    材料选用说明
    1、石材 石材选用不小于25mm厚国产优质花岗岩石材(光面),颜色甲定。石材吸 水率应小于0.8%, 石材弯曲强度(干燥和水饱和状态)设计值均不小于8.0Mpa;二氧化硅含量应在70%以上,镜面板材的光泽度不应低于80光泽单位。
    2、钢材及五金件 钢材选用国产优质钢,转接件等采用Q235B,表面进行镀锌处理。不锈钢采用奥氏体不锈钢。五金配件应符合相关标准的要求。
    3、结构硅酮胶 本工程选用的结构胶为中性密封胶。
    4、耐候密封胶 本工程选用的密封胶为中性单组份具备低模量特性之建筑用耐候密封胶,它能在较广泛的气候条件下能挤出使用,并迅速与空气中的水份产生反应,凝固成既耐用、性能高及具弹性的硅酮密封胶。
    5、密封胶条及填充材料 密封胶条符合现行国家标准《建筑橡胶密封垫顶成实芯硫化的结构密封垫用材料》GB10711的有关规定。

    0 评论

  • dxjian 2016-06-14 22:35

    石材幕墙专项施工组织方案
    一、工程概况
    1.工程概况
    本工程为XX工程。位于XX,主体工程已完成,交通运输畅通,施工条件成熟。
    2.设计与施工必须遵照的规范:
    (1)《钢结构设计规范》GBJ17-88
    (2)《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95
    (3)《建筑幕墙》JG3035-96
    (4)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-96
    (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
    (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
    (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91
    二、玻璃幕墙安全施工措施
    1.幕墙设计技术交底
    从技术角度看,隐框玻璃幕墙比一般幕墙难度、复杂度都高,尤其是形状复杂的隐框幕墙设计,技术难度更大。施工前应由该隐框幕墙的设计者对所要进行安装的工程项目、图纸资料、施工方案和技术工艺要求进行详细说明和解释,以确保幕墙达到设计要求和各项基本性能指标。要写出施工组织方案、施工准备计划、总体施工安排、施工技术措施及安全措施等。
    2.隐框玻璃幕墙的施工准备
    隐框幕墙的施工准备,应考虑施工现场条件,要有清洁的场地堆放已粘接好玻璃的单个框架(称为结构玻璃装配组件),需要足够的场地以堆放为数不少的结构玻璃装配组件,要防止在堆放过程中划伤、变形、和破坏。对施工机具也要有充分的准备,如脚手架距幕墙300~400mm,以保证安装的需要,并检查脚手架是否牢固。如脚手架已拆除,应使用吊篮进行安装。现在大型幕墙施工中,普遍采用经纬仪等调校安装基准线和尺寸并检查水平垂直度,为保证安装精度,施工前应对仪器进行调校。
    3.施工材料的验收
    (1)对结构玻璃装配组件的检查验收:检查装配组件长宽尺寸、对角线尺寸是否超差;粘接是否完好,玻璃表面是否清洁;镀膜玻璃如有严重划伤大片掉膜应立即更换。
    (2)对立梃和横梁用铝型材要测定其平直度和扭拧度,如有明显的扭拧则不能使用。检查型材表面保护层粘贴情况,有无严重的脱落。
    (3)对上墙的五金配件进行验收,检查其是否符合设计要求,如不锈钢螺栓、绝缘胶垫等。还要进行耐候胶型号及保险期的检查。
    4.隐框玻璃幕墙的施工工艺
    隐框玻璃幕墙施工工序为:放线→固定支座安装→幕墙立梃横梁安装→结构玻璃装配组件安装→玻璃装配组件间的密封及四周收口处理→楼层间防止隔层处理→全面检查及清洁。
    (1)隐框幕墙立梃和横梁的安装
    施工中应掌握正确的放线方法,保证立梃横梁安装水平在主梁全部或基本悬挂完毕后,再逐根进行调整,以保证隐框幕墙外表面平整。
    (2)结构玻璃装配组件的安装
    结构玻璃装配组件可由上至下安装,也可由下至上安装,一般可随土建施工进度,大部均由上而下安装。从下而上安装应待结构装饰施工完毕,否则安装时易遭到土建施工的破坏。上墙方法分内装或外装,若按形式分也可分为内块式悬挂法和外压板式悬挂法。不论用何种形式,悬挂固定前要逐块调整组件至相互平齐、间隙一致,板面表面的平整采用刚性直尺或铝方通料来进行测定。对不平整的部位,应调整固定块的位置或加入垫块。可采用木质材料或半硬材料制成的标准尺寸模块,插入两板间的间隙,以确保间隙一致。插入的模块在装配件固定后应取出,以保证板间有足够的位移空间。
    玻璃装配组件安装过程中,当幕墙整幅高度或宽度方向尺寸较大时,特别要注意安装过程中的累积误差,适时进行调整,只有全体结构玻璃装配组件固定完毕后,表面的平整度和垂直度才真正代表隐框幕墙的外形形象。
    (3)装配组件间的密封
    三、安全用电
    施工现场临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88执行。
    1.本工程所用的主要机械设备;
    2.本工程施工用电需用量(KW)。
    配电箱采用标准铁板配电箱,铁板厚度不大于1.5MM。施工安全用电应满足规范:
    (1)支线架设
    (2)现场照明
    (3)架空线
    (4)电箱(配电箱、开关箱)
    (5)接地接零
    (6)变配电装置
    四、脚手架施工安全措施
    本工程建筑总高度在规定的搭设范围内可不进行脚手架的计算,按规范要求搭设即可,本工程采用双排落地式安全网全封闭钢管外脚手架,以保证外墙立面装饰,临街面和高压线位置。脚手架外侧采用全封闭施工。外满挂安全网。除一层、二层每层搭设水平防护架外,二层以上每隔一层搭设水平防护架,内装饰采用满堂脚手架进行施工。
    1.脚手架基础处理
    2.材料要求
    3.脚手架搭设
    4. 临边防护
    5. 脚手架的拆除
    6.满堂脚手架搭设
    五、“三宝”“四口”“五临边”安全防护措施
    正确使用三宝,严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91作好四口、五临边的防护工作。
    六、安全技术措施
    实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。我们针对该工程的具体情况制定相应的安全技术防范措施。
    1.认真建立职工劳动保护记录卡,及时做好记录。
    2. 分部分项工程安全技术交底。各项工程开工前进行全面的有针对性的安全技术交底,接受交底才履行签字手续齐全。
    3.特种作业持证上岗。特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗,操作必须按期复审,不得超期使用,名册齐全。
    4.安全检查:必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录,对的隐患应及时整改,做到定人、定时间、定措施。
    5.塔吊、井架和脚手架,认真做好验收合格挂牌制度(即四验收)。
    6.班组三上岗、一讲评活动,班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的三上岗和每周一次一讲评安全活动。对班组的安全活动,要有考核措施。
    7.遵章赛纪,佩戴标记:
    8.工伤事故处理:建立事故档案,按调查分析规则、规定进行处理报告,认真做好三不放过工作。
    9.六牌一图与安全标牌。
    七、中小型机具安全措施
    1.手持电动机具:
    ⑴必须单独安装漏电保护器。
    ⑵防护罩壳齐全有效。
    ⑶外壳不得破损。
    ⑷橡皮电线不得破损。
    2.电焊机:
    ⑴有可行的防雨措施。
    ⑵一、二次线(电源、龙头)接线处应有齐全的防护罩,二次线应使用线鼻子。
    ⑶有良好的接地或接零保护。
    ⑷配线不得乱拉乱搭,焊把绝缘良好。
    3.乙炔发生器:
    ⑴距明火距离大于10M。
    ⑵必须有回火防止器。
    ⑶应有保险链、防爆膜、保险装置必须灵敏可靠,使用合理。
    4.气瓶:
    ⑴各类气瓶应有明显色标和防震圈,并不得在露天曝晒。
    ⑵乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5M。
    ⑶乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。
    ⑷皮管应用夹头紧固。
    ⑸操作人员应持有效证件上岗操作。
    八、防火安全措施
    1.工地建立防火责任制,职责明确,按规定设专职防火干部和专职消防员,建立防火档案并正确填写。
    2.按规定建立义务消防队,有专人负责,订出教育训练计划和管理办法。
    3.重点部位(危险仓库、油漆间、仓库、木工间等)必须建立有关规定,有专人管理,落实责任,按要求设置警告标志,配置相应的消防器材。
    4.建立动用明火审批制,按规定划分级别,明确用火审批手续,并有监护措施。
    5.一般建筑各楼层、非重点仓库及宿舍,明确用火审批手续,产并有监护措施。
    6.焊割作业应严格执行十不烧及压力容器使用规定。
    7.危险品押动人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训和审证,做到持有效证上岗。
    九、现场保卫工作
    1.装饰工程施工现场必须按照“谁主管,谁负责”的原则,确定具体人员负责保卫工作,有总、分包单位的工程,实行总承包单位负责的保卫工作责任制,建立保卫工作领导小组,与分包单位签订保卫工作责任书,各分包单位应接受总承包单位的统一领导和兼备检查。
    2.装饰工程施工单位应根据工程规模,建立保卫、消防组织,配备保安、消防人员。
    3.施工组织设计要有保卫、消防措施方案及设施平面布置图,重点工程、重要工程和建筑面积在10000m2以上的大工程,应制定治安保卫和消防工作方案。
    4.施工现场要建立门卫和巡逻护场制度,护场守卫人员要佩带执勤标志。重点工程、重要工程要实行凭证件出入的制度。
    5.要加强对包工队的管理,掌握人员底数,签订治安消防协议。非施工人员不得住在施工现场,特殊情况要经保卫工作负责人批准。
    6.更衣室、财会室及职工宿舍等易发案部位要指定专人管理,制定防范措施,防止发生盗窃案件。严禁赌博、酗酒,传播淫秽物品和打架斗殴。
    7.锅炉房、变电室、泵房、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序,是现场的要害部位,要制定保卫措施,确保安全。。
    8.料场、库房的设置应符合治安消防要求,并配备必要的防范设施。贵重、剧毒、而燃易爆、放射性等物品,要设专库专管。建立存放、保管、信用、回收制度,做到帐物相符。职工携物出现场,要开出门证。
    9.做好成品保卫工作,制定具体措施,严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。
    10.施工现场发生各类案件和灾害事故,要立即报告有关部门并保护好现场,配合公安机关查破。
    十、其它安全措施及文明施工措施
    1.根据工程实际情况,制定其它安全施工措施。
    2.编制并落实文明施工措施。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-14 21:03

    在设计石材幕墙的时候,将石材面板在方向略微的倾斜使得顺流而下。石材稍微的倾斜,在石材表面等距开槽,增加了石幕的过石断面面积,使得水流素更加的缓和,能够提高视觉效果。而且通过石材倾斜角度与水槽的距离等不同组合设计,可以营造出丰富的视觉效果。在安装的时候,是墙体内部通过给内部安装循环水泵使得墙体表面形成石幕的效果。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 幕墙石材合同范本谁有,求分享~
    • 瞎激动51 回答:合同编号:;建筑幕墙工程施工合同;发包人(甲方):;承包人(乙方):;日期:200年月日;合同目录;一、工程概况:-----------------;1.工程名称2.工程地点3.承包内容4.承包方式;二、工程承包范围:---------------;1.工程部位层数2.工程量报价清单;三、合同工期:-----------------;1..开工日期2.竣工日       合同编号: 建筑幕墙工程施工合同 发包人(甲方): 承包人(乙方): 日期:200   年   月   日 合同目录 一、   工程概况:---------------------------------------------------------------------------2 1.工程名称   2.工程地点   3.承包内容   4.承包方式   5.工程标高 二、   工程承包范围:---------------------------------------------------------------------2 1.工程部位层数   2.工程量报价清单 三、   合同工期:---------------------------------------------------------------------------2-3 1..开工日期   2.竣工日期   3.合同工期总日历天数 4.总工期内容   5.工期延误   6.暂停施工 四、   质量标准------------------------------------------------------------------------------3-4 1.施工图设计标准、规范   2.工程质量验收标准、规范 3.检查和返工   4.隐蔽工程的中间验收 五、   合同价款------------------------------------------------------------------------------4 1.工程总金额   2.工程付款方式   3.工程量确认和结算规则 六、安全施工与检查----------------------------------------------------------------------4 1.遵守安全生产规定   2.甲方安全教育   3.安全防护   4.工伤事故处理 七、双方权利和义务----------------------------------------------------------------------4-5 1.甲方委派代表   2.对甲方代表处理异议   3.甲方的指令 5.项目经理   6.甲方工作   7.乙方工作 八、竣工验收-------------------------------------------------------------------------------6 1.甲方责任   2.乙方责任 九、违约、争议----------------------------------------------------------------------------6 1.违约   2.   争议 十、质量保修------------------------------------------------------------------------------6-7 1.保修范围和内容   2.保修期   3.保修责任   4.保修费用 十一、合同生效与终止------------------------------------------------------------------7   十二、其它---------------------------------------------------------------------------------7 建筑幕墙工程施工合同 发包人:   (以下简称甲方) 承包人:   (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、国家建设部、和国家工商行政管理局制定的GF-1999-0201《建设工程施工合同》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就本工程建筑幕墙及相关项目施工事项,经协商一致,订立本合同。 一、   工程概况 1、   工程名称: 2、   工程地点: 3、   承包内容: 4、   承包方式:包工、包料(甲供料除外)、包质量、包工期。 5、   工程主体结构标高米,承包工程最高标高米。 二、   工程承包范围 三、   合同工期 1、   开工日期: 2、   竣工日期: 3、   合同工总日历天数天。 4、   总工期内容:包括施工图纸设计、材料采购、加工制作、运输、现场安装、 中间验收、自检整改、工程清洁。 5、   工期延误:如遇到以下情况,经甲方代表签证总工期则相应顺延。 ①甲方未能按约定日期提供图纸和现场不具备开工条件。 ②因设计变更和工程量增加。 ③一周内非乙方原因造成停电累计超过8小时 ④因台风、暴雨、地震、火灾等人力不可抗拒自然灾害。 ⑤因甲方原因未能按合同交付工程预付款、进度款、至使施工不能正常进   行。 ⑥乙方在施工中因甲方原因需变更设计及乙方认为需甲方确认的工程联系单、备忘录,甲方在七天未答复时。 6、   暂停施工:甲方和监理派出的甲方或监理代表认为: ①甲方或监理代表认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。 ②乙方应当按甲方或监理代表要求停止施工,并妥善保护已完工程。乙方 实施甲方或监理代表做出的处理意见后,可以书面形式提出复工要求,甲方或监理代表应当在48小时内给予答复。 ③甲方或监理代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复工。 ④因甲方原因造成停工的,由甲方承担所发生的追加合同款,赔偿乙方由此造成的损失,相应顺延工期,因乙方原因造成停工的,由乙方承担发生的费用,工期不予顺延。 四、   质量标准 1、   施工图设计:应符合国家标准和行业规范 ①玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-96。 ②建筑幕墙JG3035-1996。 ③金属与石材幕墙工程JGJ/T133.J-2001。 ④建筑结构荷载规范GB50009-2001。 ⑤建筑抗震设计规范GB50011-2001。 ⑥其它:建筑设计防火、防雷规范、铝门窗标准、主要材料标准等。 2、   工程质量验收:应符合国家标准和行业规范。 ①质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。 因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准,乙方承担返工损失和违约责任。 ②双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。 3、   检查和返工: ①乙方应认真按照标准、规范、施工图、施工方案以及计划进度施工,随时接受甲方或监理代表的检查检验,为检查检验提供便利条件。 ②工程质量达不到标准规范部分,甲方或监理代表一经发现,应要求乙方拆除或重新施工,乙方承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延。   ③甲方或监理代表的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工造成损失的、应追加合同价款由甲方承担,相应顺延工期。   ④甲方或监理代表因指令失误或其他非乙方原因造成乙方损失的应追加合同价款,由甲方承担。 4、   隐蔽工程的中间验收: ①工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方或监理代表组织验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方或监理代表在验收记录上签字后乙方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在甲方或监理代表限定的时间内修改后重新组织验收。   ②甲方或监理代表不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向乙方提出延期要求,延期不能超过48小时。甲方或监理代表未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,乙方可自行组织验收,甲方或监理代表应承认验收记录。 ③经甲方或监理代表验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,甲方或监理代表不在验收记录上签字,视为甲方或监理 代表已经认可验收记录,乙方可进行隐蔽或继续施工。 ④重新检验,无论甲方或监理代表是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求对检查部位进行剥离或开孔,并在检验后重新、覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的全部费用,工期不予顺延。 五、   合同价款 1、工程总金额:(人民币)2、工程付款方式: (一)预付款:合同签订后一周内,向乙方支付幕墙门窗工程合同总价的35%预付款,以支票形式汇入乙方账户。 (二)进度款: 1)   每月按完成各项工作工程量的85%支付工程进度款。 2)   工程安装完成后支付至合同总价90%. 3)   结算完成支付至结算总价的95% 3、工程量确认和结算规则: ①以平方米、米为计量单位的项目、竣工按见光面、外露面、展开面实际工程量结算。 ②甲方提供的设计发生变更,经甲方以签证作结算根据,调整合同价款。   ③建筑结构有较大变化影响工程安装,经甲方签证作结算依据,调整合同价款。 ④报价确认的材料,施工图设计或其它因甲方要求变更时经签证调整合同价款。 ⑤门窗工程按门窗设计洞口尺寸计算面积。 六、   安全施工与检查 1、   乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工, 并随时接行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。 2、   甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。 甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。 3、   安全防护。乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆地段以及临街交通要道 附近施工时,施工开始前应向甲方或监理代表提出安全防护措施,经甲方或监理代表认可后实施,防护措施费用由甲方承担。 4、   发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定即上报有关部门并通知 甲方或监理代表,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。甲乙双方对事故聘任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 三亿文库3y.uu456.com包含各类专业文献、中学教育、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、高等教育、10幕墙合同(合同范本)等内容。七、双方权利和义务;1、甲方派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称;务、职权由甲方写明;2、合同履行中,发生影响甲乙双方权利或义务的事件;表应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理;3、除合同内有明确的约定或经甲方同意外,负责监理;解除本合同约定的乙方的任何权利与义务;4、甲方代表的指令:;①乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24;情况下,甲方代 七、   双方权利和义务 1、   甲方派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称甲方代表,其姓名、职 务、职权由甲方写明。 2、   合同履行中,发生影响甲乙双方权利或义务的事件时,负责监理的甲方代 表应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对处理有异议时,按有关争议的约定处理。 3、   除合同内有明确的约定或经甲方同意外,负责监理的甲方或监理代表无权 解除本合同约定的乙方的任何权利与义务。 4、   甲方代表的指令: ①乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告,甲方代表在收到乙方报告后24通知乙方。紧急 情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代 表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同 价款和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。 ②甲方或监理代表应按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务造成工期延误,甲方应承担延误造成的追加合同价,并赔偿乙方有关损失,顺延延误的 工期。 5、   项目经理: ①项目经理由乙方指定,项目经理的姓名以书面形式通知甲方备案。 ②项目经理按甲方认可的施工组织设计(施工方案)和甲方代表依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系时,项目经理应 当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48 小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方或第三人,由甲方承担由此发 生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在乙方由乙方承担费用,不顺 延工期。 6、   甲方工作: ①将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点,保证施工期间的需要,使施工场地具备施工条件。 ②开通施工场地公共道路的通道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。 ③协助办理施工许可证及其他施工所需证件,并提供乙方施工场地和办公生活用房和设施。 ④确定标高点与坐标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验,组织乙方设计单位进行图纸会审和设计交底,协调处理施工现场双方认为需 要解决的事项。 7、   乙方工作: ①根据甲方委托,完成施工图设计,经甲方或监理代表确认后使用,甲方承担由此发生的费用。 ②根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。 ③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护、安全生产、动明火和工地安全人员的综合治理等的管理规定,按规定办理有 关手续,并以书面形式通知甲方,因乙方责任造成的罚款由乙方承担。   ④已竣工工程未支付甲方之前,乙方负责对已完工程的保护工作,保护期 间发生损坏,乙方自费予以修复;甲方要求乙方采取特殊措施保护的工 程部位应追加合同价款。 ⑤保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场和工程清洁,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 八、   竣工验收 1、   工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供 完整竣工资料及竣工验收报告。由乙方提供竣工图三套。 2、   甲方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内 给予认可或提出修改意见,乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。 3、   甲方收到乙方送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天 内不提出修改意见,视为竣工验收报告以被认可。 4、   工程竣工验收通过,乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程 按甲方要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。 5、   甲方收到乙方竣工验收28天内不组织验收,从第29天起承担工程保管及 一切意外责任。 6、   因特殊原因,甲方要求部分单位工程或工程单位甩项竣工的,双方另行签 订甩项竣工协议,明确双方责任和工程价款的支付方法。 7、   工程未经竣工验收或竣工未通过的,甲方不得使用。甲方强行使用时,由 此发生质量问题及其他问题,由甲方承担责任。 九、   违约、争议: 1、   违约: ①甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任,赔偿因其违给予乙方造成的经济损失,顺延延误的工期,甲方 应当支付违约金。 ②乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的损失,乙方应当支付违约金。 ③一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。 2、   争议: ①   甲乙双方在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解不成的,双方可以向有关辖权的人民法院起诉。   ②   发生争议后,除非出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工工程。 1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。 2)调解要求停止施工,且为双方接受。 3)法院要求停止施工。 十、   质量保修 1、   乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲 方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 2、   质量保修工作的实施。乙方应在工程竣工验收之前,与甲方签订质量保修 书,作为本合同附件(附件3)。 3、   质量保修书的主要内容包括: 1)质量保修项目内容及范围。 2)质量保修期。 3)质量保修责任。 4)质量保修金的支付方式。 十一、   合同生效与终止 1、   甲乙双方签订本合同经签字盖章后合同即生效。 2、   甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣 工工程后,本合同即告终止。但质量保修责任条款仍然有效。 3、   合同的权利义务终止后,甲乙双方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协 助、保密等义务。 4、   本合同正本两份,由甲乙双方各执一份,本合同副本肆份,甲乙双方各执 贰份,正本与副本具有等效力。 5、   双方根据有关法律,行政法规规定,结合工程实际,经协商一致后,可对 本合同补充或修改,作为合同附加条款视作有。 6、   合同订立时间: 7、   合同订立地点: 十二、   其它 1、   本合同签订,其内容、附加条款、如发生争议可依中华人民共和国建设部 和国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同GF-1999-0201,第二部分通用条   第三部分专用条款执行。 2、   本合同包括十二款内容及附件一、附件二、附件三。 附件一:工程量报价一览表。 附件二:甲方提供材料清单。 附件三:建筑幕墙工程质量保修书。 发   包   人:(公章)   承   包   人:(公章) 法定代表人:   法定代表人: 委托代理人:   委托代理人: 电话:   电话: 传真:   传真: 开户银行:   开户银行: 账号:   账号: 邮政编码:   邮政编码:
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 4 回答
    • 石材幕墙设计方案谁有?
    • **其实我不帅 回答:对于石材幕墙的设计方案这里只为你简单介绍下,希望可以帮助到你; 在设计石材幕墙的时候,将石材面板在方向略微的倾斜使得顺流而下。石材稍微的倾斜,在石材表面等距开槽,增加了石幕的过石断面面积,使得水流素更加的缓和,能够提高视觉效果。而且通过石材倾斜角度与水槽的距离等不同组合设计,可以营造出丰富的视觉效果。在安装的时候,是墙体内部通过给内部安装循环水泵使得墙体表面形成石幕的效果。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 石材幕墙设计合同谁有范本?
    • kitty1235 回答:石材幕墙工程施工合同   发包人(全称):  承包人(全称):                                        依照有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将XX公园C区会所外立面石材幕墙工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方就有关石材幕墙工程施工事项协商一致,特订立本施工承包合同,以资共同遵守,具体条款如下: 一、工程概况 1、工程名称:XX公园。 2、工程地点:XXXX新城。 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包工包料、包机械(含进出场)、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为XX公园C区会所外立面石材幕墙工程施工,具体工程量以建设单位认定的施工图、联系单和建设单位认定的C区会所外立面石材幕墙价款为准。 3、工程承包内容为XX公园C区会所外立面石材幕墙的施工图设计,测量放样,幕墙龙骨安装、石材安装等整个石材幕墙施工涉及的内容及施工全过程,石材幕墙施工涉及的全部质量检验,全部技术资料的收集、整理、汇总成册和临电、临水、临时设施及工程决算等有关施工内容。 三、工程造价及计价依据     1、工程造价按甲方和建设单位签订的施工协议中有关规定计价,工程量计算以建设单位认定的施工图、联系单和核定的相关工程价款为依据,按经建设单位最终审定的工程造价下浮       作为乙方向甲方结算价款,按甲方要求,由乙方开具发票给甲方。 2、乙方承包价款已包含员工工资、奖金、各类津贴、劳保福利及学习培训、技术措施、赶工费、人员机械进场、安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期必须按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后,第3天开始每延期一天按2000元处罚,最多不超过工程造价的5%。 2、遇人力不可抗拒因素,工期按监理、业主签证累计工期顺延,乙方发生的增加费用由甲方协助向业主签证。乙方在上述情况发生3天内,就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告,由甲方转报业主、监理并协助签证。 五、工程质量 甲乙双方约定的石材幕墙工程质量为按现行有关质量验收标准,必须确保一次性合格,且必须具备南昌市优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求,不准出现由于石材幕墙施工质量问题引起工程评优创杯的质量影响。如由于石材幕墙工程质量问题,导致质量验收不合格或影响工程质量评优创杯,除乙方无条件返工处理合格和满足南昌市优质工程质量验评要求外,甲方可视情对乙方作出质量处罚,乙方应无条件接受甲方的质量处罚。 六、甲乙双方责任 1、甲方责任 (1)    全面履行合同,确保乙方正常施工。 (2) 提供本工程标高、水准点、总定位控制点等有关乙方要求的技术资料。 (3) 及时协助乙方做好有关签证工作,对乙方提交的签证报告在3天内报送业主并协助乙方督促业主签复。 (4) 负责办好施工手续,需乙方协助的工作乙方无条件配合。 (5) 督促乙方做好安全管理,文明施工。 (6)向乙方提供堆场、道路、脚手架、垂直运输设备、制作棚等设施。 (7) 甲方应为乙方提供布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源。 2、乙方责任 (1) 全面履行施工合同,严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工,严格履行质量、安全、文明施工,工期的合同要求,确保正常施工。 (2) 服从甲方、监理、业主的指挥和管理。 (3) 服从现场有关部门和职能人员的监督管理。 (4) 负责施工机具、设备和人员调配,乙方保证进场的机具能满足施工和甲方管理的需要,人员调配投入计划必须征得甲方同意,现场管理力量必须满足施工和甲方管理的要求。 (5) 因乙方原因造成的质量事故,乙方必须无条件按甲方和双方合同的要求返工至合格,并承担其费用。 (6)工程完工后,及时向甲方提交甲方(或质监部门)认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。 (7) 全力配合有关部门对施工现场的检查和监督管理等。 (8) 工种之间必须友好相处,相互配合,不得相互推诿扯皮。 (9) 乙方施工人员家属探亲,禁止上工地现场,工地不安排住宿。如遇特殊情况必须由项目部批准许可,并由本人做好家属的安全教育工作,小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方承担责任。 (10) 严禁在宿舍内用火烧饭和拉电线,一经查实处没收器具并每次罚款100元。如发生意外概由乙方承担责任。 (11) 施工期间发生矛盾,应及时向现场负责人汇报,寻求商量解决,严禁聚众斗殴,如在施工现场发生聚众斗殴事件,不论有无理由每次罚款伍仟元;严禁在工地或宿舍内赌博,发现时每次罚款贰仟元,罚金在乙方工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理,项目部不予承担任何责任。 (12) 乙方劳务人员进入现场施工,必须进行三级安全教育,严格执行安全规章制度,一旦发生安全事故,查清原因如属乙方责任,按事故的实际损失由乙方自负外,同时追究相关责任,并视责任轻重采取重罚措施。 (13) 发生安全事故应立即组织抢救,并保护好现场,即刻上报项目部,严禁隐瞒事故不报。 (14) 积极配合项目部工作,做好上情下达,及时签订各级安全责任书,层层落实安全生产责任制。 (15) 乙方承包人是石材幕墙工程安全的第一责任人,应带头遵纪守法,不准违章指挥,准确把握安全、质量、进度、效益的关系,保证全员安全,施工顺利进行。 (16) 积极配合各项目部组织的安全知识学习,宣传及业余上课,并落实到每个职工,真正做到安全第一、预防为主,增强以人为本的现场安全气氛。 (17) 乙方必须确保专职技术、质量、安全员的到位,并严格履行职责,如不到位项目部有权对乙方作出每天100元每人的处罚。 七、安全生产、文明施工 乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理,遵守安全生产操作规程,设置专职安全员,并采取必要的安全防护措施,以确保施工安全。如因乙方违章指挥、违章操作而引起安全事故或其他事故,均由乙方负全部责任和承担全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的安全生产、文明施工资料。 八、材料供应 本工程石材幕墙所用的材料由乙方自行采购,各种材料质量必须经相关部门检验合格后方可使用,及时做好进场材料台帐资料。 九、质量验收 工程具备质量验收条件,乙方经甲方同意按现行相关标准、规范、规程等要求组织质量验收,并通知甲方报送有关部门。甲方在收到乙方送交的资料以及验收报告后,积极协助乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容,乙方应无条件配合。 十、工程款支付 1、工程全部验收合格后进行结算。 2、工程不支付预付款和进度款,但甲方保证在建设单位支付甲方工程款时给予按比例支付乙方工程款。 十一、附则 1、乙方必须有效组织施工人员、机具、材料、资金,必须满足本工程的施工进度需要,严禁转包,一旦发现乙方有转包现象,甲方有权单方面终止双方施工合同,乙方所完成的工程款应无条件由甲方自行处理。 2、乙方应服从甲方的指挥和管理,严格执行项目部、公司的所有规章制度,自觉遵守有关法律、行政法规,乙方在施工过程中如因管理混乱,质量、安全、工期不符合本合同要求,甲方有权单方面终止双方施工合同,另行安排施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后,余款结算给乙方,对此乙方不得以任何理由加以拒绝。 3、本合同正、副本共陆份,双方正本各执壹份,副本甲方执叁份,乙方执壹份。 4、本合同由甲、乙双方签字、盖章后即生效。 5、本合同未尽事宜,双方另行订立补充合同。 6、合同订立时间        年       月       日于南昌市。           甲方:(盖章)                       乙方:(盖章)     授权代理人:                        经济责任人:
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有石材幕墙施工方案?求分享
    • 可爱的橙子 回答:墙面花岗岩饰面的几种施工方法比较:  目前国内大理石、花岗岩板材墙面装饰的施工方法大致有三种。  1 传统湿法工艺──在砼墙面或砖墙面上按设计要求事先绑扎好钢筋网,钢筋网与结构预埋件焊接牢固,安装石奢之前将饰面石材按照设计要求用钻头在板侧钻成鼻孔,将铜丝穿入孔内并与钢筋网绑扎牢固,在石材与基层墙面之间用1:2.5水泥砂浆灌缝。  这种施工方法的缺点是墙面平整度、垂直度不易控制,板缝易泛盐霜,影响美观,基层处理不好则易引起空鼓脱落现象。  2 湿法改进工艺──其方法基本与传统湿法工艺相同,主要不同的是用碳钢弹簧卡代替了铜丝绑扎,在上下层板材之间增加了连接钢销,这种方法的优点是施工比较方便,对控制垂直度与平整度较传统湿法工艺有所改进,但这种方法的缺点亦与传统湿法工艺相同。  3 干法施工──干法施工亦有两种方法。其一是把由花岗岩薄板与钢筋细石砼制成磨光花岗岩复合板用连接件将其与结构连成一体,并且在饰面与结构之间形成一个空腔,详见《建筑施工手册》的有关介绍。这种方法工艺复杂,施工质量难于控制,其二即为本文所介绍的干挂式施工法,它施工方便,易于保证施工质量,分格清晰整齐,整体观感好,有的框架无需砌筑填充墙也可进行花岗岩饰面的施工。  三 干挂式施工的工艺方法:  1 根据墙面花岗岩的分格尺寸要求绘制立面分格图,如图a所示,施工时根据分格图在墙面上弹出分格线,并对饰面石料规格下料加工。  2 当饰面基层为框架而无填充墙时,每隔一段距离设一根竖向主龙骨,如图a中3所示,主龙骨由膨胀螺丝和连接铁件使其与基层墙面或框架梁相连接,主龙骨可以采用槽钢、方钢或角钢等,主龙骨的材料规格,花岗岩石材与基层之间的间隙综合考虑次龙骨的允许跨度通过力学计算而定,当基层为墙面时可以不设主龙骨而将次龙骨直接固定在墙面上。  3 在每一块花岗岩的横缝上口设一次龙骨(如图b中5所示),次龙骨与主龙骨之间采用电焊焊接,次龙骨的大小应根据石材规格的大小考虑其上承受的石材重量以及风载等经计算而确定,一般采用L30×3或L50×5角钢。  4 每一块花岗岩的顶端与下端均开设φ5的小孔,如图c所示,花岗岩与次龙骨之间采用连接铁及钢销相连接,如图d中6、7所示,连接铁与次龙骨的连接采用螺栓固结,如图d中9所示,该节点可以使连接件进行前后左右位置的微调,以便调整花岗岩的垂直度与平整度,钢销一般采用φ4的镀锌钢筋或不锈钢,钢销与花岗岩钻孔之间隙可以用环氧树脂或502胶等填堵。  5 缝隙处理:干挂式花岗岩饰面的板材之间一般留有8~12mm的空隙,在整体墙面安装完毕以后,缝隙用打硅胶封没,图d中12。硅胶的色彩可以根据石材的颜色选定。为使硅胶均匀美观,在打硅胶之前缝内先嵌一条轻质泡沫塑料条作硅胶的背衬。  6 如在室内墙面上装饰大理石或花岗岩板时,次龙骨可以直接固定在墙面上,这样就可以取消主龙骨,而用膨胀螺栓和连接铁件将次龙骨与基层墙面连接。 干挂式施工工艺的质量控制要点:  1 花岗岩板材的尺寸要根据结构实际尺寸进行分格排布,在下料之前在饰面的基层墙面上(或框架梁柱上)弹出分格线,在分线分格闭合后将分格绘制成板材分格排布图,然后根据排布图下料加工主次龙骨与饰面板材,这样才能确保整个饰面分格的协调美观。  2 主龙骨与次龙骨及与基层之间的连接要牢固,采用多大的螺栓(或焊缝)要经过设计计算而定,施工时要确保质量,并做好防锈处理,一般龙骨采用镀锌钢材或在钢材表面涂刷防锈漆,特别是焊接点的防锈处理尤为重要。  3 为确保整个立面的平整度与垂直度,应在整个立面上下左右挂线拉线安装板材,每安完一块板要仔细检查调整它的垂直度与平整度,在满足要求后才能安装上层板材。  4 为防止底层板被碰撞破坏或移位,在最底层板与基层的空隙之间可灌300mm高的砂浆或细石砼。  5 板材之间的板缝打胶是影响美观和防渗漏的关键,所以在打胶前要清除板缝内的灰尘,内衬条均匀,确保硅胶厚度10mm以上,打胶要连续均匀,平面凹进2mm左右,不得使胶打在缝外污染饰面板材的表面。  五 对干挂式施工法的几点看法:  1 干挂式施工法由于采用了钢结构主次龙骨,可以使饰面石材与结构面之间保持一定距离,这样,当上部幕墙饰面突出结构180mm时,采用干挂式施工法可以使花岗岩饰面与上部幕墙饰面平齐。  2 干挂式施工法由于不采用水泥砂浆灌缝,而采用硅胶嵌缝,可以防止墙面渗漏与板缝泛盐霜现象的出现。  3 干挂式施工法结点牢固,不会产生起鼓脱落现象。  4 干挂式施工方便,质量易于控制。没有湿贴法中因灌浆而使饰面石材跑位的现象,干挂式施工在饰面石材就位校正后即可固定。  5 干挂式施工法可以适用于各种形式的装饰面基层上,可用于框架结构而无填充墙,也可用于钢结构墙面以及空心砖、加气砼砖墙等基层的大理石花岗岩饰面。  6 干挂式施工法可适应于采用大规格的饰面板材,本工程中最大的花岗岩规格为750×1500mm,从而使饰面整齐美观,整体观感好。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有石材幕墙技术交底?求分享
    • 荣耀vvv 回答:交底如下: 1.施工前,班组安全员先做好班前安全交底工作,并检查周边环境是否安全,确认后再安排施工人员进行施工。 2.未满18岁及50岁以上以及身体不健康人员严禁进场施工,严禁酒后高处作业,凡不符合高处作业的人员,一律禁止高处作业。 3.作业人员进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带口;严禁赤背,穿拖鞋。 4.高空作业时,大风及雨后作业,应检查脚手架是否牢固,在外脚手架下穿行要戴好安全帽;登高(2米以上)作业时必须系合格的安全带,系挂牢固,高挂低用,应穿防滑鞋,应把手头工具放在工具袋内。 5.外墙保温用的脚手架搭设应符合安全规定,并经安全部门验收合格,脚手板不得有探头板和飞跳板,施工时不得出现立体交叉作业;抹檐口的脚手架,一定要有高出口檐口1m的保护栏杆设施。 6.悬空作业应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护网、栏杆或其他安全设施,作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过技术鉴定或检证方可使用。 7.施工机械和电源电器必须由持证人员操作,无证人员不得开机和接电,防止伤人。 8.脚手架上的材料、工具应分散堆放,不得超载。脚手板上不允许多人集中在一起操作,一块脚手板上不得超过两人或修配中操作。 9.不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作,更不准在未经过加固的情况下,在一层脚手架上随意再叠加一层。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前