给排水管道防腐技术方案求一份?

张枫震 | 被浏览156次 5个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-06-16 07:47

    管道防腐   
    钢管的防腐按图纸要求,采用环氧煤沥青漆外包玻璃丝布,外涂面漆防腐   外壁施工工艺流程:管道除锈→涂底漆→第一遍面漆→第二遍面漆→缠玻璃丝布→面漆→面漆;   
    内壁施工工艺流程:管道除锈→涂底漆→第一遍面漆→第二遍面漆→第三遍面漆   
    1、管道除锈   
    涂底漆前管子表面应清除油垢、灰渣、铁锈、氧化铁皮。采用喷砂除锈其质量标准达到Sa2.5级。   
    2、管子表面除锈后涂底漆,之间时间间隔不超过8小时,涂底漆时,基面应干燥。底漆涂刷均匀、饱满,不得有凝块、起泡现象,管两端150~250mm范围内不得涂刷。   
    3、底漆表干后涂刷面漆和包扎玻璃丝布,底漆和第一遍面漆涂刷的时间间隔不超过24小时。

    0 评论

  • 柚柚_7488 2016-06-15 21:42

    钢管外防腐——刷油法:除锈、防锈漆二道(樟丹) 面漆(银粉)
    防腐层:底漆(冷底子油)、沥青玛缔脂、防水卷材、牛皮纸等
    冷底子油、沥青玻璃布二道、热力清三道(二布三油)
    铸铁管——埋地外表一律刷沥青防腐
    明露刷樟丹及银粉
    内防腐——输送具有腐蚀性液体时,除用耐腐蚀管道外,也可将钢管或铸铁管内壁涂衬防腐材料,如衬胶、陈玻璃钢。

    0 评论

  • 聆听你的话 2016-06-15 17:42

    给排水管道防腐技术方案
    1,安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水 试验→通水试验,
    2预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根 据草图量好管道尺寸,进行断管。断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出 015 气橡胶堵封闭上部,进行闭水试验。合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口,
    3,排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水试验。凡属隐蔽暗装管道必须按分项工序进行。卫生洁具及设备安装后,必须进行通水通球试验。且应在油漆粉刷最后一道工序前进行。
    4,地下埋设管道及出屋顶透气立管如不采用硬质聚氯乙烯排水管件而采用下水铸铁管件时,可采用水泥捻口。为防止渗漏,塑料管插接处用粗砂纸将塑料管横向打磨粗糙。
    5,粘接剂易挥发,使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2~3min。粘接场所应通风良好,远离明火。
    希望我的回答可以帮助到您

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 给排水管道施工方案怎么写?
    • 清水一掬 回答:一、编制依据 二、工程概况及特点 三、主要施工工序施工方法 四、劳动力需用量计划 五、机械、工器具计划 六、安全生产、文明施工及安全技术保证措施 七、防火及用电管理 八、机械设备安全措施
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 给排水管道安装施工方案求一份?
    • 荣耀vvv 回答:平铺排水管道施工方法 (一)、排水管道槽土方工程 施工顺序:管道线路测量.定位 → 沟槽开挖 (1)土方开挖时设专人管理,不得扰动天然地基,槽底高程控制在±20mm 以内。 (2)土方开挖前,由专职测量人按设计给定的高程和规划线位,计算出挖方断面图,在现场用仪器、钢尺将开工线画出,用白灰撒线,作为挖槽依据。 (3)土方开挖前应对地下排水管网进行详细调查,弄清管线之间的相互关系,开槽挖方须拆除部分管渠时,应尽量利用其它管线对管渠中的污雨水进行导流。 (4)土方采用机械挖方,测量人员跟班作业,随挖随定出中心线和基础高程桩,机械挖方严禁超挖,在挖方时槽底留10cm-30cm用人工清理,一旦有超挖部分,严禁用原土回填,要用水撼砂进行回填处理。 a. 槽底宽度为0.5m(施工作业面)+B(设计基础宽度)+0.5m(施工作业面)。 b. 沟槽边坡按1:0.5考虑。 (5)在沟槽形成后,要及时进行工序交接验收,并及时请监理人员和质检部门进行验收检查,否则不准进行下一道工序的施工。土方挖土后要及时将多余的土方运出并将回填土方堆放在沟槽的一侧,另一侧作为施工用作业面。 (6)施工开挖基础遇淤泥全部挖出换撼砂处理。 (二)平基法铺设 1)施工顺序: 支平基模板→浇平基混凝土→下管→安管→支管座模板→浇注管座混凝土→抹带接口→养护。 2)浇注平基施工要点 ① 基础砼 a.基础模板采用钢模板。模板安装偏差控制在-20mm~+10mm之内。 b.砼采用流态砼,罐车运输到现场,用吊车或砼流子下到基础模内。砼浇注时用插入式震捣器震捣,砼表面用长木方搓压,木抹压平。 c.底板养生采用塑料膜履盖洒水养生,强度达到5mPa以上方可进行下管。 ②验槽合格后,应及时浇筑平基混凝土,减少地基扰动的可能; ③应严格控制基础顶面高程,不能高于设计高程,低于设计高程不起过10mm; ④基础砼终凝前不得泡水,应覆盖、洒水进行养护; 3)下管、安管施工要点 ①平基砼强度达到5mPa(50#)以上时,方可直接下管; ②下管时采用边线法控制安管中心线; ③安管的对口间隙可不留。 ④管子安好后,应用干净石子或碎石卡牢,并及时灌筑混凝土管座。 4)模板 ① 对于管径小于600mm的砼管,基础厚度小于90mm,模板采用6cm×9cm木方,木方两侧用木楔钉牢,待砼浇灌后拔除内侧木楔,并用砼填平。 ② 管径大于600mm时,采用50mm木板做模板。 (三).雨水管道接口 ①抹带接口的程序 浇管座混凝土→勾捻管座部分管内缝→管带与管外皮及基础结合处凿毛清洗→管座上部内缝支垫托→抹带→勾捻管座以上内缝→接口养护。 ②抹带接口操作要点 抹带前将管口及管带覆盖到和管处皮洗干净,并刷水泥浆一道抹 第一层砂浆时,应注意找正使管缝居中,厚度约为带厚1/3,压实 使之与管壁粘结牢固。在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待 第一层砂浆初凝后抹第二层,用弧形抹子捋准确无误成形,凝后 再用抹子赶光压实;带、基相接处三角灰要坐实; ③养护:管带抹好后,立即用湿纸带覆盖上,并铺以草帘,3~4小 时后,要洒水养护,避免裂缝与脱落现象。 ④小于700mm管,应配合浇筑管座,用麻袋球在管内来回拖动, 将 流入管内的杰浆拉平。 (四).污水管道接口 ①钢丝网抹带接口的程序 浇管座混凝土→勾捻管座部分管内缝→管带与管外皮及基础结合处凿毛清洗→管座上部内缝支垫托→抹带→勾捻管座以上内缝→接口养护。 ②抹带接口操作要点 抹带前将管口及管带覆盖到和管处皮洗干净,并刷水泥浆一道抹 第一层砂浆时,应注意找正使管缝居中,厚度约为带厚1/3,压实 使之与管壁粘结牢固。在表面划成线槽,以利于与第二层结合。待 第一层砂浆初凝后抹第二层前,铺钢丝网,一定要铺平、压实后,抹 第二层砂浆,用弧形抹子捋准确无误 成形,凝后再用抹子赶光压实; 带、基相接处三角灰要坐实; ③养护:管带抹好后,立即用湿纸带覆盖上,并铺以草帘,3~4小时后,要洒水养护,避免裂缝与脱落现象。 ④小于700mm管,应配合浇筑管座,用麻袋球在管内来回拖动, 将 流入管内的杰浆拉平。 (五).砼排水管道的吊装 1)砼管下管采用16t或25t吊车、人工配合的方法吊装。 2)吊装时砼管长向轴线与底板纵向轴线垂直。 3)砼管铺设前应对基础高程进行复测。如有误差,及时调整。 4)砼管下管时采用吊车下管,人工配合的施工方法。 5)砼管下管前须进行管口凿毛处理。凿毛后砼管口处不能有砼光面。 6)平口砼管接口处包结按刚性处理砼管接口处不漏水。 7)包接砼模板应顺直,包接砼应保证结构尺寸。 (六).检查井 1)井墙用m7.5水泥砂浆砌U10砖,无地下水时可用m5.0混合砂 浆砌U10红砖。 2)抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2水泥砂浆,并应密实、 平整。 3)接入支管超挖部分用级配砂石,混凝土或砌砖填实。 (七).沟槽土方回填 1)排水管道工程施工结束后,经监理人员或质检部门进行隐蔽工程验 收合格后方可进行沟槽回填土的施工。 2)按要求管上皮覆土大雨0.7m米,在回填时要从管两侧同时 进行,以达到设计要求的密实度为准,如实际不能满足0.7米的 覆土时,对连接管进行加固处理。 3)上层土方的回填要分层进行,并用压路机分层碾压,以保证路 基的密实度。 4)管线不在路床内不须撼砂,回填土方要从管两侧同时进行,回 填要分层进行,并用压路机分层碾压,以保证路基的密实度,回填 到道路结构层。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份室内排水管道施工方案?
    • 梦见了什么 回答:排水管道: 管材及接口: 1.污水管材:采用玻璃纤维增强塑料夹砂管,“○”形橡胶圈(由管道生产厂家配套供应)接口。环钢度为10千牛/平方米,工作内压力为0.20MPa。 2.雨水管材:采用埋地硬聚氯乙烯(PVC—U)超强加筋管。基础采用1:1砂石垫层,粗砂回填至管顶上30cm; 检查井:采用圆形检查井具体按图施工。检查井井盖座为Φ700重型防盗球墨铸铁井盖座。 2、开挖基坑槽: 污水管道基坑开挖按设计要求宽度为D+600,雨水管道基坑宽度为D+600,雨水管道采取直槽开挖;污水管道根据管径,当开挖至管顶30cm后,以1:0.33的坡比放坡。根据测量放好的基坑开挖线,采用人机配合法施工,先采用1.0立方米的反铲挖掘机分段进行开挖,开挖前向机械操作人员交代清楚开挖的断面尺寸、堆土的地点、开挖的坡比、开挖基坑的底高程等内容。 同时安排施工管理人员进行现场的指挥,并进行及时的基坑底高程及宽度的测量,坚决杜绝基坑开挖过深。在设计底高程以上保留20厘米的原状土,施工前采用人工突击挖除,清基整形至设计标高,在基坑基础范围外设置排水沟及集水坑,保证基坑中出现明水时能及时用水泵抽出,确保预制底板安装时基坑内干燥无水。 土方的堆放和弃运:非压力管道开槽时,堆土距槽边1.5m以外,堆土高度不得超过1.5m。符合要求的土用于回填,其余用运输车外运。吊车下管时一侧堆土,一侧走车。 基坑的开挖尺寸允许偏差应符合规范要求,在施工单位自检合格后报请业主、监理或设计单位等部门进行验槽,经验槽合格后方可进行下一道工序的施工。 3、管道铺设: 1.管道基础应落在原状土上,若局部遇有暗沟塘,古墓等时须作以下技术处理。将软弱部分挖除至原状土,然后用1:1砂石分层报实回填至管基础底设计标高,并进行放坡,考虑压力扩散角要求。施工前,先铺设较深的管道,调整垫层高程和相邻近管道高程相同时,再安装相邻管道。砂石基础施工前,应复核高程且槽底无积水和软泥。砂石基础及管座石子不得与管皮接触,管底必须与平基紧密接触。砂石基础要夯实,密实度不小于90%。 2.管道安装: (1)承插式接口安装,土基必须达到设计承载力,原状土不扰动,如超挖、扰动、水浸,必须经处理达到稳定、密实、平整,方可铺筑砂基。砂基必须达到设计厚度,压实度,方可安管。 (2).安装时,将管子稍吊离槽底,使插口上的胶圈准确对入承口锥面内,利用边线调整管身位置,使管身中线符合设计要求。此时,应认真检查胶圈与承口接触是否均匀紧密,不均匀时,应进行调整,使胶圈准确就位。安装的顶拉速度应缓慢,并设专人盯胶圈就位情况,必须保证其所处位置均匀。当胶圈达到承插口工作面预订位置后,锁定接口,一段接口完成口后,应用中、粗砂填实,并及时回填管座砂基。 3.打压试验 污水管道安装时需进行打压试验,当2段管节对接时,需将管道接口处的铜嘴朝上放置,管道对接完成后,利用便携式试压泵对接口进行打压试验,试验压力在2分钟内保持在0.2MPa,方可进行下道工序施工。 4.检查井砌筑: (1)井室用机砖砌筑在整体水泥混凝土基础上,不利用管道平基再帮宽的办法作井基。应在挖槽时,就计算好检查井的准确位置,浇筑管道混凝土平基时,应将检查井井基宽度一次浇够。 井室内的流槽砌砖,应交错插入井墙,使井墙与流槽形成整体。不应先砌井墙,然后再堆砌流槽,造成流槽与井墙分离。 流槽应砌(砖)、抹(面)成与上下游管径相同的半圆弧形,不应无流槽,也不应砌成梯形或矩形。同时,流槽过水断面不应小于上游和下游管径的过水断面。井底坡度和高程应符合设计要求。 水泥砂浆抹面要掌握厚度、均匀、平整、密实。抹完后要封闭井口,以保持井室内湿润养护,不使抹面造成裂缝,空鼓。 (2)砌收口时,每收进一层,变化一个直径,为保证每层直径准确,每一块砖收进尺寸都要均匀,每层缩小后的直径圆都要保持圆润。 盖板的预制加工或采购,要控制配筋量和配筋合理性。 (3)井筒砌筑: 砌筑的砖墙外露面完整、无缺损、色泽一致、无花斑;砂浆应饱满,无空缝;砖体牢固,无松动;砌筑圆润,无折线;墙面平整,无凹凸。注意随砌随搂缝,勾缝时深浅一致平整、密实、光洁。 (4)踏步和井圈的安装 踏步材料应符合设计或标准图要求,使用前应涂刷两层防腐漆,不应使用钢筋弯制成的踏步,踏步应随砌砖、随安装,不得先砌砖后凿洞孔安装,安装的外露长度,水平间距。垂直间距符合设计或标准图要求。砂浆凝固前不得踩踏。安装井圈前,应将井墙顶面用水冲刷干净,铺砂浆使井圈与路面找平。 5.密闭性试验 (1)排水管道安装完毕经检验合格后,应进行管道的密闭性检验。可采用闭水试验方法检验。 (2)管道密闭性检验应在管底三角区回填密实后、沟槽回填前进行。 (3)闭水试验应满足下列要求 1)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游管顶内壁加2m作为标准试验水头。 2)试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头以试验段上游设计水头加2m计。 3)当计算出的试验水头小于1.0m,但已超过上游检查井井口时,试验水头以上游检查井井口高度为准,但不得小于0.5m。 (4)试验管段灌满水后的浸泡时间不应小于24h。 (5)管道密闭性检验时,外观检查,不得有漏水现象,管道24h的渗水量应满足下式计算结果: Q≤0.0046d 式中:Q——每1km管道长度24h的允许渗水量(m³/24h·km) d——管道内径(mm)。 4、管槽回填: 管区填土施工必须在管道两侧同步迸行.严禁单侧回填.从管底基础部位开始到管顶以上0.5米范围内,必须采用人工回填,严禁用机械推土回填。回填时沟槽内应无积水,不得带水回填,不得回填淤泥,有机物、冻土以及砖,石等硬块。 管顶0.5m以上部位的回填.可采用机械从管轴线两侧同时回填、夯实.可采用机械碾压. 回填土的压实度,管底到管顶范围内不小于95%.管顶以上0.4米范围内不小于80%.其它部位不小90%.管顶以上路基部分按道路施工要求.
    • 室内新风系统 室内装修师 室内墙面漆 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份防腐保温技术交底
    • Hzl_8542 回答:防腐保温技术交底内容:   (一)施工准备   1.1   材料要求:      1.1.1   水泥:采用普通硅酸盐水泥强度不低于42.5。应有出厂合格证及复试报告,其质量标准符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175的规定)。      1.1.2   砂:采用中砂,含泥量少于3%,应符合国家现行标准。《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)中的规定。      1.1.3   界面处理剂:采用水泥砂浆界面剂,应有产品合格证、性能检测报告,并应符合现行地方标准。《建筑用界面剂应用技术规程》(DBJ/T01-40)中的规定。   1.1.4   玻璃纤维网格布:才用耐碱涂塑玻璃纤维网格布。      1.1.5   辅助材料:带尾孔射钉(Φ5)、孔边长25mm的22#镀锌角钢丝网、22#镀锌铅丝、专用金属护角(35mm×35mm×0.5mm镀锌轻型角钢)、金属分层条(30mm×40mm×0.7mm镀锌轻型角钢)、分格条。      1.1.6   材料进场后组织有关人员按照技术及质量要求进行查点验收。材料应分类挂牌存放。聚苯板应成捆立放,防雨防潮;网格布也因防雨存放;液态胶存放温度不得低于0℃;干混料存放注意防雨防潮和保质期。      1.2   施工技术设备:外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角膜机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、抹子、锤子、滚刷、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺、墨斗等。   1.3   作业条件:   1.3.1   基层墙体                  经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面即可进行外墙保温施工。
    • 交底 防腐木油漆 空调技术 11个月前
  • 3 回答
    • 给排水管道试压方案求一份?
    • 荣耀vvv 回答:1.建筑内给水管道压力试验 (1)试压前的准备工作 1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置是否正确,安装是否牢靠. 2)备好备齐试压用的试压泵、压力表、切断阀、泄水阀、止回阀、放气阀等. 3)系统连接,将试压泵与系统连接,且在系统的最高点加设放气阀,最低点加设泄水阀. (2)硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道压力试验 1)将试压管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的出水时,说明系统充水完毕,关闭排气阀. 2)系统充满水后,对系统进行水密性检查. 3)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢,升压的时间不少于10min. 4)强度试验.强度试验的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa,当升压至规定压力时,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,且系统无明显渗漏,强度试验合格. 5)严密性试验.强度试验合格后,泄压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格. (3)建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验 1)压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近. 2)向系统充水,同时打开系统最高点的排气阀,待排气阀连续不断的排出水时,说明系统充水已满,关闭排气阀. 3)系统充满水后,对系统进行水密性检查. 4)加压宜采用手动加压泵,升压应缓慢. 5)试验压力.冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa. 6)强度试验.试验时间为1h,用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10min重新加压至试验压力,重复两次. 记录最后一次泵压10min及40min后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa. 7)严密性试验.试验时间为2h.强度试验合格后,立即进行严密性试验,记录下强度试验合格后2h的压力.此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏为合格. (4)建筑给水金属管道压力试验 建筑给水金属管道包括建筑给水铜管、建筑给水薄壁不锈钢管和钢塑复合管等.建筑给水金属管由于强度高、刚性好、有着较好的抗变形能力,因此水压试验较各种塑料管简便.试验时,缓缓将压力升到试验压力(试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa),在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格,然后再降压至工作压力,系统不渗不漏为合格. 2.埋地聚乙烯给水管道压力试验 (1)水压试验前的准备工作 1)埋地聚乙烯给水管道安装完毕后应进行水压试验. 2)水压试验前应先向管道系统充水,使系统浸泡,浸泡时间不应少于12h.管道充水完毕后应对未回填的管道连接点(包括管子与管道附件的连接部位)进行检查,如发现泄漏,应泄压进行修复. 3)对要试压的管段进行划分,管道水压试验的长度不宜大于1000m.对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验. 4)管道水压试验前应编制试压方案,试压方案应包括以下内容: ○1管端后背堵板及支承设计. ○2进水管路、排气管、泄水管设计. ○3加压设备及压力表选用. ○4排水疏导管路设计及布置. 5)对试压管段端头支承挡板应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,其支承设施严禁松动崩脱.不得用阀门作为封板. 6)备好、备齐试压用的试压泵、压力表.压力表若采用弹簧管压力表时,其精度等级不应低于1.5级,压力表的量程范围应为试验压力的1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm. 7)试压管段不得包括水锤消除器、室外消火栓等管道附件,试压系统的各类阀门应处在全启状态. (2)水压试验 水压试验压力应为工作压力的1.5倍,且不小于0.80MPa,.不得用气压试验代替水压试验. 管道水压试验分为预试验阶段与主试验阶段. 1)预试验.预试验阶段的水压试验按以下步骤进行: ○1降压.将试压管道内的水压降至大气压力,保持60min,且要确保空气不进入管道. ○2升压.缓缓升高试验压力,待压力升至试验压力的1/2时,对试压管段进行检查,检查各类接口、各类连接点有无明显的渗水、漏水现象,若有,则泄压修复,若无,则继续升压试验.修复渗漏管道,严禁带压作业. ○3稳压检查 待压力升至试验压力时,稳压30min,期间如有压力下降,可注水补压,但不得高于试验压力.检查管道接口、各类连接点有无渗漏,检查裸露的管子、管件、配件有无变形、破裂等现象.若试压管段有异常,应迅速查明原因,泄压后,进行修复,重新组织试验. ○4持压.停止注水补压后,持压,持压时间为60min,在60min的时间内压力降不超过试验压力的70%,则预试验合格,预试验阶段的工作结束.在60min时间内压力降超过70%,应停止试压,查明原因,采取相应措施后重新进行预试验. 2)主试验.主试验阶段的试压按如下步骤进行: ○1预试验阶段结束后,应将试验管段泄水降压,压力降为试验压力的10%~15%,期间应准确计量降压所泄出的水量△V,允许泄出的最大水量△Vmax按下式计算: 式中 △Vmax¬——试压管段计算允许泄出的最大水量,L; V——试压管段总容积,L; △P——压力降,MPa; EW——水的体积模量,MPa;不同水温时的EW值可按下表选用. di——管材内径,m; en-管材公称壁厚,m; EP-管材弹性模量,MPa;聚乙烯塑料管的弹性模量与水温及试压时间有关. 当计量的△V大于允许泄出的最大水量△Vmax,应停止试压.泄压后应排除管内过量空气,重新进行试验. 表 温度与体积的模量关系(摘自GB50268-2008) 温度/℃\\x09 5\\x09 10\\x09 15\\x09 20\\x09 25\\x09 30 体积模量 /MPa\\x09 2080\\x09 2110\\x09 2140\\x09 2170\\x09 2210\\x09 2230 ○2每隔3min记录一次管道剩余压力,记录时间为30min.在30min的时间内管道剩余的压力有上升趋势时,则水压试验结果为合格. ○330min内管道剩余压力无上升趋势时,则应再继续观察60min.在90min内压力降不超过0.02MPa,则水压试验合格. 4)当主试验阶段上述两条均不能满足时,则水压试验结果不合格.应查明原因并采取相应措施后再组织试压.
    • 泄压阀 水电改造打压 中压开关柜 10个月前