3条回答
倒叙_7629 2016-06-16 12:13
施工程序:验收找平层、清理基层、配置水泥粘合剂、做附加层、基层施工、保护层、养护
粘结前,先将卷材预铺开,找正,然后将卷材两端对折卷起,把配置好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留
在卷材内部的空气,刮出多余粘合剂。卷材与找平层的粘合率³85%。
接缝做法:(1) 屋面防水接缝施工:隔气层、防水层和附加层均采用搭接缝方法。用水泥粘合
剂粘结。宽度10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。
(2) 地下室防水接缝施工:采用10-15cm搭接盖条接缝方式,盖条选用高分子合缝
粘合胶粘结。
(3) 防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以
上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。
卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。
保证防水施工质量管理制度及措施 1、 保证防水施工质量达到合格、创优、要分工明确、责任到人,严格把好质量关。
2、 项目工程师对技术管理人员进行防水施工方案交底。
3、 施工技术人员,对工长、施工操作人员进行技术交底,进行施工难点部位的技术交底及操作办法。
4、 防水施工时,安排好值班表,技术负责、质量员、工长轮流值班,关键施工部位要亲自指导,进行旁站指示检查。
L_4227_8482 2016-06-14 20:50
一、基面要求:
基面清理干净,含水率不大于9%,平整密实,各节点收头整齐、完备,符合要求。
二、第一道防水层:
(1)、铺设柔性防水层,选择涂料或卷材都可以。其施工条件要求基面含水率不大于9%,所以适宜在天气炎热且连晴5天以后的夏季施工。完工后,应做蓄水实验;
(2)、如做涂料防水,以“一布两涂”为例:清理干净基层后,满刷一遍涂料,干燥成膜后,铺设一层玻纤布胎体增强材料,并在已展平的表面上满刷一层涂料固定,干燥后进行下一遍涂料施工。防水涂膜的总厚度应在3毫米以上;
(3)、如做防水卷材施工,清理干净基层后,在卷材反面和基层刷粘结胶,按弹好的基准线由远而近的粘贴、辊压,最后做接缝收头检查处理。
三、第二道防水层:
铺设刚性防水层,应在第一道柔性防水层完成后的两天左右进行施工,主要以高级脂肪酸类砂浆防水剂、水泥、砂子、细石骨料、纤维为基本材料,防水层厚度应为20-30毫米;
(1)、按规范要求安装分格木条,分格设置为4000毫米×4000毫米。然后洒水使基面湿润,但不得有积水;
(2)、按由远到近、先高后低的顺序,将配制好的砂浆或细石混凝土进行逐个分格施工,同一分格一次完成,抹平压实;
(3)、初凝后,取出分格木条,压光并修整分格缝;
(4)、采用柔性密封材料嵌填分格缝,处理表面收口。施工完成后注意洒水养护;
(5)、如有屋面种植土,应在尽短的时间内覆盖上种植土。