装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

高层住宅楼梯设计要去有哪些?

连惜蕾 | 被浏览423次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-06-11 21:02

    高层民用建筑疏散楼梯通常采用封闭楼梯间或防烟楼梯间,封闭楼梯间一般设置在裙房、11层及11层以下的通廊式住宅、12~18层的单元式住宅和建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑(单元式和通廊式住宅除外)内。封闭楼梯间应靠外墙设置,并应保证直接采光和天然通风,否则,应按防烟楼梯间设置。
    楼梯间内装修应采用不燃烧材料,内墙上除楼梯间的门之外不能开设其他门窗洞口;封闭楼梯间首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在封闭楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,并应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间分隔。防烟楼梯间的设置场所包括:一类高层民用建筑、建筑高度超过32m除单元式和通廊式住宅外的二类高层建筑、19层及19层以上的单元式住宅和超过11层的通廊式住宅、塔式高层住宅以及塔式高层建筑的剪刀楼梯。防烟楼梯间应在入口处设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等;防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设除楼梯间门和前室门之外的其他门窗洞口。前室的使用面积,公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2,公共建筑合用前室使用面积不小于10.00m2,居住建筑合用前室使用面积不小于6.00m2,封闭楼梯间及防烟楼梯间的门均应为乙级防火门

    0 评论

  • dxjian 2016-06-11 20:39

    高层民用建筑疏散楼梯通常采用封闭楼梯间或防烟楼梯间,封闭楼梯间一般设置在裙房,11层及11层以下的通廊式住宅、12~18层的单元式住宅和建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑(单元式和通廊式住宅除外)内。封闭楼梯间应靠外墙设置,并应保证直接采光和天然通风,否则,应按防烟楼梯间设置。

    0 评论

  • -丶- 2016-06-09 18:33

    (一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。
      (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明:
      楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。
      (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。
      (四)、每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级。
      (五)、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m,梯段净高不宜小于2.20m。
      注:梯段净高为自踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘以外0.30m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。
      (六)、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时宜加设中间扶手。
      (七)、内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手长度超过0.50m时,其高度不应小于1.05m。
      (八)、踏步应采取防滑措施。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 装修设计要去哪里学比较好?
    • 娉橴 回答:要学到最实用的东西,我觉得还是到发达的比较好,我说说我的建议。 学习室内设计这个专业,关键是看你自己有没有兴趣,如果你对这一块很感兴趣,那恭喜你说明你已经朝着自己的梦想迈出了第一步。鉴于你现在的情况,学习室内设计的课程要从最基础的手绘开始学起,手绘是表现一个设计师的设计理念和设计才能的重要表现方式,但是室内设计课程的精髓是室内设计原理。如果你想要成为一名优秀的设计师,就必须要有自己的设计理念和个人的设计风格,所以设计原理才是室内设计课程的核心和精髓。 另外如果你想要学好室内设计,成为一名优秀的设计师,我建议你找一家正规的比较有权威的学校学习会比较好。
    • 装修风水学 比较大的装修 比较好的装修公司有哪些 1年以前
  • 3 回答
    • 高层住宅设计防火规范是什么
    • 一追再追 回答:规范就是国家出台的各个行业的标准,高层建筑设计防火规范内容大致为:消防通道的要求、消防栓的设置、消防管道 压力要求,建筑自救系统;高层定义是依据建筑高度27米来分界,其实这样的分配和以前的区别层数来定义就是主要分别。 置于原因,这也是为了避免设计和开放商在层数上的投机取巧和消防救援上的一些要求所制定。高层民用建筑的高度范围为24~100m,跨度比较大。
    • 栏杆规范 高层住宅几层 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 高层住宅设计要点都有哪些
    • Standby凡 回答:1.单元入口 1.1 单元入口处应设雨篷,门洞最小尺寸宜为1500x2300,且设闭门器,地面找1%坡坡向门外。 1.2 设置电梯的住宅单元入口台阶处应设坡道,以方便残疾人、婴儿车通行及用户搬运。 1.3 管道不宜集中设在单元入口处;如设置应用轻质隔板加以封堵,并在隐蔽位置设可拆卸的500×500壁板检查口。 1.4 单元入口处应设信报箱。 1.5 单元入口处走道净宽不应小于1300。 1.6 北方地区高层住宅首层大厅应进行采暖设计。 1.7 首层入户大堂墙面应采用可擦洗材料。 2.楼梯 2.1 楼梯外窗宜采用推拉窗,窗台高小于900的窗及通窗应设900高窗护栏。 2.2 高层住宅楼梯消火栓明设在休息平台处时,休息平台宽度应比正常宽度加宽200,同时设计时应注意消火栓上皮与框架梁的关系。 2.3 楼梯高度 2.3.1 多层住宅小进深楼梯结构设计时应重点注意入口处以及二层休息平台处净高不应小于2m; 2.3.2 梯段净高(为最低或最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内至上方突出物下缘间的铅垂高度)不应小于2.20m,应特别注意长短跑楼梯的梯段净高(详第四部分详图示意); 2.3.3 计算净高时应注意预留100施工误差。 2.4 与地下室合用的楼梯应在首层设乙级防火门加以分隔。 2.5 当高层住宅疏散楼梯为剪刀梯时,两个楼梯不应均与同一部消防电梯合用前室。 2.6 高层建筑标准层的二部疏散楼梯到达底层时,不得合二为一共用门厅的同一个出口,两个安全出口应均直通室外,并且两个出口之间的距离不应小于5m。 3.电梯 3.1 电梯数量、吨位、速度应满足居住人流量要求,平均等候时间不宜超过120秒,发梯间隔时间不宜超过69秒。具体设计参下表。 住宅电梯设计参数 类别 数量(户/台) 额定容量(人) 速度(m/s) 经济级 80-100 8 1 常用级 60-80 8-18 1-1.5 舒适级 40-60 10-15 1.5-2.0 豪华级 < 40 15 > 2.0 3.2 大于十一层的高层住宅,其电梯数不应少于2台;其中,每层住40人、层数为24层以上时,应设3台电梯;每层住40人、层数为35层以上时,应设4台电梯,且至少设一部≥2.5s/m的电梯。 3.3 消防电梯的速度V≥H/60≥1.5s/m,容量≥11人(800kg)。 3.4 当层数超过25层时,电梯宜垂直分区设计(消防电梯除外)。 3.5 消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,且不宜布置在电梯井内,而应布置在临近消防电梯的地方,并用暗管连接;如地下室兼人防时,应注意排水井应设在染毒区。 3.6 电梯在人防清洁区内使用时应设前室且前室门为防护密闭门。 3.7 电梯间宜自然通风采光,否则应考虑通风抽湿设施。 3.8 电梯井道不宜与起居厅、居室贴临,必须贴临时电梯井道应为隔音墙体, 且大于2.5m/s井道上部应设高度大于1m的隔声层,隔声层设800×800进出口。 3.9 速度大于2m/s的电梯应在井道底部和顶部设置不小于600×600带百页窗的通气孔。 3.10 电梯机房楼面、墙面应采用隔音材料并考虑通风散热,窗户开启扇面积不小于房间地板面积的1/10,且应设排气扇。 3.11 不应在电梯机房顶板上直接设置水箱或在机房内直接穿越水管、蒸汽管和烟道。 3.12 电梯厅旁的水表房的、垃圾房、配电间等设备或附属用房应设门槛,且水表房、垃圾房设地漏。 3.13 电梯门口应做1%反坡,防止梯井进水。 3.14 北方地区电梯机房应采暖保温,以免顶层住户屋顶结露。 4. 裙房商铺 4.1 底商餐厅对外公共厨房应设通到屋顶排烟道;如前期设计时底商未定性,应在平面适当位置考虑设置集中排烟道。 4.2 底商应设集中供冷,前期设计时可将平面适当分区分段设置;如条件限制采用分体空调,设计时应在隐蔽位置考虑空调机位,避免靠近住宅入口。 4.3 底商应设专用的货运通道;当流量大的商业服务空间与商住楼住户大堂临近时,商业用房的货运出入口宜设在地下室或与大堂入口异向布置,避免人、货流交叉,减少交通安全隐患 5.地下室、半地下室 5.1 层高设计:应保证管道下净高2.40m;计算净高时须预留100的设备管道安装量。 5.2 底层地下室地面应设置150-200宽的排水沟,间距不大于12m,沟坡度不小于0.5%;地面向排水沟找0.5%泛水;超过二层的地下室应设设计滤水层。排水沟不应跨越防火分区或人防防护单元。 5.3 首层地面应注意预留大型设备吊装孔洞。 5.4 应注意计算首层电梯、自动扶梯底坑处的地下室净高度,如高度小于2.2m,此处不宜设车位或布置设备。 5.5 当地下室轮廓大于首层平面,应注意确定超出范围的地下室顶板标高;如此部分顶板必须与室外地坪标高相同时,应核算地下室高度是否满足车库或设备用房要求。 5.5 半地下室外窗底皮距室外地面高度不应小于300。(半地下室窗户与室外地面高度) 5.6 位于室外的地下室顶板应做好防水、保温设计(详第四部分节点详图);防水、保温材料应采用抗压耐磨型。 5.7 地下室各设备专业一定要进行管线综合,密切配合,设计时宜按(从上到下)风道、水管(喷淋)、电气管线顺序。 5.8 室外庭院设置在地下室顶板上,覆土层较厚时要充分考虑其重量,花池排水可通过带有微孔的PVC管外包土工布排入最近的雨水井,或事先在地下室顶板上预留排水孔,但应做好防水处理。 5.9 当地下室上方为消防车道时,结构计算应注意考虑消防车总重300kg荷载。 5.10 五级人防地下室主入口应设洗消间而不应设简易洗消间。 6.会所 6.1 会所功能设置要根据使用者的组成考虑,不应一味求全或设置华而不实的项目,应突出特点以提高利用率。(有关会所设计可参考设计工程部之《万科集团住宅会所科目配置研究报告》) 6.2 会所可适当增加棋牌室、乒乓球室的数量。 6.3 大型会所宜设计厨房,以便开展商务会议或业主租用聚会。 7. 墙体 7.1 小型空心砌块墙体,应增加整体墙面的刚度: 7.1.1 在墙交接处、宽度大于1.8m门窗或洞口两端等处设构造加强柱; 7.1.2 长度大于3m的实体墙应每隔3m设一道构造加强柱; 7.1.3 外檐墙在窗下皮设100高现浇混凝土带,内配2Φ6,Φ6@200,主筋与柱子(构造柱)甩筋焊接; 7.1.4 内隔墙在距地面高1200处设100高现浇混凝土带,内配2Φ10,Φ4@250,作法同外檐墙; 7.1.5 空心砌块墙门窗固定宜局部砌实体砖墙,先立框,后砌墙。 7.1.6不应采用含水率大的空心砌块,避免造成墙体开裂。
    • 高层住宅几层 高层住宅电梯 高层住宅几层最好 1年以前
  • 3 回答
    • 高层住宅楼梯有什么规范?
    • 柠檬_6149 回答:GB50045-95 (2005年版)高层民用建筑设计防火规范,高层建筑设计规范,结构设计规范,超高层建筑设计规范等。   1.栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;   2.临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m;临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;   注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如低部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。   3.栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;   4.住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;   5.娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。。希望我的回答可以帮助到您。
    • 栏杆规范 高层住宅楼梯 水电安装规范 3个月前