室内消防管道要符合哪些要求?

张兵 | 被浏览1002次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-06-15 14:22

    室内消防管道安装规范:供水范围的确定原则 为减少消防泵房的设置,节约工程投资和平时的设备维护,设计人员总希望消防系统覆盖的范围尽可能大些。但笔者认为,一味扩大系统的供水范围,将导致消防水泵扬程过高、电机功率过大,对电源的要求。

    0 评论

  • prettygirl 2016-06-14 20:13

    室内消防给水管道应符合的要求:
    (1)室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时; 其余的进水管应仍能供应全部用水量。
    (2)超过六层的塔式和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时, 应至少每两根竖管相连组成环状管道。
    (3)高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。
    (4)室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5个。高层建筑室内消防给水管道上阀门的布置, 应保证检修管道时关闭的竖管不超过一条, 超过三条竖管时, 可关闭两条。阀门应经常开启, 并应有明显的启闭标志。
    (5)消防用水与其他用水合并的室内管道,当其他用水达到最大秒流量时,应仍能供应全部消防用水量。淋浴用水量可按计算用水量的15%计算。
    (6)当生产、生活用水量达到最大、且市政给水管道仍能满足室内外消防用水量时, 室内消防泵进水管宜直接从市政管道取水。
    (7)室内消火栓给水管网与自动喷水灭火设备的管网, 宜分开设置; 如有困难, 应在报警阀前分开设置。
    (8) 严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓, 可采用干式系统, 但在进水管上应设快速启闭装置, 管道最高处应设排气阀。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-14 18:23

    一、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。一般居住建筑和企业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。
      二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
      三、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,如三通管处需布置的阀门数为3-1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行效核。若超过5个时,应增加消防阀门。
      四、在设计企业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。
      五、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。
      六、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。
      七、在企业单位内消防管网与生产管网分为两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍需满足用水量的要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内有消防管道如何处理
    • 可爱的橙子 回答:(1)工艺流程 安装准备 → 干管安装 → 立管安装 → 消火栓及支管安装 → 消防水泵、高位水箱、水泵接合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 节流装置安装 → 消火栓箱配件 → 系统通水调试 (2)自动喷洒管道安装工艺流程 安装准备 → 干管安装 → 报警阀安装 → 立管安装 → 喷洒干支管、消火栓及支管安装 → 水流指示器、水泵结合器安装 → 管道试压 → 管道冲洗 → 喷洒头支管安装 → 系统综合试压及冲洗 → 节流装置安装 → 报警珐配件、消火栓配件、喷洒头安装 → 系统通水调试 (3)材料要求 消防管道根据设计要求选用,采用内外壁热浸镀锌钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号符合设计要求。消火栓箱体的规格类型必须符合设计要求,箱体方正,箱内配件齐全。施工使用的的消防有产品均有出厂合格证,且已在消防局备案。 (4)施工方法 1) 消防喷洒干支管及设施安装 喷洒管道要求干管直径80mm以上采用沟槽式连接,直径小于等于80mm采用螺纹连接(安装方法详见镀锌钢管螺纹连接)。采用沟槽式连接时,先用专用的滚压开槽工具在管端加工管道沟槽,沟槽的尺寸应符合标准。 检查管端:管道末端至开槽的外部,必须无刻痕,凸起,或滚轮印记保证防漏密封。 安装垫圈:把垫圈放在管端上,保证垫圈凸缘不外伸管端。 连接管端和应用外壳:把管端集合在一起,在槽之间对准垫圈中心,垫圈部分不应延伸到任何一个槽中,然后,用一个螺母和拆下的螺栓,在垫圈上变动外壳,并进入两管道的槽口中。 上紧螺母:轮流地上紧螺母,使外壳斜面相接触,安全地上紧,保证一个刚性的接合。 喷洒管道要求管道直径100mm以内采用镀锌管件丝接(安装方法见镀锌钢管螺纹连接),喷洒管道支管不能与分支干管同时顺序完成,要与吊顶装修同步进行。找好管道坡度,要求坡度不小于0.002。走廊吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好。 2) 室内消火栓及箱体安装 先将消火栓箱按设计要求的标高固定在墙洞内,要求横平竖直固定牢固,消火栓中心距地面1.1m,栓口朝外,按设计长度截好水龙带,水龙带与水枪和快速接头采用铜线绑扎牢固,并将水龙带整齐的挂在消火栓箱内的支架上。 3) 水流指示器安装 一般水平立装在每层的水平分支干管或某区域的分支干支管上,保证叶片活动灵敏,水流指示器前后保持有5倍安装管径长度的直管段,安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。 4) 喷洒头安装 喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、柱的距离应符合规范要求,喷洒头的两翼方向成排统一安装,安装喷洒头使用特制专用扳手,填料采用聚四氟乙烯带,防止损坏和污染吊顶,
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消防管道安装规范是什么?
    • 一追再追 回答:室内消防管道安装规范:供水范围的确定原则 为减少消防泵房的设置,节约工程投资和平时的设备维护,设计人员总希望消防系统覆盖的范围尽可能大些。但笔者认为,一味扩大系统的供水范围,将导致消防水泵扬程过高、电机功率过大,对电源的要求。
    • 消防斧 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道设计有哪些要求?
    • Canming明 回答:您好,消防管道设计要求: 1、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,采用环状管网有困难时,可采用枝状管网,但应考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过2OL/s,应设消防水池。一般居住建筑和企事业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可采用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队采取相应措施予以保证。 2、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。 3、为确保火场用水,避免因个别管段损坏导致管网供水中断,环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n一l”原则进行(n为管段数,如三通管处需布置的阀门数为3一1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行校核。若超过5个时,应增加消防阀门。 4、在设计企事业单位室外消防给水管网时,应按同一时间内的火灾次数,将着火点消防用水量布置在管网的最不利点进行计算。当生产、生活用水量达到最高日最大小时流量时,仍应保证消防用水秒流量。 5、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。 6、室外消防给水管道内的流速不宜大于2.5m/s。 7、在企事业单位内消防管网与生产管网分成两个独立的给水系统时,在不引起生产事故的前提下,低压消防管网与生产管网可用连接管连接,或在生产管网上设置消火栓,将生产管网作为消防管网的备用水源。但生产用水转为消防用水时,启闭的阀门数不应超过两个,且不应超过5min。应该指出的是,在消防给水系统设计时,生产管网的水源不应作为消防用水的主要水源,消防管网的流量仍应满足用水量的要求。 希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 1年以前
  • 3 回答
    • 室内给水管道试压标准要求是什么?
    • dxjian 回答:要求是室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
    • 给水管道安装 水管试压 给水管道 1年以前