室内消火栓设置要求是什么?

杨雅如 | 被浏览3079次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • L_4227_8482 2016-06-13 11:29

    室内消火栓布置要求:
    一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
    二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。
    水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
    三、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;
    四、消防电梯前室应设室内消火栓;
    五、室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;
    六、冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内;
    七、室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m;
    八、设有室内消火栓的建筑,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓;
    九、高层工业建筑和水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施。

    4 评论

  • dxjian 2016-06-20 19:38

    一、室内消火栓的安装高度
    A、栓口距箱底宜为120-140mm。
    B、栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。
    C、栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。
    D、栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。
    E、栓口直径应为65mm。

    二、室内消火栓的安装间距
    消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时,且体积不大于5000m³的库房可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓的间距由计算确定,且高层建筑不应大于30m,珺楼不应大于50m。

    2 评论

  • 请叫我雷锋 2016-06-11 20:53

    室内消火栓设置要求有以下几点:
    一、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
    二、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100mm的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
    三、消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
    四、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
    五、消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。
    六、消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
    七、临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。
    八、消防电梯间前室应设消火栓。

    2 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消火栓安装间距要求是什么?
    • 森深不见鹿 回答:室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。不应大于30m:高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房;高层民用建筑。不应大于50m:其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距;高层民用建筑裙房。 室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定: 1、   水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。 2   、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。 3   、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。 4   、水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。
    • 伸缩缝间距 照明设计要求 验收要求 1年以前
  • 3 回答
    • 室内消火栓安装要求是什么
    • 荣耀vvv 回答:(1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10㎜。半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。 (4)消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。 (5)前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。 (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为1.2m   ,出水口与安装墙面成90°角。 (7)消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m。 (8)外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔封堵。
    • 照明设计要求 验收要求 灯光设计要求 1年以前
  • 4 回答
    • 普通室内消火栓的作用是什么?
    • 柠檬_6149 回答:普通室内消火栓的主要作用是用来进行建筑内部起火后的来火用的。它是由消防供水设备、消防管网、消防灭火给水设备、消防管网安全控制设备、消防水源。消防水泵接全器用于消防车向建筑物内的消防管网输送消防用水的连接设备,只有当消防水池供水不足时,才由消防车临时供水是使用。希望我的回答可以帮助到您。
    • 普通吸顶灯 普通浴缸 继电器的作用是什么 11个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓检查标准是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:一、室内消火栓的安装高度 A、栓口距箱底宜为120-140mm。 B、栓口距最近箱侧边不宜小于140mm。 C、栓接扣爪端面距箱门内面不宜小于10mm。 D、栓口距地面高度宜为1.1m,允许偏差10mm。 E、栓口直径应为65mm。 二、室内消火栓的安装间距 消火栓应设在过道,楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,建筑高度不大于24m时,且体积不大于5000m³的库房可采用一支水枪充实水柱到达室内任何部位,消火栓的间距由计算确定,且高层建筑不应大于30m,珺楼不应大于50m。
    • 装修费用标准 物业收费标准是什么 交房标准是什么 8个月前
  • 3 回答
    • 室内消火栓给水管道怎么设置?
    • huang记忆的颜色 回答:室内给水管道施工工艺如下: (一)、工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→防腐(保温)→调试 (二)、安装准备 1、认真熟悉图纸(包括管道图、相关设备图以及建筑、装修图),核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道的排列间距是否合理,有问题及时与设计人员研究解决,并办好联系单手续。 2、根据图纸管道走向,划出需进行套管预埋,埋铁的位置,并配合土建进行托架、套管预埋、孔洞预留,预埋时要核对位置、标高,土建浇注混凝土后再次复核,以防楼板浇注时套管及预留孔洞发生松动偏位。 3、测绘安装现场,根据土建的给定标高,测绘管道的走向、标高、坡度等,并标注管径、阀门等位置,画出测绘草图。 4、根据预算采购材料设备,并根据测绘划图对管件、卡架进行预制。 (三)、管道的预制、加工、安装要求薄壁不锈钢管:本工程的给水管采用薄壁不锈钢管环形卡压式连接。管道的材质与厚度应符合国家标准 1. 工艺流程:不锈钢管道卡压式管件端口部分有环状U型槽,内装有O型密封圈。安装时,用专用卡压工具使U型槽凸部缩径,且薄壁不锈钢管水管、管件承插部位卡环形。施工工艺:安装准备→环形卡压式连接→管道试验→质量检查→成品保护 2安装准备 2.1用专用划线器在管子端部画标记线一周,以确认管子的插入长度。避免脱出而造成实际插入长度不足后引起漏水。 2.2水管切断后不允许有外翻毛刺,以避免安装时水管插入管件刮伤橡胶密封圈,造成卡压后漏水。 2.3水管插入管件前必须确定水管插入长度并划线作好标记,并确认O型密封圈已安装的正确位置上。 2.4如水管插入管件过紧,不得使用油脂类润滑,以免油脂使橡胶密封圈变形,造成卡压失效而漏水(可用清洁水润滑)。 2.5将管子垂直插入卡压式管件中,不得歪斜,以免O型密封圈割伤或脱落造成漏水。插入后,立即确认管子上所画标记线距端部的距离,公称直径15~25mm时为3mm;公称直径32~65mm时为5mm。
    • 给水管材 给水管道安装 给水管道 8个月前