃动去克服不正常的阻力。 ⑤当操作中发现隔离开关的刀刃与刀嘴接触部分有抵触时,不应强行操作,否则可能造成支持瓷瓶的破坏而造成事故,应立即将隔离开关停电处理。
    • 隔离开关 高压隔离开关价格 高压隔离开关型号 8个月前
  • 3 回答
    • UE隔爆压力开关怎样安装调试谁知道
    • 王彩虹12138 回答:UE隔爆压力开关安装与调试的方法在这里给您大概列举一下。1.设置控制压力 (1)短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,压力控制系统关闭。 (2)设置控制上限/下限 短按SET键1次,进入下限设置状态(对应下限指示灯亮),通过(▲)(▼)设置数值,设置下限完成后,短按SET键进入上限设置,设置方法同上。 (3)设置完成后,按SET键将设定值自动存入电脑芯片(参数修改后,5秒钟内无按键操作会自动保存当前参数设置)。 (4)再次按(ON/OFF)运行键(对应运行指示灯亮),电机开始工作。 2.单位切换方法:短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,短按增加键(▲)可以将单位在MPa、Kg/cm、PSI之间任意切换。设置完成后开启运行指示灯。 3.零位清零功能:短按(ON/OFF)运行键,关闭运行指示灯,长按减小键(▼)5秒可以将当前压力值清零,修正零位误差。设置完成后开启运行指示灯。(使用此功能时压力开关不得施加压力。)
    • 压力开关 真空压力开关 隔爆型防爆灯价格 7个月前