中央空调通风系统清洗方案求一份

杨琴 | 被浏览206次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • liwei1997 2016-06-24 18:12

    清洗范围 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。
    内容
    1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等;
    2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段;
    3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。

    3原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。

    0 评论

  • 倒叙_7629 2016-06-17 15:31

    1、风管清洗:采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施,控制敏感的异味,不可出现尘土飞扬的情况,清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。必要时可在通风管道上开启清洗维修口,并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。
    2、部件清洗:采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗,清洗工作开始前记录下部件的位置,清洗后的部件应恢复到原来所在的位置。可调节部件还应该恢复到原来的调节位置。
    3、消毒处理:必要时对空调系统通风管道、设备、部件进行消毒处理。集中空调通风系统需要清洗并消毒时,应先进行系统或者部件的清洗,达到相应的卫生要求后再进行消毒处理。应该选择在保证消毒效果的前提下对风管及设备损害小的消毒剂,必要时消毒后应及时进行冲洗和通风,防止消毒液残留物对人体与设备的有害影响。
    4、污染物控制:清洗过程中应采取风管内部保持负压,作业区隔离、覆盖、清除的污染物妥善收集等有效控制措施,防止集中空调通风系统内的污染物散布到非清洗工作区域。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-15 23:55

    清洗工艺
    1)确定清洗范围
    根据管道的布置情况和阀门的位置,定好清洗距离和清洗检查孔的位置,清洗距离最大可达50米。清洗检查孔应开在三通、四通或管道拐弯处,并且靠近顶棚检修人孔。清洗检查孔可以开在风管底部,也可以开在风管侧面,大小有400×400和240×240(mm)两种。
    2)封堵
    管道封堵采用充气气囊,气囊能根据管道的形状,在压缩空气的作用下自适管道形状,达到封堵目的。
    风口封堵采用透明塑料膜,塑料膜裁成与风口大小基本相当,用胶带把它与口边沿密封。在一个清洗管段内,除清洗口和灰尘收集口外,其它风口全部封堵。
    3)清洗前检测
    用检测机器人对管内进行录像,并标记录像的管道编号,以便与清洗后录像行对比。
    4)四步清洗及预检
    首先用气鞭对管道壁进行高频振动,使浮尘和垢块与管壁脱离,脱落的浮尘垢块在高速气流作用下被迅速卷走,向空气负压机吸气口移动。

    在气鞭清洗后没有除掉的灰尘,再用清扫刷清洗一次,因为设备自带摄像头,道内每一处情况都在清洗工作人员的监视之下,确保管道内每一地方都清洗干净。
    因为清扫刷体积大,在管内清扫时对气流有很大的阻滞作用,刷下的灰尘没有完全被吸走,所以还需要气锤机器人进行清洗。气锤机器人是靠大流量的压缩气体进行清洗工作,加上空气负压机的排气量,一送一吸两种气体使管内形成强大\"风暴\",可以把管内的所有灰尘全部清除干净,使管壁光亮照人。把清洗完后的管道进行录像,并标记管道编号。邀请甲方代表对清洗完的管道进行验收签字。
    5)高度小于200的一些特殊水平管的清洗
    水平风管的高度小于200mm时的矩形风管清洗:单一的清扫刷、气鞭机器人等对高度低于200mm高的矩形风管清洗时,由于高度的限制很难清洗干净。我公司根据风管的形状,采用高度仅为9公分高的智能机器人(或手动旋转气锤)。该机器人利用高压气体旋转头能对风管四壁同时清洗,保证清洗干净、彻底。该机器人已广泛应用在佰特艾尔公司的所有清洗工程中。主要用于700×120风管和160×120风管清洗。
    水平风管的高度大于200-800mm时的矩形风管清洗:我公司有三种设备适合此类风管的清洗。①智能工作机器人2号(高度为150公分)。此机器人可清洗高度200-1000mm,该机器人利用高压气体旋转头能对风管四壁同时清洗。清洗时根据风管的高度更换清洗操作气管长度进行清洗。②气鞭工作机器人。清洗时根据风管的高度调整气鞭的固定高度进行清洗。③智能刷清洗机器人。该机器人根据风管的高度更换合适的清扫刷和调整延伸杆进行清洗。
    6)送风管和回风管的支管清洗。
    清洗一个空调通风系统时,应先清洗回风系统然后在清洗送风系统。
    清洗回风管时应从回风管的末端向新风机组清洗。其顺序先清回风干管,然后清洗支管,最后清洗回风主管。
    清洗送风管时应从新风机组向送风管的末端清洗。其顺序先清送风主管,然后清洗送风支管,最后清洗送风干管。
    7)施工检测门的安装与恢复
    空调新风系统水平风管清洗时,当风管长度大于20-30米或有支管和各风阀时,各种风口不能利用操作,要开操作孔(操作孔恢复时最好安装检测门形式,以便检查和再次清洗时使用)。根据风管的大小开操作孔,尺寸为240*240或400*400。
    风管立管的开孔应在立管的最高点和最低点开孔,如果风管立管的高度大于20米或有风阀时需要加开1个。开孔尺寸根据风管的大小开操作,尺寸为240*240或400*400。
    风管清洗时,如果顶棚吊顶是死顶的,顶棚上也要开操作孔(尺寸为600×400),清洗后恢复成检修孔形式。
    风管系统清洗时尽可能利用各种风口进行操作,要少开操作孔。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份中央空调通风系统清洗方案~~
    • 瞎激动51 回答:1,对风管进行取样:用检测机器人在风管内取样,进行分析,确定污染程度; 2,为顾客提供分析报告:送风中有是否明显微生物,通风系统是否有可见尘粒进入室内; 3,制订清洗的方案:分析通风管道的机构,根据顾客的要求,详细的制订出一套方案; 4,签定合同:根据分析报告,清洗方案,与顾客协商价格,签定合同; 5,施工的准备工作:设备和工程人员进驻; 6 ,现场操作:用清洗机器人进行作业,使用大功率的工业吸尘器收集管道内的污染物; 7,消毒:对管道进行物理消毒,用紫外线进行处理,避免二次的污染; 8,清洗效果检验:用目测法检验清洗的效果; 9,清洗后的分析报告:清洗完成后再为顾客提供一份分析报告,各项数值与清洗前做对比; 10, 验收:按《空调通风系统清洗规范》国家标准检验清洗质量,确保工程质量达标; 11,现场恢复:将拆卸的风口重新安装,调整好出风量。
    • 中央空调系统 通风空调 通风隔音窗 1年以前
  • 3 回答
    • 中央空调系统维护保养方案求一份?
    • 勿忘初衷_5447 回答:中央空调系统维护保养内容         1、空调主机部分;                        ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常;有无泄漏,   是否需要补充制冷剂                     ⑵、检查压缩机运转电流、运转声音、工作电压、油位颜色是否正常;                  ⑶、检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况,各接线端子有   无松动                     ⑷、检查水流量保护开关工作是否正常;                  ⑸、检查电脑板、感温探头   阻值是否正常;                     ⑹、检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好
    • 维护保养 室内新风系统 中央空调系统 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份中央空调通风系统清洗方案
    • hll961714764 回答:1、风管清洗:采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。    • 中央空调系统 通风空调 通风隔音窗 11个月前
  • 3 回答
    • 中央空调冷却水系统清洗的方法?
    • 一追再追 回答:中央空调冷却水系统清洗方法:清洗每台末端的回风过滤网以及接水盘,冷凝水排水管通畅,冷冻水管道整套清洁,冷却水管道清洁,包括冷却塔清洁,电气接线状态检查等等。1.空调运行前,应对其水系统进行清洗,以除去安装过程中的焊渣、油污等。值得注意的是:在清洗冷媒水系统干管时,应先关闭冷源机组蒸发器、风柜和风机盘管的进水阀,开启旁通阀,使污水通过旁通阀排出管外。
    • 室内新风系统 监控系统 中央空调系统 11个月前
  • 3 回答
    • 空调水系统清洗方案求一份?
    • YR依然 回答:  空调水系统清洗方案:   中央空调水系统维护保养:清洗对象及方式   中央空调循环水系统的清洗包括冷却水系统的清洗和冷冻水的清洗。   冷却水系统的清洗主要是清除冷却塔填料和集水盘(槽)、冷却水管道内壁、冷凝器换热管内表面的水垢、生物粘泥、腐蚀产物等沉积物。   冷冻水系统的清洗主要是清除蒸发器换热管内表面、冷冻水管道内壁、风机盘管内壁和其他空气处理设备内部的污垢、腐蚀产物等沉积物。   清洗方式一般分为物理清洗方式和化学清洗方式。物理清洗主要是利用水流的冲刷作用或器具的刷、擦、刮作用来清除设备和管道中的沉积物;化学清洗是采用酸、碱或有机物的复合剂来清除设备和管道中的沉积物。   中央空调水系统维护保养:物理清洗   物理清洗主要是利用水流的冲刷作用或器具的刷、擦、刮作用来清除设备和管道中的沉积物。物理清洗的主要方法有:水冲清洗、高压水清洗和器具清洗。   (1)、水冲清洗是一种最简单的清洗方法,这种清洗方法对较硬的水垢和腐蚀产物,或较粘的沉积物是很难起到作用的。   (2)、高压水冲洗是利用水流的高速水的强力射流,以一定的角度作用于被清洗表面进行清洗的方法。通常用于热交换器的管束内外清洗和冷却塔填料的清洗。   (3)、器具清洗是采用刷、棒、刀等器具作用于被清洗表面进行清洗的方法。通常用于热交换器换热管内的清洗。   中央空调水系统维护保养:化学清洗   化学清洗是采用酸、碱或有机物的复合剂来清除设备和管道中的沉积物。化学清洗方法是通过化学药剂的化学作用,使被清洗设备和管道中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一种清理方法。一般来说,化学清洗的方法不仅能去除系统中的污垢,而且能去除各种结垢物、金属腐蚀物和生物粘泥。为减少化学清洗剂的用量,提高化学清洗的效率,上述物理清洗中的水冲清洗方法也是化学清洗过程中不可缺少的重要环节,尤其是在泥沙、污物沉积较多的情况下,先用水清洗一遍是很有必要的。   化学清理的主要优点是:沉积物能彻底清除,清楚下效果好;可以进行不停机清洗,使中央空调设备照常运行;清洗操作比较简单。存在的缺点是:易对设备和管道产生腐蚀,清洗废液的排放可能造成二次污染;清洗费用相对较高。