装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

阳台防水怎么施工?有哪些步骤和技巧

班雪怡 | 被浏览481次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-06-16 12:13

    施工程序:验收找平层、清理基层、配置水泥粘合剂、做附加层、基层施工、保护层、养护
    粘结前,先将卷材预铺开,找正,然后将卷材两端对折卷起,把配置好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留
    在卷材内部的空气,刮出多余粘合剂。卷材与找平层的粘合率³85%。
    接缝做法:(1) 屋面防水接缝施工:隔气层、防水层和附加层均采用搭接缝方法。用水泥粘合
    剂粘结。宽度10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。
    (2) 地下室防水接缝施工:采用10-15cm搭接盖条接缝方式,盖条选用高分子合缝
    粘合胶粘结。
    (3) 防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以
    上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。
    卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。
    保证防水施工质量管理制度及措施 1、 保证防水施工质量达到合格、创优、要分工明确、责任到人,严格把好质量关。
    2、 项目工程师对技术管理人员进行防水施工方案交底。
    3、 施工技术人员,对工长、施工操作人员进行技术交底,进行施工难点部位的技术交底及操作办法。
    4、 防水施工时,安排好值班表,技术负责、质量员、工长轮流值班,关键施工部位要亲自指导,进行旁站指示检查。

    0 评论

  • L_4227_8482 2016-06-14 20:50

    一、基面要求:
    基面清理干净,含水率不大于9%,平整密实,各节点收头整齐、完备,符合要求。
    二、第一道防水层:
    (1)、铺设柔性防水层,选择涂料或卷材都可以。其施工条件要求基面含水率不大于9%,所以适宜在天气炎热且连晴5天以后的夏季施工。完工后,应做蓄水实验;
    (2)、如做涂料防水,以“一布两涂”为例:清理干净基层后,满刷一遍涂料,干燥成膜后,铺设一层玻纤布胎体增强材料,并在已展平的表面上满刷一层涂料固定,干燥后进行下一遍涂料施工。防水涂膜的总厚度应在3毫米以上;
    (3)、如做防水卷材施工,清理干净基层后,在卷材反面和基层刷粘结胶,按弹好的基准线由远而近的粘贴、辊压,最后做接缝收头检查处理。
    三、第二道防水层:
    铺设刚性防水层,应在第一道柔性防水层完成后的两天左右进行施工,主要以高级脂肪酸类砂浆防水剂、水泥、砂子、细石骨料、纤维为基本材料,防水层厚度应为20-30毫米;
    (1)、按规范要求安装分格木条,分格设置为4000毫米×4000毫米。然后洒水使基面湿润,但不得有积水;
    (2)、按由远到近、先高后低的顺序,将配制好的砂浆或细石混凝土进行逐个分格施工,同一分格一次完成,抹平压实;
    (3)、初凝后,取出分格木条,压光并修整分格缝;
    (4)、采用柔性密封材料嵌填分格缝,处理表面收口。施工完成后注意洒水养护;
    (5)、如有屋面种植土,应在尽短的时间内覆盖上种植土。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-14 14:33

    1、首先要清理需要施工的区域在用凿子凿去该区域的杂物,确保要施工的地方清洁,在用钻孔的工具把施工区域的四周钻泄压孔,但必须要穿过主要的漏水孔,在用清洗工具清洗施工的地方,等到出水孔出来的水是清洁的而方便施工的需要也确保能该工程的以后的寿命。
    2、然后在使用高压注浆机开始注浆但在注浆的过程不得超过受压的范围,向注浆孔内注浆5-6分钟(可随自己的注浆快慢来定时间)即可该孔的注浆,待全部的孔注浆完以后在从第一个注浆孔开始再注浆一次压力加到最大,过24小时后确保不再漏水后清理已固化的漏出的注浆夜。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 卫生间防水施工步骤是怎样的?
    • 天上的木兰星 回答:先将墙地面尽可能的清扫干净,墙面用水湿润,待水干,然后墙面刷防水,按照横竖各一遍的规律将用水区涂满,干后,离地留三十公分贴墙面砖,按照以上墙面的规律刷地面,再贴好地面砖。 墙面防水高度个人建议全部涂刷一米八高度,毕竟多不了多少钱,万一漏水,危害很大,然后待完全干透之后,进行2遍滚涂。
    • 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 卫生间防水价格 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙如何防水?施工步骤有哪些
    • Andy421 回答:外墙防水施工方法步骤如下: 第一步,清理基层,新旧面层必须清理干净,不得有杂物和灰尘,以免影响粘结强度,涂刷防水涂料时基层应干燥。一般可凭经验、肉眼观察,也可用1m见方的朔料布覆盖其上,利用阳光照射1-3小时后。 第二步,基层清理工序完成之后,接下来,清理死角,也就是所谓的阴阳角、施工缝、伸缩缝等比较重要的部位进行处理,尤其注意的是泄水孔要加强处理,需要涂刷2-3遍防水底层涂料。 第三步,备好防水卷材、防水涂料、基层涂料和粘接卷材的涂料必须要分清,为提高防水卷材与基层粘结性,可用底层涂料反复涂刷,涂刷均匀,覆盖完全,充分渗入混凝土基层,以提高粘结强度和抗剪切强度。 第四步,防水涂料必须按照产品使用说明进行配比,按A:B=2:1的比例进行配比。 第五步,搅拌时间约3--5分钟,并搅拌至甲、乙两组份的混合液体均匀为止。 第六步,将搅拌均匀的防水涂料根据现场要涂刷的面积开始涂刷,基层涂刷要大于粘卷材的面积,不要超过三十分钟。 第七步,涂刷第二次涂料之前必须要等第一次涂料完全凝固后方可再次涂刷,底层涂料第一次涂刷完毕后约4—8小时左右,方可再次涂刷第二次和第三次底层涂料,第一次涂刷厚度为0.5mm、第二次涂刷厚度为0.5mm左右、第三次涂刷厚度为0.5mm左右。 第八步,粘结卷材时要等第二次涂料完全凝固后方可施工。
    • 东莞外墙防水 成都外墙防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水施工步骤都有哪些
    • prettygirl 回答:1.材料准备 使用的粘霸500自粘卷材主要物理性能指标符合国家建材行业标准《自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材》(JC898-2002)相关要求。 2.作业条件 1)施工单位应具有相应的国家建筑防水工程专业施工资质。 2)操作工人须经过防水专业培训,持有防水专业施工岗位证书。 3)基层满足设计和规范要求。前道工序质量验收合格后,方可进行防水层施工。 4)T码固定座等管件应按设计要求预先固定。 5)不得在雨雪天以及5级以上大风中施工。 3.施工工艺 1)工艺流程 清理基层→涂刷配套基层处理剂→弹基准线→卷材试铺、定位并在T码固定座部位裁口→大面积铺贴粘霸500自粘卷材→T码固定座节点附加增强处理→检查修补→防水层质量验收。 2)施工要点 ①基层处理:水泥加压板基层表面应达到平整、干净和干燥要求。 ②涂刷配套基层处理剂:应涂刷均匀,不露底、不堆积。 ③铺设大面防水层:待基层处理剂干燥后,弹出基准线,试铺卷材,并根据T码固定座的位置裁口,根据屋面坡度自下而上大面积铺贴粘霸500自粘卷材,遇到T码固定座按照预先的裁口直接套入,一边撕去底面的隔离纸(膜),一边铺贴滚压卷材,排除卷材下的空气,并用压辊滚压卷材,使之与基层粘接牢固。对于天沟部位,粘霸500自粘卷材应由屋面层下翻包住天沟腔壁。 ④接缝处理:相邻卷材之间接缝采用搭接方法,搭接宽度≥80毫米;为保证卷材防水层质量,可在卷材搭接作业完成后,使用配套密封膏密封搭接缝。 ⑤T码固定座节点加强处理:在大面卷材铺贴完毕后,须对T码固定座进行附加增强处理,以提高柔性防水层的整体密闭性。铺贴附加增强层时,考虑到防水层之上的玻璃棉降噪层及铝合金屋面板的安装预留量,T码固定座的防水附加增强层采用2毫米厚粘霸500自粘卷材,且上翻高度不超过20毫米。 ⑥在粘霸500卷材防水层隐蔽前进行自检。发现防水层有破损时,应采取措施及时修补。 ⑦粘霸500卷材防水层验收合格后,继续进行玻璃棉降噪层及铝合金屋面板的安装施工。
    • 屋面防水施工方案 屋面防水施工工艺 屋面防水怎么做 1年以前
  • 3 回答
    • 浴室防水施工步骤是什么
    • prettygirl 回答:做浴室的防水的施工步骤: 1)、基面处理: 整平、清洁(基面无杂物、污油),潮湿基面。突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应先做处理。 2)搅拌: 先将2/3的液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时搅拌3-5分钟,再继续倒入剩下1/3液料,充分搅拌至形成无粉团和颗粒的均匀浆料即可使用(最好使用搅拌器); 3)、涂刷: 用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。 4)、养护、保护: 施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。 5)、检查(闭水试验): 防水涂层固化后,不应出现起泡,空鼓,皱折,露胎,起皮等;卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。
    • 屋面防水施工方案 吊顶安装步骤 水电安装步骤 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室防水施工步骤有哪些
    • ag123456 回答:地下室防水施工方案有以下三种: 方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 方案二:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。 方案三:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前