室外消防栓安装方法是什么?

小英 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-06-13 12:01

      1、   管子法兰,焊缝及其它连接件应便于检修,并不得紧贴墙面、楼板或管架上。
      2、   埋地管道应作好试压、防腐,办理隐蔽工程验收。
      3、   不允许存在附加外力传递给设备。设备法兰与管子法兰应在自由状态下,保证法兰平行度和同心度。
      4、   法兰连接时应保证法兰平行度、同轴度,螺栓安装方向应一致;紧固后外露长度≯2倍螺距。螺栓紧固后与法兰紧贴,不得有缝隙,所加垫圈≯1个。
      5、   直管段两焊缝间距≮100mm,弯管(不包括压制弯)焊缝距弯管起点≮100mm,且≮管径。镀锌管不允许焊接。
      6、   穿越墙面、楼面时应装套管,管子与套管间隙应用石棉或其它不燃材料填塞。
      7、   管道上开孔、焊接应在安装前进行,管道安装过程中有间断作业时,敞口位置应及时封闭。
      8、   埋地钢管防腐层设计无要求时不应低于正常防腐层标准(涂冷底子油、2度沥青涂层、3度外包玻璃布)。
      9、   单出口消火栓水平支管应从箱的端部,经箱底由下而上引入。消火栓中心距地面1.1m,栓口朝外;双出口消火栓,其水平支管可从箱的中部,经箱底由下而上引入。其双栓出口方向与墙面成45度。水龙带与水枪快速接头应相互连接牢固,整齐叠挂或盘卷在消火栓箱内支架上。消防箱玻璃门框不得挡住消火栓口。

      0 评论

    • 这妞很酷 2016-06-11 21:07

      室外消火栓安装注意事项:
      (1)安装前应检查消火栓型号、规格是否符合设计要求,阀门启闭应灵活。
      (2)安装位置距建筑物不小于5m,一般设在人行道旁,其位置必须符合设计位置。
      (3)室外地下消火栓与主管连接的三通或弯头下部,均匀稳固地支承于混凝土支墩上。其安
      装各部尺寸应满足设计或施工质量验收规范的要求。
      (4)室外地上式消火栓一般安装于高出地面640mm。安装时,先将消火栓下部的带底座弯头稳
      固在混凝土支墩上。然后再连接消火栓本体。

      室内消火栓系统管道安装工艺标准
      1 范围
      本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装。
      2 施工准备
      2.1 主要材料:
      2.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。
      2.1.2消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。
      2.2 主要机具:套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管钳,台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链,电气焊等工具。
      2.3 作业条件:
      2.3.1 施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。
      2.3.2 管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。
      3 操作工艺
      3.1 工艺流程:
      安装准备→ 干管安装→ 箱体及支管安装→ 箱体配件安装→ 通水调试
      3.2 安装准备:
      3.2.1 认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。
      3.2.2 检查预留及预埋是否正确,临时剔凿应与设计工建协调好。
      3.2.3 检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。
      3.2.4 安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰,影响施工。
      3.3 干管安装:
      3.3.1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材,按压力要求选用碳
      素钢管或无缝钢管。
      3.3.2 管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。
      3.3.3 当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径大于70mm时采用电焊。
      3.3.4 不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应采用变径管件焊接。
      3.3.5 管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。
      3.3.6 管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。
      3.3.7 碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。
      3.3.8 管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直找正再焊接,紧固卡件,拆掉临时固定件。
      3.4 箱体及支管安装:
      3.4.1消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。
      3.4.2消火栓支管要以栓阀的坐标,标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活。
      3.4.3消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施。
      3.4.4消火栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验。如设计无要求一
      般工作压力在1.0MPa以下,试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上,试压压力
      为工作压力加0.4MPa,稳压30分钟,无渗漏为合格。为配合装修,试压可分段
      进行。
      3.4.5消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作,冲洗时管内水流量应满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束。
      3.5 箱体配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工。
      3.6 通水调试:
      3.6.1 通水调试前消防设备包括水泵、结合器、节流装置等应安装完,其中水泵做完单机调试工作。
      3.6.2 系统通水达到工作压力,选系统最不利点消火栓做试验,通过水泵结合器及消防水泵加压,消防栓喷放压力均应满足设计要求。

      0 评论

    • prettygirl 2016-06-11 20:25

      消火栓安装位于人行道沿上1.0米处,采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐。
      室外地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m, 立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。
      室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1米。井内应设爬梯以方便阀门的维修。
      消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座,坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通,弯头底部用 M7.5水泥砂浆抹成八字托座。
      消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m,消火栓 顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温度低于-20℃的地区,地下消火栓井口需作保温处理。
      室外地上式消火栓甲型安装时,其放水口应用粒径为 20-30㎜的卵石做渗水层,铺设半径为500㎜,铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺设渗水层时,应保护好放水弯头,以免损坏。
      室外地上式消火栓乙型安装时,应将消火栓自带的自动放水弯头堵死,在消火栓井内另设放水龙头。
      室外消火栓安装前,管件内外壁均涂沥青冷底子油两遍,外壁需另回热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍,外壁需另加热沥青两遍,面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油及热沥青两遍,并用沥青麻布包严,消火栓井内铁件也应涂热沥青防腐。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   