黎蒙涛 | 被浏览227次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 倒叙_7629 2016-06-13 17:04

    1、 弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。
    2、 挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。
    3、 配制专用粘接剂:
    ⑴ 、根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。
    ⑵ 、拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。
    ⑶ 、粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。
    4、 预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理。
    5、 粘贴聚苯板:
    ⑴、 外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。
    ⑵、 阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。
    ⑶、 门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。
    ⑷、 粘贴方法采用点粘法,且必须保证粘接面积不小于30%。
    ⑸、 聚苯板抹完专用粘接剂后必须迅速粘贴到墙面上,避免粘接剂结皮而失去粘接性。
    ⑹、 粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板,并用2m靠尺和拖线板检查板面平整度和垂直度。粘贴时注意清除板边溢出的粘接剂,使板与板间不留缝。

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-12 23:51

    建筑工程外墙保温施工要点
    (1)清理基层,喷水湿润。
    A.清扫墙面上浮灰,污物,并凿凸填凹使墙面平整。
    B.喷水湿润墙体,但墙面不得有明水,
    C.刮糙:用界面剂或素水泥浆掺801胶在墙面和剪力墙上刮糙。
    (2)勾实处理灰缝。
    (3)找规矩,按设计保温厚度要求做灰饼。冲筋,待灰饼,冲筋达到一定强度后方可抹保温沙浆。
    (4)以参考水料重量比0。8—0。9在沙浆搅拌机加入保温沙浆(干混料)和水。搅拌时间宜控制在7分钟以上,使沙浆均匀,粘稠并有微量气泡产生。
    (5)抹灰,压光
    在两筋之间用力抹灰,抹灰厚度以标筋为准,但每层厚度不宜超过10mm。层与层之间抹灰间隔以底层达到6—7成干时时抹面灰为宜。用抹子压实搓毛后,用木工尺按标筋刮面,不平处补抹保温沙浆直至平直为止。若是外墙内保温,需保证室内阴脚方正。门窗洞口护角控制线内及踢角板高度控制线内不抹保温沙浆。
    (6)罩面
    外墙内保温需做普通沙浆罩面;外墙外保温在雨天时不宜施工,外墙外保温需做防裂沙浆罩面。
    (7)接茬
    在保温沙浆与普通沙浆接茬时,接茬缝应设置在普通沙浆的墙面内并距墙角200mm以上。接茬处应设置200mm的玻纤布压实并距普通沙浆和保温沙浆两边。

    0 评论

  • L_4227_8482 2016-06-12 17:58

    外墙保温施工要点当基层墙体验收合格后,就可进行保温层施工。
      其具体施工工艺为:清理、找平基层→弹、挂控制线→安装、找平底端托板檐→材料工具准备→配粘结胶浆→粘贴翻包网格布→粘贴苯板→检查校平→填塞板缝→打磨找平→安装装饰线条(用苯板制成)或分格缝→钉锚固钉→保温层验收。
      1.粘贴聚苯板的施工要点。粘贴翻包网:在以下部位粘贴翻包网,并进行密封防水处理。门窗洞口周边、预留洞口、女儿墙、勒脚、阳台、雨棚等,变形缝及基层不同构造不同材料结合处。以上部位称为系统终端。翻包网格布要求压入聚苯板两面均不少于100mm.点框法粘贴聚苯板:用抹子将拌好的浆料均匀的涂布于聚苯板四周,空白处均匀的涂布若干灰饼,然后将聚苯板按预定的位置对位,并均匀用力按压,随时检测垂直度、平整度,使聚苯板与基底粘结牢固、平整。压平后聚苯板四周浆料宽度约60mm,最窄处不少于60mm,灰饼直径不少于100mm,厚度5mm,且粘结面积不少于聚苯板面积的30%.拼缝及细部要求:聚苯板粘贴时应自下而上,错缝粘贴,转角咬槎。每层错缝1/2板长不少于200mm.对下料尺寸偏差造成板间缝隙大于2mm的,应将聚苯板裁成合适的小片塞入缝中。门窗洞口四角的聚苯板应采用整板切割成形,不得拼接。接缝距洞口四角不少于200mm.聚苯板粘贴完成静置24h后将板缝不平处用砂纸打磨平整再进行下道工序。安装锚固件聚苯板粘贴牢固后安装锚固件。按要求位置用冲击钻钻孔,锚固深度不少于25mm。
      2.保护层施工要求。用镘刀将拌好的砂浆均匀的涂布在聚苯板表面上。将预先裁制好的网格布对正位置用镘刀压入抹面砂浆中,逐行抹压,避免网格布褶皱。网格布横向铺设、自上而下逐行铺贴,沿外墙转角处依次铺贴;遇门窗洞口时在洞口四角加贴一块长300mm,宽200mm的45.斜向网格布。在下列部位须铺设加强网:底层距室外地面高度2米范围的部位;可能遭受冲击力部位。加强网格布的铺贴方法:先贴加强网,再贴标准网,加强网与标准网之间必须加抹一层抹面砂浆。网格布的搭接:标准网格布的搭接宽度≥100mm;加强网格布不得搭接及弯折,网边须对接。转角处网格布要连续铺设,包转宽度≥200mm.接槎的处理:不能连续施工的工作面预留搭接宽度≥100mm的网格布在抹面砂浆外,并注意保持网格布的平整与清洁以便后续施工。抹平修整:用抹子将砂浆抹压平整。
      3.注意事项。首先每个分格单元必须一次性施工完成。禁止在一个分格内出现接槎。其次接近分格条边缘施工时,要加细处理。新抹砂浆不要抹到邻近板块,打磨时,避免对已完板块进行二次打磨。第三水平分格缝位置距离每步脚手架高度不少于0.3m.第四施工墙面应采取遮阳和防风措施。最后施工完成后24小时内避免雨水冲刷。
    目前我国外墙保温技术发展很快,是节能工作的重点。虽然外保温产品技术与施工质量尚需提高,但是推广实施建筑物外墙外保温技术既有利于国家可持续发展,延长建筑物使用寿命,又有利于家家户户节省日常开支,是大势所趋。但是外墙外保温对产品技术和施工质量要求比较高,对施工队伍提出更高的要求。因此,要提高防外墙保温的质量施工质量,必然从材料、施工两方面严格把关。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑外墙保温砂浆施工要点和注意事项是什么
    • wxq941 回答:  1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。   2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。   3. 保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完 毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。   4. 脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。   5. 需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。   外墙保温施工前的准备工作:施工工具及胶浆的搅拌
    • 建筑保温 建筑装饰工程施工 内外墙涂料施工 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温砂浆施工要点是什么?
    • 大大大峻 回答:1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。    • 住房公积金提取条件是什么 保温板施工方法 内外墙涂料施工 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙保温岩棉施工方案谁知道?
    • AN拉勾勾 回答:外墙保温岩棉施工方案 第一,工艺流程:基层处理→测量放线→石材龙骨分隔、安装→裁切岩棉板→粘贴岩棉板并用塑料膨胀螺栓固定→岩棉板隐蔽检查验收→干挂石材、打胶→幕墙专项验收。 第二,按照建筑外墙设计要求进行石材龙骨的测量放线,并安装石材龙骨。 第三,岩棉板裁切、安装:按照石材龙骨的间距进行岩棉板裁切,并自下而上沿水平方向横向交错铺贴。从墙体拐角处开始垂直交错连接固定板材。阴、阳角处岩棉板交错互锁。门窗洞口四角处岩棉板不得拼接,应采用整块岩棉板切割成形切口与板面垂直,墙面的边角处应用同样的保温板粘贴固定。板上下应错缝排列,错开距离1/2板长。嵌 填用窄条岩棉板宽度不得小于150mm。 第四,岩棉板固定:岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于50mm。选8×120mm的塑料膨胀螺栓锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为12mm;孔深为120mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合。 锚固点紧固后应低于岩棉板表面1~2mm。锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点。锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。 第五,防雨、潮措施:在岩棉板施工完的顶部未挂石材打胶之前,用塑料布苫盖好,防止下雨渗漏于岩棉板内侧。 第六,单个锚栓检查抗拉承载力标准值大于等于0.3kN。 第七,施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。 第八,应防止重物撞击墙面而损坏岩棉保温板,一经发现及时修复。 第九,层间防火:在每层楼的楼板项标高处,沿处墙四周设一道层间防火封闭隔离带,因外墙石材内表面距外墙有200mm空隙,为防止火灾发生后,火势从此空隙处向上层蔓延,故此设层间防火隔离带,材料采用1.2mm厚镀锌钢板50mm厚防火保温矿棉板,镀锌钢板一端用射钉固定在外墙上,射钉间距500mm,另一端搭在横向角钢龙骨上固定。