消防喷淋泵的作用是什么?

雍娜 | 被浏览604次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoguiMF 2016-06-18 09:33

    你好,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。稳压泵和增压泵,尽管都是增压设施一种,稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压。

    稳压泵和增压泵,都是消防泵恒压设施一种。稳压泵运行在喷头和消火栓未曾出流时,增压泵工作在喷头和消火栓已经出水,而消防用水的水压不足,需增加水压时。稳压泵不同于增压泵,系用于使自喷淋系统和消火栓系统始终处于要求的压力工况条件,一旦出流即能满足消防用水所需的水压和水量要求。其作用是十分明显的,因此规范所指的增压水泵,实质上是指稳压泵,尤其是自动喷水灭火系统的稳压泵。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-16 08:46

    消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
    喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃ 、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-16 00:45

    消防喷淋泵是对满足喷淋系统流量与压力的专用泵,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C,不一样的喷头参数不同)喷头自动爆裂,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水(一般情况下水箱满足喷淋系统10min的供水量),管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时报警阀会因为压力的变化自动打开,水力警铃响起,压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和XBD消防喷淋泵、消防控制室连锁,喷淋泵就自动启动了。然后消防喷淋泵把水池的水通过管道提供到喷头,整个消防系统开始工作。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的原理是什么?
    • prettygirl 回答:消防喷淋系统开关一般位于湿式报警阀缓冲器的上方,当喷淋头动作之后,湿式报警阀被水流顶开,一路水流就进入缓冲器,然后启动水力警铃,同时流向压力开关。压力开关上有个隔膜,起到了隔离水和电气的作用,同时也将水压力传递到开关的触点,使触点闭合或者分开,这样压力开关就发出一个电信号,控制系统收到这个信号之后,灭火系统就开始联动,一般这个压力开关是联动喷淋泵的,但是也会在消防控制中心的控制屏上有显示和打印记录。消防喷淋红色液体种热极其敏东西温度升高迅速膨胀使装玻璃破裂玻璃内压力传器使消防喷水泵喷水喷洒工作原理.
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的作用是什么?
    • 一点留恋 回答:一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃ 、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。 二、信号阀 信号阀的工作状态为常开状态,当管网因整改或维修时人为进行关闭时把开关量信号转换成电信号反馈给火灾自动报警主机一个报警信号,提醒消防值班人员注意。 三、止回阀 止回阀也叫单向阀,控制水流只能向一个方向流动,反向截止。当阀下管网压力大于阀上压力时,阀芯在压力的作用下打开,对管网进行加压,当阀上压力大于阀下压力时,阀芯关闭对管网进行保压。 四、湿式报警阀 湿式报警阀在湿式喷水灭火系统中是非常关键的。安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网。它必须十分灵敏,当管网中即使有一个喷头喷水,破坏了阀门上下的静止平衡压力,就必须立即开启。平时阀芯前后水压相等,水通过导向杆中的水压平衡小孔保持阀板前后水压平衡,由于阀芯的自重和阀芯前后所受水的总压力不同,阀芯处于关闭状态(阀芯上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面的水压下降,此时阀下水压大于阀上水压,于是阀板开启,向系统管网及喷头供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力继电器及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防水泵等设施。 五、延时器 它是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间,用以防止由于水源压力突然发生变化而引起报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳作用,从而避免虚假报警,只有在火灾真正发生时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30S左右充满整个延时器,然后冲入水力警铃。 六、水力警铃 当湿式报警阀动作时,水力警铃在水压的推动下发出报警声音(长度不能超过6米,高度不能超过2米)。 七、压力开关 当湿式报警阀打开后,压力开关在水压的作用下动作,并给火灾自动报警主机报警信号联动喷淋水泵动作加压。 八、水流指示器 当发生火灾时,喷头爆裂,管网内水流推动水流指示器的桨片摆动,带动其电接点开关动作,并向火灾自动报警主机提供报警信号。 九、末端放水装置 喷淋管网的末端应设置末湍放水装置,主要用于检修或更换喷头时放空阀后管网余水及对系统进行定期放水检查,以确保系统是否工作正常。 十、联动关系 一般最常见的联动方式由压力开关报警联动水泵启动,但个别的地方水流指示器报警也联动水泵启动,大家在检测时一定要注意。 你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。
    • 安全阀的作用 继电器的作用是什么 枕头的作用 10个月前