    1、   管子法兰,焊缝及其它连接件应便于检修,并不得紧贴墙面、楼板或管架上。
    2、   埋地管道应作好试压、防腐,办理隐蔽工程验收。
    3、   不允许存在附加外力传递给设备。设备法兰与管子法兰应在自由状态下,保证法兰平行度和同心度。
    4、   法兰连接时应保证法兰平行度、同轴度,螺栓安装方向应一致;紧固后外露长度≯2倍螺距。螺栓紧固后与法兰紧贴,不得有缝隙,所加垫圈≯1个。
    5、   直管段两焊缝间距≮100mm,弯管(不包括压制弯)焊缝距弯管起点≮100mm,且≮管径。镀锌管不允许焊接。
    6、   穿越墙面、楼面时应装套管,管子与套管间隙应用石棉或其它不燃材料填塞。
    7、   管道上开孔、焊接应在安装前进行,管道安装过程中有间断作业时,敞口位置应及时封闭。
    8、   埋地钢管防腐层设计无要求时不应低于正常防腐层标准(涂冷底子油、2度沥青涂层、3度外包玻璃布)。
    9、   单出口消火栓水平支管应从箱的端部,经箱底由下而上引入。消火栓中心距地面1.1m,栓口朝外;双出口消火栓,其水平支管可从箱的中部,经箱底由下而上引入。其双栓出口方向与墙面成45度。水龙带与水枪快速接头应相互连接牢固,整齐叠挂或盘卷在消火栓箱内支架上。消防箱玻璃门框不得挡住消火栓口。

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-06-11 21:07

    室外消火栓安装注意事项:
    (1)安装前应检查消火栓型号、规格是否符合设计要求,阀门启闭应灵活。
    (2)安装位置距建筑物不小于5m,一般设在人行道旁,其位置必须符合设计位置。
    (3)室外地下消火栓与主管连接的三通或弯头下部,均匀稳固地支承于混凝土支墩上。其安
    装各部尺寸应满足设计或施工质量验收规范的要求。
    (4)室外地上式消火栓一般安装于高出地面640mm。安装时,先将消火栓下部的带底座弯头稳
    固在混凝土支墩上。然后再连接消火栓本体。

    室内消火栓系统管道安装工艺标准
    1 范围
    本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装。
    2 施工准备
    2.1 主要材料:
    2.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。
    2.1.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
    2.2 主要机具:套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。
    2.3 作业条件:
    2.3.1 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。
    2.3.2 管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。
    3 操作工艺
    3.1 工艺流程:
    安装准备→ 干管安装→ 箱体及支管安装→ 箱体配件安装→ 通水调试
    3.2 安装准备:
    3.2.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。
    3.2.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。
    3.2.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。
    3.2.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。
    3.3 干管安装:
    3.3.1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳
    素钢管或无缝钢管。
    3.3.2 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。
    3.3.3 当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径大于70mm时采用电焊。
    3.3.4 不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应采用变径管件焊接。
    3.3.5 管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。
    3.3.6 管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。
    3.3.7 碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。
    3.3.8 管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直找正再焊接,紧固卡件,拆掉临时固定件。
    3.4 箱体及支管安装:
    3.4.1消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
    3.4.2消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。
    3.4.3消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。
    3.4.4消火栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验。如设计无要求一
    般工作压力在1.0MPa以下,试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上,试压压力
    为工作压力加0.4MPa,稳压30分钟,无渗漏为合格。为配合装修,试压可分段
    进行。
    3.4.5消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。
    3.5 箱体配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。
    3.6 通水调试:
    3.6.1 通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试工作。
    3.6.2 系统通水达到工作压力,选系统最不利点消火栓做试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷放压力均应满足设计要求。

    0 评论

  • prettygirl 2016-06-11 20:25

    消火栓安装位于人行道沿上1.0米处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。
    室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m, 立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。
    室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便阀门的维修。
    消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用 M7.5水泥砂浆抹成八字托座。
    消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓 顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。
    室外地上式消火栓甲型安装时,其放水口应用粒径为 20-30㎜的卵石做渗水层,铺设半径为500㎜,铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。
    室外地上式消火栓乙型安装时,应将消火栓自带的自动放水弯头堵死,在消火栓井内另设放水龙头。
    室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消防栓和室外消防栓有什么区别?
    • 清水一掬 回答:室外消防栓是直接接驳到室外供水网口径最大的水管,水压最大,要用专用的工具来开或关,通常由消防队员来操作,室外消防栓的数量不多,用水量不计量,不收费.室内消防栓安装在室内,数量较多并均匀的分佈在建筑物各处.室内消防栓通常安装在计量表后,接驳在二次供水管网,建筑物楼顶有储水池的话室内消防栓会直接接驳到储水池,使用操作简单.
    • 室外吊灯 空调室外机 硬屏和软屏的区别 11个月前
  • 3 回答
    • 室内消防栓检查方法是什么?
    • xiaoping123 回答:1、室内消火栓、水枪、水带、消防水喉是否齐全完好,有无生锈、漏水,接口垫圈是否完整无缺,并进行放水检查,检查后及时擦干,在消火栓阀杆上加润滑油。 2、消防水泵在火警后能否正常供水。 3、报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常无故障。 4、检查消火栓箱及箱内配装有消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。 5、对室内的消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防锈蚀或无损坏。为防止生锈,消火栓手轮丝杆处等转动部位应经常加注润滑油。设备如有损坏,应及时修复或更换。 6、日常检查时如发现室内消火栓四周放置影响消火栓使用的物品,应及时进行清除
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 10个月前
  • 3 回答
    • 消防栓护栏标准是什么?
    • dxjian 回答:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的; (二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的; (三)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的; 四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的; (五)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的; (六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的; (七)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 10个月前
  • 3 回答
    • 消防栓管道安装工艺标准是什么?
    • 自命非凡 回答:消防法里面不会提设备的设置的,这些要在GB 50016-2006《建筑设计防火规范》里面才可以找到,规范里面规定给你找了,看看下面 8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统: 1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房; 2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外); 3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店; 5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等; 6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外); 7 藏书量超过50万册的图书馆
    • 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 田园风格特点是什么 9个月前